Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)

Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
AиВ контроллера это скорее всего RS485... а перешивать его через этот порт можно? Насколько я наю у корриги есть свой порт RS232ExoLine... может через него перешивать надо?
Еще вопрос.. а зачем вам прошивку менять?
Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет.
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:57)

Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет.
А как контроллер умер? А Вы уверены, что перепрошивка спасет? Не слышал, чтобы у таких серйиных утсрйоств прошивка "слатала"...
Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет))
Цитата(kew @ 22.2.2012, 9:29)

Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет))
Обратитесь в Арктику. Там Вам техподдержка быстрее ответит...
arkt2006
22.2.2012, 11:28
Цитата(kew @ 22.2.2012, 12:47)

Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
Подключение к этому контролеру в форуме подробно рассмотренно.
Подключаться нужно через преобразователь RS232/RS485, никакая другая "химия" с RS 232 не пройдет, имейте в виду что в контролере провода "А" и "В" перепутаны, подключать нужно "А" преобразователя к "В" контролера и наоборот. Не все преобразователи работают с контролером, по крайней мере у меня USB-RS485, не заработал, а RS232- RS485 и комп с физическим RS232, работал нормально.
В форуме есть поиск, в верхней строке вторая справа кнопка, наберите в строке поиска Corrigo и увидите все темы ему посвещенные. В форуме про него написанно много.
Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна???
arkt2006
22.2.2012, 14:22
Цитата(kew @ 22.2.2012, 17:34)

Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна???
Сейчас , главное разобраться жив ли контролер, потом добиться связи с ним , прочитав контролер определите и модель, можно взять более раннюю версию программы, например 1.7 или 1.8.
Версию 3 не пробовал, но Е15 там тоже должен быть. Если есть такие же рабочие установки то можно прочитать параметры и конфигурацию входов выходов, с рабочей установки и потом загрузить их в нерабочую или вручную сконфигурировать и выставить параметры так же как на рабочей.
Читайте конференцию, тут про эти установки много информации, в свое время тоже крови она мне попила пока разобрался что к чему.
arkt2006
22.2.2012, 15:22
Анатолий1
22.2.2012, 19:39
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)

Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
Какой-то винегрет!
1. Какая программа имелась в виду
2. Какой контроллер вы надеетесь увидеть в списке
3. Про кабель(самодельный) вроде понял

. Это - бредовая идея.
4. Какой адам?. "Имя сестра, имя"!"
1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07;
2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет;
3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те).
arkt2006 спасибо за ссылки, завтра буду мучать его снова)
Анатолий1
23.2.2012, 23:20
Цитата(kew @ 23.2.2012, 17:00)

1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07;
2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет;
3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те).
Вот так понятней!
1? снимаем!
2-й ставим е-15DS
3- каким боком к корриго подсединяем?
Цитата(Анатолий1 @ 23.2.2012, 23:20)

2-й ставим е-15DS
И не забываем - когда E-Tool таки увидит контроллер, на вопрос о совместимости выбрать пункт про то, что б сделать прогамму совместимой с контроллером, а не наоборот! В E-15D-V нельзя заливать 3-ю прошивку, 1.8 надо лить. Можно поставить E-Tool старенький, 1.8-й, что б не ошибиться
Бок тут как бы сам напрашивается) RS-232 через "хороший" кабель DB9-ым к ноуту, а А и В контроллера к DATA+ и Data- (RS -485) того же ADAMа.
Попробовал с учетом всего сказанного связи нет.
вот что пишет контроллер:
config
system
address: PLA:254; ELA: 30.
adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00
Comm code for modbus-0
modbuss: not active
modbuss adress:1
speed 9600bps
tvo stop bits: no
parity:no
dialAPmodem:no
number:
password:
exo
1) Вопрос что такое adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00
2) В E-tools адрес стоит 254/30
На контроллере горит одна лампочка RxD. TxD не горит.
Вообщем все таки он подцепился

. В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
Анатолий1
24.2.2012, 18:18
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)

Вообщем все таки он подцепился

. В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)

Вообщем все таки он подцепился

. В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
Через раз читаете, что вам пишут?

специально же обратил ваше внимание на номерр прошивки, что третью не надо лить в этот контроллер
1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет???
vis тут просто интересно было с 3,0 посмотреть)
какие ошибки-то? "куча ошибок" - ни о чем. какие ошибки-то?
Анатолий1
24.2.2012, 21:33
Цитата(kew @ 24.2.2012, 21:09)

1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет???
Глупость пишете. Про минуты и отключение. А так усе верно! Гоняйте его на столе! Станет понятно! Потом задавайте вопросы!!!
глупость или нет не знаю, но с версиями 3.0 и 2.1 он делает именно то что написал,самое главное что при попытке следующего подключения программа не видет контролер хотя при попытке поиска он его находит, лечится только reset ом и новой заливкой, с 1.8 не успел попробовать. завтра залью отпишусь.
дело просто в том что он адрес меняет с 30 на 254 и соответственно связь пропадает...
таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме
Анатолий1
26.2.2012, 19:22
Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)

таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме
Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)

таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме
Да ладно, Vis. Перетрем еще раз. И нам (мне, по крайней мере) станет понятней. Нюансов масса!
да какие там еще нюансы в подключении Етула и процедуры прошивки? уж все разобраны по косточкам не раз, вроде
Вообщем установил я версию на него 2.4 подключил, появились 3 ошибки:
1) пожар (заблокировал)
2,3) низкая и высокая температура приточного воздуха, вопрос вот в чем уставка по низкой темпер 0, по высокой 60, аналог выдает 45 град. как такое может быть что срабатывают обе защиты???
При блокировке этих аварий все работает нормально.
Контроллер так и лежит на столе без датчиков?
Входы-выходы сконфигурированы?
Мануал-то читал вообще??
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=741618 - это, хоть и читал, но видимо, не осознал, раз таки залил 2.4
Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия
Контроллер подключен, все что описываю, все на рабочей приточке.
Анатолий1
27.2.2012, 18:28
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:21)

Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия
Ваше желание разобраться весьма правильное. На столе подключите к контроллеру переменные резисторы(вместо датчиков Т), кнопки ( к DI). И - пробуйте!
входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается...
при блокировке аварий все работает, температура стабильная...
Анатолий1
27.2.2012, 18:33
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:30)

входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается...
при блокировке аварий все работает, температура стабильная...
Блокировать аварии, это - не комильфо
А зачем подключать сопративлен если датчик показывает примерно "правду" обрыва то нет да и значение норм о чем и контроллер говорит, другое дело в том что при уставках аварий в которые значение темпер не попадают срабатывают обе.
Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение.
Анатолий1
27.2.2012, 18:45
Из выше прочитанного не понятно:
1.Контроллер стоит на объекте? Подключены все "полевые" устройства?
2.Контроллер на столе? Что подключено ко входам?
дословно - какие аварии? лучше добуквенно
интерфейс выбран русский? переключить в английский и посмотреть еще раз, что за аварии
ПОЖАР - ну так или вход неправильно сконфигурирован или не подключен. Нужна помощь? - давай больше конкретных данных, а не общих слов
на обьекте, работает. с блокированными авариями.
Анатолий1
27.2.2012, 18:53
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:45)

Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение.
А..
1.Ну, греть помещение притоком - не правильно.
2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов).
3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т
ОБРАТКИ и стоп. Да?
Цитата(Анатолий1 @ 27.2.2012, 18:53)

А..
1.Ну, греть помещение притоком - не правильно.
2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов).
3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т ОБРАТКИ и стоп. Да?
1. Почему ж? Может там и запроектировано воздушное отопление?
2. Не надо 100

если причина такова. как предположил, лучше сделать задержку срабатывания этой аварии на время, необходимое, чтобы Т притока пришла в себя после прогрева.
Почему именно блокируем аварии по Т? Поосле подтверждения они не сбрасываются ни та, ни другая7 при 45 град?
По сути в сильные морозы используется как отопление

почему не правильно??? ну и если уж чесно говорить работает она всю зиму. нагрев теплоэлемента происходит в теплообменнике, водой отопления, поэтому высокой температуры на пуске нет (хотя возможно все же выше уставки), завтра поставлю задерку и попробую, а по поводу пожара дискрет просто не подключен с САУ, это исправлю.
Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет...
Цитата(kew @ 27.2.2012, 19:30)

Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет...
А разве это мы должны сказать? или все же тот, кто наблюдает за данной приточкой живьем?

И таки конкретики по проблеме, по авариям, по конфигурации так и нет

одна вода снова. Вам помочь или потрындеть?
Здравствуйте, запустили приточку вроде все нормально пока) в процессе работы возникли такие вопросы:
2 аналог выхода управление нагревателем y1 и управление утилизатором y2. В кратце схема приточки такая: стоит теплообменник с него идет вход в тепловой элемент и соответственно обратка с него же, на входе стоит цирк насос который включается при включении автоматов, перед ним байпас управляемый 3-х ходовым краном который открывается после запуска приточки. получается в случае не запущеной приточки насос будет работать а подачи гликоля на него не будет...3-х ходовой кран в положении байпаса же будет. вопрос: правильная ли это схема и не сгорит ли насос, и почему насос не был завязан на управление с контроллера.
что подразумеваетс под "тепловым элементом"? с какого теплообменника в него "вход"? байпас на чем с краном? ничего не понял

нарисовал бы схему установки, показал...
Речь шла о схеме установки всей, а не одного контура. Трехходовой не разрисован, где у него А, В и АВ, обратных обратного клапана нет в обвязке? Насос в какую сторону качает? Это контур основного нагрева? Под утилизатором что поддразумевается? Гликолевый, ротор, пластинчатый рекуператор(пластинчаты если - с байпасом-нет? привод аналоговый, если с байпасом?)? Еще раз повторюсь - больше подробностей, конкретики, что ж все клещами-то вытягивать надо?..