> "Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера
галя)галя
сообщение 23.7.2012, 11:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Всем здравствуйте! Пишу первый раз, надеюсь на посильную помощь.. helpsmilie.gif

Обычно ЗП на систему с выносным конденсатором и ресивером на улице закладывали Danfoss и не парились. Но на R410A обвязка Данфосса( kvr+nrd) не подходит (по давлению) и принципиальная схема другая - регулятор давления конденсации ставим LAC-5 (sporlan) (грибок) на жидкостную линию перед ресивером.

Может быть кто-то знаком с этой схемой? Непонятны несколько моментов :
работает ли эта схема при расположении ресивера на улице? как для этой схемы подбирается компенсационный ресивер (с остаточным заполнением)?

регулировка давления конденсации при этой схеме осуществляется методом затопления теплообменника конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
daddym
сообщение 23.7.2012, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Схема полностью эквивалентна, за исключением того что качество у любых грибков отвратительное, а регулирвка значительно грубее.
Ресивер как и сам грибок лучьше ставить в помещении, прослужит не год а два. Но на улице точно также можно. Единственное очевидное требование - ресивер ниже грибка.
Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему.
В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



+ желательно вертикальное расположение "грибка". Это из личного опыта - лучше работает, т.к. не "подклинивает" шток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 23.7.2012, 13:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Спасибо, что помогли разобраться! Смутило то, что "кто-то где-то" сказал, что на R410A ресивер ставится меньшего объёма, чем на тот же R22. Но видимо это связано как раз с объёмом конденсатора, а не каким-то особым методом расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2012, 14:35
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 15:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На Uniflair-ах "зимняя" доработка - "грибок" и ресивер на улице идет с завода. Что удивительно, работает. Конденсатор, правда, ВСЕГДА при этом горизонтальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 23.7.2012, 15:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(LordN @ 23.7.2012, 15:35) *
ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям.

не всегда возможно установить бочку в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.7.2012, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



уж лучше бочка в помещении, чем в -25 -30 переезжать с раскладушкой на объекты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2012, 16:29
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Что удивительно, работает
его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 17:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу.

Сообщение отредактировал SSA - 23.7.2012, 17:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Uniflair.jpg ( 89,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 23.7.2012, 17:38
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(LordN @ 23.7.2012, 17:29) *
его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе. smile.gif

почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..
Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38) *
Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу.

зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер.

Сообщение отредактировал галя)галя - 23.7.2012, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 18:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.7.2012, 19:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



У унифлэйров отсутствуют соленоиды перед трв. вот о чем думать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 19:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На "взрослых" моделях электронные расширительные вентили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.7.2012, 19:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 17:38) *
почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..

зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер.

Пока отогревается ресивер (не дай бог закончится в нем жидкость и в мелком тоже) вся эта хрень рубитса по низкому давлению.
Рулит только ротация в сильный мороз.
А ресивер на улице маразм. кагданибудь EEV не закроется и компрессор нахлебается жидкаря.
Хорошо если Копланд, он прохавает. А синенькие и Саньо сразу в морг.
Серега, учи матчасть))

Сообщение отредактировал airwave - 23.7.2012, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.7.2012, 19:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Серега, чтож ты не перевернул "грыбок" как нада?
Еще скажи, что этот юнифлейр ни разу зимой по низкому не вставал, и ты знаешь что такое зимний и летний фреон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2012, 19:39
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 21:38) *
почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..

зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер.



зимой весь газ - на улице. горячего - нет и не будет пока в кипятильник не пойдет жидкость, а она туда пойдет только после того как появится горячий газ. доступно?

а фразы "ресивер должен быть выше/ниже" - честно, доставляют уже непадецки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 19:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон biggrin.gif, поясняю:
1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал.
2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе.
3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать.
4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2012, 19:46
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(SSA @ 23.7.2012, 23:44) *
Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон biggrin.gif , поясняю:
1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал.
2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе.
3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать.
4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами.



нивкоем разе. никаких ок. читать пейджер и много думать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.7.2012, 20:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



ОК пахнет биг бадабумом... на стоянке.

Сообщение отредактировал RusBuka - 23.7.2012, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2012, 20:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 LordN
Интересно, почему я не могу отсечь один ресивер от другого? Про миграцию на стоянке в курсе.

2 RusBuka
Да не будет там никакого "бадабума", там предохранительный клапан есть.

Гы...
Появилась мысль: поставить переключатель "зима-лето" biggrin.gif путем включения параллельно ОК шарового вентиля.
И не надо менять "зимний" фреон на "летний"! biggrin.gif Извращаться, так уж по полной программе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 23.7.2012, 22:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



А почему если 410й, то сразу не данфосс?

Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC.
Почему бы и не скомуниздить у них идею?
В любом случае, это лучше грибообразного исчадия ада)))
Главное не забудте, что грибок еще и ОК требует, в отличие от КВР-НРД.
А дальше уравнение: в ресивере должно оставаться достаточно жидкости для запуска при условии заполненного конденсатора при низких температурах, и должен оставаться объем, когда в жаркую погоду вся жидкость захочет в него переселиться.
Ресивер только в помещении, т.к. летом (при условии, что в ЦОДе температура ниже) фреон очень захочет убежать в помещение, иногда это печально).

А Юнифлэйр жжот напалмом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.7.2012, 7:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дима, а хде можно купить это чудо?
Фармина тупит, не возит ваще ничего для R410a
2 Сергей
ты останови этот прец на сутки в -40 град., а потом попробуй запусти.
Не верю, что он запустится с первого раза. ОК должен быть между ресиверами.
Самый маразм - это ресивер смешного объема с грибком без ОК с конденсатором.
Классический случай, когда вместо мозга маргарин.
И не забывайте, все прецы и зимние комплекты к ним рожают в Европе, там таких морозов нет.

Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2012, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.7.2012, 9:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Тут положительный момент еще в том, что конденсаторы двухконтурные, т.е. один контур греет другой. А фото ресивера (правда, не с моего объекта) я выложил. Он примерно в два раза больше внутреннего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 9:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



последнии юники 20 квт были с бочками сто-то около 7 на улице и не больше 2 перед трв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 24.7.2012, 9:56
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21) *
А почему если 410й, то сразу не данфосс?

Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC.
Почему бы и не скомуниздить у них идею?

Не знала! Хочу посмотреть на человека, кто хоть раз заказывал у Штульца ЗП в комплекте!)

rolleyes.gif грибочек чуууть-чуть подешевле всей этой пилотной радости)))

Если не сложно, просветите меня о недостатках гриба, за что его так, "исчадием ада" прям..

Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 10:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 24.7.2012, 10:41
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 11:20) *
работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён.

инсталейшн не нашла,есть просто каталог, на англицком (стр 34). Переводила на русский для инструкции.
Прикрепленный файл  sporlan_r_410a.pdf ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222

Lac-5 - трёхходовой регулирующий вентиль, реагирующий на давление в ресивере. Как показано на рис.5 давление ресивера поступает под мембрану. Когда давление в ресивере падает ниже давления уставки на вентиле, седло клапана перемещается и открывает вход нагнетания и позволяет горячему газу с линии нагнетания миновать конденсатор. Этот горячий газ с линии нагнетания нагревает жидкость в ресивере и поднимает давление в ресивере до давления уставки на вентиле. В то время как горячий газ идёт по байпасу минуя конденсатор, поток жидкости из конденсатора ограничен, что позволяет жидкости скопиться в конденсаторе. Затопление конденсатора приводит к уменьшению теплообменной поверхности конденсатора, повышая таким образом давление конденсации.
В летних условиях, седло клапана закрывает вход нагнетания в связи с высоким давлением в ресивере. Таким образом, весь поток жидкости из конденсатора идёт в ресивер.

Когда машина остановлена, существует опасность полтенциальной миграции хладагента из тёплого ресивера в холодный конденсатор. Следует использовать дополнительный обратный клапан на жидкостной линии между LAC и ресивером, чтобы предотвратить это явление. (рис.6)


Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора?

Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 10:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



угу, только зачем не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.7.2012, 13:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) *
Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора?

Все там написано - (Although the remotebulb is affected by ambient temperature, it is strictly a pressureregulating valve and not a temperature control device.)
Так что пусть в воздухе болтается. Это они на пружинке сэкономили. Я тоже когда первый раз увидел, голову ломал, куда лепить.

Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21) *
Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC.
Почему бы и не скомуниздить у них идею?

А схемки нету с ICS? А то в мануале только кусочками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 14:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Дык тогда какого фига этот балон унифлеры на своих конденсаторах лепят на жидкарь и утепляют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.7.2012, 15:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) *
Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора?


Не надо никуда вешать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 16:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ды понятно всё, но...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00749.JPG ( 770,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.7.2012, 16:52
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Я верю Георгию и его волшебным картинкам.
Артур, а эти перцы при сборке и сами не знали что с ним делать, крепить надо чтобы не болтался, ну и заодно утеплили )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.7.2012, 16:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.7.2012, 17:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 17:58) *
Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было?

Я вообще видел в варианте спирали. То есть не баллон, а сплющенная длинная широкая трубка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 24.7.2012, 21:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



2 daddym:
Схема по ЗК Штульц во вложении.
Не могу найти что-то по красивее, где-то было, а где не помню)))

2 airwawe:
Да фиг его знает, но я смотрю, что компании, занимающиеся промхолодом их где-то находят.
Надо обзванивать Морену, СПС-холод (он правда питерский), Термокул, Комплект Айс. Наверняка кто-то держит.
Холодильщики говорят, что пилотники данфосовские крайне надежны.

2 галя)галя:
Ну посмотреть таких людей можно в Питере, есть пара объектов. Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки)

Недостаток грибка в том, что узел крайне ненадежный. Очень большое количество брака, не в пример Кврнрдшкам.
Работа летом, как уже правильно заметил RusBuka, иногда превращается в сущий ад. Если еще и плавной настройки давления конденсации нет, то вообще конец bang.gif. Когда регулировка ступенчатая, бывает так что одного вентилятора мало, а двух уже много, вот тогда-то и начинается счастье (падает ВД и начинается сотона).
Из этого следует, что нерегулируемая арматура подобного типа - исчадие ада))))

А по поводу грибков, у спорлана же написано, что баллон должен соответствовать эмбиент темпрече, то есть окружающей среде.
Надо крепить к какой-нибудь железяке. Опять же Юнифлэйр жжот) Итальянцы вообще жгучие ребята)



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______410.rar ( 2,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.7.2012, 22:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(grandsvc @ 24.7.2012, 22:54) *
Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки)

Это на родине Хоссера ? blink.gif
Спасибо огромное за схему - я как раз не мог понять один ICS или два а также как CVP справляется с высоким давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.7.2012, 8:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дима, это же пипец. Такая обвязка будет стоить дороже преца rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 25.7.2012, 12:35
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 25.7.2012, 17:39
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 13:35) *
Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно)


во-во, как опцию заказывать у них ЗП ну нафег, лучше самим подобрать.

за файлик спасибо)

Сообщение отредактировал галя)галя - 25.7.2012, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 25.7.2012, 22:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Нет, ну про опцион вопрос спорный. В Раше живем ведь - любые додумки и доделки влекут за собой гарантированный отказ от гарантии в 90% случаев.
Когда речь идет о не самой дешевой (от 1 млн. например) технике, считаю лучше брать олл инклюзив)

В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации и приглашайте на это дело проверенного специалиста, иначе зимой будет пичалька, в межсезонье пичалька и даже немного пичальки летом)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 26.7.2012, 1:51
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да и просто пичалька...регулирование конденсации через контроллер всё равно ведёт к мерзким шипящим звукам...слышимым даже с улицы под акомпонимент 3 плавных вентиляторов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 26.7.2012, 17:39
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Надо настроить конденсацию чуть повыше момента появления шипящих звуков.
Конденсация сильно пляшет?
Можно еще припаять шреддер к балону и кашдый раз заправлять его летним и зимним азотом или СО2, производитель не против)))
2 раза в год обслуживание как раз)))
Зак не захотел платить и тут раз, и у него сразу проблемы с кондеями.
Мистика)))) Или божественное вмешательство)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 27.7.2012, 8:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 23:21) *
В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации


Плавная (ну или хотя бы многоступенчатая) регулировка скорости вентиляторов на прецизионниках должна быть всегда !!!
Что с грибком, что без (а лучше нафиг выкинуть этот грибок).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.7.2012, 0:16
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Без гриба твои плавные вентиляторы даже не пернут, когда машина в низком будет курить.
Особливо градусов от -15 и ниже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 25.9.2012, 10:31
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(daddym @ 23.7.2012, 13:56) *
Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему.
В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора.

опять пришлось вернуться к этой теме, и снова возникли разногласия по правильному подбору((

Помогите, пожалуйста разобраться окончательно. helpsmilie.gif
Установка с ЗП снова на R410A (с тем же грибком). Объём конденсатора 30,2л.

Из граничного условия, что зимой конденсатор полностью залит фреоном, а в ресивере должен остаться 15% остаточный объем? А летом наоборот, из граничного условия, что вся жидкость находится в ресивере?

Т.е Объём ресивера = объём конденсатора+ 15% остаточный объём + 20% от (объём конденсатора+ 15% остаточный объём) на незаполняемость?

Поправьте, пожалуйста.. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.9.2012, 18:52
Сообщение #48


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Поправьте, пожалуйста
все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 26.9.2012, 12:10
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Цитата(LordN @ 25.9.2012, 19:52) *
все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя.

ага, спасибо большое!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaPaM
сообщение 28.9.2012, 12:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952



Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38) *
Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу.

В леонардах ЭРВ ставят, там внутренний рессивер в тему. Никакого прикола.

Цитата(SSA @ 23.7.2012, 19:48) *
Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера.

Самое главное.
Прецизионник наверняка на ДатаЦентр работает?
И чему удивляться, что он работает стабильно.
Там нагрузки как правило ,постоянно выше крыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tech-nik
сообщение 17.6.2013, 0:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.4.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201



Здравствуйте Все!
Есть 2 пациента юнифлаер TDAR0922 (R410A). Периодически клинят "грибки" и машинки вываливаются по высокому. Ресиверы под конденсаторами, обратных клапанов нет, соленоидные перед эрв есть.
Так как контура все равно на вскрытие с заменой клапанов, что посоветуете добавить, убрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2014, 15:36
Сообщение #52


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя?
можно без цифр, просто картинки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.3.2014, 16:48
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



http://bitzer.ru/opredelenie_kolichestva_h...ilnih_ustanovok
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2014, 17:22
Сообщение #54


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



спасибо, я знаю про эту страничку, тут всё слишком специально цифры буквы непонятные, а надо простой текст и картинку показать ламеру чтоб понял в чем проблема..

smile.gif ладно, буду сам рисовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.3.2014, 18:00
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



http://www.guentner.ru/fileadmin/literatur...et_DE_EN_FR.pdf
http://www.guentner.ru/fileadmin/literatur...nual2010_DE.pdf
http://www.clint-russia.ru/components/com_...files/freon.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 6.3.2014, 12:17
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(LordN @ 3.3.2014, 16:36) *
у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя?
можно без цифр, просто картинки


Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.3.2014, 12:32
Сообщение #57


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(airwave @ 6.3.2014, 16:17) *
Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера.
спасибо!
про трубы - смотря сколько их лежит на улице и смотря где смонтирован грибок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 6.3.2014, 12:56
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ну как бы да.
Забыл уточнить, два объема испарителя = 0,75 объема ресивера. Ну чтоб не перелить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 26.3.2014, 12:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Схема ЗК для R410a уже немножечко доработана и теперь без регов и без одного ICS клапана. Если есть желание, то могу скинуть в личку. Все прекрасно запускается при минусовой температуре наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 26.3.2014, 12:48
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Кидай, хуже не будет))) И сколько кстати комплектуха в розницу стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.3.2014, 13:08
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



И мне. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.3.2014, 17:35
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



устроили междусобойчик... а что, выложить на всех - жаба давит? Иль боитесь чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 26.3.2014, 20:00
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах собирать дай бог 5% от заказчиков могут себе позволить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 27.3.2014, 15:01
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



По многочисленным заявкам выкладываю всем.
Прикрепленный файл  ___________________________________R410A_.pdf ( 928,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264


Цитата(RusBuka @ 26.3.2014, 21:00) *
Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах собирать дай бог 5% от заказчиков могут себе позволить.

Прецизионники-вещь не особо дешевая. С учетом прихода инверторов в прецизионники, которые только на 410-м фреоне, то деваться просто некуда. И если есть желание, чтобы все работало по аналогии с KVD и KVR, то нужно ставить подобное, которое приведено в инструкции. На сплиты ставить смысла нет, так как комплект будет дороже самого сплита )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2014, 21:41
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а я ждал чуда... жаль. Или может я что-то не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 28.3.2014, 9:02
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



А какое чудо ожидалось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2014, 21:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ожидалось нечто особенное, а здесь практически классика, за исключением NRV между ресивером и агрегатом. Кстати зачем он? Вы ресивер на улицу поставили?

Сообщение отредактировал v-david - 28.3.2014, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pslh
сообщение 26.6.2014, 17:31
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 41199



У нас заказчик готов платить. Вот что получилось
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 88,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных