Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Топочная в коттедже, Волнует работа разных контроллеров контуров
temka
сообщение 3.4.2012, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Прошу коллег оценить схему топочной. Что волнует - не будет ли какойлибо несогласованности в работе насосов и регулирующих клапанов от разных конроллеров (котла, приточка, контроллера линии циркуляции бассейна). Ну и в целом схема как? Я тут решил отказаться от предохранительного клапана на В1 перед бойлером, посчитав его ненужным (давление в водопроводе не более 6бар, а макс давление бойлера 10бар)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Можно и отказатся от клапанов, если есть емкостной бойлер и расширительный бак,а на пластинчастых нужно ставить(ИМХО)

Сообщение отредактировал Aleksandr17 - 3.4.2012, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 3.4.2012, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



емкостной, канешне. это же коттедж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 16:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



А может поставить гидроразделитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 3.4.2012, 16:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



что это даст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 3.4.2012, 18:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(temka @ 3.4.2012, 16:53) *
Прошу коллег оценить схему топочной. Что волнует - не будет ли какойлибо несогласованности в работе насосов и регулирующих клапанов от разных конроллеров (котла, приточка, контроллера линии циркуляции бассейна). Ну и в целом схема как? Я тут решил отказаться от предохранительного клапана на В1 перед бойлером, посчитав его ненужным (давление в водопроводе не более 6бар, а макс давление бойлера 10бар)

А зачем Вам понадобились 3-х ходовые на приточку и подогрев бассейна?
1) Приточка со стандартным узлом обвязки? Тогда смысла в 3-х ходовом на гребенке просто нет - у Вас должен быть прямой контур как на отопление + перепускной вентиль - контур настраиваете как погодозависимый либо как контур с постоянной температурой, с отключением в летний период. Приточка управляется своей автоматикой, которая управляет узлом смешения, а насос на гребенке работает постоянно, при закрытии 3-х хдового в обвязке приточной установки он передавливает через перепускной.
2) Подогрев воды в бассейне осуществляется через теплообменник и двухходовой клапан на греющей воде, который управляется либо автоматикой бассейна, либо головой котла (про висман не скажу - есть ли возможность, но я думаю должна быть). Т.е. у Вас тот же прямой контур с постоянной температурой (как погодозависимое настраивать не нужно - бассейну всегда нужна горячая вода - всё-таки температура воды в бассейна градусов 28, а если это коттедж, то может и все 30-35 быть) и перепускным клапаном, либо с управлением насосом автоматикой бассейна - пришел запрос на подогрев воды, включился насос.
Я написал, частные случаи - поговорите с вентиляционщиками и бассейнщиками - как они собираются управлять своим оборудованием и вместе с ними примите решение. Ваша схема тоже имеет право на жизнь, но я такую встречал не часто.
P.S. добавил бы:
1) перепускные на контура
2)балансир на циркуляцию ГВС
3) обратный клапан на ХВС перенёс бы ЗА расширительный бак - сейчас в баке смысла никакого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 4.4.2012, 20:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ну все очень просто. Этот смесительный узел с трехходовым и насосом на контуре теплоснабжения приточки и есть узел приточки. Сама приточка висит буквально за стенкой.
Что же касается контура бассейна, то по классике я бы поставил двухходовой клапан, однако стандартные узлы для быстрого монтажа оборудованы только трехходовыми клапанами. Так что я его и оставил, тк опять же, этот сместельный узел и является узлом обвязки т/о баса.
А вот по поводу клапана обратного - согласен, спасибо.
А что такое балансир на циркуляцию ГВС? Балансировочник? Для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 4.4.2012, 21:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(temka @ 4.4.2012, 21:22) *
Ну все очень просто. Этот смесительный узел с трехходовым и насосом на контуре теплоснабжения приточки и есть узел приточки. Сама приточка висит буквально за стенкой.
Что же касается контура бассейна, то по классике я бы поставил двухходовой клапан, однако стандартные узлы для быстрого монтажа оборудованы только трехходовыми клапанами. Так что я его и оставил, тк опять же, этот сместельный узел и является узлом обвязки т/о баса.
А вот по поводу клапана обратного - согласен, спасибо.
А что такое балансир на циркуляцию ГВС? Балансировочник? Для чего?

По приточке тогда вопрос снимается. С бассейном - ставьте прямой контур быстрого монтажа - 3- ходовой в группах быстрого монтажа на подмес обратной воды в подающую для понижения температуры подающей - у Вас понижение ни нужно никогда (сколько не видел бассейнов для коттеджей - стандартная обвязка теплообменник и двухходовой на греющей воде - его обыкновенно тоже устанавливают бассейнщики - Ваша задача дать им две точки подключения с горячей водой.
Балансир на ГВС - на циркуляции ставите перед бойлером - смысл его в том, что бы создать дополнительное местное сопротивление - что бы был напор при открытии крана и вода шла в кран а не в циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2012, 23:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(temka @ 3.4.2012, 15:53) *
Я тут решил отказаться от предохранительного клапана на В1 перед бойлером, посчитав его ненужным (давление в водопроводе не более 6бар, а макс давление бойлера 10бар)

Предохранительный клапан защищает бойлер от повышения давления при расширении воды. Вода несжимаемая и при раширении если нет разбора порвёт самое слабое место: кран, трубу или болер. Расширитель на В1 должен быть после обратного клапана (вместе с предохранительным клапаном). В вашей схеме он вообще не работает как расширитель - отрезан обратным клапаном.
Я бы ставил перед каждым насосом фильтр.
Подогреватели бассейна обычно стандартные на 60/40*С, так что возможно смеситель нужен
Группа безопасности котла, по-моему должна присоединятся до вентиля, а не после.
много лишних термометров и манометров, показания которых не будут отличаться.
12 лтр расширительный сосуд на 60 кВт котла вызыват подозрения по величине.
Если у вас контроллер котла регулирует горелку по температуре наружного воздуха - это плохо для бойлера ГВ. Если тот же контроллер управляет температурой подачи в СО с помощью 3х клапана, то где клапан? Или температура помещения регулируется пропусками, вкл-выкл циркуляционного насоса? Тогда термостат в контрольном помещении.....
Остальное уже написали коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 5.4.2012, 17:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Спасибо за советы.
Манометры, термометры - согласен. Объем бака - просчитан. Смеситель на бассейн я проверю по требованиям т/о. Расширитель на В1 уже исправлен был ранее.
Контроллер погодозависимый. Горелка регулируется по отопительной нагрузке, соот-но. Тут я долго думал, надо ли отопительный контру подсоединять через смеситель. И по моему разумению надо, а по каталогам на эти мелкие котлы вроде как нет (может, недоразобрался). Так, если ставить узел, то получается надо, чтобы трехходовой клапан был разделительным и сбрасывал "ненужную" подачу в обратку, чтобы сохранить минимальный проток через котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.4.2012, 18:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ну и как нагреете воду в бойлере, если котёл, работая по температурному графику отопления, будет выдавать меньше 60*С...
Тут или применить логику: на время подготовки ГВ остановить отопление и переключение котла на подготовку ГВ с максимальной мощностью. Или на СО регулировать 3-ходовым, а до него держать высокую температуру.

Сообщение отредактировал jota - 5.4.2012, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 5.4.2012, 18:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Да, это я прекрасно понимаю. Мне почему-то думалось, что контроллер по датчику Т воды в баке может локально (на время например 10-15 мин) повысить Т котловой воды для нагрева необходимого объема воды в бойлере до нужной температуры, а потом снова перейдет на пониженную Т по отопительному графику... Не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.4.2012, 18:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я отредактировал предыдущее сообщение, но российский сервер тормознул...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 5.4.2012, 18:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ну то есть, моя схема (принцип нагрева ГВ) имеет право на существование, так? К тому же, такая низкая подача по погодному графику для нашего объекта возможно только при более высоких наружных Т-рах, следовательно, особой проблемы с отоплением здания это не вызовет. Я правильно рассуждаю?
Я прошу прощения, за может быть, детские вопросы. Просто топочными по сути, не занимался. И некоторых нюансов не знаю. В частности, алгоритмов работы контроллеров.
Большое спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных