приобретаем ATV 61 HC25N4. Хотелось бы знать народное мнение по этим частотникам. Нужны ли реакторы, дросселя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
SVKan
сообщение 10.4.2012, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(BARIK @ 10.4.2012, 18:10) *
Нужны ли реакторы, дросселя?

А почему через запятую? Нашли разницу?
Дроссель по английски и будет "reactor".
Кроме Вас никто отсюда не увидит нужны они Вам или нет. Это зависит от качества сети и длины кабелей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.4.2012, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



для каких целей? какая технология?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 10.4.2012, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 14:17) *
А почему через запятую? Нашли разницу?
Дроссель по английски и будет "reactor".
Кроме Вас никто отсюда не увидит нужны они Вам или нет. Это зависит от качества сети и длины кабелей...

исправляюсь сетевые дросселя, дросселя на двигателя.
В наличии есть 2 др.на дв-ля 110 кВт, можно ли их ставить в параллель, кабель не экранированый 50м, сеть своя заводская боллее- менее нормальная. что посоветуете?

Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.4.2012, 14:29) *
для каких целей? какая технология?

управление насосом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 10.4.2012, 17:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



ATV61HC25N4 - в комплекте поставки идет DC дроссель, соответственно сетевой АС дроссель ставить дополнительно не нужно.

при 50м дроссель двигатель ставить также не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 10.4.2012, 23:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



Цитата(poludenny @ 10.4.2012, 17:26) *
ATV61HC25N4 - в комплекте поставки идет DC дроссель, соответственно сетевой АС дроссель ставить дополнительно не нужно.

при 50м дроссель двигатель ставить также не требуется

благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 15.4.2012, 23:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Если будет работать с новыми движками - всё будет ништяк.
Если с перемотанными - может напляшетесь, может нет.
Если с погружными насосами, которые электрики крутят к кабелю "на семь слоёв изоленты" - проклянёте всё на свете.

Основная фича - при токе утечки 30мА (как у бытового УЗО) аппарат останавливает движок по ошибке "короткое замыкание на землю". Притом данная ошибка - критическая, т.е. программно реакция частотника не может быть изменена на игнорирование или только сигнализацию. Поэтому всегда чуть что - резкий останов.

Ну а так - мы в том году при монтаже уронили с высоты 1,5 метра ATV61 75кВт - туша весом 60 кг - на бетонный пол. Упал ребром, ба-бах, аж корпус весь повело. Думали - хана. А ему - хоть бы что, работает и не обижается!

Вот такие они, Альтивары...

Сообщение отредактировал dani1978 - 15.4.2012, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных