управление кран-балкой |
|
|
|
26.6.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
Господа, кто сталкивался в своей нелегкой работе с схемами управления кран-балкой, подскажите! Мне нужно будет восстановить эл схему работы нескольких не больших цеховых кранбалок . Даже не восстановить, а сделать заново т.к. все разбито напрочь . Оригинальных схем нет. В принципе все понятно, но один вопрос возник - почему нигде не ставят реле тепловой защиты на электродвигатели, а только контакторы? По крайней мере именно такие схемы в интернете я видел. Я планировал и тепловые реле поставить ( с автоматическим сбросом неисправности). Может какие требования имеются на кран-балкам с точки зрения тепловых реле?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 38)
|
26.6.2012, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
кран балки разные бывают...имею в виду привода на них.. мне недавно попалось новое изобретение, кранбалка, у которой продольное перемещение сделано на двух АД (причем не с фазным ротором) с механическим тормозом и муфтой между АД и редуктором привода колеса.. В итоге при торможение с грузом идет не хилый рывок, и муфты меняют раз в 10 дней.. Предложил заказчику поставить ПЧ , думает.. По теплухам: режим кратковременный, экономят...
|
|
|
|
|
26.6.2012, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
Понятно, спасибо
|
|
|
|
|
26.6.2012, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
есть и другая причина, встанет кран по середине цеха, выбила теплуха, чем до него добраться? вот и палят движки.. А с самовостанавливающими тоже не все ок... восстановился контакт, а кнопка заблокирована (случайно или спецом, нашего человека не поймешь), и поехал кран
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.6.2012, 18:00
|
|
|
|
|
26.6.2012, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
заблокированая кнопка - отдельная песня. Эта ситуация проблемна вне зависимости от того - есть тепловое реле или нет. На пульте управления поставлю аварийный "грибок"
|
|
|
|
|
26.6.2012, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
а про срабатывание тепловой защиты ( останвка кран-балки посреди цеха) - такую ситуацию предусматриваю. На этот случай - вывести сигнализацию о срабатывании защиты хочу, чтобы персонал видел. Подождут, пока тепл реле восстановится и пусть дальше кнопки нажимают. Главное, двигатели хотел защитить
|
|
|
|
|
26.6.2012, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Сейчас тепловая защита имеется встроенная в автоматах. Для безопасности двигателя этого достаточно.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Тормоза только на всякий случай проверьте какие используются на лебедках и как они приводятся в действие.
Чтобы при вырубании питания теплухой груз не упал куда попало...
|
|
|
|
|
27.6.2012, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Михайло @ 26.6.2012, 19:21)  Сейчас тепловая защита имеется встроенная в автоматах. Для безопасности двигателя этого достаточно. Так производители и на этом экономить умудряются, ставят либо 1 автомат на 2 движка, либо вообще без автоматов (один вводной на столбе) и теплух.. Как понимаю аргументация: а чё, там же кратковременный режим, АД нагреться не успеет...
|
|
|
|
|
27.6.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(oennn @ 26.6.2012, 16:43)  вопрос возник - почему нигде не ставят реле тепловой защиты на электродвигатели, а только контакторы? Нигде - это где? Все реальные схемы, что я видел и что делают на заводах производителях ПТО везде есть защита: тепловые реде, автоматы со встроенной теплухой, либо ПЧ
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148429

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.6.2012, 9:02)  Как понимаю аргументация: а чё, там же кратковременный режим, АД нагреться не успеет... А если он приблизится к повторно-кратковременному... да еще и окружающая среда не очень (литейный цех н.р.)...
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(poludenny @ 27.6.2012, 8:38)  либо ПЧ Самое разумное решение, дорогое на первом этапе, зато окупаемо по энергозатратам, с полной защитой АД, с возможностью дистанционного управления, компенсации болтанки груза, уменьшения ударных нагрузок и тд и тп... Цитата(DA! @ 27.6.2012, 9:33)  А если он приблизится к повторно-кратковременному... да еще и окружающая среда не очень (литейный цех н.р.)... Ну так, чаще ремонт, замена, кругооборот оборудования (поставщик не простаивает), работа для ремонтной службы...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 27.6.2012, 9:36
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
Цитата Все реальные схемы, что я видел и что делают на заводах производителях ПТО везде есть защита: тепловые реде, автоматы со встроенной теплухой, либо ПЧ да в инете порыскал. все что увидел было без тепловох реле (только контакторы). Мы тут с хозяином порешали - будем тепловухами двигатели защищать
|
|
|
|
|
27.6.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(oennn @ 27.6.2012, 9:50)  будем тепловухами двигатели защищать Ставьте с самовосстановлением, чтоб по балке не лазить...
|
|
|
|
|
27.6.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(oennn @ 26.6.2012, 16:43)  Мне нужно будет восстановить эл схему работы нескольких не больших цеховых кранбалок . Даже не восстановить, а сделать заново т.к. все разбито напрочь . Только на кнопки не более 42вольт, был в прошлом году смертельный случай в городе, управление 220в... как всегда, хозяин пожалел денег на сгоревший транс..
|
|
|
|
|
27.6.2012, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
Цитата Только на кнопки не более 42вольт да, будет трансформатор на 42B
|
|
|
|
|
27.6.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
И куда потом эти 42 В? Тогда уж блок питания ставить на =24 В.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Обсуждение темы как-то оборвалось... Видимо человек решил свою проблему ))) Из личного опыта электромонтёра ПТО цеха электролиза никеля, обслуживающего тельферы и кран-балки разных заводов изготовителей: Цитата В принципе все понятно, но один вопрос возник - почему нигде не ставят реле тепловой защиты на электродвигатели, а только контакторы? С точки зрения обслуживающего персонала, чем меньше число элементов управления механизмом, тем надёжнее устройство в целом, и проще обслуживание и ремонт. Цитата есть и другая причина, встанет кран по середине цеха, выбила теплуха, чем до него добраться? вот и палят движки.. При наличии проходной галереи, на уровне подкрановых путей, вдоль пролёта передвижения кран-балки, эта причина обходится путём установки ящика управления ходом к/б с торца этой самой к/б, тогда имеется возможность лёгкого доступа до нужного элемента управления. В случае сгоревшего одного из АД хода к/б (без использования тепловых реле в схеме), пытаются на уцелевшем движке довести к/б (без груза) до ремонтной площадки. Если такое передвижение невозможно (по разным причинам), остаётся дедовский способ - верёвка перекинутая через двутавр к/б, и картина Репина Бурлаки на Волге (обычно, от 1 до 4 человек). Цитата Главное, двигатели хотел защитить Специально статистики не вёл, по памяти скажу, что чаще проблема передвижения к/б по электрической части не в перегорании обмоток АД (при условии отсутсвия перегруза ходовой части и различных проблем подкрановых путей), а по механической части самих движков - шестерня соскочила с вала, откручивание фланца крепления двигателя к редуктору от статора АД, и прочее. Причём замечено, что с советскими экземплярами подобной мороки меньше, чем с современными образцами. Отечественные призводители экономят на чём только можно... даже патентуют свои "изобретения". Цитата Цитата(poludenny @ 27.6.2012, 8:38) либо ПЧ Самое разумное решение, дорогое на первом этапе, зато окупаемо по энергозатратам, с полной защитой АД, с возможностью дистанционного управления, компенсации болтанки груза, уменьшения ударных нагрузок и тд и тп... Цитата(DA! @ 27.6.2012, 9:33) А если он приблизится к повторно-кратковременному... да еще и окружающая среда не очень (литейный цех н.р.)... Ну так, чаще ремонт, замена, кругооборот оборудования (поставщик не простаивает), работа для ремонтной службы... Всё правда 100%. Цитата Цитата Только на кнопки не более 42вольт да, будет трансформатор на 42B На болгарских тельферах так и сделано - транс на ~42В + 2 плавкие вставки + катушки пускателей на такое же напряжение + закрытый кабель канал с проводкой + винты под часовую отвёртку на клемниках и пускателях + реле контроля фаз + укладчик грузового каната с механической связью с Ограничителем Подъёма - красиво выглядит, но дискретно обслуживать нереально (быстро и качественно). Цитата нашего человека не поймешь Работающие на оборудовании технологи умудряются почти всё испоганить и сломать. По этому, что касается болгарских тельферов: СНОШУ ВСЁ ПОДЧИСТУЮ. И ставлю проверенную годами классику - обычный реверсивный пускатель (без тепловой защиты) с оперативкой на ~380В на каждый электропривод, привариваю площадку (или сверлю под резьбу) для конц. выключателя ограничителя подъёма с шариком.
Сообщение отредактировал folder76 - 2.3.2013, 18:21
|
|
|
|
|
2.3.2013, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.6.2012, 18:58)  есть и другая причина, встанет кран по середине цеха, выбила теплуха, чем до него добраться? вот и палят движки.. А с самовостанавливающими тоже не все ок... восстановился контакт, а кнопка заблокирована (случайно или спецом, нашего человека не поймешь), и поехал кран На котельных и больших ЦТП используется упрощенный сверхнадежный вариант: продольное и поперечное перемещение - механическим ручным цепным приводом (сломать это можно или кувалдой иди автогеном), главный подъем - тельфер болгарского производства с 42-вольтовой релейкой и двигателем с конусным ротором и конусным же тормозом литой крыльчатки об литую же обечайку кожуха. Долгие годы эксплуатации малоквалифицированным персоналом в особопаскудных условиях выявили высокую надежность подобного минималистского решения.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
2folder76 Цитата Обсуждение темы как-то оборвалось... Видимо человек решил свою проблему ))) нет, еще не решил. Пока куплена комплектация да монтажные панели шкафчиков в стадии сборки. Все времени не было заниматься этой темой, были другие задачи.
Сообщение отредактировал oennn - 2.3.2013, 20:15
|
|
|
|
|
3.3.2013, 3:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Цитата(oennn @ 2.3.2013, 21:14)  2folder76 Цитата Обсуждение темы как-то оборвалось... Видимо человек решил свою проблему ))) нет, еще не решил. Пока куплена комплектация да монтажные панели шкафчиков в стадии сборки. Все времени не было заниматься этой темой, были другие задачи. Как будет желание и если ВЫ считаете, что мой 12-ти летний опыт электромонтёра ПТО Вам может быть полезен, то опишите условия эксплуатации и конструкцию кран-балок (чтобы можно было представить, как всё выглядит в натуре): 1. Цех по производству чего 2. Как организовано техническое обслуживание ГПМ (регулярное по графику или "пока не сломается", своими силами или привлекается сторонняя организация) 3. Конструкция к/б (подозреваю, что однотипные) - грузоподъёмность - их исполнение: обычное/пылевлагогазозащитное - питание троллейное или посредством шлейфа - какого завода тали установлены - высота, ширина колеи, протяжённость подкрановых путей (примерно) - есть ли необходимость подъёма груза из проёмов - одна или две к/б в пролёте 4. Есть ли сварщик у Вас в распоряжении 5. Что сочтёте полезным З.Ы. С ГПМ с частотными преобразователями не сталкивался, предприятие жадное и экономит каждую копейку за счёт людей.
Сообщение отредактировал folder76 - 3.3.2013, 3:37
|
|
|
|
|
3.3.2013, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(folder76 @ 2.3.2013, 19:08)  По этому, что касается болгарских тельферов: СНОШУ ВСЁ ПОДЧИСТУЮ. И ставлю проверенную годами классику - обычный реверсивный пускатель (без тепловой защиты) с оперативкой на ~380В на каждый электропривод, привариваю площадку (или сверлю под резьбу) для конц. выключателя ограничителя подъёма с шариком. да.. уже писал..
|
|
|
|
|
3.3.2013, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.6.2012, 12:32)  Только на кнопки не более 42вольт, был в прошлом году смертельный случай в городе, управление 220в... как всегда, хозяин пожалел денег на сгоревший транс.. недавно встретился с тем бывшим гл энергетиком... уточнил, управление было переделано на 380в, был Г образный подъемник, с управлением на 42 в в прошлом... Оператор мужик, 38 лет, стоял на железном полу, обрывается сварной шов, рвет кабель на пульт управления, мгновенная смерть.. у мужика только сын родился, второй брак... Энергетик чудом откупился, списали на остановку сердца.. Не, такой хоккей нам не нужен..
|
|
|
|
|
3.3.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
2folder76 спасибо за предложение помощи. будут вопросы обязательно озвучу
Сообщение отредактировал oennn - 3.3.2013, 12:21
|
|
|
|
|
3.3.2013, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2013, 9:39)  недавно встретился с тем бывшим гл энергетиком... уточнил, управление было переделано на 380в, был Г образный подъемник, с управлением на 42 в в прошлом... Оператор мужик, 38 лет, стоял на железном полу, обрывается сварной шов, рвет кабель на пульт управления, мгновенная смерть.. у мужика только сын родился, второй брак... Энергетик чудом откупился, списали на остановку сердца.. Не, такой хоккей нам не нужен.. Ваша правда на 100%... Подозреваю, что были ещё нарушения, связанные с тем несчастным случаем, так просто не бывает. Но... до тех пор, пока Цитата(folder76 @ 3.3.2013, 4:32)  предприятие жадное и экономит каждую копейку за счёт людей. ... так к сожалению и будет!.. =( По моим наблюдениям, каждый руководитель (любого звена) вышедший на смену, пользуется правилом: "Пришёл на работу - прикрой свою попу!" Отсюда и приписки, и оформление документов "задним числом", и формальное (на бумаге) решение проблем, и прочее... Работа сводится к судорожному исполнению того, что сливают сверху, без чёткого понимания, как эту ересь привязать к действительности. Примеров великое множество, включая смертельные случаи, но это тема для другого топика.
Сообщение отредактировал folder76 - 3.3.2013, 17:14
|
|
|
|
|
6.3.2013, 6:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.5.2010
Из: Домодедово
Пользователь №: 57979

|
Всегда интересовал вопрос работы ПЧ для моторов с "конусовым ротором". Если есть у кого опыт, буду признателен за совет.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 22:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.4.2013
Пользователь №: 189703

|
Цитата(folder76 @ 3.3.2013, 7:32)  З.Ы. С ГПМ с частотными преобразователями не сталкивался, предприятие жадное и экономит каждую копейку за счёт людей. Коллега, мне рассказывали, что у вас на Кольской ГМК оборудование заменили на 100%, в отличие от нашего цеха электролиза никеля ? ----------------------------- Кто нибудь решал задачи по защите и охлаждению шкафов с ПЧ на крановом оборудовании ? (Пришёл новый кран с ПЧ , среда агрессивная , поэтому заглушили шкафы, выбираем систему охлаждения, предложения от того же Шнайдер электрика , на мой взгляд, запредельны по стоимости....
|
|
|
|
|
17.4.2013, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(delf1975 @ 16.4.2013, 23:26)  ----------------------------- Кто нибудь решал задачи по защите и охлаждению шкафов с ПЧ на крановом оборудовании ? (Пришёл новый кран с ПЧ , среда агрессивная , поэтому заглушили шкафы, выбираем систему охлаждения, предложения от того же Шнайдер электрика , на мой взгляд, запредельны по стоимости.... можно поподробнее - не имею в виду цифры, а что предложили. какая мощность выделяемая. с чиллером?
|
|
|
|
|
23.4.2013, 19:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Цитата(delf1975 @ 16.4.2013, 23:26)  Коллега, мне рассказывали, что у вас на Кольской ГМК оборудование заменили на 100%, в отличие от нашего цеха электролиза никеля ? Сведения, представленные Вами в чистом виде, категорически не верны. Подозреваю, что кем-то был выборочно составлен определённый перечень меняемого оборудования (далеко не 100%), согласно которого и была проведена модернизация. После чего, тут же последовал рапорт "на верх" (одна из традиций предприятия), что всё великолепно. Что касается КГМК, никогда не верьте полностью всему, что слышите - "хитрые технологии" и PR рулят! По большей части, оптимизация производства происходит за счёт численности персонала (рабочих) в меньшую сторону - то же традиция, и прикрытия цехов (за последнее время: цех электролиза никеля №1 - три года назад, а цех карбонильного никеля на подходе). Новости с полей: 1. Ровно год назад в цехе заменили десятитонный кран 32-х лет отроду, на аналогичный по грузоподъёмности, но по чему-то с контакторной схемой управления приводом (потому, что с частотными преобразователями значительно дороже). 2. Через месяц-полтора "уйдут" трёх человек из службы ПТО, не сократят, а именно "уйдут" (чтоб не платить пособие). 3. Буквально сегодня, пришлось искать на кране с мегером в руках землю в проводке, которая не менялась 33 года =) Цитата(delf1975 @ 16.4.2013, 23:26)  Кто нибудь решал задачи по защите и охлаждению шкафов с ПЧ на крановом оборудовании ? (Пришёл новый кран с ПЧ , среда агрессивная , поэтому заглушили шкафы, выбираем систему охлаждения, предложения от того же Шнайдер электрика , на мой взгляд, запредельны по стоимости.... Присоединяюсь к вопросу форумчанина.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Цитата(delf1975 @ 16.4.2013, 23:26)  ----------------------------- Кто нибудь решал задачи по защите и охлаждению шкафов с ПЧ на крановом оборудовании ? (Пришёл новый кран с ПЧ , среда агрессивная , поэтому заглушили шкафы, выбираем систему охлаждения, предложения от того же Шнайдер электрика , на мой взгляд, запредельны по стоимости.... Есть частотники с жидкосным охлаждением , есть так же наработки по переделке частотриков... это когда радиатор наружу выходит!!
|
|
|
|
|
26.4.2013, 5:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Применение жидкостного охлаждения ПЧ на мостовом кране, подвергающемуся вибрациям и толчкам, мне видится проблематичным. Кроме того, придётся организовать помимо существующих бригад электромонтёров и слесарей, дополнительное звено - гидравликов. В любом случае, не обойтись без дополнительного обучения существующего персонала или привлечения сторонних работников... Идея по переделке ПЧ с выводом радиаторов наружу ящика управления "своими силами", считаю более перспективной, с точки зрения эксплуатации. Вопрос к Nocav: 1. Какова должна быть квалификация рабочих, осуществляющих изменение конструкции подобного рода? 2. Как это вмешательство отразится на гарантии оборудования? 3. При несчастном случае или аварии, может ли данное изменение быть вменено в вину?
|
|
|
|
|
26.4.2013, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
у дельты есть для этого исполнение ПЧ с выносным радиатором... Либо установка на более массивное основание для отвода тепла у ПЧ, типа как у альтиваров...
|
|
|
|
|
26.4.2013, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Цитата(folder76 @ 26.4.2013, 6:15)  Применение жидкостного охлаждения ПЧ на мостовом кране, подвергающемуся вибрациям и толчкам, мне видится проблематичным. Кроме того, придётся организовать помимо существующих бригад электромонтёров и слесарей, дополнительное звено - гидравликов. В любом случае, не обойтись без дополнительного обучения существующего персонала или привлечения сторонних работников... Идея по переделке ПЧ с выводом радиаторов наружу ящика управления "своими силами", считаю более перспективной, с точки зрения эксплуатации. Вопрос к Nocav: 1. Какова должна быть квалификация рабочих, осуществляющих изменение конструкции подобного рода? 2. Как это вмешательство отразится на гарантии оборудования? 3. При несчастном случае или аварии, может ли данное изменение быть вменено в вину? При переделке виноват тот кто дорабатывает. С гарантией у нас проблем нет. Самый простой способ берете частотник с IP 66 по моему и все.
Сообщение отредактировал Nocav - 26.4.2013, 9:01
|
|
|
|
|
26.4.2013, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Переделка это всегда риск, что бы мы не взяли.
Сообщение отредактировал Nocav - 26.4.2013, 9:00
|
|
|
|
|
26.4.2013, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Либо это , либо как вариант с жидкостным охлаждением.
Сообщение отредактировал Nocav - 26.4.2013, 9:02
|
|
|
|
|
26.4.2013, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Видел на РСМ (Ростсельмаш) кран-балки цеховые на радиоуправлении. Оператор с пультом бегает внизу рядом с грузом, удобно, чтобы точно прицеливаться при установки движка в комбайн, например. Проводов нет. Это им данфосс намутил тему вместе со своими частотниками. Они у них есть специального кранового исполнения, со всякими там торможениями, рекуперациями и пр.
|
|
|
|
|
26.4.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Цитата(HasBolla @ 26.4.2013, 10:09)  Видел на РСМ (Ростсельмаш) кран-балки цеховые на радиоуправлении. Оператор с пультом бегает внизу рядом с грузом, удобно, чтобы точно прицеливаться при установки движка в комбайн, например. Проводов нет. Это им данфосс намутил тему вместе со своими частотниками. Они у них есть специального кранового исполнения, со всякими там торможениями, рекуперациями и пр. Радиоуправление намутить без проблем....хоть через айпод.... ВЕСЬ ВОПРОС В прохождении согласования в контрольных органах....
|
|
|
|
|
26.4.2013, 20:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183741

|
Первые (и последние пока) 2 мостовых крана Q=10т, что относительно недавно смонтировали силами подрядчика (бывшая структура предприятия) были оснащены модулем радиоуправления изначально. Правда на монтаж и наладку этого р/управления была приглашена бригада (5 человек), откуда-то из Сибири (странно, что ближе не нашлось спецов...) т.к. у самих нет лицензии на подобные работы. В гидро-металлургическом отделении есть пара кран-балок, такой же конструкции, что и остальные, на классической схеме, без изысков, со стоянкой примерно посередине пролёта, где пульт запирается на замок. Всё бы ничего, но за последние несколько лет технологи понастроили трубопроводов до 4-х метров в высоту, что отогнать к/б через всё оборудование на ремонтную площадку, передвигаясь, как обезьяна в цирке и не расколотив пульт управления, перекидывая кабель через трубы, стало "слегка" затруднительно. Писали "наверх", мол не плохо бы радиоуправлением оснастить, обосновывая вышеизложенное - без толку, тишина по сей день. Что придумали "своими силами": - подгоняем к/б к проходной галерее (под самым потолком тянется вдоль всего пролёта, крепится на вертикальных балках, поддерживающих свод потолочного перекрытия), поднимаемся на неё, длинным крючком подцепляем пультовой кабель, поднимаем наверх, выставляем тельфер так, чтобы он не смог задеть другие трубы при движении моста к/б, наматываем кабель на торец моста, изогнутым сварочным электродом в форме скобы нажимаем кнопку передвижения к/б. И таким изощрённым способом, гоним ГПМ на рем.площадку. Там автоматическим выключателем "ловим" её у ограждения рем.площадки, снимаем электрод, разматываем пультовой кабель, включаем автомат и вручную загоняем к/б на место ремонта. Таким же образом доставляем ГПМ на место стоянки. Не думаю, что инженер по ТБ и другие заинтересованные лица за несколько лет не прознали про такое "радиоуправление". И по прежнему тишина... Сергей Валерьевич, Nocavблагодарю за подсказки.
|
|
|
|
|
26.4.2013, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Вообщем так позвонил клиент говорит хочу пульт Р/У для крана , я сказал соберу но ставить сами будете. Взяли оборудование Elmes вроде как 433 МГц и для охранки используется, 64 битовой код, но для надежности собрали 12 канальную систему по два реле на команду......за 9 лет ни одной проблемы.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|