Подскажите пожалуйста, можно ли для системы вентиляции совмещенной с отоплением подземного гаража использовать вентиляционную установку с роторным или перекрестноточным теплообменником?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
4.9.2006, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796

|
можно, но не нужно.
|
|
|
|
|
4.9.2006, 14:52
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Цитата(Denis First @ Sep 4 2006, 13:37 ) можно, но не нужно.  обоснуйте плиз, из каких соображений...я и сам склоняюсь к этому, но надо как то убедить в этом заказчика И еще вопросик: согласно нашему родному СНиПу в системах вентиляции совмещенных с воздушным отоплением необходимо предусматривать с резервным вентилятором или с не менне чем двумя отопительными агрегатами. Поясните пожалуйста, у меня 2 независимые системы обслуживающие автостоянку, необходимо ли в моем случае предусматривать какие либо резервные системы или же наличие 2-х независимых систем решает эту проблему??? Всем заранее большое спасибо...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
4.9.2006, 15:03
|
Guest Forum

|
...однако обслуживают они разные участки?
|
|
|
|
Гость_baron_*
|
5.9.2006, 1:22
|
Guest Forum

|
Цитата Поясните пожалуйста, у меня 2 независимые системы обслуживающие автостоянку, необходимо ли в моем случае предусматривать какие либо резервные системы или же наличие 2-х независимых систем решает эту проблему??? Неа ... Они же не перкрываются, наверное. Считайте, что у вас просто два помещения, каждое со своей системой. Значит резерв надо делать.
|
|
|
|
|
5.9.2006, 8:18
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Цитата(baron @ Sep 5 2006, 02:22 ) Цитата Поясните пожалуйста, у меня 2 независимые системы обслуживающие автостоянку, необходимо ли в моем случае предусматривать какие либо резервные системы или же наличие 2-х независимых систем решает эту проблему??? Неа ... Они же не перкрываются, наверное. Считайте, что у вас просто два помещения, каждое со своей системой. Значит резерв надо делать. хорошо, допустим резерв надо делать. Как это выглядит в вентиляционных установках? насколько я знаю возможна установка резервного двигателя, а вот установку резервного вентилятора как то не совсем представляю. Может кто просветит на эту тему? Еще как то не понятно: в СНиПе написано "...необходимо предусматривать с резервным вентилятором или с не менне чем двумя отопительными агрегатами...", т.е. я ставлю в одной установке либо 2 вентилятора, либо 2 отопительных агрегата???
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
5.9.2006, 9:34
|
Guest Forum

|
Одно без другого не работает. Как в сказке: нужен обязательно кувшинчик и дудочка вместе.
|
|
|
|
|
6.9.2006, 9:26
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
то есть нужен резервный вентилятор с двигателем и резервный обогреватель не каждой установке?????
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
6.9.2006, 9:42
|
Guest Forum

|
По-хорошему - ДА. Но, вот например, у госпожи Садовской Т.И. прокатил компромиссный вариант. Так что ...
|
|
|
|
|
6.9.2006, 10:11
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
спасибо за ссылочку, интересно было почитать.
ss.23 а что можете сказать об установке теплообменников (роторных или перекрестноточных)???
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
6.9.2006, 10:34
|
Guest Forum

|
Не знаю. Запретов нет. Ночью он не нужен: итак допускается 100%-ая рециркуляция. А днём... На Ваше усмотрение. Дорогая это штуковина. Надо считать экономическую эффективность, рентабельность. Возможно, овчинка не стоит выделки. Тут недавно Валерий Прасолов выкладыал подобную таблицу с анализом ситуации.
|
|
|
|
Гость_Fresh air_*
|
7.9.2006, 9:32
|
Guest Forum

|
Отопительный агрегат состоит из: теплообменника и вентилятора. Это единая конструкция, маркируется АО, у "МОВЕНа" полно таких, да и не только у него. Резервный вентилятор ставится через штаны с 2-мя клапанами. Учим матчасть!
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
7.9.2006, 9:44
|
Guest Forum

|
Гараж с полной рециркуляцией.... Это серьезно где-то прописано? Чудны дела твои, Господи....  Рекуператоры... После рециркуляции уже не знаю что и думать, но во всем мире принято температуру там высокой не держать. А на низкой дельте рекуператор окупит себя лет через дцать.
|
|
|
|
Гость_Fresh air_*
|
7.9.2006, 10:09
|
Guest Forum

|
Газоанализаторы СО, СО2 обязательно.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
7.9.2006, 10:18
|
Guest Forum

|
CO без 2
|
|
|
|
|
7.9.2006, 11:35
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Цитата(Fresh air @ Sep 7 2006, 10:32 ) Отопительный агрегат состоит из: теплообменника и вентилятора. Это единая конструкция, маркируется АО, у "МОВЕНа" полно таких, да и не только у него. Резервный вентилятор ставится через штаны с 2-мя клапанами. Учим матчасть!  Это все конечно правильно. тока у меня ничего такого типа нет. У меня приточная вентиляция совмещена с воздушным отоплением, т.е. необходимая температура поддерживается за счет подачи перегретого воздуха.
|
|
|
|
|
7.9.2006, 12:43
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
рециркуляция допускается при содержании СО ниже допустимой, обычно это в ночное время!
|
|
|
|
Гость_olya_*
|
8.9.2006, 10:51
|
Guest Forum

|
вы хотите в рабочее времы запустить систему на частичной рециркуляции? насколько я знаю действительно рециркуляция в стоянках(гаражах) возможна только в нерабочее время, а в рабочее необходимо для возд. отопления перегревать прямоток(ВСН 01-89,ОНТП01-91) или вы нашли какие то ссылки где рециркуляция допускается и во время работы? а начет резервного -если две установки -равные-обслуживают одно помещение, то резервного не надо(СНиП 41-01-2003)
|
|
|
|
|
8.9.2006, 12:40
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
нет речь идет про не рабочее вреня, обычно это ночь, соответсвенно нет выбросов. Если же появляются выбросы следовательно необходим вновь прямоток. Поэтму мне кажется более определяющим фактором явл.выбросы а не часы
|
|
|
|
Гость_olya_*
|
8.9.2006, 13:11
|
Guest Forum

|
а почему кода то нет выбросов. ведь это гараж, а не пункт ТО, который допустим днем работает, а ночью нет, а в гараже выбросы могут быть и ночью и днем, смотря какой у него режим работы, может круглосуточный! тогда только прямоток.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
8.9.2006, 13:32
|
Guest Forum

|
Могут, не могут... Нравится, не нравится... Любит, не любит (к чёрту пошлёт). Проектировщик должен следовать указаниям СНИП. А нормативы прямо указывают на использование в подземных стоянках автомобилей 100%-ой рециркуляции вентиляции в ночное время.
|
|
|
|
|
9.11.2006, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313

|
Хочу сделать вентиляцию закрытой автостоянки с применением приточно-вытяжной установки с рекуперацией и электрокалорифером после рекуператора. Возникает пара вопросов. Как поведет себя рекуператор: будет ли обмерзать? Я считаю, что не будет, т.к. нет влаговыделений - влагосодержание приточного и вытяжного воздуха равны. Еще вопрос - хочу использовать данную установку для воздушного отопления - по СНиПу требуется резервный двигатель: могу ли держать данный двигатель на складе или в венткамере (такое разрешается для резервного насоса ИТП). Поделитесь опытом.
|
|
|
|
|
21.11.2006, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Равенство влагосодержания не означает, что конденсат не будет появляться на пластине рекуператора  Этот момент надо считать. Что касается резервного электродвигателя, слышал, что можно держать его на складе, чтоб в течении 2-х часов можно было его заменить...
|
|
|
|
|
22.11.2006, 1:08
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2648

|
Если рекуператор пластинчатый то это вроде стремно потому-то есть риск попадания загрязненного воздуха обратно на автостоянку, а если ставить тепловой насос то вполне пойдет, обмерзание и как следствие увеличение потерь на теплообменнике вытяжки естественно будет. Сам такое делал пару раз только с автоматикой, чтобы не обмерзало!!!
|
|
|
|
|
22.11.2006, 1:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Попадание загрязненного воздуха в приточный это у роторного. При правильной схеме у пластинчатого такое исключено. И при отсутствии влаговыделений обмерзания не будет. Не загоняйте при расчете эффективность выше 50% и все будет в порядке.
|
|
|
|
Гость_sergio572_*
|
23.11.2006, 12:18
|
Guest Forum

|
Насчет резервного электродвигателя. Лучше сразу же запроектировать 2 вентилятора. И автоматику разработать чтоб сама переключала.
|
|
|
|
|
24.11.2006, 23:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да возьмите готовый блок для Dynair Double - переключение каждые 24 часа и немедленное включение резервного при остановке работающего, с выдачей сигнала о неисправности. http://www.dynair.it/08/Images/TW-D&TW-R.pdf В конце каталога.
|
|
|
|
|
26.11.2006, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313

|
Цитата(0.5L @ Nov 21 2006, 18:00 ) Равенство влагосодержания не означает, что конденсат не будет появляться на пластине рекуператора  Этот момент надо считать. Что касается резервного электродвигателя, слышал, что можно держать его на складе, чтоб в течении 2-х часов можно было его заменить... Разве? Наверное, только в случае если температура выбрасываемого воздуха будет ниже температуры наружного. Такое может быть??? Хотя отвод конденсата я все же предусмотрел  .В общем, сделал две приточки Клима с пластинчатым рекуператором (одна не лезла в помещение,может и к лучшему - не надо резервных двигателей). По данным производителя степень разделения потоков 99,99% (посмотрим что скажет СЭС), эффективность рекуперации -50% Добавлено - 00:47 Цитата(sergio572 @ Nov 23 2006, 12:18 ) Насчет резервного электродвигателя. Лучше сразу же запроектировать 2 вентилятора. И автоматику разработать чтоб сама переключала. Куда ты поставишь резервный вентилятор, если приточка и так двухэтажная? Была мысль поставить Розенберг, там два двигателя в вентиляторном блоке
|
|
|
|
|
26.11.2006, 1:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для автостоянки и пластинчатых рекуператоров 50% это блеф. Однозначно. на деле хорошо если немного выше 40%.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Эта тема появляется в поисковике при поиске по ключевым словам "рециркуляция в автостоянке". У нас обсуждался этот вопрос, и мы пришли к ответу, который, возможно, будет кому-то полезен - нет, не допускается.
СП 60.13330.2016 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: е) помещений категорий В1-В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли;
|
|
|
|
|
  |