Цитата(vladun @ Sep 7 2006, 15:40 )
Про полавок надо срочно забыть !!! Посмотри в продукции Грунфоса есть такие регуляторы уровня как на их же канализ. станции типа "М" (там есть камеры в которых при повышении уровня воды происходит последовательное замыкание контактов пресс-реле, кажется 4 уровня)
Ррррррр.....

Не надо забывать про поплавок. Датчики уровня M и MD крайне не надежны... Да и как их там крепить... Но и пользоваться штаным поплавком типа "лягушка" от КР и АР тоже не советую - при интенсивной работе довольно быстро выходят из строя. К Вашей радости - Grundfos кроме вышеперечисленного выпускает поплавки с отрицательной плавучестью типа "груша" - см. № прод. 96003421 (это с 10м кабелем) - ими комплектуются LC и LCD шкафчики.
Очень надежное изделие. При всех офигенных продажах - за несколько лет было 2-3 жалобы... Одно но - если "лягушка" отрабатывает уровневый диапазон, то "груша" - только один уровень. Ну, а диспетчирезация зависит от Заказчика. Тут уже вопрос об ответственности. Ревун на домике дежурный может "не услышать"...
Кстати, не используйте контакты "груши" для прямого включения нагрузки - дольше проживет...