"Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера |
|
|
|
|
23.7.2012, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Всем здравствуйте! Пишу первый раз, надеюсь на посильную помощь.. Обычно ЗП на систему с выносным конденсатором и ресивером на улице закладывали Danfoss и не парились. Но на R410A обвязка Данфосса( kvr+nrd) не подходит (по давлению) и принципиальная схема другая - регулятор давления конденсации ставим LAC-5 (sporlan) (грибок) на жидкостную линию перед ресивером. Может быть кто-то знаком с этой схемой? Непонятны несколько моментов : работает ли эта схема при расположении ресивера на улице? как для этой схемы подбирается компенсационный ресивер (с остаточным заполнением)? регулировка давления конденсации при этой схеме осуществляется методом затопления теплообменника конденсатора.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 67)
|
|
23.7.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Схема полностью эквивалентна, за исключением того что качество у любых грибков отвратительное, а регулирвка значительно грубее. Ресивер как и сам грибок лучьше ставить в помещении, прослужит не год а два. Но на улице точно также можно. Единственное очевидное требование - ресивер ниже грибка. Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему. В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
+ желательно вертикальное расположение "грибка". Это из личного опыта - лучше работает, т.к. не "подклинивает" шток.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Спасибо, что помогли разобраться! Смутило то, что "кто-то где-то" сказал, что на R410A ресивер ставится меньшего объёма, чем на тот же R22. Но видимо это связано как раз с объёмом конденсатора, а не каким-то особым методом расчёта.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 14:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
На Uniflair-ах "зимняя" доработка - "грибок" и ресивер на улице идет с завода. Что удивительно, работает. Конденсатор, правда, ВСЕГДА при этом горизонтальный.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(LordN @ 23.7.2012, 15:35)  ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям. не всегда возможно установить бочку в помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
уж лучше бочка в помещении, чем в -25 -30 переезжать с раскладушкой на объекты...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 16:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Что удивительно, работает его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу.
Сообщение отредактировал SSA - 23.7.2012, 17:39
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 17:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(LordN @ 23.7.2012, 17:29)  его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе.  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление.. Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38)  Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу. зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер.
Сообщение отредактировал галя)галя - 23.7.2012, 17:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
У унифлэйров отсутствуют соленоиды перед трв. вот о чем думать надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
На "взрослых" моделях электронные расширительные вентили...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 17:38)  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..
зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер. Пока отогревается ресивер (не дай бог закончится в нем жидкость и в мелком тоже) вся эта хрень рубитса по низкому давлению. Рулит только ротация в сильный мороз. А ресивер на улице маразм. кагданибудь EEV не закроется и компрессор нахлебается жидкаря. Хорошо если Копланд, он прохавает. А синенькие и Саньо сразу в морг. Серега, учи матчасть))
Сообщение отредактировал airwave - 23.7.2012, 19:30
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Серега, чтож ты не перевернул "грыбок" как нада? Еще скажи, что этот юнифлейр ни разу зимой по низкому не вставал, и ты знаешь что такое зимний и летний фреон.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 21:38)  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..
зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер. зимой весь газ - на улице. горячего - нет и не будет пока в кипятильник не пойдет жидкость, а она туда пойдет только после того как появится горячий газ. доступно? а фразы "ресивер должен быть выше/ниже" - честно, доставляют уже непадецки.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон  , поясняю: 1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал. 2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе. 3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать. 4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 19:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(SSA @ 23.7.2012, 23:44)  Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон  , поясняю: 1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал. 2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе. 3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать. 4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами. нивкоем разе. никаких ок. читать пейджер и много думать
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
ОК пахнет биг бадабумом... на стоянке.
Сообщение отредактировал RusBuka - 23.7.2012, 20:11
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
2 LordN Интересно, почему я не могу отсечь один ресивер от другого? Про миграцию на стоянке в курсе. 2 RusBuka Да не будет там никакого "бадабума", там предохранительный клапан есть. Гы... Появилась мысль: поставить переключатель "зима-лето"  путем включения параллельно ОК шарового вентиля. И не надо менять "зимний" фреон на "летний"!  Извращаться, так уж по полной программе.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
А почему если 410й, то сразу не данфосс?
Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? В любом случае, это лучше грибообразного исчадия ада))) Главное не забудте, что грибок еще и ОК требует, в отличие от КВР-НРД. А дальше уравнение: в ресивере должно оставаться достаточно жидкости для запуска при условии заполненного конденсатора при низких температурах, и должен оставаться объем, когда в жаркую погоду вся жидкость захочет в него переселиться. Ресивер только в помещении, т.к. летом (при условии, что в ЦОДе температура ниже) фреон очень захочет убежать в помещение, иногда это печально).
А Юнифлэйр жжот напалмом)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Дима, а хде можно купить это чудо? Фармина тупит, не возит ваще ничего для R410a 2 Сергей ты останови этот прец на сутки в -40 град., а потом попробуй запусти. Не верю, что он запустится с первого раза. ОК должен быть между ресиверами. Самый маразм - это ресивер смешного объема с грибком без ОК с конденсатором. Классический случай, когда вместо мозга маргарин. И не забывайте, все прецы и зимние комплекты к ним рожают в Европе, там таких морозов нет.
Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2012, 8:01
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Тут положительный момент еще в том, что конденсаторы двухконтурные, т.е. один контур греет другой. А фото ресивера (правда, не с моего объекта) я выложил. Он примерно в два раза больше внутреннего.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
последнии юники 20 квт были с бочками сто-то около 7 на улице и не больше 2 перед трв.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21)  А почему если 410й, то сразу не данфосс?
Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? Не знала! Хочу посмотреть на человека, кто хоть раз заказывал у Штульца ЗП в комплекте!)  грибочек чуууть-чуть подешевле всей этой пилотной радости))) Если не сложно, просветите меня о недостатках гриба, за что его так, "исчадием ада" прям..
Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:05
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 11:20)  работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён. инсталейшн не нашла,есть просто каталог, на англицком (стр 34). Переводила на русский для инструкции.
sporlan_r_410a.pdf ( 2,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 222Lac-5 - трёхходовой регулирующий вентиль, реагирующий на давление в ресивере. Как показано на рис.5 давление ресивера поступает под мембрану. Когда давление в ресивере падает ниже давления уставки на вентиле, седло клапана перемещается и открывает вход нагнетания и позволяет горячему газу с линии нагнетания миновать конденсатор. Этот горячий газ с линии нагнетания нагревает жидкость в ресивере и поднимает давление в ресивере до давления уставки на вентиле. В то время как горячий газ идёт по байпасу минуя конденсатор, поток жидкости из конденсатора ограничен, что позволяет жидкости скопиться в конденсаторе. Затопление конденсатора приводит к уменьшению теплообменной поверхности конденсатора, повышая таким образом давление конденсации. В летних условиях, седло клапана закрывает вход нагнетания в связи с высоким давлением в ресивере. Таким образом, весь поток жидкости из конденсатора идёт в ресивер.
Когда машина остановлена, существует опасность полтенциальной миграции хладагента из тёплого ресивера в холодный конденсатор. Следует использовать дополнительный обратный клапан на жидкостной линии между LAC и ресивером, чтобы предотвратить это явление. (рис.6)Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора?
Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:42
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
угу, только зачем не понятно...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41)  Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора? Все там написано - (Although the remotebulb is affected by ambient temperature, it is strictly a pressureregulating valve and not a temperature control device.)Так что пусть в воздухе болтается. Это они на пружинке сэкономили. Я тоже когда первый раз увидел, голову ломал, куда лепить. Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21)  Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? А схемки нету с ICS? А то в мануале только кусочками.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Дык тогда какого фига этот балон унифлеры на своих конденсаторах лепят на жидкарь и утепляют?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41)  Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора? Не надо никуда вешать.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ды понятно всё, но...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Я верю Георгию и его волшебным картинкам. Артур, а эти перцы при сборке и сами не знали что с ним делать, крепить надо чтобы не болтался, ну и заодно утеплили )))
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 17:58)  Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было? Я вообще видел в варианте спирали. То есть не баллон, а сплющенная длинная широкая трубка.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
2 daddym: Схема по ЗК Штульц во вложении. Не могу найти что-то по красивее, где-то было, а где не помню))) 2 airwawe: Да фиг его знает, но я смотрю, что компании, занимающиеся промхолодом их где-то находят. Надо обзванивать Морену, СПС-холод (он правда питерский), Термокул, Комплект Айс. Наверняка кто-то держит. Холодильщики говорят, что пилотники данфосовские крайне надежны. 2 галя)галя: Ну посмотреть таких людей можно в Питере, есть пара объектов. Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки) Недостаток грибка в том, что узел крайне ненадежный. Очень большое количество брака, не в пример Кврнрдшкам. Работа летом, как уже правильно заметил RusBuka, иногда превращается в сущий ад. Если еще и плавной настройки давления конденсации нет, то вообще конец  . Когда регулировка ступенчатая, бывает так что одного вентилятора мало, а двух уже много, вот тогда-то и начинается счастье (падает ВД и начинается сотона). Из этого следует, что нерегулируемая арматура подобного типа - исчадие ада)))) А по поводу грибков, у спорлана же написано, что баллон должен соответствовать эмбиент темпрече, то есть окружающей среде. Надо крепить к какой-нибудь железяке. Опять же Юнифлэйр жжот) Итальянцы вообще жгучие ребята)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2012, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(grandsvc @ 24.7.2012, 22:54)  Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки) Это на родине Хоссера ? Спасибо огромное за схему - я как раз не мог понять один ICS или два а также как CVP справляется с высоким давлением.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Дима, это же пипец. Такая обвязка будет стоить дороже преца
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 17:39
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 13:35)  Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно) во-во, как опцию заказывать у них ЗП ну нафег, лучше самим подобрать. за файлик спасибо)
Сообщение отредактировал галя)галя - 25.7.2012, 17:45
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Нет, ну про опцион вопрос спорный. В Раше живем ведь - любые додумки и доделки влекут за собой гарантированный отказ от гарантии в 90% случаев. Когда речь идет о не самой дешевой (от 1 млн. например) технике, считаю лучше брать олл инклюзив)
В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации и приглашайте на это дело проверенного специалиста, иначе зимой будет пичалька, в межсезонье пичалька и даже немного пичальки летом)))
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 1:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Да и просто пичалька...регулирование конденсации через контроллер всё равно ведёт к мерзким шипящим звукам...слышимым даже с улицы под акомпонимент 3 плавных вентиляторов....
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Надо настроить конденсацию чуть повыше момента появления шипящих звуков. Конденсация сильно пляшет? Можно еще припаять шреддер к балону и кашдый раз заправлять его летним и зимним азотом или СО2, производитель не против))) 2 раза в год обслуживание как раз))) Зак не захотел платить и тут раз, и у него сразу проблемы с кондеями. Мистика)))) Или божественное вмешательство)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2012, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 23:21)  В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации Плавная (ну или хотя бы многоступенчатая) регулировка скорости вентиляторов на прецизионниках должна быть всегда !!! Что с грибком, что без (а лучше нафиг выкинуть этот грибок).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2012, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Без гриба твои плавные вентиляторы даже не пернут, когда машина в низком будет курить. Особливо градусов от -15 и ниже...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2012, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(daddym @ 23.7.2012, 13:56)  Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему. В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора. опять пришлось вернуться к этой теме, и снова возникли разногласия по правильному подбору(( Помогите, пожалуйста разобраться окончательно. Установка с ЗП снова на R410A (с тем же грибком). Объём конденсатора 30,2л. Из граничного условия, что зимой конденсатор полностью залит фреоном, а в ресивере должен остаться 15% остаточный объем? А летом наоборот, из граничного условия, что вся жидкость находится в ресивере? Т.е Объём ресивера = объём конденсатора+ 15% остаточный объём + 20% от (объём конденсатора+ 15% остаточный объём) на незаполняемость? Поправьте, пожалуйста..
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2012, 18:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Поправьте, пожалуйста все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2012, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Цитата(LordN @ 25.9.2012, 19:52)  все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя. ага, спасибо большое!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38)  Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу. В леонардах ЭРВ ставят, там внутренний рессивер в тему. Никакого прикола. Цитата(SSA @ 23.7.2012, 19:48)  Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера. Самое главное. Прецизионник наверняка на ДатаЦентр работает? И чему удивляться, что он работает стабильно. Там нагрузки как правило ,постоянно выше крыши.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2013, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.4.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201

|
Здравствуйте Все! Есть 2 пациента юнифлаер TDAR0922 (R410A). Периодически клинят "грибки" и машинки вываливаются по высокому. Ресиверы под конденсаторами, обратных клапанов нет, соленоидные перед эрв есть. Так как контура все равно на вскрытие с заменой клапанов, что посоветуете добавить, убрать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя? можно без цифр, просто картинки
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 17:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
спасибо, я знаю про эту страничку, тут всё слишком специально цифры буквы непонятные, а надо простой текст и картинку показать ламеру чтоб понял в чем проблема..  ладно, буду сам рисовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2014, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(LordN @ 3.3.2014, 16:36)  у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя? можно без цифр, просто картинки Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(airwave @ 6.3.2014, 16:17)  Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера. спасибо! про трубы - смотря сколько их лежит на улице и смотря где смонтирован грибок
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ну как бы да. Забыл уточнить, два объема испарителя = 0,75 объема ресивера. Ну чтоб не перелить
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Схема ЗК для R410a уже немножечко доработана и теперь без регов и без одного ICS клапана. Если есть желание, то могу скинуть в личку. Все прекрасно запускается при минусовой температуре наружного воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Кидай, хуже не будет))) И сколько кстати комплектуха в розницу стоит?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
И мне.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2014, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
устроили междусобойчик... а что, выложить на всех - жаба давит? Иль боитесь чего?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2014, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах собирать дай бог 5% от заказчиков могут себе позволить.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
По многочисленным заявкам выкладываю всем.
___________________________________R410A_.pdf ( 928,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 264Цитата(RusBuka @ 26.3.2014, 21:00)  Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах собирать дай бог 5% от заказчиков могут себе позволить. Прецизионники-вещь не особо дешевая. С учетом прихода инверторов в прецизионники, которые только на 410-м фреоне, то деваться просто некуда. И если есть желание, чтобы все работало по аналогии с KVD и KVR, то нужно ставить подобное, которое приведено в инструкции. На сплиты ставить смысла нет, так как комплект будет дороже самого сплита )))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2014, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а я ждал чуда... жаль. Или может я что-то не понял?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
А какое чудо ожидалось?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ожидалось нечто особенное, а здесь практически классика, за исключением NRV между ресивером и агрегатом. Кстати зачем он? Вы ресивер на улицу поставили?
Сообщение отредактировал v-david - 28.3.2014, 21:09
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 41199

|
У нас заказчик готов платить. Вот что получилось
______.JPG ( 88,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|