> Котельная, раздел ТМ
welkf
сообщение 2.4.2012, 20:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Будьте добры очень критично оцените схему котельной и в целом раздел ТМ.

Подскажите трубопроводы от котельной ( отдельно стоящая) до здания разрабатываются в разделе ТС или все таки можно оставить в ТМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Aleksandr17
сообщение 2.4.2012, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



А котельня то где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 3.4.2012, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



упс
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 564,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588
Прикрепленный файл  __.dwg ( 564,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Извините, но схема не понятная. Это что, 2-х контурные котлы? Номен на експликации оборудования и на схеме не совпадают.
ХВО где? Бак есть, насосы есть, а ХВО где?
И что это такое интересное перед насосами №6?
дым.канал подходит для 2-х котлов по сечению?
После всех насосов нужно ставить обратные клапана!

Цитата
и в целом раздел ТМ.
Как-то я не рассмотрел весь раздел ТМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 3.4.2012, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Цитата(Aleksandr17 @ 3.4.2012, 15:17) *
Извините, но схема не понятная. Это что, 2-х контурные котлы? Номен на експликации оборудования и на схеме не совпадают.
ХВО где? Бак есть, насосы есть, а ХВО где?
И что это такое интересное перед насосами №6?
дым.канал подходит для 2-х котлов по сечению?
После всех насосов нужно ставить обратные клапана!

Как-то я не рассмотрел весь раздел ТМ


Двухконтурный т.е на отопление и на горячую воду.
Перед насосами № 6 ничего нет, №6 это и есть сами циркуляционные насосы.
ХВО ... не предусмотрено.. а надо? какой бак вы имеете в виду?
По поводу сечения дымовых каналов, я учту...(так сделано так как один резервный один рабочий, т.е работать постоянно будет только один котел)вы рекомендуете сделать разные дымоходы или подобрать дымоход по сумме дымовых газов для двух каналов?
По поводу обрантых клапанов учту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Отдельно дымоходы, это идеальный вариант! Если нет, считайте аеродинамику.
Посмотрите свою схему(нумерацию) и експликация на 2-м и 3-м листах. Мне кажется они не пляшут между собой! Оборудование не так нумеруется. Котел - К1, бойлер - К2, насос К3 и т.д.
ну вы как котельщик, как думаете, ХВО нужно для системы или нет? И на гар. воду нужно отдельную линию в обход ХВО с установкой например аппарата магнитной обработки воды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 4.4.2012, 7:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Цитата(Aleksandr17 @ 3.4.2012, 17:04) *
Отдельно дымоходы, это идеальный вариант! Если нет, считайте аеродинамику.
Посмотрите свою схему(нумерацию) и експликация на 2-м и 3-м листах. Мне кажется они не пляшут между собой! Оборудование не так нумеруется. Котел - К1, бойлер - К2, насос К3 и т.д.
ну вы как котельщик, как думаете, ХВО нужно для системы или нет? И на гар. воду нужно отдельную линию в обход ХВО с установкой например аппарата магнитной обработки воды.


у вас есть типовые проекты котельных, чтобы хотя бы увидеть как оформляется правильно раздел ТМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 4.4.2012, 23:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



А можно полюбопытствовать, Вы котельные делали раньше?
Есть в Украине ГОСТ на оформление тепломеханических решений. Я не знаю от куда Вы, то и у Вас такой ГОСТ должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 5.4.2012, 7:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Цитата(Aleksandr17 @ 4.4.2012, 23:21) *
А можно полюбопытствовать, Вы котельные делали раньше?
Есть в Украине ГОСТ на оформление тепломеханических решений. Я не знаю от куда Вы, то и у Вас такой ГОСТ должен быть.



Это моя первая котельная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvamz
сообщение 5.6.2013, 10:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2013
Пользователь №: 193654



Есть одна задачка, посоветуйте как решить.
Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 5,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.6.2013, 10:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Kvamz @ 5.6.2013, 10:02) *
Есть одна задачка, посоветуйте как решить.
Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?

кто так называет и по какой причине котлы должны задавливать другой котел? У вас где циркуляционные насосы и как их подбираете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.6.2013, 11:41
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kvamz @ 5.6.2013, 11:02) *
Есть одна задачка, посоветуйте как решить.
Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?

Прикрепленный файл  Kvamz.png ( 1,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Последовательно с каждым котлом стоИт "свой" насос?

При включении второго (третьего) насоса расход воды через уже работающий (работающие) насосо-котлы уменьшится.
... Хоть у "малого", хоть у какого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.8.2013, 14:11
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



думаю это можно минимизировать сделав сопротивление коллектора и стрелки минимальным..
упс.. а в схеме не стрелка а ТО? ну его тоже можно переразмерить малость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 12:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 5.6.2013, 12:41) *
Прикрепленный файл  Kvamz.png ( 1,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Последовательно с каждым котлом стоИт "свой" насос?

При включении второго (третьего) насоса расход воды через уже работающий (работающие) насосо-котлы уменьшится.
... Хоть у "малого", хоть у какого.


Насос на котёл плохо. Насосов должно быть 2 (раб.+рез.). В данном случае будет 6 насосов. Либо насос встал - котёл тоже! Большие и малые котлы выбираются при большом разбросе нагрузки (зима - лето). В противном случае котёл может работать и на 40 проц. от номинала. Современные котлы могут сами останавливаться и включаться (нежелательно). При выборе сетевого насоса его расход должен обеспечивать суммарный расход всех котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных