> Дистанционное отключение ВРУ
Олег
сообщение 19.3.2012, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11091



Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает, как организовать отключение административного здания от кабельных сетей не входя в ВРУ?
Т.е. охранник, не имеющий группы по электробезопасности и допуска к работе в электроустановке, жмёт низковольтную кнопочку, сидя у себя в "караулке", а искомое мной устройство (контактор, мотор-автомат или что-то ещё) отключает здание от городских электросетей.
1. Допускает ли это ПУЭ?
2. Каким устройством с наименьшими переделками это можно организовать при входных автоматах 250 и 400 А.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.3.2012, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Независимый внешний расцепитель, встраиваемый в автомат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег
сообщение 19.3.2012, 12:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11091



Да, всё гениальное просто - накиноли петельку на рычажок и дернули 24-ю V. 1,5-2 килорубля всё удовольствие...

Большое спасибо, Сергей Валерьевич!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 20.3.2012, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А включать кто будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег
сообщение 21.3.2012, 9:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11091



Это уже дело электрика. Мне надо аварийно (пожар, потоп и т.п.) ночью или выходные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 21.3.2012, 15:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Олег @ 21.3.2012, 8:33) *
Мне надо аварийно (пожар, потоп и т.п.) ночью или выходные...

При пожаре обязательно отключается вентиляция. При потопе срабатывает сигнализация и перекрывается подпча воды (автоматически или в ручную). Требований про отключение питания всего ВРУ при пожаре - нигде не встречал, по моему перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 21.3.2012, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Помимо требований, обычно есть еще и местная специфика.
Я к примеру всегда рекомендую отключать всю область применения газа, хотя опять же правила этого не требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.3.2012, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(zem @ 21.3.2012, 16:51) *
Требований про отключение питания всего ВРУ при пожаре - нигде не встречал, по моему перебор.

Перебор не перебор, но пожарные прежде чем тушить объект первым делом отрубают все питание здание. Никто не будет заливать водой установку находящуюся под напряжением. Сейчас лень искать нормативку, но где-то попадалось, что при водяном пожаротушении, все электропотребители, с открытыми для воды токопроводящими частями должны быть отключены. А в обычных зданиях практически все электропотребители не защищены от воды.
Конечно подходить к отключению питания в здании нужно с умом. чтобы невзначай не отключить систему управления вентиляцией с водяным калорифером ( а то разморозится и устроит потоп,да и сам калорифер немалых денег стоит), чтобы не отключить питание противопожарных и охранных систем, технологического оборудования, которое по той или иной причине отключать нельзя и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 26.3.2012, 18:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый вечер.
Хотелось бы добавить, что при водяном тушении предварительно от системы противопожарной сигнализации отключается электроснабжение объекта, но ВАЖНО что насосная станция не должна быть запитана от отключаемой ВРУ (насосная подключена по 1 категории через АВР). Далее, отключение ВРУ происходит автоматически, а вот восстановление электроснабжения объекта только в ручную. Так прописано в нормах. Так что ставьте независимый расцепитель на вводной автомат, либо ставьте контактор и рвите цепь питания катушки. Расцепитель предпочтительнее, т.к. контактор дороже и надо схемно предусмотреть блокировку от повторного пуска (т.е. кнопка "стоп" выводится в диспетчерскую, а вот "пуск" находится в ВРУ).
Попадались объекты где отключение ВРУ приводило к обесточиванию всех инженерных систем здания и противопожарных систем заодно. Так что бывают такие объекты rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 26.3.2012, 22:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Олег @ 19.3.2012, 11:46) *
Подскажите, кто знает, как организовать отключение административного здания от кабельных сетей не входя в ВРУ?


Цитата(daddym @ 21.3.2012, 19:58) *
Помимо требований, обычно есть еще и местная специфика.


Цитата(comcan @ 26.3.2012, 18:10) *
Хотелось бы добавить, что при водяном тушении предварительно от системы противопожарной сигнализации отключается электроснабжение объекта... Так прописано в нормах.

В каких нормах для административного здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 27.3.2012, 12:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(zem @ 26.3.2012, 22:27) *
В каких нормах для административного здания?


Поддерживаю вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 31.3.2012, 22:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



А причем здесь нормы? Все что явно не запрещено - разрешено.

Если тушишь газом и не отключил электричество, с высокой вероятностью потушить не получится.
Точно также, если тушишь водой обесточенные компьютеры, достаточно их потом просушить. А если не обесточенные, то скорее всего придется выбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 1.4.2012, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(daddym @ 31.3.2012, 22:31) *
А причем здесь нормы? Все что явно не запрещено - разрешено.

Если есть в этом необходимость.
Цитата(daddym @ 31.3.2012, 22:31) *
Если тушишь газом и не отключил электричество, с высокой вероятностью потушить не получится. newconfus.gif Точно также, если тушишь водой обесточенные компьютеры, достаточно их потом просушить. А если не обесточенные, то скорее всего придется выбросить.

Очаг возгорания обычно локальный, еще бывают любители "проверять" ПС, и ложное срабатывание, а тут во всем здании вырубается вся электрика, пока разберутся, пока включат, сколько рабочего времени пройдет? Но самое главное, пожар легче предупредить, чем тушить, поэтому в нормах содержаться требования для того, чтобы исключить возможность возникновения пожара и локализовать очаг. Отключать питание всего здания, или части его, или заливать все вокруг, решать будут пожарные на месте, надо будет и кабель рубанут топором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных