Кто то сталкивался с таким?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 39)
|
23.12.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820

|
|
|
|
|
|
23.12.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вы шутите?
|
|
|
|
|
23.12.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Естественная двухтрубка? не слышал... :/
Сообщение отредактировал Altelega - 23.12.2011, 16:36
|
|
|
|
|
23.12.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820

|
а если они на 2м этаже?
|
|
|
|
|
23.12.2011, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
хватит шутить, забудьте о естественной циркуляции для такой системы, что бы работала, надо, хорошую высоту, большой диаметр труб, однотрубную системы, и забудьте о каких либо балансировочниках и регуляторах ртд шках на радиаторах, экономите наверное не по-детски
Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.12.2011, 16:43
|
|
|
|
|
23.12.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820

|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
23.12.2011, 18:18
|
Guest Forum

|
#2+#7 - вполне рабочая штука. Но капри-изна-а-ая... будет.
|
|
|
|
|
23.12.2011, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(ЁЖик @ 23.12.2011, 18:18)  #2+#7 - вполне рабочая штука. Но капри-изна-а-ая... будет. А если с разгонной петлей?
|
|
|
|
|
23.12.2011, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820

|
практический опыт есть? кто то видел работающую такую систему?
разгону петля много не добавит, и моем случае не подходит.
|
|
|
|
|
23.12.2011, 19:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexxthrfccs @ 23.12.2011, 18:34)  практический опыт есть? кто то видел работающую такую систему?
разгону петля много не добавит, и моем случае не подходит. Выбросьте из головы, крутиться будет конечно, но придётся втрое увеличить поверхности нагрева и режим котла будет слишком нездоровым. Плохой вариант.
|
|
|
|
|
24.12.2011, 22:58
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ЁЖик @ 23.12.2011, 19:18)  #2+#7 - вполне рабочая штука. Нерабочая она. Главная причина - малое сечение арматуры для нижнего подключения радиатора. А вот как раз "двухтрубка" или "однотрубка" - это принципиального влияния на систему с ЕЦ не оказывает. Главное - разница в высоте между точкой нагрева и точкой охлаждения и сечение трубопроводов. Автор, поищите поиском, есть очень несложное для понимания описание принципов построения систем с ЕЦ.
|
|
|
|
|
24.12.2011, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(alexxthrfccs @ 23.12.2011, 17:40)  а если они на 2м этаже? Неизвестна протяженность, мощность приборов и диаметры разводки. Для такого цирк. давления. А главный "затык" вам рассказали: Цитата(Alex_ @ 24.12.2011, 23:58)  Нерабочая она. Главная причина - малое сечение арматуры для нижнего подключения радиатора.
Для любого подключения.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
25.12.2011, 1:14
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 23.12.2011, 20:40)  Выбросьте из головы, крутиться будет конечно, но придётся втрое увеличить поверхности нагрева и режим котла будет слишком нездоровым. Плохой вариант. +1
|
|
|
|
|
27.12.2011, 0:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Выясняется, что людьми, собравшимися делать у себя ЕЦ, в 99% случаев движет один мотив - ее энергонезависимость. Друзья! Делайте насосную систему, только с умом. Увеличьте диаметр пластиковых труб на один калибр, добавьте 15% на размер радиаторов. Поставьте маломощный насос так, чтобы он работал в точке своего максимального КПД или чуток правее. (даже 25/40 даст Вам 2 куба/час или 48 кВт при дельта Т 20С). Можете взять насос с частотником и поставить термоголовки. Ко всему этому купите компьютерный ИБП (Смарт-УПС) на 3000Вт. Это совсем недорого! Вам вполне хватит питания на вечер и ночь. Если электричество и дальше не появится, все равно встанет вопрос о генераторе.
С наступающим, не мерзните!
|
|
|
|
|
27.12.2011, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124630

|
Предлагаю в 2012 году вообще не делать системы водяного отопления, так как с ЕЦ уже не умеем , а с ПЦ - 100% зависимы от электричества.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
система у вас не будет работать, окройте учебник нащекина вроде, там дана схема и расчет естественной циркуляции, самое лучшее когда вода поднимается по главному заизолированному стояку и потом раздается под потолком на радиаторы, а обратка собирает по полу, вот файл раньше проектировал систему с ЕЦ...вроде работает (точно сказать не могу, делал давно, но жалоб вроде не было)...у вас охлаждение происходит в высшей точке...как поведет система в таком случае, сказать не берусь... сопротивление контура при высоте раздающей трубы 7 метров и разности между радиатором и котлом 6 м, составляет 1,6кПа, что около 160 ммВст, так что надо считать во-первых гидравлику не экономя на диаметрах труб, во-вторых система только попутная или же не более 3-4 стояков на ветке при тупике, и регулирование теплоотдачи только котлом, а это либо топить либо не топить...если вам все нравится, то вперед)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.12.2011, 19:10
|
|
|
|
|
28.12.2011, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
28.12.2011, 23:39
|
Guest Forum

|
Рабочая
|
|
|
|
|
8.1.2012, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Работать будет, для системы с естественной циркуляцией вполне приличная схема, если диаметры не занизить и минимум местных сопротивлений. КПД конечно не тот, но на случай внештатных ситуаций выручать будет. А однотрубная при естественной циркуляции - полный отстой, у себя в доме от такой схемы понемногу избавляюсь.
Сообщение отредактировал leo2626 - 8.1.2012, 22:49
|
|
|
|
|
9.1.2012, 2:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(leo2626 @ 8.1.2012, 23:41)  А однотрубная при естественной циркуляции - полный отстой, у себя в доме от такой схемы понемногу избавляюсь. Знаю ..7 способов угробить гравитационную однотрубку.. Поделитесь, пож. 8-м..  Со схемой в аксонометрии и все такое..
Сообщение отредактировал Lyko - 9.1.2012, 2:19
|
|
|
|
|
9.1.2012, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Цитата(Lyko @ 9.1.2012, 2:16)  Знаю ..7 способов угробить гравитационную однотрубку.. Поделитесь, пож. 8-м..  Со схемой в аксонометрии и все такое.. Покажите хоть одну схему плз. где однотрубная система хоть приблизилась по КПД чтоб сравняться с двухтрубной. Каждый ОП, разумеется должен отключаться от подачи тепла без влияния на другие участки системы. Схемы в аксонометрии и всего такого не надо, я пойму так. А наиболее распространённый способ подключения однотрубной гравитационки это гогда магистраль над полом, над магистралью ОП с одной стороны по ходу теплоносителя подключение в верхнюю пробку, с другой стороны из нижней пробки в эту же магистраль. Бывает подключают с двух сторон в нижнюю часть, так это полный  . Вот уже два способа и две схемы, надеюсь из семи. Говорить хотелось бы всё-таки о схемах подключения, так как способов убить естественную (да и принудительную) циркуляцию масса вплоть до плохого удаления воздуха и отложения в трубах от некачественной воды.
Сообщение отредактировал leo2626 - 9.1.2012, 11:37
|
|
|
|
|
9.1.2012, 11:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(leo2626 @ 8.1.2012, 23:41)  КПД конечно не тот Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 12:19)  Покажите хоть одну схему плз. где однотрубная система хоть приблизилась по КПД leo2626, скажите, пожалуйста, как Вы вычисляете КПД системы отопления ? Что считаете полезной энергией, а что - затраченной ?
|
|
|
|
|
9.1.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Цитата(tiptop @ 9.1.2012, 12:52)  leo2626, скажите, пожалуйста, как Вы вычисляете КПД системы отопления ? Что считаете полезной энергией, а что - затраченной ? КПД вроде как  определяется для системы вцелом (включая и котёл). Полезной энергией я считаю кол-во енергии, переданной ОП, трубами и пр. отапливаемому помещению, а затраченной - кол-во энергии полученной в результате сгорания топлива. Если упрощённо, то вроде так, соответственно КПД - отношение величин данных колличеств энергии. А как на счёт схемы однотрубной гравитационки работающей хотя-бы приближённо к двухтрубной?
|
|
|
|
|
9.1.2012, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124630

|
8-ой способ угробить гравитационную однотрубку- поставить туда по доброй традиции циркуля- ционный насос.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124630

|
К счастью есть такая схема , кпд, которой на порядок выше чем в любой аналогичной двух- трубной системе водяного отопления. Называется она гравитационной горизонтально- вертикальной однотрубной системой с замыкающими участками , где для повышения кпд исполь- зуется циркуляционный насос. Правда- это 8-ой способ , которым при недостатке знаний можно угробить гравитационную систему.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Цитата(aghy @ 9.1.2012, 15:38)  К счастью есть такая схема , кпд, которой на порядок выше чем в любой аналогичной двух- трубной системе водяного отопления. Называется она гравитационной горизонтально- вертикальной однотрубной системой с замыкающими участками , где для повышения кпд исполь- зуется циркуляционный насос. Правда- это 8-ой способ , которым при недостатке знаний можно угробить гравитационную систему. Если не тяжело, ткните пож. в ссылочку на такую систему, а то не могу нагуглить. И ещё, чем насос может навредить циркуляции в однотрубной системе?
|
|
|
|
|
9.1.2012, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(aghy @ 9.1.2012, 16:38)  К счастью есть такая схема , кпд, которой на порядок выше чем в любой аналогичной двух- трубной системе водяного отопления ...К сожалению, (?) ни одна из систем отопления не имеет КПД вообще... (к сведению "эксперта") Цитата Называется она гравитационной горизонтально- вертикальной однотрубной системой с замыкающими участками ,Правда- это 8-ой способ , которым при недостатке знаний можно угробить гравитационную систему.
При недостатке знаний можно угробить любую систему, а дабы не признаваться в этом, ..просто обгадить.  (наблюдения).
Сообщение отредактировал Lyko - 9.1.2012, 16:43
|
|
|
|
|
9.1.2012, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 13:23)  КПД вроде как  определяется для системы вцелом (включая и котёл). Систему вместе с котлом по КПД принимают в Америке. В Европе и у нас - раздельно. Ибо КПД имеет только котел. СО имеет только эффективность. а) Теплоотвода от котла, б). Оборгева помещения. Цитата Полезной энергией я считаю кол-во енергии, переданной ОП, трубами и пр. отапливаемому помещению, а затраченной - кол-во энергии полученной в результате сгорания топлива. Если упрощённо, то вроде так, соответственно КПД - отношение величин данных колличеств энергии . За КПД котла отвечает ..производитель, конструкция теплообменника и условия сгорания. За эффективность системы с ЕЦ - ее "автор". Вариант "мух и котлет". Цитата А как на счёт схемы однотрубной гравитационки работающей хотя-бы приближённо к двухтрубной? Наиболее приближена к вертикальной 2-трубной - 1трубная вертикальная. Между горизонтальными - свои нюансы, обусловленные конкретной "ситуацией" - планировкой дома, пожеланиями заказчика и пр. ..При одинаковой эффективности - соответствия теплоотвода от котла.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Упс...
Сообщение отредактировал leo2626 - 9.1.2012, 17:06
|
|
|
|
|
9.1.2012, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 17:40)  Если не тяжело,на ткните пож. в ссылочку такую систему, а то не могу нагуглить. ..В "Важных" темах форума тема " Удивительные системы отопления", Владимира Борисовича... (стр.2)
Сообщение отредактировал Lyko - 9.1.2012, 17:16
|
|
|
|
|
9.1.2012, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Цитата(Lyko @ 9.1.2012, 17:12)  ..В "Важных" темах форума тема " Удивительные системы отопления", Владимира Борисовича... (стр.2) Спасибо за наводку, к сожалению там нет того что я хотел увидеть, а именно эффективную однотрубную схему подключения для эскиза создателя темы в которой мы общаемся. А на счет КПД котла, тут не всё так просто, не думаю что кто-то будет спорить с тем что чем ниже температура теплоносителя, тем эффективнее используется тепло получаемое от сгорания топлива. А при такой горизонтальной однотрубке счастливый владелец такой СО сталкивается в первую очередь с тем, что эффективно отдает тепло чуть более половины поверхности ОП, и нужно держать температуру на котле гораздо выше, что конечно же сказывается на расходе газа. Так что для него как раз мухи и котлеты вместе, да ещё ,пардон, в блендере перекручены.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 19:02)  Спасибо за наводку, к сожалению там нет того что я хотел увидеть, а именно эффективную однотрубную схему подключения Щас дам.. Цитата не думаю что кто-то будет спорить с тем что чем ниже температура теплоносителя, тем эффективнее используется тепло получаемое от сгорания топлива . В пределах dТ* огонь/вода в котле ~ 900*/40" или 900*/60* температурный напор кем-то высчитан.. и влияние этого параметра - в пределах погрешности измерений. График зависимости расхода газа от уровня dТ* (40-60* или 60-80*) представляет собой, практически прямую линию (кривизна = погрешности). Ссылкой подтвердить не могу, гуглите.. Цитата А при такой горизонтальной однотрубке счастливый владелец такой СО сталкивается в первую очередь с тем, что эффективно отдает тепло чуть более половины поверхности ОП, и нужно держать температуру на котле гораздо выше Смешали коней и людей... 1. Параметры эффективности? 2. Наличие необходимых составляющих цирк. давления? (перепад высот котел/контур, и dТ*) 3. Обеспечение необходимого затекания в приборы. 4. Затекание в приборы 2-трубной СО и однотрубной - по разным принципам организации циркуляции в СО! Цитата Так что для него как раз мухи и котлеты вместе, да ещё ,пардон, в блендере перекручены. Ну да...
|
|
|
|
|
9.1.2012, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 19:02)  я хотел увидеть, Схема (обьект) существует лет..6. Без насоса. Фото - другая СО. Но по мотивам..
Сообщение отредактировал Lyko - 9.1.2012, 18:50
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.1.2012, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Цитата(Lyko @ 9.1.2012, 18:23)  Щас дам.. . В пределах dТ* огонь/вода в котле ~ 900*/40" или 900*/60* температурный напор кем-то высчитан.. и влияние этого параметра - в пределах погрешности измерений. График зависимости расхода газа от уровня dТ* (40-60* или 60-80*) представляет собой, практически прямую линию (кривизна = погрешности). Ссылкой подтвердить не могу, гуглите.. Смешали коней и людей... 1. Параметры эффективности? 2. Наличие необходимых составляющих цирк. давления? (перепад высот котел/контур, и dТ*) 3. Обеспечение необходимого затекания в приборы. 4. Затекание в приборы 2-трубной СО и однотрубной - по разным принципам организации циркуляции в СО! Ну да...  Это в каком же таком котле температура отходящих газов = 900*? Или в каком котле теплообменные процессы проходят только в топке? В КЧМ, Крым, или ещё какой под ТТ с газовой горелкой? Вроде как КПД системы во главу угла ставим, давайте и об использовании достойных котлов говорить. П. 1- п.4 Вы сами себе этих коней и людей навыдумывали, потому они у Вас и смешались. Все на много проще, для циркуляции ОП необходимо получить разницу температур в подаче и обратке прибра и как результат цирк. давление, по этому разница темп. между верхом и низом ОП будет 10-15*, а то и более, и чем дальше по магистрали, тем ниже темп. на подаче ОП и выходе из него. Качества подключения ОП, их установке не оговариваем, они одинаковы. У меня в доме нормальная естественная циркуляция обеспечивается при разнице возле котла около 15*, на котле более 50* почти никогда не поднимаю, температуру отходящих газов меряю уже минут 10, дифузор снял, термометр прямо туда засунул - показывает 52*  Еслибы с таким температурным режимом я эксплуатировал однотрубную горизонтальную схему которую Вы отстаиваете, то последний ОП у меня был бы температурой 35-25*. Как-то так получается.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
[/size] Цитата(leo2626 @ 9.1.2012, 20:33)  Это в каком же таком котле температура отходящих газов = 900*? Температура в районе теплообменника и температура "выходящих газов" - 2 большие разницы.(!) По последней, кстати и определяется КПД "на ощупь". + разница по теплотворной способности топлива.+ Конструкция теплообменника. В "иных" котлах в качестве "выходящих газов" - пламя из котла. Цитата Или в каком котле теплообменные процессы проходят только в топке? В КЧМ, Крым, или ещё какой под ТТ с газовой горелкой? Вроде как КПД системы во главу угла ставим, давайте и об использовании достойных котлов говорить.
Давайте о достойных. Они (достойные) гарантируют сохранение КПД в 90-93% при режимах работы от 30 до 100% мощности. Цитата П. 1- п.4 Вы сами себе этих коней и людей навыдумывали, потому они у Вас и смешались. Все на много проще ..Весь - внимание! , Цитата для циркуляции ОП необходимо получить разницу температур в подаче и обратке прибра и как результат цирк. давление, по этому разница темп. между верхом и низом ОП будет 10-15*, а то и более, и чем дальше по магистрали, тем ниже темп. на подаче ОП и выходе из него .Дабы не смешивать коней и людей, давайте по порядку: 1.Кроме разницы температур необходимо .."получить" и разницу по высоте между центром нагрева и центром охлаждения контура. Иначе из формулы циркуляционного давления естественной циркуляции ничего не останется, кроме "разницы температур" и все циркуляционное давление сведется к ..закипанию котла. d Pест. = g х h x ( Тп. - То.) ..Иначе "теория" классиков будет ниспровергнута и учебники перепишут... Перепад температур, а точнее, плотностей - это "основа" движения в системе. Но если нет "высоты", куда будет подниматься "легкая" нагретая вода, циркуляция будет не больше, чем в кастрюле, с одинаковым концом.. Цитата Качества подключения ОП, их установке не оговариваем, они одинаковы. Наверное, имели в виду "виды и способы" подключений ОП? Однако, существуют разные, т.н. "коэффициенты" затекания, зависящие именно от способа подключения, при прочих равных. А в подключении приборов в системе ЕЦ важны еще и гидравлические сопротивления и др. "особенности", не видимые в "простом" рассуждении. Цитата У меня в доме нормальная естественная циркуляция обеспечивается при разнице возле котла около 15*, на котле более 50* почти никогда не поднимаю , У вас эффективная система, с большой скоростью циркуляции, тепловой мощностью и запасом (по температуре). Цитата Еслибы с таким температурным режимом я эксплуатировал однотрубную горизонтальную схему которую Вы отстаиваете, то последний ОП у меня был бы температурой 35-25*. Как-то так получается. Отстаиваю вынужденно. От теоретиков. У последнего "юзера" отстаиваемой системы радиаторы вообще отключены. При Т* на котле 48-50 * Греет одна труба. Пока на улице у нас около 0.  p.s. Пардон, забыл, что ..градусник на котле врет на 4-5*, действительную Т* исправил.
Сообщение отредактировал Lyko - 9.1.2012, 21:21
|
|
|
|
|
10.1.2012, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124630

|
Уважаемые эксперты! Не пора ли сделать остановку, чтобы определиться в каком доме будет эксплуатироваться та или иная система отопления. В одноэтажном без подвала или в трехэтажном с подвалом. В деревянном или каменном , с утеплением или без оного . Может остановимся на печном , всеж надежнее и не зависит от электрибы.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(alexxthrfccs @ 23.12.2011, 17:34)  практический опыт есть? кто то видел работающую такую систему? Видел разок что-то в этом роде. Система 2-х трубная горизонтальная с нижней разводкой и попутным движением воды. Подключение радиаторов "сверху-вниз" разностороннее. Котёл дровянной Viadrus. Диаметры трубопроводов рассчитывались на потери в каждой ветке ~1.5 м. Хозяин растопил котёл и забыл включить циркуляционный и рециркуляционный насосы. Вспомнил через пару часов. Система кое-как работала. Но именно "кое-как". На выходе из котла - 120 *С, на входе - не знаю. Так что для аварийных ситуаций, типа отключения электричества, может быть и сойдёт. Но для постоянной работы...
|
|
|
|
|
13.1.2012, 12:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата На выходе из котла - 120 *С, на входе - не знаю. Это означает скорый и верный капец для любого чугунного котла. Виадрус не исключение. Что тут рассуждать о долях процента КПД, зависящих от температуры воды в котле? Народ, оно, может быть, и работало бы сносно, но вы посмотрИте на диаметр подводящей трубочки, которая идет в радиаторе с нижним подключением снизу вверх! Про сечение гарнитур для нижнего подключения я уже молчу (можно и без них - но будет нетехнологично). Само собой, из радиатора придется выкручивать термостатический клапан - там сечение проходного отверстия вообще минимально. И зачем тогда оно нужно, это нижнее подключение на ЕЦ? Автор, возьмИте радиаторы с боковым подключением. Работать будет нормально - проверено, если не напортачите с диаметрами труб и арматуры. Не вижу больше смысла толочь воду в ступе... Засим до свидания в других темах.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2012
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265

|
Ни разу не встречал ОП с таким нижним подключением, похоже ТС их в какой-то мурзилке скопировал.
|
|
|
|