> Спринклеры в родильных залах, операционных
First-voron
сообщение 9.4.2012, 13:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145152



Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, устанавливаются ли в родильных залах, операционных спринклеры? Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Young
сообщение 9.4.2012, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(First-voron @ 9.4.2012, 14:24) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, устанавливаются ли в родильных залах, операционных спринклеры? Заранее благодарен!

побольше бы исходников, например - зачем ввообще АПТ в ЛПУ? Здавние выше 30м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
First-voron
сообщение 9.4.2012, 16:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145152



Помещения операционной и родильного зала входят в объём пожарного отсека, превышающего максимально допустимую площадь. В качестве компенсации отступления, предпологается тушить отсек, увеличив интенсивность орашения. Возникает вопрос, допускается ли установка спринклеров в указанных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2012, 16:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(First-voron @ 9.4.2012, 17:06) *
В качестве компенсации отступления, предпологается тушить отсек, увеличив интенсивность орашения.

всё равно не понятно, чтобы интенсивность увеличивать, нужно чтобы она вообще была. Откуда у вас АПТ в больнице? Исходя из каких соображений?
Цитата(First-voron @ 9.4.2012, 17:06) *
Возникает вопрос, допускается ли установка спринклеров в указанных помещениях.

Цитата
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

попросите технологов категорию посчитать.

Но всё же расскажите - откуда там АПТ вообще? Очень интересно.

Сообщение отредактировал Young - 9.4.2012, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных