Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> внутренний пожарный водопровод котельной
AnnaZ
сообщение 21.12.2011, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Дорогие коллеги,помогите решить следующий вопрос Имеется здание котельной,которое в свою очередь состоит из двух самостоятельных зданий. Ввод водопровода один. В каждом здании имеются по два пожарных шкафа. Вопрос заключается в следующем:можно ли запитывать пожкраны разных зданий от одного ввода. И если можно,то какой мы берем расход (2х2,5л/с или 4х2,5л/с) Чтобы было понятнее прилагаю чертеж
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 400,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Fisher155
сообщение 22.12.2011, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Можно, если напора хватит. Расход смотри по таблице в СНИП или в СП

Сообщение отредактировал Fisher155 - 22.12.2011, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.12.2011, 19:52
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(AnnaZ @ 21.12.2011, 12:41) *
Дорогие коллеги,помогите решить следующий вопрос Имеется здание котельной,которое в свою очередь состоит из двух самостоятельных зданий. Ввод водопровода один. В каждом здании имеются по два пожарных шкафа. Вопрос заключается в следующем:можно ли запитывать пожкраны разных зданий от одного ввода. И если можно,то какой мы берем расход (2х2,5л/с или 4х2,5л/с) Чтобы было понятнее прилагаю чертеж


1)Запитывать можно от одного ввода.

2)КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76

17.5. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaZ
сообщение 28.12.2011, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Всем спасибо,кто ответил Вы мне очень помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных