Опоры наружного надземного водопровода, Крайний Север |
|
|
|
2.2.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Коллеги, подскажите где найти расчет опор для наружного надземного водопровода диаметром 57мм, с переходом через дороги. Район крайнего севера. А то раньше все как-то с подземными трубопроводами работал, с надземными не сталкивался. Длина небольшая, метров 100
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
2.2.2012, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(miter @ 2.2.2012, 15:26)  где найти расчет опор для наружного надземного водопровода диаметром 57мм, с переходом через дороги. Район крайнего севера. а не знаю ), есть типовые опоры например в норме есть такая серия, отмечена как действующая: Серия 3.900.9-13 Опоры и переходы надземной прокладки трубопроводов для водоснабжения и канализации в районах Крайнего Севера
Сообщение отредактировал sonsumerek - 2.2.2012, 14:32
|
|
|
|
|
2.2.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(sonsumerek @ 2.2.2012, 15:32)  а не знаю ), есть типовые опоры например в норме есть такая серия, отмечена как действующая: Серия 3.900.9-13 Опоры и переходы надземной прокладки трубопроводов для водоснабжения и канализации в районах Крайнего Севера Смотрел эту серию, но во-первых, там диаметры от 159мм, а во-вторых, так и не понял, на каком расстоянии друг от друга идут опоры и как переходить дороги. Не строить же эстакады, предлагаемые в 3 части, для одной нитки 57 трубы  Да и сами типы опор вызывают сомнения - слишком монументальные сооружения получаются для такого скромного диаметра
Сообщение отредактировал miter - 2.2.2012, 14:51
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(miter @ 2.2.2012, 15:49)  Смотрел эту серию, но во-первых, там диаметры от 159мм, а во-вторых, так и не понял, на каком расстоянии друг от друга идут опоры и как переходить дороги. Не строить же эстакады, предлагаемые в 3 части, для одной нитки 57 трубы  Да и сами типы опор вызывают сомнения - слишком монументальные сооружения получаются для такого скромного диаметра честно - с Крайним Севером не сталкивалась я, например, не понимаю как у вас получается одна труба, думала всегда что там водопровод вместе с теплосетью прокладывается (с теплоспутником)... или почему он не замерзает?, там проток делают постоянный?, циркуляцию? (это уже мне, для общего развития, интересно) если мне не подходит типовая конструкция - я иду к строителям и даю им задание ), поэтому вам, к сожалению, помочь не смогу )
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(sonsumerek @ 2.2.2012, 16:10)  честно - с Крайним Севером не сталкивалась я, например, не понимаю как у вас получается одна труба, думала всегда что там водопровод вместе с теплосетью прокладывается (с теплоспутником)... или почему он не замерзает?, там проток делают постоянный?, циркуляцию? (это уже мне, для общего развития, интересно)
если мне не подходит типовая конструкция - я иду к строителям и даю им задание ), поэтому вам, к сожалению, помочь не смогу ) Потому что питается от резервуара небольшое здание. Теплосетей нет вообще - все греется электричеством, включая трубы (греющий кабель + изоляция)
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464

|
Согласен с sonsumerek, если не хочешь по типовому проекту, иди к строителям. 100 метров 57 трубы без опор не перекинешь. Может в землю закопать или в обход как нибудь? Я 57 трубу закрепляю через 4,5м, документ не подскажу. Можешь сделать расчёт на прочность, прогиб (в "Старте", "Астре")
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(miter @ 2.2.2012, 14:49)  ... а во-вторых, так и не понял, на каком расстоянии друг от друга идут опоры и как переходить дороги. Не строить же эстакады, предлагаемые в 3 части, для одной нитки 57 трубы  Да и сами типы опор вызывают сомнения - слишком монументальные сооружения получаются для такого скромного диаметра Расстояние между опорами можно найти в типовых сериях для крепления труб (внутри зданий) с водой и теплоизоляцией. Чем скромнее диаметр, чем толще изоляция, тем меньше шаг опор. Придется делать "монументальное сооружение" несмотря на скромность диаметра.
|
|
|
|
|
2.2.2012, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Н.В. @ 2.2.2012, 16:49)  Согласен с sonsumerek, если не хочешь по типовому проекту, иди к строителям. 100 метров 57 трубы без опор не перекинешь. Может в землю закопать или в обход как нибудь? Я 57 трубу закрепляю через 4,5м, документ не подскажу. Можешь сделать расчёт на прочность, прогиб (в "Старте", "Астре") Нет у нас строителей. Точнее есть, но занимаются только закупками, а не проектированием Закапывать - не вариант, т.к. вечная мерзлота и самый главный не хочет так делать. В обход тоже никак, через 2 дороги по-любому переходить. В принципе, подсмотрел как клали самотечную наружную канализацию на том же объектп - там опора из 159 трубы, вкопанной вертикально, с полочкой из листа стали. Электрики так же клали кабель, только вместо полочки лоток... А что такое "старт" и "астра"? программы для расчета? где их найти можно?
|
|
|
|
|
2.2.2012, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464

|
Цитата(miter @ 2.2.2012, 16:58)  Нет у нас строителей. Точнее есть, но занимаются только закупками, а не проектированием Закапывать - не вариант, т.к. вечная мерзлота и самый главный не хочет так делать. В обход тоже никак, через 2 дороги по-любому переходить. В принципе, подсмотрел как клали самотечную наружную канализацию на том же объектп - там опора из 159 трубы, вкопанной вертикально, с полочкой из листа стали. Электрики так же клали кабель, только вместо полочки лоток... А что такое "старт" и "астра"? программы для расчета? где их найти можно? Старт и Астра программы для расчёта трубопроводов. Проги выдают нагрузки (вертикальные, горизонтальные), моменты, удлинение трубопроводов и много ещё всего. На эти проги надо ещё обучаться... Заморочено там сильно. В них можно былобы поиграть диаметрами и толщинами стенок для поиска оптимального или максимального пролёта между опрорами. Ширина дороги какая? Но чувствую без эстакады не обойтись. В Магнитогорске видел интересные переходы тепловых сетей через дороги - дугой, но там диаметры побольше были - 300-400. Из дома попробую поискать фотки.
|
|
|
|
|
2.2.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Н.В. @ 2.2.2012, 17:09)  Старт и Астра программы для расчёта трубопроводов. Проги выдают нагрузки (вертикальные, горизонтальные), моменты, удлинение трубопроводов и много ещё всего. На эти проги надо ещё обучаться... Заморочено там сильно. В них можно былобы поиграть диаметрами и толщинами стенок для поиска оптимального или максимального пролёта между опрорами. Ширина дороги какая? Но чувствую без эстакады не обойтись.
В Магнитогорске видел интересные переходы тепловых сетей через дороги - дугой, но там диаметры побольше были - 300-400. Из дома попробую поискать фотки. Дороги 6 метров шириной. И похоже на метров 5 придется поднимать (грузовые машине ездят)
|
|
|
|
|
2.2.2012, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464

|
Я сейчас не помню какое рсстояние допускается от дороги до опоры эстакады, помоему 0,5 м. допустим даже что, пролёт будет 8м. В общем накидал схемку, посмотри. Только без строителей всёравно не обойтись. Кто будет проектировать стойки перед дорогой? высокие получаются... По поводу крепежа трубы между стойками, можно в HILTI обратиться, у них есть подобные решения, помогут подобрать. P.S. в файле нарисована труба Ду100 для наглядности (57 очень маленькая).
|
|
|
|
|
3.2.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Н.В. @ 2.2.2012, 17:51)  Я сейчас не помню какое рсстояние допускается от дороги до опоры эстакады, помоему 0,5 м. допустим даже что, пролёт будет 8м. В общем накидал схемку, посмотри.
Только без строителей всёравно не обойтись. Кто будет проектировать стойки перед дорогой? высокие получаются... По поводу крепежа трубы между стойками, можно в HILTI обратиться, у них есть подобные решения, помогут подобрать. P.S. в файле нарисована труба Ду100 для наглядности (57 очень маленькая). да я бы и сам рад к строителям пойти, но не к кому. с тросами интересное решение  но я пока склоняюсь к лотку, как у электриков. Масса-то небольшая будет. Попробую в солиде начертить, задать нагрузку и посмотреть насколько прогибаться будет. Не забыть бы снег еще туда добавить  Электрики так же над дорогой проходят - просто трубу вкапывают на 2,5-3 метра, основание бетонируют (или вообще к нижней части крест-накрест стальные листы приваривают, бетонируют для большей устойчивости и закапывают это дело на 0,5 метра примерно) и сверху лоток. Это действующая схема - на нескольких объектах так уже построено.
|
|
|
|
|
3.2.2012, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464

|
А лоток у электриков на что опирается?
|
|
|
|
|
3.2.2012, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Н.В. @ 3.2.2012, 10:47)  А лоток у электриков на что опирается? ну вот на эту вкопанную вертикально трубу навариваются швеллера 10П, а на них лоток.
|
|
|
|
|
3.2.2012, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464

|
По моему 10 швеллер сам не может выдержать расстояние 6 и более метров. Не сломается, но прогнётся сильно. Кабелям не прнципиально как идти, а у тебя в месте прогиба будет понижение и не сможешь опорожнить трубу. Ну а так, смотри сам конечно....
|
|
|
|
|
3.2.2012, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Н.В. @ 3.2.2012, 12:32)  По моему 10 швеллер сам не может выдержать расстояние 6 и более метров. Не сломается, но прогнётся сильно. Кабелям не прнципиально как идти, а у тебя в месте прогиба будет понижение и не сможешь опорожнить трубу. Ну а так, смотри сам конечно.... вот и я об этом думаю... буду смотреть варианты. спасибо за консультацию
|
|
|
|
|
11.6.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
в справочнике "Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. Изгура, Николаевского" есть таблица Опоры технологтческих трубопроводов для 57-й трубы пролет - 3,5 м
пс: извиняюсь за некропостинг возможно еще актуально (или комуто потом поможет)
|
|
|
|
|
3.7.2013, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402

|
Добрый день. Очень интересуют опоры для наземной прокладки для ПЭ труб Д160. В рекомендациях по монтажу для ПЭ труб нашел только нормативное расстояние между опорами... а какие опоры использовать даже и не знаю =(
|
|
|
|
|
3.7.2013, 18:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(IvanKostom @ 3.7.2013, 12:14)  Добрый день. Очень интересуют опоры для наземной прокладки для ПЭ труб Д160. В рекомендациях по монтажу для ПЭ труб нашел только нормативное расстояние между опорами... а какие опоры использовать даже и не знаю =( да вроде это неприемлимый вариант в канале ещё можно...по поверхности плохо...жёсткости нет своей, солнечного света боиться...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.7.2013, 18:09
|
|
|
|
|
4.7.2013, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402

|
Цитата(Водяной @ 3.7.2013, 19:08)  да вроде это неприемлимый вариант в канале ещё можно...по поверхности плохо...жёсткости нет своей, солнечного света боиться... Ну судя по инструкции к монтажу ПЭ труб "Икапласт" надземный вариант возможен... А что Вы посоветуете тогда вместо ПЭ, стальные не вариант прокладывать.
|
|
|
|
|
10.10.2013, 8:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103028

|
Добрый день. тема старая, но вдруг. Проектирую больницу в ЯНАО. Может кто-то поделиться примерами разделов ВК и НВК в условиях вечной мерзлоты. не обязательно больница, но приветствуется. заранее спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)