Пытался как то проработать вариант фрикулинга на небольшой системе прецизионного кондиционирования, многовато гемороя. Серверная кВт на 20-25 тепла была, хотел установить прецизионные кондиционеры с фрикулингом, возникшие проблеммы: мощность насосов на гликоль повышеная, смесительный клапан на гликоль выше 30%-го проблемма найти, опять же подогрев штока клапана требуется, доп помещение для насосов, расширит. баков и прочего оборудования требуется. Еще в моей ситуации нужен был 100% резерв оборудования с переключением раб/рез. возможно возникла бы проблемма с переключнием на резервную систему в сильные морозы из-за застывшего гликоля.
Базовая станция это, я так понимаю, для установки связевого обоудования? У поставщиков прецизионных кондеев есть специальное оборудование шкафное для этих целей: кондиционер, два воздуховода, забор и выброс воздуха (если не ошибаюсь как раз фрикулинг) тепловые нагрузки 3-5кВт.
|