Работа водогрейного котла, что-то я туплю... нужна помощь! |
|
|
|
31.1.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Брр! Сразу прошу прощения за вопрос) Но что-то я сегодня туплю))) Есть водогрейный котел, вода с котельной по открытой схеме поступает в сеть (регулирование сетевой воды качественное). Вопрос: может ли вода на выходе с котла иметь всегда высокие параметры, скажем т-ру 130 градусов, а в сеть подаваться уже с такой т-рой, которая необходима по температурному графику (при данной т-ре нар. в-ха) за счет байпаса из обратки? Короче, если нагрузка снизилась, то мы просто через котел пропускаем меньшее количество воды, но нагреваем ее всегда до максимальных параметров, а потом просто идет перепуск обратки, в итоге расход получается тот же и температура сетевой воды после подмешивания соответствует температурному графику. Может такое быть??? Или расход воды через котел всегда один и тот же, просто разная температура воды на выходе из котла, которая сразу соответствует температурному графику??
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
31.1.2012, 11:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(krutoi_energoauditor @ 31.1.2012, 12:40)  Короче, если нагрузка снизилась, то мы просто через котел пропускаем меньшее количество воды Два варианта: или расход воды через котёл растёт с увеличением теплопроизводительности (тепловой нагрузки) и температуры, или расход воды через котёл постоянен - на выходе хоть 150*С всегда. Делается легко и просто:
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2012, 11:54
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
31.1.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(tiptop @ 31.1.2012, 11:50)  Два варианта: или расход воды через котёл растёт с увеличением теплопроизводительности (тепловой нагрузки), или расход воды через котёл постоянен (на выходе хоть 150*С всегда). Делается легко и просто: стоп, стоп, стоп)) "расход воды через котёл постоянен (на выходе хоть 150*С всегда)" - это как? Нагрузка же меняется, значит один из параметров (либо расход, либо температура) по любому должны меняться. Не может расход через котел и температура на выходе из котла быть одинаковыми при переменной нагрузке... Спс за картинку)) (Она сначала не отобразилась почему-то)
Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 31.1.2012, 12:11
|
|
|
|
|
31.1.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
На котельной не работал, но знаю что температуру регулируют и байпасом и нагрузкой...Но с байпасом наверное могут быть проблемы с гидравликой, изменится ли гидравлический режим сети?
|
|
|
|
|
31.1.2012, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(Dede @ 31.1.2012, 14:28)  На котельной не работал, но знаю что температуру регулируют и байпасом и нагрузкой...Но с байпасом наверное могут быть проблемы с гидравликой, изменится ли гидравлический режим сети? Вот и я не работала) и с гидравликой не учень дружу. А сейчас энергоаудит котельной, и мне нужно каким-то образом сделать так, чтобы котел всегда воду выдавал с максимальными параметрами, не зависимо от нагрузки. Байпас, как выяснилось, у них есть, только закрыт)) Эт у меня такое мероприятие энергосберегающее назревает)))) Правда пока сложно сказать, на сколько оно будет "эффективным". У них на котельной есть щелевой деаэратор, в который вода должна подаваться чуть перегратая. И для догрева воды до этих необходимых праметров, у них работает паровой котел и через паро-водяной подогреватель греет воду. Так вот, я хочу исключить паровой котел из работы, а воду на деаэрацию отбирать непосредственно из водогрейного котла, а для этого как раз и нужно, чтобы параметры этой самой воды круглый год были высокие... Ммм... в общем как-то так)) Может путано написала... Жду Ваших рекомендаций)) Стоит ли заморачивться и реально ли это вообще все осуществить на котельной без нарушения режимов работы?
|
|
|
|
|
31.1.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262

|
паровой котел можно убрать только, если перейти на вакуумную деаэрацию, ну или выделить какой-нибудь водогрей котелок который будет работать только на деаэратор хотя при температуре горячей воды в 130 градусов это бессмысленно. ну а гидравлическую схему котельной и тепловой сети не трогайте - не такой уж вы и крутой энергоадитор  . хотя возможно напрашивается и разделение контуров котельной и тепловой сети, но тут нужно смотреть мощности, наличие ЦТП и прочее.
|
|
|
|
|
1.2.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(Denis_El @ 31.1.2012, 17:45)  паровой котел можно убрать только, если перейти на вакуумную деаэрацию, ну или выделить какой-нибудь водогрей котелок который будет работать только на деаэратор хотя при температуре горячей воды в 130 градусов это бессмысленно. Почему обязательно вакуумный?! Я ж говорю, у них щелевой стоит. А со 130 можно снизить до 102. А вообще, это еще только пока все в моем воображении))) Цитата(Denis_El @ 31.1.2012, 17:45)  ну а гидравлическую схему котельной и тепловой сети не трогайте - не такой уж вы и крутой энергоадитор О моей крутизне не Вам судить)))) Спасибо за рекомендации!
|
|
|
|
|
1.2.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201

|
Щелевой деаэратор скорее всего атмосферный. Если Вы говорите что регулирование качественное, то расход постоянный и температура подачи зависит от температуры воздуха на улице. Не совсем понятно зачем в деаэратор хотите отбирать воду из водогрейного котла?
|
|
|
|
|
1.2.2012, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(eplit @ 1.2.2012, 11:57)  Щелевой деаэратор скорее всего атмосферный. вакуумный Цитата(eplit @ 1.2.2012, 11:57)  Если Вы говорите что регулирование качественное, то расход постоянный и температура подачи зависит от температуры воздуха на улице. что такое качественное регулирование я знаю)) только мне нужно, чтоб температура воды на выходе из котла не зависела бы от нагрузки (от температуры наружного воздуха). Цитата(eplit @ 1.2.2012, 11:57)  Не совсем понятно зачем в деаэратор хотите отбирать воду из водогрейного котла? не в сам деаэратор, а в теплообменник для нагрева хим. очищенной воды, которая потом пойдет на деаэрацию. чтоб исключить из работы паровой котел, который работает только для нагрева воды на деаэрацию, следовательно с оч. низкими нагрузками и высокими удельниками. Говорю же, что это пока фантазии))) может и экономии то никакой не будет...
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201

|
Вам надо посчитать расходы на нагрев необходимого количества воды в водогрейном котле и на насос, который будет все время эту воду гонять. Пар всё же имеет намного большее теплосодержание чем вода, может быть его эксплуатировать даже дешевле =) А так идея в общем неплохая.
|
|
|
|
|
5.2.2012, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
энергоаудит жгёт вы понимаете что предлагаете вообще всю схему котельной переделать? с деаэратором разберитесь - кажется туда тоже пар подается - что там за форсунка?
|
|
|
|
|
5.2.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665

|
С одним контуром этим лучше не заниматься - надо всю гидравлику пересчитывать (расход в сети вследствие подмеса будет меняться очень сильно), производить соответствующие изменения на сетях.. В случае если паровой котёл работает до 0,07МПа персонал котельной Вам "спасибо" не скажет - постоянно работать на максимальной температуре (да и вообще прилично выше 100С) с одним контуром неприятно - не дай Бог порыв - резкое падение давление и котёл закипит, ещё и гидроудары можно получить .
|
|
|
|
|
6.2.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(lentyai @ 5.2.2012, 17:09)  энергоаудит жгёт вы понимаете что предлагаете вообще всю схему котельной переделать? с деаэратором разберитесь - кажется туда тоже пар подается - что там за форсунка? пар туда не подается) если сами не разобрались, можно советы не писать. Цитата(BEKTOP @ 5.2.2012, 20:46)  С одним контуром этим лучше не заниматься - надо всю гидравлику пересчитывать (расход в сети вследствие подмеса будет меняться очень сильно), производить соответствующие изменения на сетях.. В случае если паровой котёл работает до 0,07МПа персонал котельной Вам "спасибо" не скажет - постоянно работать на максимальной температуре (да и вообще прилично выше 100С) с одним контуром неприятно - не дай Бог порыв - резкое падение давление и котёл закипит, ещё и гидроудары можно получить . Спасибо, все ясно.
|
|
|
|
|
  |