> Приямок в ИТП, Трап или Приямок?
tazi
сообщение 20.7.2012, 19:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Мне дали новый объект, я увидел ИТП, дешевую, раковину и туалет. Соединил всё и выпустил в люк. Думал что все дело сделано, но параллельно мне проектировали ИТП (в соседнем отделе), увидев мой проект проектировщик ИТП сказал что трап в ИТП нельзя ставить нужен приямок. Я ему показал пособие для СНиП 2.08.01:
1.9. В подвалах и цокольных этажах квартирных домов и общежитий с системами отопления, подключаемыми к сетям централизованного теплоснабжения, при расчетных теплопотерях зданий за отопительный период 1000 ГДж и более следует предусматривать помещение для размещения индивидуального теплового пункта (ИТП).
Помещение ИТП должно иметь высоту (в чистоте) не менее 2,2 м, в местах прохода к нему обслуживающего персонала — не менее 1,9 м; должно быть отделено от других помещений, иметь открывающуюся наружу дверь, освещение. Пол должен иметь бетонное или плиточное покрытие с уклоном 0,005. В полу ИТП следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды устраивать водосборный приямок размерами 0,5´0,5´0,8 м, перекрываемый съемной решеткой. Для откачки воды из приямка в систему канализации следует устанавливать дренажный насос.

Вопрос: Как мне доказать что приямок не нужен? Трап справится.
Если приямок нужен то как от туда откачивать воду? насосом? и как сделать что бы запаха не было!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
Водяной
сообщение 21.7.2012, 8:34
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если есть возможность отвода самотёком, то трап....Насос - необоснованное удорожание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tazi
сообщение 21.7.2012, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Проектировщик ИТП просит приямок!

Ещё вопрос: мне же не нужен колодец охладитель, он же только для котельных, верно?
Ни чего если я буду воду из ИТП сливать в Хоз быт канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2012, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(tazi @ 21.7.2012, 12:22) *
Проектировщик ИТП просит приямок!


И что? Вы обоснование сами в сообщении указали. Ставьте трап. Приямок это уже песня конструкторская. Пошлите просящего к ним. А сами скажите конструкторам, что по нормам он не нужен. Конструктора люди суровые, думаю объяснят ему.

Цитата(tazi @ 21.7.2012, 12:22) *
Ещё вопрос: мне же не нужен колодец охладитель, он же только для котельных, верно?


Верно.

Цитата(tazi @ 21.7.2012, 12:22) *
Ни чего если я буду воду из ИТП сливать в Хоз быт канализацию?


Ничего, только обозначьте проектировщику, что он должен обеспечить определенную температуру сбрасываемой в трап воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 21.7.2012, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



угу, а охлаждать воду при аварийном сливе кто будет? В канализацию-то нужно 40градусов сбрасывать. Или отменили уже это требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2012, 20:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Реализация этого требования - головная боль того, кто проектирует ИТП. Я не вижу смысла закладывать удорожание в проект и лишнюю работу в конструкторский отдел, когда есть возможность отвести воду самотеком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 22.7.2012, 10:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Так вот ИТПшник и решает, что нужен приямок. И выдает задание Вкшнику. А ВАША головная боль выполнить это задание. Этак электрик тоже может сказать - подключение насосов головная боль ВКшника, пусть сам себе кабель тянет и придумывает откуда подключиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2012, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Не совсем так, любое задание (проектное решение) должно быть обосновано (целесообразно), а его реализация - это согласованная работа специалистов из разных отделов, а не просто "ХОЧУ ПРИЯМОК".
А по вашей логике выходит, что трапы вообще ставить в ИТП нельзя.
Меня заказчики, конструкторы и строители периодически просят обосновать наличие, местоположение и размеры приямков, и если я в ответ скажу "ХОЧУ ПРИЯМОК", без обоснования/объяснения - то пойду лесом, вместе с приямком.

В данном случае ИТПшник может сказать откуда отводить воду, может дать задание на разбавление и т.д., а вот как это сделать решать не ему. Это тоже самое, что если я буду говорить электрику, как подключать насосы.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.7.2012, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2012, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Рыж @ 21.7.2012, 20:13) *
угу, а охлаждать воду при аварийном сливе кто будет? В канализацию-то нужно 40градусов сбрасывать. Или отменили уже это требование?

Приямок это не колодец-охладитель. Приямок с насосом делается если самотёк невозможен.
Система отопления это не тепловые сети. Аварийный спуск не требуется, только ремонтный. Поэтому сначала закрываются задвижки, которые отделяют повреждённый участок системы от тепловых сетей и, пока дело доходит до выпуска нескольких сотен литров, вода остывает. К тому же, часть воды выльется через повреждение в помещение после отсечки задвижками повреждённой части системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.7.2012, 13:17
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



И отвод воды из приямка в хозбытовую канализацию не согласовывают. Исключительно в ливнёвку. Споткнулись уже на этом моменте.

А трап можно, только не объединять со всем остальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.7.2012, 10:41
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



трап к ливнёвке - опасно....
а сброс в К1 много раз согласовывали...вопросов не было...
хотя, согласен, что в ливнёвку сбрасывать правильнее, вода условно чистая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tazi
сообщение 23.7.2012, 11:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



И так вывод:
  1. Трап ставим если есль самотек
  2. Приямок ставим если самотека нет.
  3. Приямок не является колодцем охладителем и в нем вода не остынет.
  4. Воду из ИТП надо выводит в ливневку если есть возможность, но если че можно и в хоз быт

верно?


Вопрос:
  1. Что бы в ИТП не пахло надо ставить обратный клапан в приямке?
  2. Так что с 40-ка град, как охладить или обосновать?? ??


Сообщение отредактировал tazi - 23.7.2012, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.7.2012, 12:31
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в ИТП трап с сухим сифоном, чтобы не пахло...
насосы погружные не держат высокую температуру...так что только остывание..

Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2012, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tazi
сообщение 23.7.2012, 12:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Трап понятно...

А подскажите, где про 40 *С написано (пункт, раздел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 23.7.2012, 14:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Есть погружные насосы которые держат высокую температуру - WILO DRAIN TMT/TMC, но дорогие черти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.7.2012, 14:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Nasosnik25 @ 23.7.2012, 15:04) *
но дорогие черти.

Есть и подешевле-Wilo-Drain VC32/10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.7.2012, 16:52
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aminopower @ 23.7.2012, 15:17) *
Есть и подешевле-Wilo-Drain VC32/10.

оно и "подешевле" кусается)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.7.2012, 20:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Если ставить в ИТП трап, тогда все равно надо ставить колодец-охладитель. Водоканал горячую воду не примет в любом случае. Про 40град. написано в ниших снипах, где точно сейчас посмотреть не могу - в командировке, нет под рукой. В жилых домах тоже бывают ситуации, когда воду надо срочно слить.
Кстати, отвод из приямка в хоз-быт согласовывали. Только ставили петлю перед подключением.
Впрочем, все вышесказанное является моим личным опытом и ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2012, 21:13
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Рыж @ 23.7.2012, 21:48) *
Если ставить в ИТП трап, тогда все равно надо ставить колодец-охладитель. Водоканал горячую воду не примет в любом случае.

А откуда Водоканал при приеме узнает, что горячая?
Над душой при сливе стоять не будут при сливе ведра горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.7.2012, 21:48
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Никогда колодец-охладитель не ставился после простого ИТП...жирно очень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2012, 23:14
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще трапы и в приточных венткамерах...
Тоже жирно колодец-охладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 24.7.2012, 8:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Канализация от котельной из ПВХ.
При сбросе стоков (горячая вода) трубу реально деформировало….
http://dwg.ru/bsk/2610

там еще комменты к фото есть, вроде могли электрики поплавить случайно трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.7.2012, 8:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



что характерно - поплавило только под муфтой на кабеле...
upd: повторил первый комент по ссылке tomato.gif

Сообщение отредактировал Young - 24.7.2012, 9:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 12:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(EJIEHA @ 22.7.2012, 15:17) *
И отвод воды из приямка в хозбытовую канализацию не согласовывают. Исключительно в ливнёвку. Споткнулись уже на этом моменте.

А трап можно, только не объединять со всем остальным.

А у меня наоборот зарубили однажды подключение трапа из ИТП к ливневке. Обоснование было простым-в этот рап может попасть все что угодно (вплоть до бытовых стоков при прорыве каналь-и и затоплении подвала в ккотором расположен ИТП), так что подключайтесь трапом к хоз-бытовой канализации. С тех пор подключаюсь исключительно к хоз-быту и никаких проблем нет с этим. Воизбежание подтопления ИТП через трап ставлю либо трап с обратным клапаном, либо перед трапом ставлю обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2012, 12:58
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.7.2012, 13:29) *
Обоснование было простым-в этот рап может попасть все что угодно (вплоть до бытовых стоков при прорыве каналь-и и затоплении подвала в ккотором расположен ИТП), так что подключайтесь трапом к хоз-бытовой канализации.

это частый случай...конкретные планировки - конкретные замечания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 13:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 14:58) *
это частый случай...конкретные планировки - конкретные замечания...

Это было несколько лет назад. Проект потерян.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2012, 15:33
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 13:58) *
это частый случай...конкретные планировки - конкретные замечания...

Это смотря кто на чем обжегся laugh.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 24.7.2012, 14:38) *
Это было несколько лет назад. Проект потерян.

Не цените вы свой труд, Александр!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 21:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 24.7.2012, 18:33) *
Не цените вы свой труд, Александр!

Его неоценил мой комьютер когда накрылся и все потерялось на нем. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 17.8.2012, 12:27
Сообщение #29


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(jota @ 22.7.2012, 13:07) *
Приямок это не колодец-охладитель. Приямок с насосом делается если самотёк невозможен.
Система отопления это не тепловые сети. Аварийный спуск не требуется, только ремонтный. Поэтому сначала закрываются задвижки, которые отделяют повреждённый участок системы от тепловых сетей и, пока дело доходит до выпуска нескольких сотен литров, вода остывает. К тому же, часть воды выльется через повреждение в помещение после отсечки задвижками повреждённой части системы отопления.

Ну судя по нормативным документам узел ввода под ИТП подпадает. Как обосновать установку насосов для обычной температуры, на какой пункт сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пленительный Кап...
сообщение 18.7.2013, 9:20
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 62202



есть требование СП "Тепловые пункты", вот и выполняйте. Нормальная экспертиза ваш проект без него не пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 19.7.2013, 10:02
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



В идеале в ИТП нужен приямок с насосом, работающим в автоматическом режиме. Удорожание тут совсем нбеольшое в мсштабах стоимости ИТП. Один ИТП у меня был в двух помещениях, я закладывал приямок в одном, и слив через трап в этот приямок из другого помещения. По факту, правда, никто так и не сделал ни приямок, ни трап.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 4.9.2013, 15:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Добрый день!!!! Заинтересовала тема и соответственно сразу вопрос, где посмотреть нормы по приему вод в систему канализации не более 40 градусов.!!! Очень важно для проекта и заказчика....а то они надумали сливать 100градусов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 4.9.2013, 17:03
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Касательно сброса горячей воды в К1. Наверняка мы все видели парящие дождеприемники. И никто не видел парящие и воняющие колодцы на бытовой трубе.
А температура прописана в правилах приема сточных вод в систему городской канализации, для каждого города своих. Это считается тепловым загрязнением.
Если сбрасывать в К1 - необходимо расхолаживать. А ливневка перетерпит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.9.2013, 19:12
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(tazi @ 20.7.2012, 22:04) *
Вопрос: Как мне доказать что приямок не нужен? Трап справится.
Если приямок нужен то как от туда откачивать воду? насосом? и как сделать что бы запаха не было!?

а вот и ответ...неожиданно - правда? laugh.gif
Цитата(Пленительный Каприз @ 18.7.2013, 12:20) *
есть требование СП "Тепловые пункты", вот и выполняйте. Нормальная экспертиза ваш проект без него не пропустит.

а именно СП41-101 Глава 6 пункт 6.6 ... там конкретнее написать - просто не придумаешь... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.9.2013, 19:26
Сообщение #35


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



по поводу "температуры сброса" (например - 100грд.С laugh.gif) дренаж делается только с разрывом струи...какие 100 градусов?...сброс предусмотрен и с подачи и с обратки...но ни одна эксплуатация не станет сбрасывать с "рабочих" трубопроводов...даже с 70-ти градусной обратки - не то что с 95-ти, или 150-ти градусной подачи...ибо в лучшем случае устроят такую баню, что покоротит всю электрику и автоматику...а в худшем случае - ИТП натурально сварится...у меня был случай - поставили фильтр на подаче, ещё с заводской окраской, и у него "выдавило" (или "сварило"?) заводскую прокладку...подача была, насколько помню - 120 градусов...ИТП сварилось минут за 10 минут...все шкафы и вся проводка...железу - понятно дело - ничего не было...поэтому если сбрасывать приходиться с горячей трубы - то закрывают циркуляцию и ждут пока подъостынет...и сбрасывают полуотркрыв сбросник тонкой струйкой...чтоб вода не парила...т.е. реальный дренаж - он как та же горячая вода - градусов 55-60...поэтому и остужать ехо не надо..."остужать" кипяток внутри ИТП в открытом приямке???...хотьпоржал!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 5.9.2013, 9:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Спасибо. Про все вышеупомянутое говорилось, но заказчик веселый попался, написал письмо про свои 100 град, теперь надо ему ответить да еще задавить аргументами)))) про правила приема я слышала, но т.к. это документ внутреннего пользования эксплуатаций достать его незя) вот и приходится к народу обращаться!
В СП124.13330.2012 Тепловые сети написано что сброс не более 40 градусов, а вот в СП41.10.95 Тепловые пункты такого нет , только про разрыв струи написано. А заказчик пишет про аварийный сбор- думает мало ли рванет у него чего в ИТП....хахаха прикол в том что сети ДК из п/пПрагма))))

Сообщение отредактировал AleXSandra-Santehnik - 5.9.2013, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 7.5.2015, 10:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Коллеги подскажите пожалуйста.
Есть приямок в приточной венткамере, допускается ли сброс воды от него открыто на отмостку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 13.5.2015, 11:34
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



В ИТП предусматривается приямок для разбавления и остывания воды при аварийном сбросе. Если я не ошибаюсь, вы к ИТП должны не просто трубу для нагрева вашей воды подвести, но и ответвление для разбавления. Все это, естественно, в приямке происходит. Как можно в трап сливать воду такой температуры??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2015, 13:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. galjuna, ознакомьтесь пожалуйста с действующими нормами:
СП 124.13330.2012, п. 14.20. В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5 x 0,5 x 0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 14.5.2015, 16:20
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Ув. ИОВ, я в курсе существующих норм. Я говорю, исходя из опыта проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.5.2015, 12:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



В центре технологического подключения МОЭК не согласуют трап без мероприятий по охлаждению аварийного сброса. Как это делать с трапом я не знаю, а потому всегда делаю приямок. Причем уверен что это лишняя трата денег. Но управы на МОЭК у нас в стране нет. Как и на Мосводоканал. Газпром - дети посравнению с этими упырями. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик ВК
сообщение 11.11.2015, 10:55
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281562



Согласно СП 41-101-95: "В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами один из которых — резервный." В СП не сказано что резервный насос должен быть в приямке, у меня вопрос можно ли поставить 1 рабочий насос в приямок, а резерв не складе. (к сожалению приямок делели без меня и в размер 500х500 2 насоса не ставится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 11.11.2015, 11:33
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



На складе у вас не резервный насос, а запасной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 27.6.2016, 14:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Добрый день!
Проектирую ИТП жилого дома.
Техподполье существующее, фундамент - сплошной, толщиной 0,7м. Нет возможности сделать приямок/проложить трап.
Думаю о напольной металлической емкости, можно ли? Кто-нибудь сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.6.2016, 14:53
Сообщение #45


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(kkucheev @ 27.6.2016, 14:34) *
Добрый день!
Проектирую ИТП жилого дома.
Техподполье существующее, фундамент - сплошной, толщиной 0,7м. Нет возможности сделать приямок/проложить трап.
Думаю о напольной металлической емкости, можно ли? Кто-нибудь сталкивался?

Приямок делается не от аварийных проливов, а для плановых сливов с оборудования и опорожнения системы. Поэтому емкость можно закладывать.
Но, можно сделать воронку с сетью по полу и сбросом в канализацию. Так часто делают. Вот емкость как-то реже, но тоже видел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoa
сообщение 31.1.2020, 12:50
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100546



Цитата(Водяной @ 27.6.2016, 15:53) *
Приямок делается не от аварийных проливов, а для плановых сливов с оборудования и опорожнения системы. Поэтому емкость можно закладывать.
Но, можно сделать воронку с сетью по полу и сбросом в канализацию. Так часто делают. Вот емкость как-то реже, но тоже видел...

Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 4.2.2020, 12:08
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50) *
Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу.


Думаю, речь идет о трапе в полу и трубопроводов уровнем ниже ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2020, 9:40
Сообщение #48


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50) *
Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу.

Слив не обязательно делать на уровень пола. Раньше в ИТП вообще раковины ставили, чтобы выше уровня земли сделать. И туда шлангом сливали с оборудования. Сливать же нужно 40 градусов. Не всегда есть возможность выжидать остывания естественным путём.
Желательно слив делать конечно как можно ниже, чтобы с оборудования всё сливалось. Но варианты есть разные.
Что конкретно интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.2.2020, 12:21
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:40) *
Слив не обязательно делать на уровень пола. Раньше в ИТП вообще раковины ставили, чтобы выше уровня земли сделать.
..
Желательно слив делать конечно как можно ниже, чтобы с оборудования всё сливалось. Но варианты есть разные.

Есть вариант залить дерьмом ИТП при засорении наружной канализации - если сливать ниже уровня люка колодца на выпуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2020, 15:10
Сообщение #50


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2020, 12:21) *
Есть вариант залить дерьмом ИТП при засорении наружной канализации - если сливать ниже уровня люка колодца на выпуске.

Есть. Раньше даже вентили ставили после сифона мойки, с переходами, прямо врезку в К1 трубу. Слили - перекрыли.
Сейчас уже клапаны делают канализационные с электроприводом. Кто-то затворы ставит из нержавейки с электроприводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных