> наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 14:50
Сообщение #1





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!

Сообщение отредактировал Anna G. - 19.12.2011, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.12.2011, 15:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 14:50) *
вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился)

Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией.
А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 16:34
Сообщение #3





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.12.2011, 19:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Плохая идея, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.12.2011, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 7:25
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 16:34) *
есть план местности, разрезов нет.

и где он?
Цитата(Никитос @ 20.12.2011, 7:05) *
я бы эстакаду рассмотрел

не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:16
Сообщение #7





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.

Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:28
Сообщение #8





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:17
Сообщение #9





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 9:27
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:35
Сообщение #11





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Спасибо, буду ждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 20.12.2011, 10:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:18
Сообщение #13





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:25
Сообщение #15





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 20.12.2011, 10:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:26
Сообщение #19





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?

колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 11:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:37
Сообщение #21





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 12:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет. smile.gif А Вам как пример будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 12:12
Сообщение #23





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



ой, было бы не плохо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 12:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 14:57
Сообщение #25





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 15:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.12.2011, 15:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 15:51
Сообщение #28





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.

А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.

Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 16:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Спасибо, будем знать! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.12.2011, 17:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Скупая такая область применения - ни слова про сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных