наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре |
|
|
|
19.12.2011, 14:50
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!
Сообщение отредактировал Anna G. - 19.12.2011, 15:10
|
|
|
|
|
19.12.2011, 15:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 14:50)  вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией. А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
|
|
|
|
|
19.12.2011, 16:34
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Плохая идея, имхо.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 7:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 16:34)  есть план местности, разрезов нет. и где он? Цитата(Никитос @ 20.12.2011, 7:05)  я бы эстакаду рассмотрел не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 8:16
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 8:34
|
|
|
|
|
20.12.2011, 8:28
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:17
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:35
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Спасибо, буду ждать.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:18
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:25
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры? Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:26
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев. да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить. если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:37
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет.  А Вам как пример будет.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:12
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
ой, было бы не плохо!!!!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 14:57
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:51
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.
А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 15:48
|
|
|
|
|
20.12.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Спасибо, будем знать!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Скупая такая область применения - ни слова про сети.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|