> Категория электроснабжения для задвижки на обводной узла учета, Относится для 2х вводов
пара
сообщение 10.7.2012, 21:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Подскажите, правильно ли принимать для задвижки с электроприводом на обводной линии узла учета при 2х вводах в здании 1 категорию электроснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
пара
сообщение 12.7.2012, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Пожалуйста, очень бы хотелось услышать мнения по этому поводу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.7.2012, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



1я, если не откроется эта задвижка, то и от остального пожаротушения смысла не много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2012, 14:13
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1-я
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 12.7.2012, 20:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Спасибо за ответ. Так думали, так закладывали в проект, но в последний раз возник вопрос и не могли найти точного ответа в нормативке. Там есть только по насосам, а по задвижкам нет.

Еще возник вопрос нужен ли сертификат соответствия на эти задвижки? Странно, когда перечисленно все пож. оборудование, а задвижек в этом списке нет..... Непонятная у нас нормативка и законы тоже......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 19.9.2012, 22:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Если интересно - то итог:

Сделали официальный запрос и соответственно получили официальный ответ: категория 1-я, сертификат нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.9.2012, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Прикрепите ответ в пдф. Будет основанием для "таскание за патлы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных