Здравствуйте. Подскажите малоопытному инженеру. Суть - надо установить счётчик в колодце. Колодец скорее всего жб. монолитный с гидроизоляцией, прямоугольный. В 15 метрах есть здание, в котором можно установить датчик для снятия показаний. Я так понимаю, что к счётчику, например Ультразвуковому надо будет подводить слаботочку. Но это же нереально??? Даже если и на литиевой батарее, все равно сомнительно.
Рано или поздно всё окажется в воде (может я не права?). Как же тогда считать информацию дистанционно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
aleksey_v
сообщение 4.3.2012, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



В поиск! Расплодили тем про.
Ничего вашей слаботочке не будет.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.3.2012, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga84
сообщение 4.3.2012, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392



Я искала, честное слово, не нашла(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 4.3.2012, 18:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Olga84 @ 4.3.2012, 12:43) *
Здравствуйте. Подскажите малоопытному инженеру. Суть - надо установить счётчик в колодце. Колодец скорее всего жб. монолитный с гидроизоляцией, прямоугольный. В 15 метрах есть здание, в котором можно установить датчик для снятия показаний. Я так понимаю, что к счётчику, например Ультразвуковому надо будет подводить слаботочку. Но это же нереально??? Даже если и на литиевой батарее, все равно сомнительно.
Рано или поздно всё окажется в воде (может я не права?). Как же тогда считать информацию дистанционно???

1.Вы уверены что именно надо устанавливать его в колодце?Кто так решил?
Ведь можно например в самом здании установить?
2.Счетчик установить надо я так понял на трубопроводе воды?
3. Счетчик(крыльчатый или турбинный) можно взять с импульсным выходом,тогда не какую слаботочку тянуть не надо и дешевле.(Мытищинский завод например производит,если не ошибаюсь)
Предусмотреть еще надо что бы в колодце была температура выше +5 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.3.2012, 18:20
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



и что в данном случае даст импульсный выход?
кстати, недавно читал рекламный листок про счётчики ВМХ (вот марку точно не помню, могу ошибаться), там жирным было выделено - возможна работа в затапливаемых колодцах...это будет самый дешёвый вариант...



Вот, нашёл:

Преимущества ВМХ-50

- возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика ( измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97)
- счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах;

Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2012, 18:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga84
сообщение 4.3.2012, 19:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392



Цитата(magnat888 @ 4.3.2012, 19:14) *
1.Вы уверены что именно надо устанавливать его в колодце?Кто так решил?
Ведь можно например в самом здании установить?
2.Счетчик установить надо я так понял на трубопроводе воды?
3. Счетчик(крыльчатый или турбинный) можно взять с импульсным выходом,тогда не какую слаботочку тянуть не надо и дешевле.(Мытищинский завод например производит,если не ошибаюсь)
Предусмотреть еще надо что бы в колодце была температура выше +5 градусов.


1. так хочет заказчик, потому что этот счётчик будет рассчитан на весь посёлок и только как в колодце установить его негде
2. да, воды
3. вопрос не в том чтоб, а дешевле, а как дистанционно снимать показания.
а как сделать +5 градусов?
Вы считаете ультразвуковой в колодце - нереально?

Цитата(Водяной @ 4.3.2012, 19:20) *
и что в данном случае даст импульсный выход?
кстати, недавно читал рекламный листок про счётчики ВМХ (вот марку точно не помню, могу ошибаться), там жирным было выделено - возможна работа в затапливаемых колодцах...это будет самый дешёвый вариант...



Вот, нашёл:

Преимущества ВМХ-50

- возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика ( измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97)
- счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах;


я уже думала про ВМХ, но нужен именно точный счётчик типа ультразвукового. Вопрос насколько это реально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 5.3.2012, 20:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Olga84 @ 4.3.2012, 19:17) *
1. так хочет заказчик, потому что этот счётчик будет рассчитан на весь посёлок и только как в колодце установить его негде
2. да, воды
3. вопрос не в том чтоб, а дешевле, а как дистанционно снимать показания.
а как сделать +5 градусов?
Вы считаете ультразвуковой в колодце - нереально?



я уже думала про ВМХ, но нужен именно точный счётчик типа ультразвукового. Вопрос насколько это реально?

1.Советую ознакомится с продукцией для дистанционного снятия показаний
Универсальные счетчики импульсов ДУВС (выпускает Тепломер)
2.Вы должны понимать что ультразвуковой расходомер обойдется в разы дороже чем обычным турбинный ВМХ.
Так же у ВМХ поверка происходит в раз 6 лет на холодной воде,а у ультразвукового от 2 до 4х лет.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 5.3.2012, 22:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



И не факт что ультразвуковой расходомер более точный чем турбинный
У турбинного +- 2 % погрешность
А у ультразвукового по вашему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 6.3.2012, 11:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Установите хороший немецкий турбинный с герконом, для затопляемых колодцев, у него нижний порог получше будет, чем у наших. Не забудьте фильтр с обратным клапаном, обводную линию и хорошую запорную арматуру + спукник для дренажа, чтобы иметь возможность снять счётчик. Не забудьте о мероприятиях по защите от замерзания. Если есть возможность, над колодцем сооружайте небольшой павильон. Для дистанционного съёма показаний поставить регистратор импульсов (например простенький тепловычислитель) и GSM/GPRS модем с sim-картой оператора сотовой связи.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.3.2012, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.3.2012, 0:09
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



тема для 17 века...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 7.3.2012, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Vict @ 7.3.2012, 0:09) *
тема для 17 века...

Почему вы так думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.3.2012, 19:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Olga84 @ 4.3.2012, 11:55) *
Я искала, честное слово, не нашла(((

Вот Вам энергонезависимый http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=158
А вот комплект выдерживающий затопление колодца напрочь
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=159
Ищите тщательнее - варианты есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga84
сообщение 8.3.2012, 19:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392



Цитата(испытатель @ 7.3.2012, 20:18) *
Вот Вам энергонезависимый http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=158
А вот комплект выдерживающий затопление колодца напрочь
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=159
Ищите тщательнее - варианты есть

Спасибо, всё придумала, всё нашла)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reut
сообщение 30.7.2013, 13:58
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22200



Если расход до 4 кубов, то есть ультразвук от Kamstrup, называется моделька MULTICAL 21. Имеет встроенную беспроводную системы передачи данных и бесплатный софт.
P.S. точность хорошего ультразвука, при выходе с производства не больше 1 %, что укладывается в предел 2%. В данном случаи счетчик имеет запас на провал по точности (налипания итд) а тот который 2% с завода??

больше информации по почте moroz1987@bk.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3x3m
сообщение 10.12.2016, 23:13
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242438



Цитата(Olga84 @ 8.3.2012, 19:56) *
Спасибо, всё придумала, всё нашла)))

Придумала..., нашла..., а товарищам по цеху придуманное не скажите,
мы для этого здесь и общаемся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 12.12.2016, 11:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(m3x3m @ 10.12.2016, 23:13) *
Придумала..., нашла..., а товарищам по цеху придуманное не скажите,
мы для этого здесь и общаемся

если в личку автору достучитесь и материал добудете, киньте товарищам по цеху плиз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KatyaEA
сообщение 19.4.2017, 13:22
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.12.2015
Пользователь №: 284789



Коллеги, добрый день!
В колодце подключения планирую установить ультразвуковой счетчик Взлет.
Подскажите пожалуйста по своему опыту либо ссылками на нормы:
Требуется ли установка фильтра перед счетчиком, обратного клапана после счетчика? (в СП 31 не нашла, в требованиях к установке расходомера нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2017, 15:20
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для ультразвукового фильтр не нужен. ПП у Взлёта врезной, надо и арматуру запорную вокруг и байпас и обратный клапан, думаю, тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных