Drug
сообщение 30.5.2012, 1:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.8.2009
Пользователь №: 37268



Господа!
Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
БУСТЕР
сообщение 30.5.2012, 3:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Цитата(Drug @ 30.5.2012, 8:59) *
Господа!
Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую.
Спасибо.

Какая производительность котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drug
сообщение 30.5.2012, 8:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.8.2009
Пользователь №: 37268



6т/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 2.6.2012, 22:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Видел Лосей работающих с частичной термической деаэрацией. Модули родные, но эксплуатация была в "диком восторге" от цены реагентов. на следующих котельных у того же заказчика требуют только термическую, что понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 4.6.2012, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



6 тонн/час - ет уже много, на моё сугубо индивидуальное мнение ДЕАЭРАТОР ОБЯЗАТЕЛЕН! вот котелочки до 500 кг/час - можно рассматривать хим деаэрацию...

количество дозированного хим реагента напрямую зависит от температуры питательной воды... при температуре 20 град - его дозировка - максимальная... при температуре 80 град - дозировка значительно снижается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KostaVG
сообщение 4.6.2012, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2011
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029



Цитата(Drug @ 30.5.2012, 9:59) *
6т/ч

Добрый день!
Как показала практика и расчеты, для котельных до 5т/ч экономически выгодно - полностью хим. водоподготовка, для котельных свыше хим. водоподготовка + термическая деаэрация. НО, есть большое НО, все зависит от исходной воды и требований производителей котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных