Цитата(Young @ 23.4.2012, 10:20)

выбить у архов помещение под УУ где-то в центре парковки, чтобы в каждую сторону от УУ было примерно одинаковое расстояние. Трубу от насосной до УУ в изоляцию с электрообогревом.
а реально так кто-нибудь делает? стоит ли огород городить?
и еще вопрос: если расчетное давление 0,85 МПа, то какой смысл держать его на участке от насоса до УУ, если при сработке спринклера все равно эксгаустер сбросит давление в системе и рабочий насос начнет создавать его с нуля (водоисточник резервуар)? и вообще: на какие давления настраивать компрессор на форуме 0-1.ru вычитал что 0,2Рр*2, т.е. 0,85*0,2*2=0,34МПа, в рекомендациях к СПРИНТу сказано, что разность давлений включения-выключения должна быть <=0,03 МПа, значит давление отключения 0,37МПа? Получается снизу на тарелку клапана давит вода 0,85МПа а сверху воздух 0,37 МПа и что он не откроется???
может кто-нибудь поделиться ссылочкой где почитать про воздушную систему, на 0-1.ru уже тему вызубрил - легче не стало