> завеса в двери тамбур-шлюза по-любому?
Fireman
сообщение 13.3.2012, 22:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Имеется тамбур-шлюз между подземной парковкой и смежными помещениями жилого дома, тамбур-шлюз имеет противопожарные двери, спасают ли они нас от п.5.3.2.7? И если нет то как можно избежать установки завес?

Эксперт требует обосновать отсутствие завес для тамбур-шлюзов. И меня терзает смутное сомнень е, что в определнных случаях обосновывается - поделитесь пожалуйста кто в курсе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
BTS
сообщение 13.3.2012, 23:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СНиП 21.02-99
5.8. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 30.04.2003 N 38)

Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки.

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 30.04.2003 N 38)

Сообщение отредактировал BTS - 13.3.2012, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 14.3.2012, 10:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



спасибо большое за ссылку, а снип то действует данный еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.3.2012, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fireman @ 14.3.2012, 11:30) *
спасибо большое за ссылку, а снип то действует данный еще?

Пока что его под вывеской СП не переписали. Но наверняка через пару лет перепишут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 23.3.2012, 12:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



СП 5
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м).
СНиП 21.02-99
п. 5.8 Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки.

Чему верить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.3.2012, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Формально старый СНиП не может противоречить новому СП. Т.е. у Вас без вариантов. sad.gif Разве что можно ещё прикинуться шлангом и напирать на специфичность СНиПа, разработанного специально для автостоянок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 24.3.2012, 8:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
напирать на специфичность СНиПа, разработанного специально для автостоянок

непроканало

а если противопожарные двери поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 27.3.2012, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



есть ли норма освещающая вопрос о том, что если тамбур-шлюз имеет противопожарную дверь (возможно какого-либо особого типа), то завесу делать не требуется? может надо предусмотреть самозакрывающиеся двери? или если написано:
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами
с удельным расходом не менее 1 л/(с·м).
то в любом случае хоть сть дверь хоть нету все равно обязательно завеса???
подскажите кто знает пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 29.3.2012, 9:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Fireman @ 27.3.2012, 13:52) *
есть ли норма освещающая вопрос о том, что если тамбур-шлюз имеет противопожарную дверь (возможно какого-либо особого типа), то завесу делать не требуется? может надо предусмотреть самозакрывающиеся двери? или если написано:
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами
с удельным расходом не менее 1 л/(с·м).
то в любом случае хоть сть дверь хоть нету все равно обязательно завеса???
подскажите кто знает пожалуйста!


п. 5.3.2 СП 5.13130.2009, включающий в себя вышеприведенный пункт "5.3.2.7" называется "Требования к водяным завесам", а не "Требования к тамбур-шлюзам". Это значит, что в нём указан нормативный расход для завесы, которая устанавливается у тамбур-шлюза, а не требование по обязательному оборудованию тамбур-шлюзов дренчерными завесами.

Водяные завесы используют для повышения огнестойкости стен или для заполнения проёмов в противопожарных стенах. Если у вас устанавливается противопожарная дверь, то установка дренчерной завесы - излишество, если её необходимость не указана в СТУ. Доводчик на противопожарную дверь не забудьте установить.

Сообщение отредактировал it_fila - 29.3.2012, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных