Изменение схемы смесительного узла приточной установки |
|
|
|
26.1.2012, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126144

|
Добрый день, форумчане. На объекте летом смонтированы приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором производительностью 20 000 куб.м. Наступили холода и началось: Установки не обеспечивают заданный температурный режим и зачастую вываливаются в аварию по разморозке по воде. Проверено - работа рекуператора, циркуляционные насосы, температура подающего теплоносителя. Для обеспечивания заданных температурных режимов частотниками пришлось занизить обороты двигателей до 32% от номинала. Так вот вопрос: Возможно ли повысит теплоэфективность установок путем изменения смесительного узла с добавлением теплообменника холодного контура в теплый контур, то есть запараллелить два существующих теплооменика? Если да, то какие изменения (дополнительный насос, замена трехходового клапана с большим КВС и т.д.) необходимо внести в существующую схему?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Гость_Гампопа_*
|
26.1.2012, 12:10
|
Guest Forum

|
Сначало нужно достоверно определить причину неустойчивой работы.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
А вы при холодах смотрели какая температура подается на теплообменник? И какая температура идет от ИТП, ведь многие тепловые сети грешат заниженными показателями температуры...
|
|
|
|
|
26.1.2012, 12:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Рекуператоры с байпасом? Если да, то "авария" происходит в момент срабатывания байпаса? Если да - более искать нечего.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
хотите помощи - выкладывайте: _ схему узла калорифера с диаметрами, данными на клапан и насос _ расстояние до теплового пункта, диам. магистрали и напор насоса на ТП _ данные на калорифер (перепад давления расчетный) и тепловой график. И еще поясните, что означает фраза "Проверено - работа рекуператора, циркуляционные насосы, температура подающего теплоносителя."
|
|
|
|
|
26.1.2012, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126144

|
Цитата(alexius_sev @ 26.1.2012, 13:24)  А вы при холодах смотрели какая температура подается на теплообменник? И какая температура идет от ИТП, ведь многие тепловые сети грешат заниженными показателями температуры... Используется городской теплоноситель 120гр. непосредственно на установку подается 95гр. по проекту 90-70. Цитата(Skaramush @ 26.1.2012, 13:46)  Рекуператоры с байпасом? Если да, то "авария" происходит в момент срабатывания байпаса? Если да - более искать нечего. Рекуператоры полностью открыты
|
|
|
|
|
26.1.2012, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126144

|
Цитата(v-david @ 26.1.2012, 13:58)  хотите помощи - выкладывайте: _ схему узла калорифера с диаметрами, данными на клапан и насос _ расстояние до теплового пункта, диам. магистрали и напор насоса на ТП _ данные на калорифер (перепад давления расчетный) и тепловой график. И еще поясните, что означает фраза "Проверено - работа рекуператора, циркуляционные насосы, температура подающего теплоносителя." схемы и все данные предоставлю в начале следующей недели (сейчас в командировке). И еще поясните, что означает фраза [i]"Проверено - работа рекуператора, циркуляционные насосы, температура подающего теплоносителя. имеется в виду, что рекуператор работает на прямую не через байпас, перепад на насосах в норме, температура прямая-95гр обратка-85гр.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
на выходе из ТО смотрели температуру? Расчетная температура по проекту для смесительного узла?
|
|
|
|
|
26.1.2012, 13:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секундочку. Если в расчётных условиях, при работе рекуператора без байпасирования фиксируется недостаток прогрева, это может означать и неверно выбранные данные для подбора. Наиболее вероятной является грубая ошибка по скрытому теплу - взятая для подбора относительная влажность удаляемого воздуха была завышена. Если это так, то мощность нагревателя окажется явно недостаточной. И "терапевтические" меры ни к чему не приведут, нужна "хирургия". Либо замена нагревателя (если позволяют габариты) со всем узлом обвязки, либо установка второй ступени нагрева.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126144

|
Цитата(alexius_sev @ 26.1.2012, 14:23)  на выходе из ТО смотрели температуру? Расчетная температура по проекту для смесительного узла? температура прямая-95гр обратка-85гр. расчетная 90-70 Цитата(Skaramush @ 26.1.2012, 14:30)  Секундочку. Если в расчётных условиях, при работе рекуператора без байпасирования фиксируется недостаток прогрева, это может означать и неверно выбранные данные для подбора. Наиболее вероятной является грубая ошибка по скрытому теплу - взятая для подбора относительная влажность удаляемого воздуха была завышена. Если это так, то мощность нагревателя окажется явно недостаточной. И "терапевтические" меры ни к чему не приведут, нужна "хирургия". Либо замена нагревателя (если позволяют габариты) со всем узлом обвязки, либо установка второй ступени нагрева. так вот у меня и вопрос: можно ли использовать существующий теплообменник холодного контура?
|
|
|
|
|
26.1.2012, 15:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос не в этом. Точнее, не только в этом. Вопрос в том, хватит ли у вас подводимого к агрегату тепла для новой задачи? Для этого вам придётся и перерасчёт сделать, и реальные показатели снять, чтобы определить - сколько тепла вам нужно для нагрева нужного количества воздуха на нужную разницу температур. Пересчитать нагревательные элементы, определить необходимый расход теплоносителя. И уже исходя из этого, смотреть - вписывается ваш охладитель в требуемые параметры или нет. И что вам для этого надо.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Еще, как вариант, стОит уточнить расход воздуха через установку - соответствует проектному или нет.. Если вентилятор установки подобран с большим запасом или вентиляционная сеть с меньшим сопротивлением, чем расчетная, то симптомы будут похожие.. Тогда можно и дальше баловаться частотником и не париться.. Но более вероятно то, что описал Skaramush..
|
|
|
|
|
26.1.2012, 17:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126144

|
Цитата(Ратман @ 26.1.2012, 16:54)  Еще, как вариант, стОит уточнить расход воздуха через установку - соответствует проектному или нет.. Если вентилятор установки подобран с большим запасом или вентиляционная сеть с меньшим сопротивлением, чем расчетная, то симптомы будут похожие.. Тогда можно и дальше баловаться частотником и не париться.. Но более вероятно то, что описал Skaramush.. В моём случае как раз не правильно подобран вентилятор и свободный напор, при работе двигателя на сто % процентов, сила тока копеечная. Заказчик переживает, что установка работает с маленькой производительностью по воздуху (не проектной), и офисный планктон задыхается. Поэтому установку надо вывести на проектную мощь.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Сила тока копеечная для установленного двигателя или для чего/кого? Если для двигателя, тогда у вас сеть забита, или рабочее колесо вентилятора не то(но это уже совсем не в какие ворота). Опять же тогда непонятно, почему тепла не хватает. В общем, схему обвязки и данные вентмашины (лист подбора) в студию.
Сообщение отредактировал coverart - 26.1.2012, 19:18
|
|
|
|
|
26.1.2012, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
1. Схема системы и спецификация. 2. Параметры Воздуха - приточного до рекуп. и после, вытяжного до рекуп. и после, прриточный до калориф. и после. Влажность. 3. Расход воздуха приточной системы и вытяжной системы (замеренный реально - а не проектный. брать микроманометр или анемометр - и мерить) 4. Параметры теплоносителя до калориф. и после. Если есть возможность (балансировочник с ниппелями) - расход теплоносителя. Температура на входе в регулировочный узел , на входе в калорифер, на выходе из калорифера, на выходе из регулировочного узла (в сеть).
|
|
|
|
|
  |