Цитата(doitsu @ 15.2.2012, 12:17)

Зависит от жесткости воды. Промывку 5-8 процентным соляным (NaCl) раствором осуществлять по достижении жесткости очищенной воды 0,1 мг-экв/л.
Т.е., фильтруете воду, делая замеры каждые пару часов. Выявляете периоды за(си)сорения фильтра. Если у Вас автоматическая система промывки, устанавливаете промывку через этот период времени
Если в ручную, то:
1. взрыхление (обратная промывка) исходной водой - 15-20 мин.
2. регенерация (заполнение фильтра солевым раствором) - выстоять минут 20
3. промывка - смыв солевого раствора в дренаж - 5 мин.
Где-то так. плюс-минус...
Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, зависеть будет от расхода, описание работы и обслуживания д.б. в документации на установку.
Регенерация фильтру делается при достижении водой жёсткости 200-250 мкг/экв-л. Хотя книги( Кострыкин, Лившиц) говорят, что надо делать при жёсткости 600 мкг/экв-л, но из опыта - при достижении Ж = 200-250, до 600 она вырастает очень быстро. Поэтому, чтобы не загубить котлы, фильтр останавливают на регенерацию именно при этой жёсткости. Уважаемый коллега допустил неточность, говоря о регенерации при Ж = 0,1мг/экв-л(100 мкг/экв-л), до этой жёсткости фильтр отмывается и пускается в работу. Далее, неточность в терминах, регенерация- это взрыхление, проуск раствора соли и отмывка, к тому же отмывка идёт часа 2-3, а не 20мин., поэтому весь процесс регенерации фильтра - 4-5 часов.
По нормативам G max через фильтр 50м3/ч. т.е ри нормальной подпитке 20-30т/ч фильтр работает 3-4 суток.
Всё сказанное относится к водогрейным котлам, для паровых идёт 2х ступенчатое Na - катионирование, с умягчением до Ж= 10мкг/экв-л.