Камера сгорания котла, Прошу розъяснить |
|
|
|
10.8.2012, 20:42
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Доброго времени суток всем! Такой вопрос!!! Что такое открытоая и закрытая камера сгорания котла!!! Только прошу розяснить поподробнее. Вот котел Vitopend 100 W бывает с открытой и закрытой камерой сгорания, отличие только в строении дымохода. Но как быть с котлом витоплкс 200 напимер, и горелкой вг или вм???? там воздух береться из помещения но котел тоже считаеться с закрытой камерой сгорания. В чем же отличие?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
11.8.2012, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Открытая камера для настенного котла означает забор воздуха из помещения котельной, закрытая камера - коаксиал с забором с улицы. Витоплексы это котлы другого класса и у них просто другое понятие закрытой камеры. Собственно цель вопроса-то в чем?
|
|
|
|
|
11.8.2012, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(11Therion11 @ 10.8.2012, 20:42)  Что такое открытоая и закрытая камера сгорания котла!!! . Вот котел Vitopend 100 W бывает с открытой и закрытой камерой сгорания,
11.08.png ( 107 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
11.09.png ( 77,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63 По типу камеры сгорания топлива котлы настенные разделяются на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. В котлах с естественной тягой, то есть с открытой камерой сгорания, воздух для горения топлива берется из помещения, в котором котел расположен. Отработанные газы уходят в специальный дымоход. В случае отсутствия дымохода или если котел монтируется в квартире, где дымохода не может быть по техническим причинам, используются котлы с закрытой камерой сгорания. Котлы с закрытой камерой сгорания комплектуются системой дымоудаления. Дымосос, встроенные в систему дымоудаления, удаляет продукты горения из топки котла. В данном случае необходимость естественной тяги отпадает. Преимуществом котлов с закрытой камерой сгорания состоит в том, что они не сжигают кислород помещения, для них не требуется дополнительно воздуха для горения топлива. Цитата(11Therion11 @ 10.8.2012, 20:42)  Но как быть с котлом витоплкс 200 напимер, и горелкой вг или вм???? там воздух береться из помещения но котел тоже считаеться с закрытой камерой сгорания. В чем же отличие? Здесь нужно от Вас уточнения ! Вы, сдается мне,смешали всё в одно кони, люди! Напольные газовые котлы , бывают с атмосферной горелкой и бывают с вентиляторной горелкой!
|
|
|
|
|
12.8.2012, 14:09
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(Anatol @ 11.8.2012, 23:32)  Здесь нужно от Вас уточнения ! Вы, сдается мне,смешали всё в одно кони, люди! Напольные газовые котлы , бывают с атмосферной горелкой и бывают с вентиляторной горелкой! Напольные котлы с вентиляторной горелкой!!! 1.они с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания??? 2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт). 3. Как влияет изменения разряжения в дымоходе на режим работы, кпд котла, расход газа в котлах с напорной вентиляторной горелкой.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)  Напольные котлы с вентиляторной горелкой!!!
1.они с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания??? Закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)  2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт). Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)  3. Как влияет изменения разряжения в дымоходе на режим работы, кпд котла, расход газа в котлах с напорной вентиляторной горелкой. В пределах погрешности замера КПД и расхода газа - никак. Вы выбираете разрежение из условия эвакуации газов из котла и недопущения давления в газоходе после котла. КПД тут ни при чём. Другое дело, если это промышленный котёл и разрежение в принципе может влиять на форму факела - тут отдельный разговор. И однозначно сказать и определить эту функцию нельзя Кстати где-то на форуме года два назад можно найти наш диалог с уважаемым tip-top о влиянии разрежения на форму факела - не поленитесь найдите. Там достаточно аргументированно всё изложено
Сообщение отредактировал ruben - 12.8.2012, 15:31
|
|
|
|
|
12.8.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Здесь скорее всего имеется в виду газоплотный котел (бывают ещё котлы на уравновешенной тяге – с дымососом). Обычно в газоплотных котлах в топке небольшое давление, а в дымовой трубе – разряжение. Чем больше разряжение в трубе, тем быстрее, тем истекают из топки отходящие газы. Чем медленнее истечение отходящих газов, тем они больше отдают тепла, а значит выше КПД котла. Здесь главное найти баланс между КПД и температурой газов в трубе. Если температура отходящих газов будет ниже точки россы, то в трубе появляется конденсат с серной кислотой, что не очень хорошо для дымохода. Для того что бы этого избежать обычно в проекте на дымовую трубу строят пьезометрический график.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(den.mgn @ 12.8.2012, 16:11)  Здесь скорее всего имеется в виду газоплотный котел (бывают ещё котлы на уравновешенной тяге – с дымососом). Обычно в газоплотных котлах в топке небольшое давление, а в дымовой трубе – разряжение. Чем больше разряжение в трубе, тем быстрее, тем истекают из топки отходящие газы. Чем медленнее истечение отходящих газов, тем они больше отдают тепла, а значит выше КПД котла. Здесь главное найти баланс между КПД и температурой газов в трубе. Если температура отходящих газов будет ниже точки россы, то в трубе появляется конденсат с серной кислотой, что не очень хорошо для дымохода. Для того что бы этого избежать обычно в проекте на дымовую трубу строят пьезометрический график. Вы не совсем правы. Разрежение в дымоходе от котла до трубы поддерживается для того чтобы не было попадания газов в помещение котельной. Скорость газов тут совершенно не причем
|
|
|
|
|
12.8.2012, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(ruben @ 12.8.2012, 20:48)  Вы не совсем правы. Разрежение в дымоходе от котла до трубы поддерживается для того чтобы не было попадания газов в помещение котельной. Скорость газов тут совершенно не причем Вы совершенно правы, и это-то же. Но наличие разряжения в топке газопротного котла тоже не хорошо. Копания Viessmann для своих котлов средней и малой мощности да же специальные регуляторы тяги поставляет, что бы зразу за котлом “0” держать.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 21:18
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(ruben @ 12.8.2012, 15:28)  Закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая
Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера Мужики чет вы меня совсем запутали!!! Котел витоплекс 200 с горелкй вм 30 забирает воздух из помещения но при этом в помещении нет розряжения!!! горелка вроде с закрытой камерой сгорания ..НО разряжение в помещении влияет на аэродиномичиский режим горения ДА тогда это открытая камера...... чет неразберусь....????
|
|
|
|
|
12.8.2012, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 21:18)  Мужики чет вы меня совсем запутали!!! Котел витоплекс 200 с горелкй вм 30 забирает воздух из помещения но при этом в помещении нет розряжения!!! горелка вроде с закрытой камерой сгорания ..НО разряжение в помещении влияет на аэродиномичиский режим горения ДА тогда это открытая камера......
чет неразберусь....???? Каким образом разрежение в помещении влияет на режим горения, если напор вентилятора горелки от изменения разрежения в помещении практически не меняется? Ваши наблюдения? Такое впечатление что Вы сами себя хотите запутать
Сообщение отредактировал ruben - 12.8.2012, 21:33
|
|
|
|
|
12.8.2012, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(den.mgn @ 12.8.2012, 18:51)  Вы совершенно правы, и это-то же. Но наличие разряжения в топке газопротного котла тоже не хорошо. Копания Viessmann для своих котлов средней и малой мощности да же специальные регуляторы тяги поставляет, что бы зразу за котлом “0” держать. Согласен, именно так
|
|
|
|
|
12.8.2012, 21:48
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Большое спасибо!!! Вроде теперь все понятно.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09) 2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт).
Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера Здесь подмена терминов. То что Вы называете закрытая камера это называется газоплотный котел. В нем есть избыточное давление в топке в отличие от топки с уравновешенной тягой когда в топке разряжение. Откуда воздух подается с улицы или котельной не имеет значения..
|
|
|
|
|
13.8.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(den.mgn @ 12.8.2012, 17:11)  Если температура отходящих газов будет ниже точки россы, то в трубе появляется конденсат с серной кислотой, что не очень хорошо для дымохода. Для того что бы этого избежать обычно в проекте на дымовую трубу строят пьезометрический график. Точка росы для дымовой трубы это сколько.? Причем график?
|
|
|
|
|
13.8.2012, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(CNFHSQ @ 13.8.2012, 12:25)  Точка росы для дымовой трубы это сколько.? Причем график? Точка росы для дымовых газов зависит от состава топлива: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569А пример с пьезометрическим графиком я привел к то, что существует необходимость искать баланс между КПД котла и наличием конденсата в трубе.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
СП 41-108-2004 теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен;
теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;
Котлы работающие с горелками под наддувом - газоплотные.
Сталкивался подобными разночтениями при отнесении помещения к какой либо категории взрывоопасности.
По сути помещения, в которых установлены котлы с забором воздуха из самого помещения не относятся к категории взрывоопасных.
P.S. Не в пику каком либо посту, а делюсь собственным опытом.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(den.mgn @ 14.8.2012, 0:06)  Точка росы для дымовых газов зависит от состава топлива: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569А пример с пьезометрическим графиком я привел к то, что существует необходимость искать баланс между КПД котла и наличием конденсата в трубе. Небольшая табличка для топлива с калорийностью 8000 ккал/час, это то топливо на которое мы считаем в России, при нулевой влажности . При влажности 50% температура точки росы на пару градусов выше. Избыток воздуха ; Влажность кг/м3; Точка росы. град С 1 ---------------- 0,153 ---------------- 63 1,2 ---------------- 0,127 ----------------- 60 1,4 ---------------- 0,109 ----------------- 56 1,6----------------- 0,095----------------- 53 1,8 ---------------- 0,085------------------ 50 2 ---------------- 0,076----------------- 48 В своем предыдущем сообщении Вы говорите о точки росы применительно к дымовой трубе???? Это или описка или что?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2012, 7:36
|
|
|
|
|
14.8.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 7:31)  Небольшая табличка для топлива с калорийностью 8000 ккал/час, это то топливо на которое мы считаем в России, при нулевой влажности . При влажности 50% температура точки росы на пару градусов выше. Избыток воздуха ; Влажность кг/м3; Точка росы. град С 1 ---------------- 0,153 ---------------- 63 1,2 ---------------- 0,127 ----------------- 60 1,4 ---------------- 0,109 ----------------- 56 1,6----------------- 0,095----------------- 53 1,8 ---------------- 0,085------------------ 50 2 ---------------- 0,076----------------- 48 В своем предыдущем сообщении Вы говорите о точки росы применительно к дымовой трубе???? Это или описка или что? Здесь похоже имелось в виду то, что КПД растёт с уменьшением температуры уходящих. И пределом снижения температуры уходящих является температура газов после котла на 15...20 градусов выше точки выпадения конденсата при определённом избытке воздуха в трубе. Это первое. Второе. Пьезометрический график скорее всего тут не причём, если только автор не имел в виду скорость охлаждения дымовых газов по высоте трубы, при которой в верхней части трубы идет процесс конденсации
|
|
|
|
|
14.8.2012, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ruben @ 14.8.2012, 12:52)  Здесь похоже имелось в виду то, что КПД растёт с уменьшением температуры уходящих. И пределом снижения температуры уходящих является температура газов после котла на 15...20 градусов выше точки выпадения конденсата при определённом избытке воздуха в трубе. Это первое. По СНИП уходящие газы обычных котлов не ниже 160 градусов. Что имел ввиду автор говоря о точке росы дымовой трубы одному богу известно. Точку выпадения конденсата в дымовой трубе , считатете? Оно то конечно можно, нужно определить температуру внутренней стенки трубы, при всех температурах наружнего воздуха и других исходных.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2012, 12:10
|
|
|
|
|
14.8.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 12:09)  По СНИП уходящие газы обычных котлов не ниже 160 градусов. Что имел ввиду автор говоря о точке росы дымовой трубы одному богу известно. Точку выпадения конденсата в дымовой трубе , считатете? Оно то конечно можно, нужно определить температуру внутренней стенки трубы, при всех температурах наружнего воздуха и других исходных.  Я об этом и говорю. СНИП СНИПом, но реально всегда можно уходящие опустить ниже 160, особенно при сжигании газа, и это кстати неплохо. Так вот, в идеале при таком снижении следовало бы прикинуть - как меняется температура внутренней стенки дымовой трубы до оголовка, учитывая и скорости, и материал трубы, и темп. воздуха. Я думаю что коллега это и имел в виду. Есть много формул по расчёту снижения температуры по высоте трубы и прикинуть это снижение несложно.
Сообщение отредактировал ruben - 14.8.2012, 12:43
|
|
|
|
|
14.8.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ruben @ 14.8.2012, 13:42)  но реально всегда можно уходящие опустить ниже 160, особенно при сжигании газа, и это кстати неплохо. Не совсем понял, за счет чего? Добавить поверхностей нагрева?
|
|
|
|
|
14.8.2012, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 13:18)  Не совсем понял, за счет чего? Добавить поверхностей нагрева? Ну почему? Не только. Пришло сразу в голову: 1. Очистить поверхности (особенно конвективные) нагрева от зольных или смолистых остатков 2. Изменить конфигурацию факела 3. Изменить температуру сетевой воды на входе 4. Изменить ход сетевой воды с двухходового на четырёхходовой 5 Нагревать воздух теплом уходящих газов 6. Произвести промывку системы 7. Изменить число горелок или порядок эксплуатации - для многоярусного расположения горелок 8 Заменить горелки Ну и так далее.
Сообщение отредактировал ruben - 14.8.2012, 22:08
|
|
|
|
|
14.8.2012, 22:30
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(ruben @ 14.8.2012, 22:02)  3. Изменить температуру сетевой воды на входе 4. Изменить ход сетевой воды с двухходового на четырёхходовой поподробнее пожалуйста!! я себе это с трудом предстовляю особенно пункт 4. И как изменить температуру сетевой воды???
|
|
|
|
|
15.8.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ruben @ 14.8.2012, 23:02)  Ну почему? Не только. Пришло сразу в голову:
1. Очистить поверхности (особенно конвективные) нагрева от зольных или смолистых остатков 2. Изменить конфигурацию факела 3. Изменить температуру сетевой воды на входе 4. Изменить ход сетевой воды с двухходового на четырёхходовой 5 Нагревать воздух теплом уходящих газов 6. Произвести промывку системы 7. Изменить число горелок или порядок эксплуатации - для многоярусного расположения горелок 8 Заменить горелки
Ну и так далее. 9. Заменить котлы
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.8.2012, 8:43
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(11Therion11 @ 14.8.2012, 22:30)  поподробнее пожалуйста!! я себе это с трудом предстовляю особенно пункт 4. И как изменить температуру сетевой воды??? 1. Изменять температуру сетевой воды на входе можно к примеру с помощью регулировки расходов рециркуляции. Кроме этого, в схемах ТЭЦ на пиковую котельную сетевую воду можно подавать после нагрева её в конденсаторе турбины и в сетевых бойлерах. Такая схема позволяет менять температуру сетевой воды перед котлами в широком пределе 2. В схемах пиковых водогрейных котлов типа ПТВМ (50 и 100) перестановкой заглушек можно менять схему движения сетевой воды в котле с двухходового( два параллельных потока) на четырёхходовой (последовательный). При этом расход воды соответственно уменьшается с 2140 до 1230 т/час, а сопротивление котла ворастает с 0,96 до 2,15 кгс/см2. ( для ПТВМ-100). Обычно такая перестановка связана с сезонностью в работе ТЭЦ. В зимние часы работает четырёхходовая схема- основная схема, летом - двухходовая, и режим работы котельной - пиковый. Для основной схемы можно менять расход воды через котел, естественно не снижая до аварийных, и тем самым изменять температуру уходящих газов. Это не метод регулировки температуры уходящих, но во всяком случае при изменении режима эксплуататоры имеют это в виду. Вообще про это можно прочесть в любой литературе по котлам ПТВМ и КВ-ГМ.
Сообщение отредактировал ruben - 15.8.2012, 11:27
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(CNFHSQ @ 15.8.2012, 8:42)  9. Заменить котлы  Проще уже заменить наладчика
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
А лучше расстрелять или сам пусть застрелится когда температуру не опустит.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(CNFHSQ @ 15.8.2012, 15:27)  А лучше расстрелять или сам пусть застрелится когда температуру не опустит. А смысл? Лучше в котле запереть. Не опустит температуру уходящих - поднимет температуры сетевой воды
Сообщение отредактировал ruben - 15.8.2012, 15:07
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Согласен , надо запереть, но если вернуться к первому посту то в тех условиях после наладки мало что можно сделать. Котел новый, поэтому я не согласен что на любом котле, без кардинальных изменений конструкции котельной, можно при номинальной нагрузке опустить температуру ниже 160 градусов. Проще наладчика в топке спалить
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.8.2012, 15:25
|
|
|
|
|
15.8.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата Проще наладчика в топке спалить Цитата Лучше в котле запереть. Цитата А лучше расстрелять или сам пусть застрелится когда температуру не опустит. Коллеги, пожалейте -Автора!!!  После сего Вами высказанного про " Камера сгорания котла, Прошу разъяснить",скорей автор застрелится от того сколько на него навалилось. Теперь автор точно понял ,что есть -"закрытая камера" ( с помощью наладчика) заживо спаленного в закрытой(или открытой) камере сгорания котла!!
|
|
|
|