> Канальные воздухонагреватели на основе инфракрасных ламп, Правда с 1кВт эл. мощности можно получить 4кВт тепла?
Squirrel
сообщение 7.6.2012, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3260



Здравствуйте, встречал ктонибуть информацию по поводу воздухонагревателей на основе инфракрасного излучения, у нас в городе появилась фирма производящая такие - и убеждают, что с 1кВт эл. снимают 4кВт. тепла. Закон сохранения энергии никто не отменял, просто некогда занятся изучением данного вопроса в плотную - может у когото были встречи с таким волшебством? Технология такова - короб внутри покрывают чемто черным и ставят в центр инфрокрасную лампу - ну и она типа нагревает поверхность и сама еще что-то греет и получается за счет увеличения площади нагрева - КПД в-ля начинает шкалить. если все так просто - то почему не используется такое энергоэффективное волшебство нигде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Cryos
сообщение 7.6.2012, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Законы сохранения много авторитетнее менеджеров по продажам. Верьте им, и будет Вам счастье (а им, манагерам, наука)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 7.6.2012, 12:23
Сообщение #3





Guest Forum






акак интересно они излучением воздух нагрвеают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.6.2012, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



конвекцией) от черного металла видимо, т.е. лампа нагревает тело инфракрасным излучением, а он уже после нагревает конвекцией воздух...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 7.6.2012, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(alexius_sev @ 7.6.2012, 13:27) *
конвекцией) от черного металла видимо, т.е. лампа нагревает тело инфракрасным излучением, а он уже после нагревает конвекцией воздух...

возможно инфракрасное излучение заключенное в воздуховод вызывает цепную реакцию, притягивающую космическую энергию, и за счет квантовой кавитации преобразует ее в тепловую энергию. Нобелевскую премию - в студию!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 8.6.2012, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Название конторы напишите пожалуйста, хочется посмотреть сайт и что пишут сие лауряты НП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 8.6.2012, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Инфракрасный нагреватель может нагреть только поверхности. В данном случае - стенки воздуховода. Сколько мощности подвел, столько и превратилось в тепло, в конечном счете (от электричества, от газа).
Проблемы:
Обогреваются стенки канала. Значит они должны быть утеплены снаружи чем-то негорючим, чтобы тепло не уходило наружу.
Поверхности стенок воздуховода совсем недостаточно, чтобы эффективно отдавать тепло потоку воздуха. Надо делать очень развитую поверхность теплообмена (например, как у водяных калориферов). Иначе всё плохо.
Помещенный в воздуховод инфракрасный излучатель сам будет обдуваться воздухом и отдавать часть тепла вынужденной конвекцией (при обтекании). Это приведет к снижению температуры инфракрасного нагревателя и, соответственно, его инфракрасной эффективности. Теряется смысл инфракрасности.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 8.6.2012, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



и кроме всего прочего будут теплопотери через стенки воздуховода из-за перегрева в связи с малой площадью теплосъема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.6.2012, 11:56
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Греть воздух в канале излучением - полный бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Squirrel
сообщение 9.6.2012, 10:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3260



Экодом Енисей - контора называется - показали протокол испытаний:
на входе в установку 22гр.С, 16,2м/с, Ду176, на выходе 60грС, 6,4м/с, Ду312. при этом потребление электроэнергии - фаза А 4650Вт, 21,5А, 224В; фаза В - 4940Вт, 23,5А, 229В; фаза С 5630Вт, 25,5А 239В.
посчитав по формулам у меня получается что для нагрева стандартного нам необходимо 16,2кВт, а сумируя их мощности пофазам получается 15,22кВт blink.gif ну не 4кВт - но както 1кВт из космоса прилетел - или я чего не правильно посчитала helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 9.6.2012, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



мда, сайт так и пестрит инновационным оборудованием, одни слова, но не одного каталога(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.6.2012, 21:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Очередное универсальное правило:
Если есть приставка "Эко" значит обман. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 18.6.2012, 6:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(Squirrel @ 9.6.2012, 12:58) *
Экодом Енисей - контора называется - показали протокол испытаний:
на входе в установку 22гр.С, 16,2м/с, Ду176, на выходе 60грС, 6,4м/с, Ду312. при этом потребление электроэнергии - фаза А 4650Вт, 21,5А, 224В; фаза В - 4940Вт, 23,5А, 229В; фаза С 5630Вт, 25,5А 239В.
посчитав по формулам у меня получается что для нагрева стандартного нам необходимо 16,2кВт, а сумируя их мощности пофазам получается 15,22кВт blink.gif ну не 4кВт - но както 1кВт из космоса прилетел - или я чего не правильно посчитала helpsmilie.gif

А вы учтите снижение плотности воздуха при нагреве и всё у вас получится. Кроме того, если электрическую мощность можно замерить точно, то расход воздуха - погрешность минимум 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.6.2012, 15:29
Сообщение #14


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Инфракрасное излучение нагревает "Темную материю" которая в свою очередь искривляет пространствено-временой контилиум (ПВК). А даже детям известно что количество выделенной энергии прямо пропорционально квадрату синуса угла изгиба ПВК. А при правильном подборе угла затекания воздуха можно заставить треугольник напряжения вращаться в обратную сторону, что при подсоединении квантового генератора позволяет выработать не менее 37 кВт электрической энергии 12 кВт - тепловой и в качестве бонуса 200 граммов антиматерии.
Если что обращайтесь, я еще бреда придумаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Val_
сообщение 28.6.2012, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938



Точно! За счёт искривление пространства данный агрегат забирает энергию у оборудования из прошлого. Вот поэтому у большинства наших механизмов КПД такой низкий - всю эту энергию данный чудо-девайс в будущее утягивает и воздух нагревает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных