Гость_Юрий1980_*
сообщение 5.9.2006, 6:54
Сообщение #1





Guest Forum






Люди подскажите плз. ВКшник ставит емкость для сбора сточных вод и погружной насос туда. Мне надо подвести питание и автоматизировать процесс. Насос Grundfos, с грушей. Емкость металлическая, ставлю конечник на открывание емкости(отключение насоса). Тепловое реле в шкафу будет сигнализировать о выходе из строя насоса, а также поплавковый датчик будет сигнализировать переполнение емкости. Теперь вопросы: стоит ли выводить сигнал куда нить дежурному, или достаточно поставить ревун с мигалкой у емкости, емкость находится в 20ти метрах от здания, какие еще меры нужно предпринять для безопасности, где это посмотреть.
Помогите, очень нада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
zr84
сообщение 5.9.2006, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



К примеру в ИТП в приямке стоит насос КР150-А1(Grungfos) с поплавковым выключателем.
Включен просто в розетку и все.
Стоит лет 8 и качает и качает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.9.2006, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(zr84 @ Sep 5 2006, 11:07 )
К примеру в ИТП в приямке стоит насос КР150-А1(Grungfos) с поплавковым выключателем.
Включен просто в розетку и все.
Стоит лет 8 и качает и качает...

Одно дело в ИТП в приямке....
другое дело СТОЧНЫЕ воды... абсолютно разные "дела" !!! smile.gif

Про полавок надо срочно забыть !!! Посмотри в продукции Грунфоса есть такие регуляторы уровня как на их же канализ. станции типа "М" (там есть камеры в которых при повышении уровня воды происходит последовательное замыкание контактов пресс-реле, кажется 4 уровня) ну или электроды со своим реле..., но ника не поплавок (может порасти всякими нечистотами и запросто опустится на дно.. smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.9.2006, 8:38
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(vladun @ Sep 7 2006, 15:40 )
Про полавок надо срочно забыть !!! Посмотри в продукции Грунфоса есть такие регуляторы уровня как на их же канализ. станции типа "М" (там есть камеры в которых при повышении уровня воды происходит последовательное замыкание контактов пресс-реле, кажется 4 уровня)

Ррррррр..... dry.gif Не надо забывать про поплавок. Датчики уровня M и MD крайне не надежны... Да и как их там крепить... Но и пользоваться штаным поплавком типа "лягушка" от КР и АР тоже не советую - при интенсивной работе довольно быстро выходят из строя. К Вашей радости - Grundfos кроме вышеперечисленного выпускает поплавки с отрицательной плавучестью типа "груша" - см. № прод. 96003421 (это с 10м кабелем) - ими комплектуются LC и LCD шкафчики.
Очень надежное изделие. При всех офигенных продажах - за несколько лет было 2-3 жалобы... Одно но - если "лягушка" отрабатывает уровневый диапазон, то "груша" - только один уровень. Ну, а диспетчирезация зависит от Заказчика. Тут уже вопрос об ответственности. Ревун на домике дежурный может "не услышать"...

Кстати, не используйте контакты "груши" для прямого включения нагрузки - дольше проживет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dezel
сообщение 8.9.2012, 7:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148237



Сигнал любой неисправности необходимо выводить в комнату дежурного персонала и желательно на самом объекте (вдруг дежурный пошел на обход и т.д.)

Сообщение отредактировал andrey R - 10.9.2012, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных