Проблемы с corrigo E15d-v |
|
|
|
22.2.2012, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 76)
Гость_Max2114_*
|
22.2.2012, 7:50
|
Guest Forum

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? AиВ контроллера это скорее всего RS485... а перешивать его через этот порт можно? Насколько я наю у корриги есть свой порт RS232ExoLine... может через него перешивать надо? Еще вопрос.. а зачем вам прошивку менять?
|
|
|
|
|
22.2.2012, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
22.2.2012, 8:12
|
Guest Forum

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:57)  Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет. А как контроллер умер? А Вы уверены, что перепрошивка спасет? Не слышал, чтобы у таких серйиных утсрйоств прошивка "слатала"...
|
|
|
|
|
22.2.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет))
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
22.2.2012, 10:07
|
Guest Forum

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 9:29)  Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет)) Обратитесь в Арктику. Там Вам техподдержка быстрее ответит...
|
|
|
|
|
22.2.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 12:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? Подключение к этому контролеру в форуме подробно рассмотренно. Подключаться нужно через преобразователь RS232/RS485, никакая другая "химия" с RS 232 не пройдет, имейте в виду что в контролере провода "А" и "В" перепутаны, подключать нужно "А" преобразователя к "В" контролера и наоборот. Не все преобразователи работают с контролером, по крайней мере у меня USB-RS485, не заработал, а RS232- RS485 и комп с физическим RS232, работал нормально. В форуме есть поиск, в верхней строке вторая справа кнопка, наберите в строке поиска Corrigo и увидите все темы ему посвещенные. В форуме про него написанно много.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна???
|
|
|
|
|
22.2.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 17:34)  Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна??? Сейчас , главное разобраться жив ли контролер, потом добиться связи с ним , прочитав контролер определите и модель, можно взять более раннюю версию программы, например 1.7 или 1.8. Версию 3 не пробовал, но Е15 там тоже должен быть. Если есть такие же рабочие установки то можно прочитать параметры и конфигурацию входов выходов, с рабочей установки и потом загрузить их в нерабочую или вручную сконфигурировать и выставить параметры так же как на рабочей. Читайте конференцию, тут про эти установки много информации, в свое время тоже крови она мне попила пока разобрался что к чему.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? Какой-то винегрет! 1. Какая программа имелась в виду 2. Какой контроллер вы надеетесь увидеть в списке 3. Про кабель(самодельный) вроде понял  . Это - бредовая идея. 4. Какой адам?. "Имя сестра, имя"!"
|
|
|
|
|
23.2.2012, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07; 2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет; 3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те).
|
|
|
|
|
23.2.2012, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
arkt2006 спасибо за ссылки, завтра буду мучать его снова)
|
|
|
|
|
23.2.2012, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 23.2.2012, 17:00)  1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07; 2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет; 3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те). Вот так понятней! 1? снимаем! 2-й ставим е-15DS 3- каким боком к корриго подсединяем?
|
|
|
|
|
23.2.2012, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.2.2012, 23:20)  2-й ставим е-15DS И не забываем - когда E-Tool таки увидит контроллер, на вопрос о совместимости выбрать пункт про то, что б сделать прогамму совместимой с контроллером, а не наоборот! В E-15D-V нельзя заливать 3-ю прошивку, 1.8 надо лить. Можно поставить E-Tool старенький, 1.8-й, что б не ошибиться
Сообщение отредактировал ViS - 23.2.2012, 23:54
|
|
|
|
|
24.2.2012, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Бок тут как бы сам напрашивается) RS-232 через "хороший" кабель DB9-ым к ноуту, а А и В контроллера к DATA+ и Data- (RS -485) того же ADAMа.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Попробовал с учетом всего сказанного связи нет. вот что пишет контроллер: config system address: PLA:254; ELA: 30. adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00 Comm code for modbus-0 modbuss: not active modbuss adress:1 speed 9600bps tvo stop bits: no parity:no dialAPmodem:no number: password: exo
1) Вопрос что такое adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00 2) В E-tools адрес стоит 254/30 На контроллере горит одна лампочка RxD. TxD не горит.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
|
|
|
|
|
24.2.2012, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)  Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
|
|
|
|
|
24.2.2012, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)  Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую Через раз читаете, что вам пишут?  специально же обратил ваше внимание на номерр прошивки, что третью не надо лить в этот контроллер
|
|
|
|
|
24.2.2012, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет???
|
|
|
|
|
24.2.2012, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
vis тут просто интересно было с 3,0 посмотреть)
|
|
|
|
|
24.2.2012, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
какие ошибки-то? "куча ошибок" - ни о чем. какие ошибки-то?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 24.2.2012, 21:09)  1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет??? Глупость пишете. Про минуты и отключение. А так усе верно! Гоняйте его на столе! Станет понятно! Потом задавайте вопросы!!!
|
|
|
|
|
25.2.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
глупость или нет не знаю, но с версиями 3.0 и 2.1 он делает именно то что написал,самое главное что при попытке следующего подключения программа не видет контролер хотя при попытке поиска он его находит, лечится только reset ом и новой заливкой, с 1.8 не успел попробовать. завтра залью отпишусь.
|
|
|
|
|
26.2.2012, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
дело просто в том что он адрес меняет с 30 на 254 и соответственно связь пропадает...
|
|
|
|
|
26.2.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме
Сообщение отредактировал ViS - 26.2.2012, 14:24
|
|
|
|
|
26.2.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)  таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)  таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме Да ладно, Vis. Перетрем еще раз. И нам (мне, по крайней мере) станет понятней. Нюансов масса!
|
|
|
|
|
26.2.2012, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
да какие там еще нюансы в подключении Етула и процедуры прошивки? уж все разобраны по косточкам не раз, вроде
|
|
|
|
|
27.2.2012, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Вообщем установил я версию на него 2.4 подключил, появились 3 ошибки: 1) пожар (заблокировал) 2,3) низкая и высокая температура приточного воздуха, вопрос вот в чем уставка по низкой темпер 0, по высокой 60, аналог выдает 45 град. как такое может быть что срабатывают обе защиты??? При блокировке этих аварий все работает нормально.
Сообщение отредактировал kew - 27.2.2012, 17:02
|
|
|
|
|
27.2.2012, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Контроллер так и лежит на столе без датчиков? Входы-выходы сконфигурированы? Мануал-то читал вообще?? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=741618 - это, хоть и читал, но видимо, не осознал, раз таки залил 2.4
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия
Контроллер подключен, все что описываю, все на рабочей приточке.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:21)  Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия Ваше желание разобраться весьма правильное. На столе подключите к контроллеру переменные резисторы(вместо датчиков Т), кнопки ( к DI). И - пробуйте!
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается... при блокировке аварий все работает, температура стабильная...
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:30)  входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается... при блокировке аварий все работает, температура стабильная... Блокировать аварии, это - не комильфо
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
А зачем подключать сопративлен если датчик показывает примерно "правду" обрыва то нет да и значение норм о чем и контроллер говорит, другое дело в том что при уставках аварий в которые значение темпер не попадают срабатывают обе.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Из выше прочитанного не понятно: 1.Контроллер стоит на объекте? Подключены все "полевые" устройства? 2.Контроллер на столе? Что подключено ко входам?
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
дословно - какие аварии? лучше добуквенно интерфейс выбран русский? переключить в английский и посмотреть еще раз, что за аварии ПОЖАР - ну так или вход неправильно сконфигурирован или не подключен. Нужна помощь? - давай больше конкретных данных, а не общих слов
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
на обьекте, работает. с блокированными авариями.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:45)  Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение. А.. 1.Ну, греть помещение притоком - не правильно. 2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов). 3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т ОБРАТКИ и стоп. Да?
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 27.2.2012, 18:53)  А.. 1.Ну, греть помещение притоком - не правильно. 2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов). 3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т ОБРАТКИ и стоп. Да? 1. Почему ж? Может там и запроектировано воздушное отопление? 2. Не надо 100  если причина такова. как предположил, лучше сделать задержку срабатывания этой аварии на время, необходимое, чтобы Т притока пришла в себя после прогрева. Почему именно блокируем аварии по Т? Поосле подтверждения они не сбрасываются ни та, ни другая7 при 45 град?
Сообщение отредактировал ViS - 27.2.2012, 19:01
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
По сути в сильные морозы используется как отопление  почему не правильно??? ну и если уж чесно говорить работает она всю зиму. нагрев теплоэлемента происходит в теплообменнике, водой отопления, поэтому высокой температуры на пуске нет (хотя возможно все же выше уставки), завтра поставлю задерку и попробую, а по поводу пожара дискрет просто не подключен с САУ, это исправлю.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет...
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 19:30)  Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет... А разве это мы должны сказать? или все же тот, кто наблюдает за данной приточкой живьем?  И таки конкретики по проблеме, по авариям, по конфигурации так и нет  одна вода снова. Вам помочь или потрындеть?
|
|
|
|
|
2.3.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Здравствуйте, запустили приточку вроде все нормально пока) в процессе работы возникли такие вопросы: 2 аналог выхода управление нагревателем y1 и управление утилизатором y2. В кратце схема приточки такая: стоит теплообменник с него идет вход в тепловой элемент и соответственно обратка с него же, на входе стоит цирк насос который включается при включении автоматов, перед ним байпас управляемый 3-х ходовым краном который открывается после запуска приточки. получается в случае не запущеной приточки насос будет работать а подачи гликоля на него не будет...3-х ходовой кран в положении байпаса же будет. вопрос: правильная ли это схема и не сгорит ли насос, и почему насос не был завязан на управление с контроллера.
|
|
|
|
|
3.3.2012, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
что подразумеваетс под "тепловым элементом"? с какого теплообменника в него "вход"? байпас на чем с краном? ничего не понял  нарисовал бы схему установки, показал...
Сообщение отредактировал ViS - 3.3.2012, 0:25
|
|
|
|
|
3.3.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Речь шла о схеме установки всей, а не одного контура. Трехходовой не разрисован, где у него А, В и АВ, обратных обратного клапана нет в обвязке? Насос в какую сторону качает? Это контур основного нагрева? Под утилизатором что поддразумевается? Гликолевый, ротор, пластинчатый рекуператор(пластинчаты если - с байпасом-нет? привод аналоговый, если с байпасом?)? Еще раз повторюсь - больше подробностей, конкретики, что ж все клещами-то вытягивать надо?..
|
|
|
|
|
3.3.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
обратников нет, контур и есть один, трехходовой управляется 0-10В, в случае отключенной приточки находится в положении байпаса, гликоль через калорифер не идет. при вкл открывается на калорифер.
|
|
|
|
|
3.3.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.
Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.
|
|
|
|
|
3.3.2012, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Исходя из данного скрина: при управляющем сигнале 0% жалюзи камеры смешения будут открыты уличная на 49% а со стороны помещения 51% на трехходовой кран будет подан сигнал 51%. В случае 100% уличная закроется, а со стороны помещения будет открыта на 100%, на трехходовой кран будет подан сигнал 100% Верно я понимаю? И такой вопрос в случае установки допустим вместо 49, 51. 10, 90. как поведет себя система в случае привышения температуры уставки???
Сообщение отредактировал kew - 3.3.2012, 19:56
Прикрепленные файлы
1.png ( 45,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
3.3.2012, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(kew @ 3.3.2012, 19:44)  Исходя из данного скрина........ Верно я понимаю? Нет, неправильно. Я таки вам настоятельно рекомендую ВСЕ ЖЕ ПОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО на контроллер, там очень хорошо расписано про разделение сигнала...
Сообщение отредактировал ViS - 3.3.2012, 22:33
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Почитал, дошло про диапазон, возник следующий вопрос: уставка у нас одна а диапазон от х и до у, я так понимаю что уставка находится между х и у посередине а вот это отклонение от уставки как определяется???. сначала управление идет утилизатором тоесть воздушными клапанами камеры смешения, если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя, то есть в моем случае это трех ходовой кран, почему так сделано ведь получается при регулировке клапанами кран будет закрыт тоесть нагрев системы пойдет только когда сигнал достигнет уровня нагревателя (смысл управления клапанами если циркуляции тепла нет)????
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
1. про какой диапазон дошло? Судя про"посередеине" - что-то не то дошло  2. ответ в самом вопросе - Цитата если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя
Сообщение отредактировал ViS - 4.3.2012, 13:28
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
так понятно почему не сделать сначала насос а потом воздуш клапана??? в этом случае может и не понадобится клапана трогать, а в случае описаном ранее всегда задействованы и утилизация и нагреватель да, и исходя из разделения входного сигнала температура стабильнее будет ведь.
ну у нас есть уставка при отклонении от нее будет возрастать управляющий сигнал, по мере его возрастания в зависимости от нашей системы и от того как мы сконфиг разделение входного сигнала, у нас будет включаться охладитель, утилизац и тд, я так понял. посередине эт я ошибся ), вопрос был, если уставка допустим 10 то 0%-управ сигнала будет соответств 10 градусов или отклонение от уставки 0, а 100% сигналу какое значение будет соответствовать , тоесть какое должно быть отклонение при котором управ сигнал достигнет 100%???
Сообщение отредактировал kew - 4.3.2012, 13:42
|
|
|
|
|
4.3.2012, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
во-первых, разделение идет вЫходного сигнала, а не входного (читаем руководствое внимательнее, медленнее, вдумчиво, желательно все, а не отдельными кусками). во-вторых, о какой уставке сейчас речь? очень рекомендую ознакомиться с материалами, выдаваемыми поисковыми системами по запросу "ПИ (ПИД) регулятор. Когда будет понимание, хотя бы в общем, принципов регулирования, тогда большая часть вопросов, сейчас задаваемых, отпадет сама собой, а оставшиеся сможешь нормально сформулировать, так, чтобы другие понимали сразу о чем речь.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Извиняюсь описался выходного. уставка параметра по которому идет регулирование, в моем случае это температура приточного воздуха.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Цитата если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя Если так по допустим если мы задаем У1- утилизатор, У2-нагреватель. распределение управляющего сигнала так же идет сначала Y1 потом Y2. тогда У2 у нас начнет управляться только в том случае когда управляющий сигнал по У1=100%????
|
|
|
|
|
7.3.2012, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Именно это и описано в руководстве, а что смущает-то? Только Y2 - утилизтор, а Y1 - нагреватель. Сперва утиль, потом нагрев. Зачем утиль нужен понимание есть-нет?
|
|
|
|
|
7.3.2012, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Смонтированная приточка на обьекте работает как раз так как написал сначала нагреватель потом утилизации, поэтому и задал вопрос верно ли это, теперь стало ясно что нет. Утилизатор это управление воздушными клапанами камеры смешения, клапана у нас два внешний (уличный), и забор воздуха из помещения, в зависимости от расхождения уставки рег. величины (в моем случае это Т приточного воздуха) и реальной температуры, они будут либо откр и закр либо наоборот (работают в противофазе), мин откр клапана поставил 25%. При значении У2 =100% внешняя полностью закрывается внутренняя открывается, и начинается регулирование У1 нагреватель.
Сообщение отредактировал kew - 7.3.2012, 6:05
|
|
|
|
|
14.5.2012, 7:01
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147711

|
Здравствуйте, такой вопрос: имеются шкафы управления вентиляцией мозги корига, при отключении электро энергии корига уходит в аварию выдает "защита от замораживания" и соответствено открывает клапана на воду! и вода шарашит пока ошибку неснимешь. ктонибудь с этим сталкивался? как обезопасить так сказать себя от таких приключений?
|
|
|
|
|
19.10.2014, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Доброго дня! Подскажите по ошибке этого контроллера. При подаче питания дисплей моргает пикселями один раз, включается подсветка дисплея, на дисплее ничего. Горит красный диод P/B. И всё. Когда последний раз включался контроллер неизветсно. Есть ли шанс, что после заменя батарейки контроллер оживет? Или нужно заказывать новый? Спрашиваю тут, потому что этот контроллер на данный момент далеко от меня.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 11:26)  Доброго дня! Подскажите по ошибке этого контроллера. При подаче питания дисплей моргает пикселями один раз, включается подсветка дисплея, на дисплее ничего. Горит красный диод P/B. И всё. Когда последний раз включался контроллер неизветсно. Есть ли шанс, что после заменя батарейки контроллер оживет? Или нужно заказывать новый? Спрашиваю тут, потому что этот контроллер на данный момент далеко от меня. Прошивка слетела. Меняй батарейку и прошивай E-Tooolsом
|
|
|
|
|
19.10.2014, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
flizer, еще вопрос. С такими контроллерами общаюсь вперые. Одинаковых приточек три штуки, схемы шкафов идентичные, возможно ли с одного контроллера скопировать прошивку в другой через E-tool?
|
|
|
|
|
20.10.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 20:08)  flizer, еще вопрос. С такими контроллерами общаюсь вперые. Одинаковых приточек три штуки, схемы шкафов идентичные, возможно ли с одного контроллера скопировать прошивку в другой через E-tool? Сначала сохрани конфигурацию с рабочего контроллера, потом заливай новую прошивку и сохранённую конфигурацию.
|
|
|
|
|
9.11.2014, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Снова здравствуйте! По вашим советам с рабочих контроллеров сохранил конфигурацию, а в контроллере с "красным глазом" поменял батарейку. Ситуация следующая: подключаю контроллер с переходнику USB/RS485 запускаю E-tool 1.8, запускаю поиск контроллера... на переходнике мигает светодиод, на контроллере так же мигает светодиод Rx, в программе перебираются адреса, но контроллер не находится. На экране контроллера ни каких символов. Как узнать жив ли вообще контроллер?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Подскажите, по каким признакам определить жив ли контроллер? На экране пиксель не моргает. Кнопку утыкал, батарейку вынимал на сутки. Е-тул пишет, что контроллер не найден.
|
|
|
|
|
11.11.2014, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(MD_ @ 11.11.2014, 7:43)  Подскажите, по каким признакам определить жив ли контроллер? На экране пиксель не моргает. Кнопку утыкал, батарейку вынимал на сутки. Е-тул пишет, что контроллер не найден. Похоже умер окончательно. Пиксель должен моргать в любом случае.
|
|
|
|
|
17.11.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Полежал этот контроллер с недельку в ящике...А сегодня решил проверить напряжения на микросхемах и генерацию на кварцах. И о чудо, контроллер заморгал пикселем! Подключил его к компу через преобразователь С2000-USB "Болид". Запустил программу на поиск контроллера, диод на преобразователе мограет, на контроллере моргает RXD, идет перебор, но контроллер не находится. Часа три искался и толку ноль. Может есть еще какие ухищрения? Как подружить оживший контроллер с компом?
|
|
|
|
|
20.11.2014, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
A и В местами поменяйте. Попробуйте другой адаптер, не Болидовский и не Овеновский. По умолчанию в резетнутом контроллере адрес 254:30. Попробуйте его в Етулзе сразу прописать. Под 7 и 8 виндой могут быть проблемы в работе Етулзы.
Сообщение отредактировал ViS - 20.11.2014, 1:24
|
|
|
|
|
20.11.2014, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Всем доброго вечера! Провода менял местами, прочитал на форуме, что в контроллере все наоборот. Провода сейчас в правильно положении, при обращении к контроллеру мигает диод Rx, т.е. прием. А ответа от контроллера нет. Пробовал и на ХР и на 7, пока безрезультатно. Попробую еще раз с овеновским, других пока нет. А как в программе поменять адрес? Где? Поиск, при переборе, пробегает адрес 254:30, но контроллер не отвечает.
|
|
|
|
|
20.11.2014, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 17:32)  ... А как в программе поменять адрес? Где? ... E-Tool - Configuration - System - PLA Adress/ELA Adress P.S. На резетнутом контроллере, при моргающем курсоре, выбирай Menu - Tools - Reload controller with.... для начала
Сообщение отредактировал ViS - 20.11.2014, 16:43
|
|
|
|
|
21.11.2014, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2013
Из: Абакан
Пользователь №: 210069

|
Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 21:32)  Всем доброго вечера! Провода менял местами, прочитал на форуме, что в контроллере все наоборот. Провода сейчас в правильно положении, при обращении к контроллеру мигает диод Rx, т.е. прием. А ответа от контроллера нет. Пробовал и на ХР и на 7, пока безрезультатно. Попробую еще раз с овеновским, других пока нет. А как в программе поменять адрес? Где? Поиск, при переборе, пробегает адрес 254:30, но контроллер не отвечает. Все правильно  Значит винда не причем.. если даже адрес увидел. Резетнутый контроллер и не ответит(он без прошивки не умеет), его надо сразу перепрошивать. Мне кажется через программу Corrigo e tool на русском языке проще (поскольку сам чайник).. Долго юзил по настройкам, перезапускал и т.д.. пока во вкладке "информация" в разделе "система" в строке "адрес" не поменялся адрес на "254:30" и все получилось!:) правда жена меня дождалась только к 9 часам вечера В самой программе: параметры порта - настройка связи - и пошел по настройкам программу нашел в форуме. не найдешь - могу отправить по почте + мануал на русском языке
Сообщение отредактировал gennadiy90 - 21.11.2014, 9:59
|
|
|
|
|
23.11.2014, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Всем здрасте! Спасибо за помощь! Но мой контроллер оказался не жилец.
|
|
|
|