Швед
сообщение 9.1.2012, 1:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135274



1.У меня в ведении 300 павильонов как определить Кс для каждого отдельно стоящего павильона.В каждом размещается разные электроприемники: кассовые аппараты, электроплиты, микроволновки, обогреватели, холодильное оборудование, освещение внутреннее рекламное наружное, компьютеры.Может кто знает алгоритм как посчитать, помогите испытательный срок под угрозой?
2. Можно ли определить Кс для каждого оборудования в павельоне?

Сообщение отредактировал Швед - 9.1.2012, 1:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
HasBolla
сообщение 9.1.2012, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Павильоны в одном здании находятся?
Если да, то разделите холодильные, тепловые и пр. нагрузки по кучкам и возмите для этих типов нагрузок Кс
по СП31-110
Типа считайте, что эти павильоны один большой магазин с множеством отделов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Швед
сообщение 10.1.2012, 0:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135274



нет павильоны разделены между собой, вся нагрузка распределена между ними на 4-х вводах что называется на глаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 10.1.2012, 8:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Давайте для начала определимся, что все-таки вам нужно посчитать. нагрузку в каждом павильоне, или нагрузку в целом по торговому комплексу. Если нагрузку по павильону, то придется попыхтеть и собрать данные по всем потребителям в павильоне. Потом эти потребители отсортировать по группам. В зависимости от количества потребителей в группе взять Кс для каждой группы опять же по СП31. Затем сложить расчетные мощности этих групп с учетом коэффициена несовпадения максимума нагрузок по группам и получите нужную вам мощность. Все это прописано в СП31-110-2003. В общем-то ничего сложного. но потребуется собрать исходные данные по всем павильонам и вбить их в таблицы(например Ексель).
После этого уже можно и по ТК в целом пересчитать. Опять всю нагрузку (теперь уже ТК) разбить на группы, применить к ним коэффициенты стпроса и опять сложить их.

А еще нужно понять, для чего вам это нужно. Все-таки расчеты дают некоторое приближение, а не точную картину. Если объект уже функционирует, то можно просто помониторить ввода токовыми клещами и посмотреть- кто и сколько потребляет в разное время суток. И на основании полученных данных делать уже выводы.

Сообщение отредактировал Rus75 - 10.1.2012, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Швед
сообщение 10.1.2012, 22:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135274



Спасибо я так все и сделал.Собрал информацию по всем потребителям в павильонах, внес в таблицу иксель. к холодильникам присвоил Кс=0.5, плитам 0.6, обогревателям 0.4.За сутки считал так кол-во потребителей одной группы в павильоне*на Рном.оборудов*на 24 часа*Кс=кВт/ч например эл.плитки. и так каждый потребитель павильона в итоге получил потребление эл.энергии одним повильоном.в сутки.Правельно.Просто все запущено а я теперь разгребаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.1.2012, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Швед @ 10.1.2012, 23:55) *
Спасибо я так все и сделал.Собрал информацию по всем потребителям в павильонах, внес в таблицу иксель. к холодильникам присвоил Кс=0.5, плитам 0.6, обогревателям 0.4.За сутки считал так кол-во потребителей одной группы в павильоне*на Рном.оборудов*на 24 часа*Кс=кВт/ч например эл.плитки. и так каждый потребитель павильона в итоге получил потребление эл.энергии одним повильоном.в сутки.Правельно.Просто все запущено а я теперь разгребаю

Думаю, что не правильно. расчеты с коэффициентом исользованию нужны для расчета максимально возможной потребляемой мощности. Это нужно для договора с электроснабжающей организацией, для выбора питающих кабелей,защитных автоматов и т.д.
А вот посчитать суточное потребление намного сложнее, и данных нужно куда больше.
Во первых вы взяли, что плита у вас работает 24 часа в сутки. Это мало реально, т.к. получается, что у вас работа в 3 смены- зачем такая работа в торговом центре? Скорее всего в ночное время у вас вообще никто не работает, следовательно для многих групп получим время максимум 12-14 часов.
Потом у вас есть системы кондиционирования. Они хоть и работают практически в непрерывном режиме( и то в ночное время скорее всего отключаются), но в лучшем случае с мая по октябрь.
Но зато осенью и весной . да и в сильные морозы народ пользуется электрообогревателями. Это же относится и к освещению. Летом при наличае достаточного количества окон искуственным освещением почти не пользуются. а зимой его включают уже часов в 14-15Т.ч. для каждого месяца потребление будет сильно разниться.

А так как считаете вы -умножая суммарную установленную мощность,(или даже расчетную) на 24 часа, вы сильно завышаете энергопотребление.
Вы так и не ответили. для чего вам нужны такие данные.
Когда планируют энергопотребелние, то в первый раз считают практически по максимуму ( если не могут посчитать точнее), а потом смотрят реальное потребеление по счетчикам и корректируют договорные величины.

Сообщение отредактировал Rus75 - 12.1.2012, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных