В цеху по производству прокладок (женскиих), существует система, которая предназначена для удаления паров растворителей от оборудования которое нанаосит рисунок на изделия. Система работала плохо, вентиляторы много раз меняли, то двигатели горели, то подшипники стирались, заказчик поставил задачу сделать аэродинамический расчет и подобрать новый вентилятор. Сделала расчет, учла все сопротивления и добавила еще 20 %. Считала в екселе, несколько вариатов расчетов было и в магикаде - в магикаде получилось немного больше, взяла большее - 1400 Па. Поставили вентилятор, система не тянет на рабочие характеристики 60 % от необходимого дает и двигатель вентилятора на рабочую характеристику по току не выходит.
У меня только 2 варианта ответа почему:
- так как в цеху присутствует пыль целулозная очень мелкая, может воздуховоды ей забиты?
- в цехе много разных систем вентиляции, возможно нарушен баланс, притока мало и вентилятору нечего тянуть, общеобменные системы там мощные думаю 50 000 м3/час .
Какая еще может быть причина?
И еще, может кто сталкивался, лепестковый датчик потока на воздуховоде какое может дать сопротивление?