> Регенерация фильтров ХВО, как часто? от чего зависит? нормируется?
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
doitsu
сообщение 15.2.2012, 10:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96640



Какие фильтры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(doitsu @ 15.2.2012, 10:14) *
Какие фильтры?

натрий-катионитовые ФИПа.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doitsu
сообщение 15.2.2012, 11:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96640



Зависит от жесткости воды. Промывку 5-8 процентным соляным (NaCl) раствором осуществлять по достижении жесткости очищенной воды 0,1 мг-экв/л.
Т.е., фильтруете воду, делая замеры каждые пару часов. Выявляете периоды за(си)сорения фильтра. Если у Вас автоматическая система промывки, устанавливаете промывку через этот период времени
Если в ручную, то:
1. взрыхление (обратная промывка) исходной водой - 15-20 мин.
2. регенерация (заполнение фильтра солевым раствором) - выстоять минут 20
3. промывка - смыв солевого раствора в дренаж - 5 мин.
Где-то так. плюс-минус...

Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, зависеть будет от расхода, описание работы и обслуживания д.б. в документации на установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.2.2012, 13:04
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Для котельных лучше всего брать систему с регенерацией по расходу (т.е. со встроенным в "голову" счетчиком), ибо подпитка - штука крайне неравномерная. Объем воды, после которого происходит цикл регенерации, рассчитывается исходя из жесткости воды и объема смолы в баке, затем "прописывается" в автоматике.

Да, 20 минут на "засолку" - это мало. Лучше 1 час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 15.2.2012, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Книга Лифшиц "Справочник по водоподготовке котельных установок"
Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, параметров фильтров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kniga_tgu_vodopodgotovka_Lifshic_1976.djvu ( 14,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Благодарю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddestr
сообщение 21.4.2012, 6:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.3.2010
Из: томск
Пользователь №: 49018



Использую книгу Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: Справочник/Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина.–М.: Энергоатомиздат, 1990. –245с.: ил


Ипо Ж до 0,1 это не совсем правильно, все зависит от предъявляемых к обработанной воде требований и также про количество ступеней ни сказано ни слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 27.5.2012, 19:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(doitsu @ 15.2.2012, 12:17) *
Зависит от жесткости воды. Промывку 5-8 процентным соляным (NaCl) раствором осуществлять по достижении жесткости очищенной воды 0,1 мг-экв/л.
Т.е., фильтруете воду, делая замеры каждые пару часов. Выявляете периоды за(си)сорения фильтра. Если у Вас автоматическая система промывки, устанавливаете промывку через этот период времени
Если в ручную, то:
1. взрыхление (обратная промывка) исходной водой - 15-20 мин.
2. регенерация (заполнение фильтра солевым раствором) - выстоять минут 20
3. промывка - смыв солевого раствора в дренаж - 5 мин.
Где-то так. плюс-минус...

Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, зависеть будет от расхода, описание работы и обслуживания д.б. в документации на установку.

Регенерация фильтру делается при достижении водой жёсткости 200-250 мкг/экв-л. Хотя книги( Кострыкин, Лившиц) говорят, что надо делать при жёсткости 600 мкг/экв-л, но из опыта - при достижении Ж = 200-250, до 600 она вырастает очень быстро. Поэтому, чтобы не загубить котлы, фильтр останавливают на регенерацию именно при этой жёсткости. Уважаемый коллега допустил неточность, говоря о регенерации при Ж = 0,1мг/экв-л(100 мкг/экв-л), до этой жёсткости фильтр отмывается и пускается в работу. Далее, неточность в терминах, регенерация- это взрыхление, проуск раствора соли и отмывка, к тому же отмывка идёт часа 2-3, а не 20мин., поэтому весь процесс регенерации фильтра - 4-5 часов.
По нормативам G max через фильтр 50м3/ч. т.е ри нормальной подпитке 20-30т/ч фильтр работает 3-4 суток.
Всё сказанное относится к водогрейным котлам, для паровых идёт 2х ступенчатое Na - катионирование, с умягчением до Ж= 10мкг/экв-л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.5.2012, 20:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Странный вопрос и ответы. Регенерацию-восстановление нужно производить по мере насыщения. Процесс не линейный. Время - фактор размытый. Косвенно - по расходу, но и то на аварийное напоминание, следить работой фильтра все-равно периодически обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных