Сосуды работающие под давлением | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.3.2012, 11:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 1.3.2012 
        		
        		Пользователь №: 142232 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Коллеги, доброго всем дня, вопросы подобные муссировались не раз здесь, но всё же решусь свой вопрос задать, со своими небольшими ньюансами:
  В 2008 году проектировали завод, прошли Главгосэкспертизу, получили положительное заключение, сейчас завод построен, 
   Инспектор РТН зарегистрировал сосуды, но отказывается вводить их в эксплуатацию на том основании, что в  соответствии с п. 6.1.1 Правил:     Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.   В соответствии с п. 6.1.2 Правил:     Допускается установка сосудов: *в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их  от здания капитальной стеной; *в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми  правилами безопасности;
  У нас они размещены в помещении фильтрации, в котором предусмотрено хождение персонала при  перемещениях по варочному производству, а также при следовании в помещения (офисы) комнаты управления процессами (операторской). Инспектор требует построить капитальную стену между сосудами и проходом вдоль офисов операторской и участка ТО. Мы предприняли некоторые действия, в частности, произвели расчет-обоснование возможности нахождения сосудов в зале фильтрации (с точки зрения защитных свойств стены и стеклопакетов окон операторской и участка ТО, выходящих на сосуды) и отправили в Москву для согласования, но получили отказ  в  его согласовании,  с мотивировкой, что персонал  в самом зале не защищен при разрыве сосуда... 
  Мой комментарий такой. На 90% предприятий пищевой промышленности  технологическая схема производства предусматривает постоянное присутствие обслуживающего и эксплуатирующего персонала у работающих сосудов под давлением. Из опыта варочные котлы с рабочим давлением около 6 атм.  находятся в варочном цехе, где постоянно находятся варщики, которые согласно технологическим циклам то наполняют, то опорожняют котлы.  На каждом  участке – около 12 шт. котлов и человек 6 варщиков. И никогда никто не говорил,  что это противоречит Правилам. Хотя инспекторы там и бывали часто... 
  В Правилах есть пункт, в котором говорится о том, что допускается размещение сосудов, работающих под давлением, «в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;»  Так может, все же существуют какие-то документы, которые  применялись при проектировании завода и сейчас смогли бы доказать необоснованность притязаний инспектора? Отрасль - пивоварение)
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		
	2 страниц   
 1 2 >
	
   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.3.2012, 13:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				правильно вам инспектор все говорит. котлы это технологическое оборудование, это не ресиверы в адсорбционных осушителях колонны могут быть объемом по несколько кубических метров и к ним это требование тоже не относится
  варианты: 1. платить взятку 2. строить капитальную стену 3. увеличить объем пневмосети, выкинуть ресиверы и поставить компрессор с частотником  4. если объем воздуха маленький, то ставить компрессор с встроенным ресивером
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.3.2012, 15:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Автор. Вам инспектор говорит, что в случае взрыва сосудов в помещении могут образоваться завалы, которые будут блокировать выход персонала из помещений операторских и прочих. В связи с этим он настаивает на постройке капитальной стены, которая защитила бы проход к этим помещениям от взрывной волны. Вы же делаете обоснование, что капитальной стены делать не требуется потому что не произойдет обрушение стен операторской.  Вам отвечают, что согласны с тем, что персонал внутри операторской не пострадает, но и быстро покинуть операторскую не сможет. Потому что может завалить выход. Вы же ссылаетесь на тот факт, что в варочном зале тоже люди работают и никто никогда там никаких стен для защиты персонала не ставил. Однако вы упускаете момент, что из варочного зала есть выход в безопасную зону. И не один, а минимум два. А из операторской у вас выход один и в тот же самый варочный зал, т.е. в опасную зону. В таком случае, если вы уверены, что операторская выдержит взрыв сосудов, вам следует подумать о втором выходе из операторской, который будет выводить персонал в безопасную зону. Тогда можно будет выдать стену операторской, которая примыкает к варочному залу, за капитальную стену. И этот самый второй выход будет основным. Проверьте, есть ли у вас такая возможность и если есть, тогда узнайте у своего инспектора, удовлетворит ли его такое решение.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.3.2012, 9:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VCaptain5 @ 1.3.2012, 15:09)   В Правилах есть пункт, в котором говорится о том, что допускается размещение сосудов, работающих под давлением, «в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;»  Так может, все же существуют какие-то документы, которые  применялись при проектировании завода и сейчас смогли бы доказать необоснованность притязаний инспектора? Отрасль - пивоварение) Вероятность того, что Вы найдете отраслевые правила безопасности не велика. К тому же в них, как правило, идет ссылка на существующие НД.  Вот например:  Правила по охране труда при производстве спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков (утв. приказом Минсельхоза РФ от 20 июня 2003 г. N 892) 4.33. Эксплуатация сосудов, аппаратов и другого оборудования, работающего под давлением, должна производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Возможно стоит попытаться обратиться в "Гипропищепром-2"  http://www.gpp2.ru/ - вдруг помогут. Хотя мало вероятно - инспектор прав.  Мне вот интересно, кто Вам сделал такой проект? И как он прошел экспертизу?     Цитата(VCaptain5 @ 1.3.2012, 15:09)   Из опыта варочные котлы с рабочим давлением около 6 атм.  находятся в варочном цехе, где постоянно находятся варщики, которые согласно технологическим циклам то наполняют, то опорожняют котлы. Извините, но насколько я понимаю, давление внутри варочного котла практически атмосферное, а вот его "рубашка" или выносной теплообменник, действительно работают под давлением пара до 6 бар. Вопрос конечно интересный - к какой категории сосудов относятся варочные котлы? Мне даже самому стало любопытно, постараюсь разобраться в данном вопросе.    P.S. У нас в городе при взрыве рубашки сусловарного котла на небольшом пивоваренном заводе произошло разрушение операторской. Обломками была убита варщица и тяжело травмирован слесарь.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.3.2012, 9:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 1.3.2012, 17:11)   3. увеличить объем пневмосети, выкинуть ресиверы и поставить компрессор с частотником Компрессор с частотным преобразователем вещь хорошая, но у него существует один недостаток - ограничение минимальной производительности (например, для Atlas Copco ZT-55 VSD минимальная производительность составляет ~ 30% от максимальной).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2012, 9:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Yellow boy @ 3.3.2012, 10:22)   Компрессор с частотным преобразователем вещь хорошая, но у него существует один недостаток - ограничение минимальной производительности (например, для Atlas Copco ZT-55 VSD минимальная производительность составляет ~ 30% от максимальной). ну и отлично, берите ресивер на 1/3 от его минимальной производительности (это если емкости пневмосети не хватает)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2012, 16:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 6.3.2012, 13:45)   ну и отлично, берите ресивер на 1/3 от его минимальной производительности (это если емкости пневмосети не хватает) А если в течении суток расход меняется от 0,1Qмакс. до Qмакс. = максимальной производительности компрессора, что тогда делать?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2012, 18:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				я понял в чем у вас непонимание
  данная ситуация сильно зависит от системы управления компрессора если он нормальный, а не поделка турецких и русских инженеров к примеру пусть это будет zt55vsd вы в системе управления выставляете два параметра 1-й рабочее давление к примеру 7 бар 2-й разницу давлений на разгрузку/нагрузку
  соответственно zt55 всегда будет стараться поддерживать 7 бар как только потребление упадет ниже порога регулирования он уйдет в разгрузку и перейдет в нагрузку только тогда когда падение давления превысит параметр 2
  для комфортной работы нужен ресивер на 30% от минимального порога регулирования zt55vsd
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2012, 22:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 188 
        		Регистрация: 29.4.2008 
        		Из: Ростов на Дону 
        		Пользователь №: 18262 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По теме напишу, что встречал варочные котлы (сосуды под давлением с паровой рубашкой) у которых в паспорте и инструкции по эксплуатации было написано что они спроектированны для установки в производственных цехах и особо подчеркивалось что не "под открытым небом". Побробуйте обратиться к производителю сосуда.       У меня есть тоже вопрос, в каком документе регламентируются минимальные размеры площадок для обслуживания арматуры манометров и прочего для воздухосборников, паросборников и прочих сосудов, а также размеры материалы и угол наклона лестниц.  Спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 1:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Denis_El @ 6.3.2012, 23:15)   У меня есть тоже вопрос, в каком документе регламентируются минимальные размеры площадок для обслуживания арматуры манометров и прочего для воздухосборников, паросборников и прочих сосудов, а также размеры материалы и угол наклона лестниц.  Спасибо. Их много. Вот  здесь дают некоторый печень нужных вам НД
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 6:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 6.3.2012, 22:23)   я понял в чем у вас непонимание
  данная ситуация сильно зависит от системы управления компрессора если он нормальный, а не поделка турецких и русских инженеров к примеру пусть это будет zt55vsd вы в системе управления выставляете два параметра 1-й рабочее давление к примеру 7 бар 2-й разницу давлений на разгрузку/нагрузку
  соответственно zt55 всегда будет стараться поддерживать 7 бар как только потребление упадет ниже порога регулирования он уйдет в разгрузку и перейдет в нагрузку только тогда когда падение давления превысит параметр 2
  для комфортной работы нужен ресивер на 30% от минимального порога регулирования zt55vsd Уважаемый SmallBoy! Позвольте мне пояснить свою мысль. Пусть у нас имеется компрессор Atlas Copco ZT-55 VSD с производительностью Q ~ 8,6 м3/мин. Рабочее давление - 7 бар, тогда давление остановки компрессора 7,5 бар (данная величина: "Установка прямого отключения" может менятся в диапазоне 0,3 - 0,5 бара и данный диапазон изменению  не подлежит). Максимальная производительность компрессора - 8,6 м3/мин, минимальная - 2,5 м3/мин. Дополнительно к компрессору установлен ресивер объемом 0,3*2,5=0,75  м3. Пусть существует три потребителя воздуха с расходами: Q1=3,4 м3/мин; Q2=3,4 м3/мин ; Q3=1,8 м3/мин. Когда в работе три или любых два потребителя проблем не возникает, но пусть у нас остался только один третий потребитель с расходом  Q3=1,8 м3/мин. Тогда через 32 сек компрессор накачает давление 7,5 бара и выключится (не перейдет в холостой ход, а именно выключится), а еще через 13 секунд давление упадет до 7 бар и он включится. И ситуация повторится. Вы можете посчитать сколько у него будет пусков в час. Вот именно об этом я хотел сказать в своих постах.  P.S. Прикидочный расчет выполнен без учета обьема пневмосети, но это допущение не меняет общей картины. P.S.S. Замена ресивера с 0,75 м3 на 0,3*8,6=2,6 м3 проблемы не решает.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 7:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				вызовите сервисную службу должен уходить в разгрузку разбить можно было на 2 компрессора по деньгам дешевле или также
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 8:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 11:45)   должен уходить в разгрузку Не должен. В режиме разгрузка/нагрузка работает компрессор ZT-55, а компрессор ZT-55 VSD поддерживает давление в диапазоне Рраб +/- (0,1 - 0,3) бара (параметры ПИД-регулятора мы можем менять), и выключается при достижении давления Рраб + (0,3 - 0,5) бара. Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 11:45)   разбить можно было на 2 компрессора по деньгам дешевле или также Дороже.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 9:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Yellow boy @ 7.3.2012, 12:28)   Не должен. В режиме разгрузка/нагрузка работает компрессор ZT-55, а компрессор ZT-55 VSD поддерживает давление в диапазоне Рраб +/- (0,1 - 0,3) бара (параметры ПИД-регулятора мы можем менять), и выключается при достижении давления Рраб + (0,3 - 0,5) бара. Прошу прощения был немного не прав. Дословная выдержка из инструкции по эксплуатации. Регулятор останавливает компрессор, когда это нужно: 1) Непрямой останов:происходит в том случае, если уровень давления поднимается до заранее установленного значения уставки непрямого останова (=Уставка+Уровень непрямого останова), компрессор сбросит скорость до минимума и перейдет в режим работы без нагрузки, примерно после 180 секунд работы без нагрузки компрессор остановится. 2)Прямой останов:происходит в том случае, если компрессор работает со скоростью, находящейся между минимальным и максимальным значением скорости, и давление в сети возрастает выше уставки прямого останова (=Уставка+Уровень прямого останова). В нашем случае максимальная скорость 5255 об/мин, а минимальная - 1520 об/мин. Изменение нагрузки происходит резко (ступенчато), в следствии этого ПИД-регулятор не успевает сбросить скорость до минимума и практически всегда получается вариант №2. Изменение параметров ПИД регулятора в сторону увеличения скорости реагирования к желаемому рзультату не привело, плюс к этому начинается "дергаться" скорость вращения электродвигателя даже при практически постоянной нагрузке. P.S. Поздравляю всех женщин форума с наступающим Женским Днем!   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 12:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у Вас маленькая емкость пневмосети. ее надо увеличивать.  добейтесь чтобы нагрузка/разгрузка была раз в минуту. в принципе можно и два раза в минуту. у вас лишних 800литров в минуту, при дельте в 0.5 бара, надо два ресивера по 900л.
  опять продавец скосячил, должен был запросить график расхода  воздуха. и предложить zt22vsd + zt37.
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 18:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 13:52)   опять продавец скосячил, должен был запросить график расхода  воздуха. и предложить zt22vsd + zt37. А почему не оба *vsd? К тому же в заводской службе вполне могли и сами накосячить. У меня вот на столе лежит опросный лист предприятия, где указано потребление сжатого воздуха 600 м3/мин. А рядом лежит служебка главного энергетика того же предприятия, где он записал потребление 350 м3/мин. Служебка досталась по дружбе, а опросный лист прислали для составления ТКП.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2012, 21:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 7.3.2012, 18:58)   А почему не оба *vsd? К тому же в заводской службе вполне могли и сами накосячить. У меня вот на столе лежит опросный лист предприятия, где указано потребление сжатого воздуха 600 м3/мин. А рядом лежит служебка главного энергетика того же предприятия, где он записал потребление 350 м3/мин. Служебка досталась по дружбе, а опросный лист прислали для составления ТКП. а зачем два vsd? кроме траты лишних денег это ничего не даст.  уставками все отлично отрегулируется. все время работает vsd и когда нехватает воздуха включается обычный компрессор на 350м3/мин все просто 1. турбина 2. турбина + частотник (либо маслянный либо безмаслянный в зависимости от технологии) а вот если еще нужна и точка росы -40 или -70, то инсталяция станет интересной:-) 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.3.2012, 14:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 22:27)   1. турбина 2. турбина + частотник (либо маслянный либо безмаслянный в зависимости от технологии) а вот если еще нужна и точка росы -40 или -70, то инсталяция станет интересной:-) а вы не путаете центробежный компрессор, которому противопоказано работать на нерасчетных частотах вращения, с винтовым, для которого что 350 что 600 кубов в минуту слишком много? а с осушкой проблем то никаких нет   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.3.2012, 15:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(sergey_1100 @ 8.3.2012, 15:29)   а вы не путаете центробежный компрессор, которому противопоказано работать на нерасчетных частотах вращения, с винтовым, для которого что 350 что 600 кубов в минуту слишком много? а с осушкой проблем то никаких нет   Центробежные компрессоры тоже допускают регулирование. Процентов до 60 от номинала. А осушка может быть реализована с вариациями. Однако вешать одну турбину на такой расход неразумно. Лучше поставить две поменьше плюс резерв. Те же самые ЦК-135 работают чуть хуже современных зарубежных компрессоров, но в отличие от последних допускают более серьезные издевательства.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.3.2012, 18:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 8.3.2012, 15:22)   Центробежные компрессоры тоже допускают регулирование. Процентов до 60 от номинала. А осушка может быть реализована с вариациями. Однако вешать одну турбину на такой расход неразумно. Лучше поставить две поменьше плюс резерв. Те же самые ЦК-135 работают чуть хуже современных зарубежных компрессоров, но в отличие от последних допускают более серьезные издевательства. двумя тоже неплохо. зависит от потребления. если регулировка не нужна. надо график видеть и считать.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2012, 19:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 8.3.2012, 16:22)   Центробежные компрессоры тоже допускают регулирование. Процентов до 60 от номинала. .... Те же самые ЦК-135 работают чуть хуже современных зарубежных компрессоров, но в отличие от последних допускают более серьезные издевательства. Конечно центробежные компрессоры регулируются. Но Входным Направляющим Аппаратом, а не частотником. Можно получить диапазон регулирования и 50% но это отразится на удельном расходе энергии - универсальность в ущерб эффективности. У стандартных компрессоров обычно диапазон около 30%. А ЦК-135 "регулируется" в широком диапазоне легко благодаря тому что у него напорная кривая почти горизонтальная и производительность уменьшается быстро при любом увеличении подпора на нагнетании, вплоть до помпажа, при этом мотор как потреблял свой 1 МВт так и потребляет    . ЦК-135 и его родственники хороши только для потребителей со стабильным потреблением, ну или для сетей большоой протяженности и, соответственно,  инерционности.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2012, 23:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(sergey_1100 @ 9.3.2012, 19:33)   ЦК-135 и его родственники хороши только для потребителей со стабильным потреблением, ну или для сетей большоой протяженности и, соответственно,  инерционности. тоже самое можно сказать о любой турбине поэтому и стоит обратить внимание, если нужно регулирование, на турбину + винтовой с частотником
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.3.2012, 12:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 10.3.2012, 0:19)   тоже самое можно сказать о любой турбине поэтому и стоит обратить внимание, если нужно регулирование, на турбину + винтовой с частотником позвольте не согласиться. Современные мультипликаторные центробежные комперессоры имеют достаточно хорошую "упругость" по отношению к давлению нагнетания. Если они конечно правильно подобраны. Да - они не могут сохранять удельный расход энергии в очень широком диапазоне, но, обычно, там где расходы воздуха таковы, что используются турбокомпрессоры, потребление воздуха более менее можно считать стабильным.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2012, 12:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				есть только нюанс, с турбиной требования к пневмосети гораздо выше. и вся беда начинается тогда когда потребление становится меньше минимального (например остановили потребителя на 100м3/мин на сервисное обслуживание) повысилось давление до определенного значение - ушли в разгрузку упало давление до меньше минимального ушли в нагрузку расскрутились вдули немножко метров, давление резко подскочило, турбина бац и ушла в помпаж.  10 раз ушла в помпаж, сломалась защита, пришло время покупать новую турбину.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2012, 15:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 11.3.2012, 13:25)   есть только нюанс, с турбиной требования к пневмосети гораздо выше. и вся беда начинается тогда когда потребление становится меньше минимального (например остановили потребителя на 100м3/мин на сервисное обслуживание) повысилось давление до определенного значение - ушли в разгрузку упало давление до меньше минимального ушли в нагрузку расскрутились вдули немножко метров, давление резко подскочило, турбина бац и ушла в помпаж.  10 раз ушла в помпаж, сломалась защита, пришло время покупать новую турбину. Возвращаемся к вопросу подбора компрессора, то есть компетентности продавца:  1) если это допустимо потребителем, то стандартные турбокомпрессоры (обычно до 2000 кВт) могут работать в режиме старт/стоп. Если такой режим недопустим - много различных потребителей, то компрессор оснащается сбросным регулирующим (в отличие от простого открыт/закрыт в первлм случае) клапаном. В этом случае подача воздуха потребителю есть всегда, даже в самых малых количествах. Конечно, при этом все остальное количество сжатого воздуха (разница между минимальной производительностью компрессора и расходом к потребителям) сбрасывается в атмосферу. Соответственно энергия тратится зря... Поэтому компрессоры нужно подбирать так что бы таких режимов было немного. 2) нормальная система защиты от помпажа не позволяет компрессору войти в помпаж, иначе зачем она нужна. Кроме того нормальные компрессоры имеют механическую устойчивость к помпажу (это не относится к компрессорам с осевыми подшипниками)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2012, 18:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				вот не нравится мне, когда компрессор работает в режиме "старт-стоп". Остановить-запустить турбинку дело не секундное поэтому если предполагаются колебания потребления сжатого воздуха, то лучше как-то уложить эти колебания в пределы регулирования производительности турбокомпрессора или разбить один большой компр на несколько маленьких. Регулирование можно организовать разными способами, в том числе и без сброса сжатого воздуха в атмосферу. Регулирование сбросом практикуется повсеместно, но это не самый рациональный вариант. Просто когда система автоматического регулирования выходит из строя, приходится применять этот способ.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2012, 0:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 191 
        		Регистрация: 30.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131476 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				две турбины хуже чем одна больше шансов отключиться по защите от помпажа мой выбор турбина+винт. если нужна регулировка расхода. это дороже чем две турбины, но надежней.
  а если расход постоянный, то две турбины хороший вариант особено если это ингерсол или атласкопко
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2012, 19:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 16:52)   опять продавец скосячил, должен был запросить график расхода  воздуха. и предложить zt22vsd + zt37. Цитата(timmy @ 7.3.2012, 22:58)   в заводской службе вполне могли и сами накосячить. Никто не накосячил     Просто у нас существует очень ответственный участок на котором установлен ZT-55 VSD. Финансовые потери от отсутствия воздуха гораздо больше стоимости компрессора, следовательно было принято решение о дублировании компрессора. Только дублирующий компрессор не просто установлен, а для уменьшения затрат, подает безмасляный воздух на смежный участок, который в случае необходимости можно временно перевести на "масляный" воздух от компрессоров GA. В связи с тем, что дублирующий компрессор подобран не для данного участка, возникала ситуация описанная мной выше. Но благодаря дискуссии на форуме (особая благодарность SmallBoy) возникла одна мысль. А затем после разговора с технологами и изменения параметров работы компрессора удалось решить вышеуказанную проблему.      P.S. Цитата(SmallBoy @ 7.3.2012, 16:52)   у Вас маленькая емкость пневмосети. ее надо увеличивать. 0,55 от максимального расхода компрессора.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2012, 21:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				интересное решение. То есть вы сейчас работаете на сразу и на основном и на резервном компрессоре, причем резервный компрессор у вас функционирует в заметно худших условиях? Я правильно понял? А в чем состоит суть вновь возникшей идеи и как удалось решить столь необычную задачу?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.3.2012, 17:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 13.3.2012, 1:11)   интересное решение. Да, миром сейчас правят экономисты.  Цитата(timmy @ 13.3.2012, 1:11)   То есть вы сейчас работаете на сразу и на основном и на резервном компрессоре Да - это действительно так. Логика здесь такая - вероятность одновременного выхода из строя двух компрессоров очень мала. Помните из курса высшей математики: Вероятность Р(АВ) совместного наступления событий А и В (если события A и В независимы) вычисляется по формуле: Р(АВ) = Р(А)Р(В).     Цитата(timmy @ 13.3.2012, 1:11)   резервный компрессор у вас функционирует в заметно худших условиях? Уже нет     Просто сейчас у него меньше степень загрузки, чем у основного. Цитата(timmy @ 13.3.2012, 1:11)   А в чем состоит суть вновь возникшей идеи и как удалось решить столь необычную задачу? Так таковой идеи никакой нет. Просто я понял, что при небольшом изменении технологического процесса мы можем настройками параметров компрессора и  ПИД-регулятора решить данную проблему. Дело оставалось за малым - убедить технологов.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |