Дымоудаление из коридора, нужен ли подпор в ЛК |
|
|
|
1.3.2012, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
Здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться.. Здание 2 этажа, коридор длиной 58 м с окнами в торцах.Есть две лестницы, одна с выходом наружу,вторая с естественным освещением, нужно ди делать в нее попор воздуха?? предусматриваю дымоудаление из коридора.Хочу сделать две отдельные шахты,расчетный расход воздуха нужно делить пополам на каждую шахту или нет? Спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
1.3.2012, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
у кого какие мысли??)
|
|
|
|
|
2.3.2012, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну расход то конечно пополам делить надо. А лестничные клетки планировку бы, да и тип клетки должны сказать вам а там по СП. А ДУ из этого коридора на каком основании?
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
дымоудаление необходимо предусматривать так как коридор полностью естественно не освещен
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
вот прилагаю планировку[attachment=59782:7_310___...odel__1_.pdf]
Сообщение отредактировал Ohmarina - 5.3.2012, 15:18
|
|
|
|
|
5.3.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509

|
Подпор в ЛК по нормам для вашего случая не требуется, нужна компенсирующая подача в коридор. Как ее делать - через ЛК или через отдельную шахту - решение проектировщика.
|
|
|
|
|
7.3.2012, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
а как вы считаете по поводу расхода?нужно делить пополам или нет? мне все таки кажется что не нужно, должен работать либо один клапан либо второй на полный расход, иначе нет смысла в этих клапанах.
Сообщение отредактировал Ohmarina - 7.3.2012, 12:52
|
|
|
|
|
7.3.2012, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509

|
Расход пополам делить не нужно. При пожаре должны срабатывать оба клапана. Расход ДУ определяется на обе открытые двери в лестничные клетки.
|
|
|
|
|
7.3.2012, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
11.3.2012, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
удаление дыма ведь считается на коридор, а не на шахту или клапан. Поэтому конечно, его после расчета нужно поделить пополам и распределить на 2 клапана. они же совместно откроются и вытянуть расчетный расход.
|
|
|
|
|
11.3.2012, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509

|
osy3, все верно, спутал вопрос по совместной работе клапанов. Срабатывают оба клапана, на каждом расход вполовину от расчетного. Расход ДУ считается на обе открытые двери в ЛК
|
|
|
|
|
12.3.2012, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712

|
я считала на одну дверь и расход не делила пополам, если посчитать на 2 двери, тогда цифра будет та же
|
|
|
|
|
4.10.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
добрый день. ситуация аналогичная: гостиница 6 этажей, высота до 28м, коридор 52м, в торцах окна, определил (сам) лестницы как Л1.
возникли вопросы по СП: - как классифицировать коридор (с освещ или без)? - надо ли делать компенсацию ДУ (если таковое требуется)? про запрет притока без ДУ нашел (п.7.1) - отличаются ли результаты расчета по пос.4.91 и по удельной пож нагрузке (для предварительного определения сечения шахт)?
если не затруднит, проясните ситуацию
|
|
|
|
|
4.10.2012, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
видимо тема эта обсуждалась неоднократно, поэтому никто не хочет поднимать ее заново ( попробую перефразировать: есть ли в российских нормах определение естественного освещения коридора? как например в укр ДБН
"при освещениии коридоров естественным светом с одного торца их длина не должна превышать 24м, при освещении с двух торцов - 48м, если длина коридора больше, следует предусматривать световые карманы. расстояние между световыми карманами не должна превышать 24м, а между световым карманом и окном в торце коридора - 36м. ширина светового карана должна быть не меньше половины его глубины, ширины прелегающего коридора при этом не учитывается."
|
|
|
|
|
5.10.2012, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Смотрите СП 7.13130.2009 глава 3 термины и определения.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(ОВК @ 4.10.2012, 15:55)  "при освещениии коридоров естественным светом с одного торца их длина не должна превышать 24м, при освещении с двух торцов - 48м, если длина коридора больше, следует предусматривать световые карманы. расстояние между световыми карманами не должна превышать 24м, а между световым карманом и окном в торце коридора - 36м. ширина светового карана должна быть не меньше половины его глубины, ширины прелегающего коридора при этом не учитывается." СП 54.13330.2011 п.9.16
|
|
|
|
|
5.10.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата Смотрите СП 7.13130.2009 глава 3 термины и определения. спасибо. смотрел. но определение в этом документе очень поверхностное. получается что на коридор длиной 60м достаточно одного окна (любого размера) в наружном ограждении Цитата СП 54.13330.2011 п.9.16 спасибо. это то, что нужно. осталась формальность: корректно ли ссылаться на "жилые здания" при проектировании общественных?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(ОВК @ 5.10.2012, 10:51)  корректно ли ссылаться на "жилые здания" при проектировании общественных? дошли слухи, что существует некий документ МЧС в котором прописано, что требования п.9.16 СП 54.13330.2011 п.9.16 распространяются и на коридоры общественных зданий... владеет ли кто такой информацией? поделитесь, будьте добры...
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167091

|
Доброе утро! Помогите пожалуйста, я начинающий проекторовщик и еще не сталкивалась с дымоудалением. Мне срочно надо предусмотреть ду в школе на 120 чел., три этажа и две шахты. я использую програму расчета "КВМ-подбор". Там надо указать размеры дверного проема, перепад высот от оси клапана до оси вентилятора, кол-во этажей и кол-во клапанов на этаже. я решила указать один клапан и три этажа, потом просто поставлю два вентилятора на такое же ко-во кубор воздуха. тлько у меня возникают вопросы. полученное ко-во кубов надо делить на кол-во этаже чтобы знать сколько надо вытянуть с каждого этажа; какое кол-во человек надо предусматривать на один эвакуационный выход (брать общее кол-во людей или предусматривать на кол-во рассматриваемых выходов из здания, и сколько брать на других этажах?) заранее большое спасибо. отправляю план первого этажа, остальные в общем аналогичные.
Прикрепленные файлы
__1.pdf ( 281,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
18.10.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
квм-подбор еще не доделана. обещали, но еще не выложили окончательную версию. по рекомендациям авок лучше посчитайте. там все понятно и с примерами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|