> Местный отсос и общеобменка
nevin
сообщение 10.7.2012, 19:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Доброго времени суток.
Проектирую систему вентиляции - местный отсос от пропановой резки. Вентилятор будет располагаться на кровле. Туда же выходит воздуховод естественной общеобменной вентиляции.
Подскажите, регламентируется ли расстояние от источника выброса системы местного отсоса взрывоопасной парогазовоздушной смеси до выброса естественной общеобменной вентиляции.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
SP_
сообщение 11.7.2012, 8:48
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Думаю что нет, но желательно сделать 5м. Радиус взрывоопасной зоны 5м у источника выброса. Если во всем помещении так же категория А или Б значит расстояние любое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.7.2012, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Главное соблюсти требования СНиП 41-01-2003 п. 10.5-10.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 11.7.2012, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Цитата(SP_ @ 11.7.2012, 9:48) *
Думаю что нет, но желательно сделать 5м. Радиус взрывоопасной зоны 5м у источника выброса. Если во всем помещении так же категория А или Б значит расстояние любое.

Я тоже думаю примерно в этом направлении. Но сомневаюсь, т.к. зона то взрывоопасная, но выходит обычная общеобменка без вентилятора. И зона сейчас вроде как не 5 м, а расчитывается и может быть меньше или больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 11.7.2012, 20:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Цитата(Странная Белка @ 11.7.2012, 10:55) *
Главное соблюсти требования СНиП 41-01-2003 п. 10.5-10.6

Согласно этим пунктам получается хоть рядом с выбросом из общеобменки размещать можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.7.2012, 8:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну по-хорошему-то, выброс ваш должен быть очищен, либо должен быть факельным и на расчетной высоте. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Поясните пожалуйста.

10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:

Не совсем ясно, как это без зонтов и почему вертикально вверх?

Например воздуховод выходит из стены, что его нужно загибать наверх и оставлять открытый край?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 15:56
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Андрей* @ 16.1.2013, 12:50) *
Поясните пожалуйста.

10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:

Не совсем ясно, как это без зонтов и почему вертикально вверх?

Например воздуховод выходит из стены, что его нужно загибать наверх и оставлять открытый край?

Речь идет о факельном выбросе.
И надо загибать и поднимать выше кровли на 2м и скорость выброса еще обеспечить. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 16:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



JJJJ

Так, что все таки значит без зонтов, открытый край? А как же засорение воздуховода?
Если воздуховод выходит на 1 этаже, то наверно проще поставить решетку в фасаде, а не поднимать его на +100500 метров.

Дальше идет расшифровка по системам

а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.

Мне интересен пункт б.
То есть, местный отсос с взрывоопасной смесью. Забора в радиусе 10м нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 16:15
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Почитайте в учебной литературе, допустим у Молчанова что такое и как считается факельный выброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 16:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



JJJJ

Все, я понял, что такое фекальный выброс. Значит речь в этом пункте идет о нем.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.1.2013, 16:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Андрей* @ 16.1.2013, 16:39) *
JJJJ

Все, я понял, что такое фекальный выброс. Значит речь в этом пункте идет о нем.
Спасибо.

Я бы не увязывал необходимость устройства факельного выброса с этим пунктом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.1.2013, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Андрей* @ 16.1.2013, 17:11) *
Забора в радиусе 10м нет.

а носы человеков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.1.2013, 13:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Егор @ 17.1.2013, 13:25) *
а носы человеков?

А папиросы человеков во взрывоопасной смеси? biggrin.gif
Интереснее другое, про засорение
Цитата(Андрей* @ 16.1.2013, 16:11) *
Так, что все таки значит без зонтов, открытый край? А как же засорение воздуховода?


Сообщение отредактировал zaharov63 - 17.1.2013, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.1.2013, 15:58
Сообщение #15





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



засорение чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных