> Почему система не тянет?
Iferija
сообщение 13.3.2012, 17:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 29844



В цеху по производству прокладок (женскиих), существует система, которая предназначена для удаления паров растворителей от оборудования которое нанаосит рисунок на изделия. Система работала плохо, вентиляторы много раз меняли, то двигатели горели, то подшипники стирались, заказчик поставил задачу сделать аэродинамический расчет и подобрать новый вентилятор. Сделала расчет, учла все сопротивления и добавила еще 20 %. Считала в екселе, несколько вариатов расчетов было и в магикаде - в магикаде получилось немного больше, взяла большее - 1400 Па. Поставили вентилятор, система не тянет на рабочие характеристики 60 % от необходимого дает и двигатель вентилятора на рабочую характеристику по току не выходит.
У меня только 2 варианта ответа почему:
- так как в цеху присутствует пыль целулозная очень мелкая, может воздуховоды ей забиты?
- в цехе много разных систем вентиляции, возможно нарушен баланс, притока мало и вентилятору нечего тянуть, общеобменные системы там мощные думаю 50 000 м3/час .

Какая еще может быть причина?
И еще, может кто сталкивался, лепестковый датчик потока на воздуховоде какое может дать сопротивление?

Сообщение отредактировал Iferija - 13.3.2012, 17:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______2.pdf ( 58,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
jota
сообщение 13.3.2012, 20:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перед вентилятором фильтры и глуштели есть?
Там где D80 L 350 скорость запредельная, около 20м/с и ещё дроссель....

Сообщение отредактировал jota - 13.3.2012, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.3.2012, 21:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Проведите замеры. Выясните потери на МС. Соответствие характ. вентилятора. И т.д.
Могут быть банальные причины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.3.2012, 21:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Iferija @ 13.3.2012, 18:25) *
1. двигатель вентилятора на рабочую характеристику по току не выходит.

2. в цеху присутствует пыль целулозная очень мелкая, может воздуховоды ей забиты?

3. в цехе много разных систем вентиляции, возможно нарушен баланс, притока мало и вентилятору нечего тянуть, общеобменные системы там мощные думаю 50 000 м3/час .

1. Тип вентилятора? ссылку и рабочие графики.
2. Да, эта пыль легко налипает на дросселя, саморезы и просто на внутр. поверхность воздуховодов. У Вас есть смотровые люки - проверьте - особенно в местах резкого падения скорости (на входе в основную магистраль). Недоумеваю по поводу такой разницы в скоростях в сечениях.
3. Проверьте разность давлений в цеху и на улице. Откройте световые проёмы и посмотрите - как меняется давление.

И ещё - смесь волокон хлопка и паров растворителя - тот же порох нитроцеллюлозный. Буммм...smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.3.2012, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Кроме прочего посмотрите работу обратных клапанов перед вентиляторами (ведь в схеме указан "перекидной" ошибочно наверняка). Скорость совсем небольшая в ОК и скорее всего он полуприкрыт. Снимите груз совсем, попробуйте при замерах открыть его полностью... А в целом сеть "некрасивая", и дросссели вероятно используют не для регулировки, а в режиме "открыто - закрыто".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 14.3.2012, 9:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



да, скорости в сети в некоторых местах совсем не айс получаются

а еще не понятно у Вас на выбросе2 в/в 300*300 с расходом 3600 в в/в какого сечения соединяются?
Возможно сечение заужено и сопр. очень большое

Сообщение отредактировал olga_r - 14.3.2012, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iferija
сообщение 14.3.2012, 16:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 29844



Спасибо всем за коментарии. Будем проводить замеры и чистить воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 16:40
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Дроссели на магистрали открыты или прикрыты?
Учитывались потери в точке подключения к технологическому оборудованию?
Сеть разветвленная и требует наладки. Ваши расчеты возможно и верны, ну +-,
а фактически дроссели на магистрали прикрыты и тогда вентиляторы конечно не вытянут
поскольку фактические потери выше расчетных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreadlock
сообщение 27.3.2012, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80464



Проверьте фазировку на моторе вентилятора (правильность направления вращения крыльчатки). Об этом обычно всегда впопыхах забывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valentin1965
сообщение 11.3.2015, 7:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2014
Пользователь №: 247960



По всей сети много сопротивлений,выхлоп несколько придавлен.Что это,факельный выброс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных