Добрый день уважаемые. Требуется деаэрация для водогрейной котельной, расход подпитки порядка 5,5 кубов в час. Хочется попробовать химическую деаэрацию. жду советы, рекомендации, примеры успешных работ по эксплуатации.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
12.3.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Не знаю блин. Реально работает страшный гидразин, но это яд. Остальные реагенты это по моему вариации на тему бисульфита натрия, но они повышают солесодержание и продувку делать надо.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tigr857 @ 12.3.2012, 12:59)  Добрый день уважаемые. Требуется деаэрация для водогрейной котельной, расход подпитки порядка 5,5 кубов в час. День добрый! Полюбопытствую, что за водогрейная котельная с ТАКОЙ подпиткой? Какова ее мощность?
|
|
|
|
|
12.3.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665

|
Цитата(К.Д. @ 12.3.2012, 15:54)  продувку делать надо. Продувку в любом случае надо делать, да и 5,5куб/час - чем не продувка? Эксплуатирую установку по дозированию сульфита натрия, правда дозируется он исключительно во внутренний контур водогрейной котельной (3 котла Ygnis ST 8100, 24 МВт общая мощность, график 95/70), продувка делается примерно по 0,5 куба в сутки. 5 лет - полёт нормальный, следы коррозии на внутренней поверхности трубопроводов отсутствуют, в котлах коррозии также практически нет (осмотр делаем раз в год). В котлах присутствует специальный отсек для улавливания шлама, за год на один котёл его набирается примерно 3 кг (металлические чешуйки диаметром примерно 5мм). Единственное присутствует очень тонкий (много меньше миллиметра) чётный маслянистый налёт по всей внутренней поверхности котлов и трубопроводов, похоже органика.
Сообщение отредактировал BEKTOP - 12.3.2012, 18:58
|
|
|
|
|
12.3.2012, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(BEKTOP @ 12.3.2012, 19:54)  Продувку в любом случае надо делать, да и 5,5куб/час - чем не продувка? По поводу необходимости продувки, в отличие от некоторых специалистов форума, абсолютно согласен. Но, заявленная величина является запланированными потерями в СО, что ни как не связано с периодической продувкой котлов.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665

|
Цитата(Галиев @ 12.3.2012, 21:28)  Но, заявленная величина является запланированными потерями в СО, что ни как не связано с периодической продувкой котлов. Запланированными ли? Имелось ввиду - если контур один, а объём тепловых сетей относительно небольшой у нас по сути получается открытая система, реагент просто не будет успевать скапливаться в достаточной концентрации для образования отложений в котле. Хотя... продувать котлы от шлама всё-равно будет нужно.
|
|
|
|
|
13.3.2012, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
С учетом неприятных особенностей гидравлики жаротрубников продувать их надо раз в смену по хорошему. Зоны с локальными перегревами и слабой циркуляцией есть всегда, там много чего ложится. А утечки из сети это скорее постоянная продувка, от шлама она точно не избавит. И с бисульфитом надо за рН поглядывать, он если правильно помню воду защелачивает.
Сообщение отредактировал К.Д. - 13.3.2012, 5:38
|
|
|
|
|
13.3.2012, 7:26
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
В котельной стоят котлы КВ-Г-150, ТВГ-8М, КВГ-6,5 (график 150/70) Имеется ХВО . И 5,5 кубов - это расчётный номинальный часовой расход для подпитки тепловых сетей системы теплоснабжения. При нормальных работах подпитка и того меньше.
|
|
|
|
|
13.3.2012, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tigr857 @ 13.3.2012, 8:26)  В котельной стоят котлы КВ-Г-150, ТВГ-8М, КВГ-6,5 (график 150/70) Имеется ХВО . И 5,5 кубов - это расчётный номинальный часовой расход для подпитки тепловых сетей системы теплоснабжения. При нормальных работах подпитка и того меньше. Вы ничего не напутали? Котельная 2-го м-на, ибо КВГ 14-150 я самолично на ней монтировал и налаживал, и нет больше у нас в котельных таких разношерстных по мощности котлов. И по технико-экономическим показателям, утвержденным "СаранскТеплоТранс" нормативная подпитка для этой котельной обозначена в 1,67 м3/ч. И деаэрация на ней стоит вакуумная. Вы, видимо, дипломный проект по этому объекту готовите?
|
|
|
|
|
13.3.2012, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
Вы правы это кот 2 мкр. ,но там нет ваккумной деэрации. Я занимаюсь проектированием реконструкции кот. 2мкр. У меня на руках технические условия , где прописано задание на проектирование деаэрации. замену сетевых насосов ID200-90 "б" на насосы ID200-90 "а". Как тесен мир))))
и подпитка да действительная в котельной прописана 1,67. Сейчас намечается подключение дополнительной нагрузки на эту котельную, и расход подпитки пересчитали и задались таким
Сообщение отредактировал tigr857 - 13.3.2012, 10:14
|
|
|
|
|
13.3.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
А как же кавитационная деаэрация, о которой в последние годы только и говорили (в "СТТ")?
|
|
|
|
|
13.3.2012, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
В тех задание прописана кавитационная деаэрация. Но поковырявшись мы пришли к такому что там всё сложно.Во первых для нормальной работы ДКЦ необходимо его загружать по полной. Он работает при номинальной производительности от 20-35 т/ч (а оно нам надо?), температура обрабатываемой воды 90....95 градусов. Я разговаривал с производителем этого ДКЦ (по моему единственный в Челябинской обл-ти) на меньшей производительности деаэрация не будет работать, так что вот так вот и никак иначе.
|
|
|
|
|
13.3.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
М-да, про кавитационную вообще ничего не нашел, как альтернативу классической вакуумной предлагают струйно-вихревые и прочие , сделанные по "бананотехнологиям".
|
|
|
|
|
13.3.2012, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Кстати, в 2006-м, на котельную "Баня -3" поставили вот такую "деаэрацию", три штуки Ду 100 параллельно, на обратку, две недели воздухом исходили. http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_551.pdf
|
|
|
|
|
13.3.2012, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
как же более или менее адекватно подобрать количество этих деэраторов (дискал). а почему не поставили на подпитку, почему на обратку?
|
|
|
|
|
13.3.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Честно говоря, уже не помню, чем руководствовались при выборе какуюводудеаэрировать, но подбирали по расходу сетевой воды. ИМХО, при эфективной работе такой схемы Вы гарантированно снизите кислород в трассе, при заполнении системы деаэрацию не включают, а объем под триста кубов. И лишь на восполнение потерь идет подготовленная вода. Я спрашивал знакомых лаборанток, какой кислород в сети, не могут проверить - нет пробоотборных точек, только на подпитке.
|
|
|
|
|
2.4.2012, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(К.Д. @ 13.3.2012, 6:36)  С учетом неприятных особенностей гидравлики жаротрубников продувать их надо раз в смену по хорошему. Зоны с локальными перегревами и слабой циркуляцией есть всегда, там много чего ложится. А утечки из сети это скорее постоянная продувка, от шлама она точно не избавит. И с бисульфитом надо за рН поглядывать, он если правильно помню воду защелачивает. подскажите, сколько по времени надо продувать котёл? по каким анализам ориентироваться об эффективности продувки? я пытаюсь это выясниь у химслужбы, но они не могут ответить. в последнее время перепробывали множество разных комплексонов, сейчас остановились на " Гелуфер". Моё мнение - лучше натрий - катионирования ещё ничего не придумали!
|
|
|
|
|
2.4.2012, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
У нас продували так: - каждый коллектор котла по 1,5-2 мин.(суммарное время открытого вентиля),открывая дренаж на весь мах, но, чтобы сеть не посадить, с перерывами, до падения давления в обратке на 0,2 ати. На каждый коллектор выходило работы минут 15. Так требовал Химцех.
|
|
|
|
|
  |