счётчик в колодце, выбор счётчика |
|
|
|
4.3.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392

|
Здравствуйте. Подскажите малоопытному инженеру. Суть - надо установить счётчик в колодце. Колодец скорее всего жб. монолитный с гидроизоляцией, прямоугольный. В 15 метрах есть здание, в котором можно установить датчик для снятия показаний. Я так понимаю, что к счётчику, например Ультразвуковому надо будет подводить слаботочку. Но это же нереально??? Даже если и на литиевой батарее, все равно сомнительно. Рано или поздно всё окажется в воде (может я не права?). Как же тогда считать информацию дистанционно???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
4.3.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
В поиск! Расплодили тем про. Ничего вашей слаботочке не будет.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.3.2012, 13:41
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392

|
Я искала, честное слово, не нашла(((
|
|
|
|
|
4.3.2012, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365

|
Цитата(Olga84 @ 4.3.2012, 12:43)  Здравствуйте. Подскажите малоопытному инженеру. Суть - надо установить счётчик в колодце. Колодец скорее всего жб. монолитный с гидроизоляцией, прямоугольный. В 15 метрах есть здание, в котором можно установить датчик для снятия показаний. Я так понимаю, что к счётчику, например Ультразвуковому надо будет подводить слаботочку. Но это же нереально??? Даже если и на литиевой батарее, все равно сомнительно. Рано или поздно всё окажется в воде (может я не права?). Как же тогда считать информацию дистанционно??? 1.Вы уверены что именно надо устанавливать его в колодце?Кто так решил? Ведь можно например в самом здании установить? 2.Счетчик установить надо я так понял на трубопроводе воды? 3. Счетчик(крыльчатый или турбинный) можно взять с импульсным выходом,тогда не какую слаботочку тянуть не надо и дешевле.(Мытищинский завод например производит,если не ошибаюсь) Предусмотреть еще надо что бы в колодце была температура выше +5 градусов.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 18:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
и что в данном случае даст импульсный выход? кстати, недавно читал рекламный листок про счётчики ВМХ (вот марку точно не помню, могу ошибаться), там жирным было выделено - возможна работа в затапливаемых колодцах...это будет самый дешёвый вариант...
Вот, нашёл:
Преимущества ВМХ-50
- возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика ( измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97) - счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах;
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2012, 18:36
|
|
|
|
|
4.3.2012, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392

|
Цитата(magnat888 @ 4.3.2012, 19:14)  1.Вы уверены что именно надо устанавливать его в колодце?Кто так решил? Ведь можно например в самом здании установить? 2.Счетчик установить надо я так понял на трубопроводе воды? 3. Счетчик(крыльчатый или турбинный) можно взять с импульсным выходом,тогда не какую слаботочку тянуть не надо и дешевле.(Мытищинский завод например производит,если не ошибаюсь) Предусмотреть еще надо что бы в колодце была температура выше +5 градусов. 1. так хочет заказчик, потому что этот счётчик будет рассчитан на весь посёлок и только как в колодце установить его негде 2. да, воды 3. вопрос не в том чтоб, а дешевле, а как дистанционно снимать показания. а как сделать +5 градусов? Вы считаете ультразвуковой в колодце - нереально? Цитата(Водяной @ 4.3.2012, 19:20)  и что в данном случае даст импульсный выход? кстати, недавно читал рекламный листок про счётчики ВМХ (вот марку точно не помню, могу ошибаться), там жирным было выделено - возможна работа в затапливаемых колодцах...это будет самый дешёвый вариант...
Вот, нашёл:
Преимущества ВМХ-50
- возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика ( измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97) - счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах; я уже думала про ВМХ, но нужен именно точный счётчик типа ультразвукового. Вопрос насколько это реально?
|
|
|
|
|
5.3.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365

|
Цитата(Olga84 @ 4.3.2012, 19:17)  1. так хочет заказчик, потому что этот счётчик будет рассчитан на весь посёлок и только как в колодце установить его негде 2. да, воды 3. вопрос не в том чтоб, а дешевле, а как дистанционно снимать показания. а как сделать +5 градусов? Вы считаете ультразвуковой в колодце - нереально?
я уже думала про ВМХ, но нужен именно точный счётчик типа ультразвукового. Вопрос насколько это реально? 1.Советую ознакомится с продукцией для дистанционного снятия показаний Универсальные счетчики импульсов ДУВС (выпускает Тепломер) 2.Вы должны понимать что ультразвуковой расходомер обойдется в разы дороже чем обычным турбинный ВМХ. Так же у ВМХ поверка происходит в раз 6 лет на холодной воде,а у ультразвукового от 2 до 4х лет.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365

|
И не факт что ультразвуковой расходомер более точный чем турбинный У турбинного +- 2 % погрешность А у ультразвукового по вашему?
|
|
|
|
|
6.3.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Установите хороший немецкий турбинный с герконом, для затопляемых колодцев, у него нижний порог получше будет, чем у наших. Не забудьте фильтр с обратным клапаном, обводную линию и хорошую запорную арматуру + спукник для дренажа, чтобы иметь возможность снять счётчик. Не забудьте о мероприятиях по защите от замерзания. Если есть возможность, над колодцем сооружайте небольшой павильон. Для дистанционного съёма показаний поставить регистратор импульсов (например простенький тепловычислитель) и GSM/GPRS модем с sim-картой оператора сотовой связи.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.3.2012, 11:33
|
|
|
|
|
7.3.2012, 0:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
тема для 17 века...
|
|
|
|
|
7.3.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365

|
Цитата(Vict @ 7.3.2012, 0:09)  тема для 17 века... Почему вы так думаете?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22200

|
Если расход до 4 кубов, то есть ультразвук от Kamstrup, называется моделька MULTICAL 21. Имеет встроенную беспроводную системы передачи данных и бесплатный софт. P.S. точность хорошего ультразвука, при выходе с производства не больше 1 %, что укладывается в предел 2%. В данном случаи счетчик имеет запас на провал по точности (налипания итд) а тот который 2% с завода??
больше информации по почте moroz1987@bk.ru
|
|
|
|
|
10.12.2016, 23:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242438

|
Цитата(Olga84 @ 8.3.2012, 19:56)  Спасибо, всё придумала, всё нашла))) Придумала..., нашла..., а товарищам по цеху придуманное не скажите, мы для этого здесь и общаемся
|
|
|
|
|
12.12.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(m3x3m @ 10.12.2016, 23:13)  Придумала..., нашла..., а товарищам по цеху придуманное не скажите, мы для этого здесь и общаемся если в личку автору достучитесь и материал добудете, киньте товарищам по цеху плиз)
|
|
|
|
|
19.4.2017, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.12.2015
Пользователь №: 284789

|
Коллеги, добрый день! В колодце подключения планирую установить ультразвуковой счетчик Взлет. Подскажите пожалуйста по своему опыту либо ссылками на нормы: Требуется ли установка фильтра перед счетчиком, обратного клапана после счетчика? (в СП 31 не нашла, в требованиях к установке расходомера нет)
|
|
|
|
|
19.4.2017, 15:20
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Для ультразвукового фильтр не нужен. ПП у Взлёта врезной, надо и арматуру запорную вокруг и байпас и обратный клапан, думаю, тоже.
|
|
|
|
|
  |