В первую очередь стоит подать заявку на получение технических условий на присоединение в электроснабжающую организацию. Очень часто в выдаваемых ими технических условиях на присоединение они сами прописывают сколько и каких трансформаторов нужно поставить. С загрузкой трансформаторов вы должны определиться сами. Если у вас будет встроенная РТП, то там будут стоять трансы с литой изоляцей, которые не допускают перегрузку. Если отдельностоящая подстанция, то могут стоять как сухие так и малсяные трансы. Эти могут держать некоторую перегрузку в аварийном режиме. Какую и сколько -нужно смотреть документацию на трансформатор. Очень часто не заморачиваются и берут трансформаторы в два раза больше расчетной мощности,т.е. в обычном режиме два взаиморезервирующих трансформатора загружены на 50%, а при выходе одного из строя нагрузка с обоих трансов переходит на оставшийся и он становится загруженным на 100%. Но порою делают по другому, выделяют группу второстепенных электроприемников, которую в аварийном режиме в случае перегрузки трансформатора просто отключает автоматика.
|