Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? |
|
|
|
|
22.8.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП? {СП Тепловые пункты 41-101-95: п.3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.}
{СНиП Тепловые сети 41-02-2003: п.14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП.}
Из практики известны случаи ЦТП за которыми происходит понижение температурного графика, а можно ли так делать и почему?
Вопрос актуален, т.к. моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70 за ЦТП с погодной регулировкой. Проект был воплощен в жизнь и работает. А правильно ли это с точки зрения нормативной документации? С технической точки зрения можно спорить о правильности...
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 93)
|
|
22.8.2012, 11:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А у систем отопления потребителей какая расчётная температура - 95 или 105*С ?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
У всех потребителей 95/79
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:18)  У всех потребителей 95/79 79 ? В самом деле, почему же тогда у ЦТП 95-70? Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП? Если речь идет о вторичной воде, отоплении скажем жилого здания, то нужно, как минимум до 95 а то и ниже в зависимости от отопительных приборов и трубопроводов.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to kyza67
Ну, а из-за чего "можно спорить о правильности" ?
Если только из-за того, что температура прямой сетевой должна быть чуть выше по причине теплопотерь в сети...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 11:39
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to tiptop
В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной, хотя это мне кажется странным. И существует много объектов где это происходит!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43)  В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 13:58)  В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений) Согласен! kyza67!Обоснуйте отступление от термина "как правило" (к примеру что С.О. из PPR труб-ов) и все будет отлично даже с правовой точки зрения
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 12:58)  В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений) Не написано, только выполнить это требование невозможно, осуществляя регулирование температуры на отопление в ЦТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Каюсь погарячился согласится с тов.*Sasha* ! Перечитал еще разок СП.... "Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....см. п 4 в прицепленном файле 3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 Так что извольте после ЦТП Температуру сетевой воды равную до ЦТП. P.s. ув. модераторы удалите пожалуйста сообщение №10 по причине некоректности....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 12:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Ну так в п.3.2. ничего не говорится о качественно-количественном регулировании. имеется ввиду присоединение потребителя так сказать напрямую естественно при таком условии можно принимать расчетную температуру у потребителя равной расчетной температуре в тепловой сети. В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 15:00)  В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте. Но только в ИТП.... kyza67! Ведь пишет что он в ЦТП снижает Tсетевой воды до расчетной в С.О., а ведь в С.О. не придет расчетнная 95 от ЦТП по причине т/потерь в т/сетях от ЦТП до ИТП (С.О.)
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:09
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 13:26)  До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы. Вот вот вот "раньше" в ЦТП входила 150 и выходила 150 (а какая Tводы была на вводе в каждое из зданий не известно ) и посредством элеватора снижалась до расчетной 95.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:13
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
1. Так если происходит снижение температурного графика, то насос в ЦТП для системы отопления получается мощный, т.к. ему приходится проталкивать через всю сеть повышенный расход воды (для темп.гр.95/70). 2. Сеть за ЦТП получается большего диаметра, что бы пропустить необходимый расход на пониженный график, что вызывает, по нашему мнению, не большое удорожание тепловой сети.
Но у такой схемы есть очевидные плюсы по сравнению со схемой ликвидации ЦТП и установкой ИТП в каждый дом.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:19)  to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП). Возможно все, но тогда надо знать всю ситуацию в целом (протяженность т/с, план т/с, нагрузки потребителя, и многое другое)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  С технической точки зрения можно спорить о правильности... Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43)  В плане техники все нормально. Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:23)  Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП). Мне одному непонятно?  Речь о том, что надо воды качать в 3,2 раза больше по тем трубам, которые были выбраны для 150-70 ? Ну, и "пустое" снижение температуры - разумеется, это "антиэнергоэффективность".
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 13:38
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Что не понятно то? В г. А была осуществлена реконструкция ЦТП с заменой тепловых сетей. Организация ЗАО "Б" спроектировала ЦТП с понижением температурного графика со 150/70 до 95/70. Проект госэкспертизу прошел, был построен и пущен в эксплуатацию. Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП.... В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле.... А вот нарушены ли нормы проектирования или нет????
to tiptop
Вообщем да, не понятен пункт 3.2. Либо вопрос о том что мы качаем много воды по трубам и ставим трубы большего ДУ или вопрос о расчетной точке для тепловой сети после ЦТП?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Если госэкспертизу прошел, смонтировано, эксплуатируется нормально, какие проблемы?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
А дальше что делать? Как жить с грузом на сердце то
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:35)  Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП.... В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле.. Они на то и конкуренты чтобы предлагать другие варианты  А утверждения надо подкреплять письменно и с расчетами.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 22.8.2012, 13:43
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Вопрос: Как интерпретировать пункт 3.2 из СП Тепловые пункты? Что имеется в виду? Ну хорошо, вот возник этот спор, допустим с госэкспертизой, и где тогда правду искать? Help!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:40)  А дальше что делать? Как жить с грузом на сердце то  Надо нейтрализовать этот эмоциональный заряд. Самоосуждение запускает программу самоуничтожения (болезни...). Конкурентов простите. Надо работать над собой. Или обратиться к психологу?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Пятерка Вам tiptop! Я тоже так считаю, нос сломать конкуренту и все!
А конструктивные предложения есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:53)  А конструктивные предложения есть? Теперь уже нет и не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Чего?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Переформулирую вопрос. Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 16:33)  Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 17:00)  Переформулирую вопрос. Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать. Да тут хот в лоб хоть по лбу..... Что тут трактовать по разному.... Написано же в СП .. при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна..... У Вас же зависимое присоединение (элеваторы выкинули шайбы поставили) а там смотрите/решайте сами нарушили Вы (ЗАО "Б") нормы или нет. можете к эксперту сходить, пусть он растолкует.... Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 14:40)  "Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....
3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 А можете схему ЦТП выложить?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 15:16
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Спасибо Всем за ответы и предложения!
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП. Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 13:00)  Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП. Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты? Ну вы чего Кузя? Ответ вам был дан, читайте внимательней.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. При этом данный пункт можно трактовать по разному.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:21)  Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. При этом данный пункт можно трактовать по разному. Там так и написано ТОЛЬКО для расчета на прочность?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ. P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:37)  Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ. P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП? Вы сами и кошка и мышка. В одном пункте все не напишут попробуйте весь СП почитать.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Все ясно. Сам не знаю, зато всех научу! Goodbye ashas
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 17:12)  А можете схему ЦТП выложить? Без схемы ЦТП по моему разговор ни о чем.....
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Схему так схему.......Если кому то интересно
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 16:04)  Схему так схему.......Если кому то интересно Вот к примеру откл. эл. энергию встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д.... А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... Не айс это... По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С.... Хотя может я и не прав....
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Всем привет! Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно бытоь одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:22)  Вот к примеру откл. эл. энергию встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д.... А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... Не айс это... По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С....
Хотя может я и не прав.... т.е. насосы встали а вода пошла  ?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:35)  т.е. насосы встали а вода пошла  ? Зависимое же присоединение С/О к Т/С и насосы эти вроде осуществляют подмес обратной сетвеой к прямой .....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:46
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2012, 14:44
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:40)  Зависимое же присоединение С/О к Т/С зачем тогда их ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:41)  А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С... в случае с ИТП 1 дом аварийный а с ЦТП 10 масштаб аварии больше
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 15:44)  Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики. А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:49)  А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании? Привод специальный нужен..... по моему лучше 2-х ходовой..... Я же написАл что к примеру отк. эл.энергию....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:55
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:52)  Привод специальный нужен..... ИМХО лучше 2-х ходовой.....  В ЦТП вообще все оборудование надо с умом подбирать
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 16:25)  Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно быть одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150. Вот Вам, Кузя, и ответ на Ваш вопрос... Смотрите ТУ если в ТУ после ЦТП 95/70 то смело "ломайте нос" конкурентам.... а по поводу п3.2. СП уже все сказано.....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 15:02
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А в ЦТП, наверное, и по два ввода делают для электроснабжения?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
В данном случае в ЦТП два ввода электроэнергии с АВР. По поводу если электричество отключат, на этот случай установлен блок бесперебойного питания и автоматика сделана так, что бы клапан при отключении эл. энергии закрывался. Так что горячая вода в сеть не пойдет.
Так же делают и в ИТП, только чаще ставят двухходовой клапан, который закрывается. Некоторые в моем городе после ИТП сохраняют элеваторы с пониженным графиком, к примеру из сети 150/70, после ИТП 130/70, после элеватора 95/70.(но мне эта схема не нравится).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 7:30)  Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен! Лучше третий вариант: Установка в каждом доме ИТП с подогревателем ГВС и полная ликвидация ЦТП (вместе с 4-х трубной схемой). У нас пошли по этому пути. Присоединение систем отопления по независимой схеме. Один слесарь обслуживает приблизительно 20 ИТП вместе с их внутрянками. Автоматику и электрику обслуживают слесари КиП. На каждого примерно 150 ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2012, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 10:30)  Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен! Здесь главная проблема это проверка на гидравлику сетей после ИТП, ведь ежу понятно, что расход должен увеличиться 3,2 раза. Главный вопрос – за чьи деньги будите межкварталку перекладывать. Ну и вторая проблема будет заключаться в том, что владелец ЦТП по ГВС будет нести потери. Если эти проблемы решаемы, то в принципе, нет никаких препятствий.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы. 1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?
2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?
3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)
4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35)  to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы. 1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?
2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?
3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)
4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации? 1. Да, конечно. Но, если Вы интересуетесь из-за температуры обратки, то беспокоиться не о чем. Она у нас на 5-10 градусов ниже требуемой по отопительному графику. Если интересно почему, могу рассказать отдельно. Есть и ТЭЦ (с электрической мощностью начиная от 1 МВт), есть и котельные. Есть и изолированные зоны теплоснабжения с одним источником, есть и объединённые. 2. Не знаю точно, вероятно да. Но надо учитывать и такой трудно рассчитываемый экономически фактор, как расширение возможности перераспределения нагрузок между параллельно работающими источниками с максимальной загрузкой наиболее экономичных. Нет более ограничения по максимальному давлению в обратке. Аварийных режимов это тоже касается. 3. По одному. Ознакомился однажды с российскими требованиями - ужаснулся. 4. ПТЭТЭ у нас нет, поэтому бессмысленными вещами вроде тепловых испытаний заниматься не приходится. Теплообменники г.в. ежегодно промываются химически (только контур г.в.). К теплобменникам отопления это не относится. Перерыв в теплоснабжении - 1 сутки в год (на промывку, летом).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
ИТП безусловно лучше. Систему отопления можно подключать и по зависимой схеме (естественно с системой защиты). В эксплуатации ИТП проще, легче отключить один дом на ТО, чем целый квартал или часть района города. И в гидравлическом режиме ИТП лучше, особенно там, где недостаток перепада. На севере западной сибири такое явление (недостаток перепада) частенько встречается.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
A.R. есть еще пару вопросов. 1. По поводу температурного графика действительно интересно, поскольку если мы держим в СО 95/70, то во внешнем контуре как минимум 100/75, что вызывает большие тепловые потери в сравнении с зависимым присоединением и для ТЭЦ не очень хорошо. И еще СП тепловые пункты говорит, что необходимо применять независимые схемы, а зависимые только в для высотных зданий, хотя если вы не из России...
2. В Российских подвалах ужас что творится. Имею большой опыт установки УУТЭ в подвалах Смоленска. Это грязь, постоянное затопление ливневыми водами, а так же банально канализацией. В этих условиях устанавливать ИТП невозможно, их затапливает. Нет культуры в Управляющих Компаниях...А как у Вас?
Хотя конечно независимые схемы обладают преимуществами и гидравлической устойчивостью.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 9:10)  A.R. есть еще пару вопросов. 1. По поводу температурного графика действительно интересно, поскольку если мы держим в СО 95/70, то во внешнем контуре как минимум 100/75, что вызывает большие тепловые потери в сравнении с зависимым присоединением и для ТЭЦ не очень хорошо. И еще СП тепловые пункты говорит, что необходимо применять независимые схемы, а зависимые только в для высотных зданий, хотя если вы не из России...
2. В Российских подвалах ужас что творится. Имею большой опыт установки УУТЭ в подвалах Смоленска. Это грязь, постоянное затопление ливневыми водами, а так же банально канализацией. В этих условиях устанавливать ИТП невозможно, их затапливает. Нет культуры в Управляющих Компаниях...А как у Вас?
Хотя конечно независимые схемы обладают преимуществами и гидравлической устойчивостью. 1. Основная часть теплоисточников работает по графику 130/70 со срезкой 120 (теплосчётчики на подающей). Когда-то эти теплоисточники работали по графику 150/70. Есть и 115/70 и 105/70. Температурный график для каждого конкретного источника выбирается по возможности более низким (лишь бы гидравлические режимы обеспечивались). Системы отопления потребителей работают по индивидуальным температурным графикам. Графики эти не рассчитываются, а подбираются для минимизации жалоб. Причём жалоб как на недотопы, так и на перетопы. Два одинаковых ещё поискать надо. Выше чем 80/60 в редких случаях встречаются. Такие запасы поверхностей в своё время проектировщики заложили. А новые системы изначально на низкие графики рассчитываются. Это дело проектировщика и заказчика. Массово применяется смешанная схема, что снижает обратку. Регуляторы г.в. -100%. За обраткой на источниках конечно поглядывают. Сравнивают с отопительным графиком (а с чем ещё?). Своими глазами видел Т2 на 40 гр. ниже, чем требовалось по отопительному графику. Схема смешанная и водоразбор с тот момент большой был. СП у нас не существует. ПТЭ и кучи других нормативных документов тоже. Если что-то действительно необходимо, тепловая сеть сама разрабатывает. 2. У нас так тоже когда-то было. Экономическая ситуация порядок наводить заставила. Стоимость тепла на сегодня - 82,5 у.е. за Мвт*ч плюс НДС. Тепловую энергию экономить надо, а ИТП это позволяет сделать как нельзя лучше.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
У нас с 1 сентября повышается тариф на тепло и 1 МВт тепловой энергии с НДС будет стоить 45$. Так что нам не до экономии. Хотя нам дорого. В жилом фонде с ИТП много не сэкономишь, необходимо с системой отопления работать, устанавливать клапаны с терморегуляторами. Как у Вас с этим дела обстоят?
И по моему мнению наибольшая эффективность будет достигаться с установкой квартирных теплосчетчиков. У нас кое где в новом строительстве закладывают. У Вас такое есть? Как ни как заграница!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 10:10)  A.R. есть еще пару вопросов. 1. По поводу температурного графика действительно интересно, поскольку если мы держим в СО 95/70, то во внешнем контуре как минимум 100/75, что вызывает большие тепловые потери в сравнении с зависимым присоединением и для ТЭЦ не очень хорошо. И еще СП тепловые пункты говорит, что необходимо применять независимые схемы, а зависимые только в для высотных зданий, хотя если вы не из России...
2. В Российских подвалах ужас что творится. Имею большой опыт установки УУТЭ в подвалах Смоленска. Это грязь, постоянное затопление ливневыми водами, а так же банально канализацией. В этих условиях устанавливать ИТП невозможно, их затапливает. Нет культуры в Управляющих Компаниях...А как у Вас?
Хотя конечно независимые схемы обладают преимуществами и гидравлической устойчивостью. 1. А Вы не задумывались над тем, что для передачи на большое расстояние э/э в ЛЭП напряжение достигает сотни КВ, хотя у потребителя 220В? Еще раз внимательно прочитайте СП в части присоединения "... обычно применяется зависимое....". 2. О каких преимуществах и устойчивости независимого присоединения Вы говорите?
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.8.2012, 10:10
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(KGP1 @ 27.8.2012, 12:10)  Еще раз внимательно прочитайте СП в части присоединения "... обычно применяется зависимое....". а еще есть в СП такой пункт: 3.20 Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям. обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Так что ув. Кузя как говориться нет предела соврешенству.....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 27.8.2012, 10:18
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
KGP1 Вы абсолютно не правы. Это хорошо, что вы понимаете как работают электрические сети. Однако тепловые работают по своим, хотя и схожим принципам.
1.Для тепловых сетей экономичнее увеличивать dT, а не просто поднимать температуру воды. 2. По поводу второго замечания сами читайте выше, об этом я уже говорил. 3. Гидравлический режим с независимым присоединение более простой и надежный. Нет необходимости держать большое давление в подачи, при колебаниях давлений, расходах (при количественном регулировании) устойчивее регулирование и т.д. Ну и раз уж вы электрик, то смысл гальванической развязки Вам понятен?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 10:07)  ... В жилом фонде с ИТП много не сэкономишь, необходимо с системой отопления работать, устанавливать клапаны с терморегуляторами. Как у Вас с этим дела обстоят?
И по моему мнению наибольшая эффективность будет достигаться с установкой квартирных теплосчетчиков. У нас кое где в новом строительстве закладывают. У Вас такое есть? Как ни как заграница! В жилом фонде с ИТП можно очень даже прилично сэкономить за счёт ликвидации перетопов при низкотемпературной срезке температурного графика. Кроме того, са счёт подбора реального, этому дому необходимого графика системы отопления (80/60 как правило, а не 90/70). Кроме того, за счёт уменьшения тепловых потерь при ликвидации 4-х трубки от ЦТП. Кроме того, за счёт ликвидации утечек г.в. в той же 4-х трубке и её ремонтов. Кроме того, в протяжённой тепловой сети (у нас транзит до 8 -10часов) теплоисточник не в состоянии обеспечить требуемую по графику Т1 одновременно у всех потребителей. Кроме того, за счёт уменьшения вертикальной и горизонтальной разрегулировок. Да, всё это обеспечивает также и ИТП с насосным смешением. И с точки зрения потребителей, насосного смешения вполне достаточно. Но есть ещё и утечки во внутрянках. Причём течёт годами так, что никто об этом не догадывется, а потом вода из "спицы" в 300 метрах от аварийного дома зелёная течь начинает (у нас сетевая вода флуоресцином подкрашивается). Таких историй могу много рассказать. Независимая схема такие случаи моментально выявляет. В результате, как я уже отмечал на другой ветке: "Тепловая сеть объёмом 120 000 (сто двадцать тысяч) кубометров. Это только сети. Объём систем отопления и тепловых узлов в эту цифру не входит. В январе 2012 года средняя подпитка составила 200 (двести) кубометров в сутки." А о режимах тепловой сети отдельный разговор. Возможности оптимальной загрузки теплоисточников и минимизации отключений при авариях в сложной, многократно закольцованной сети резко увеличиваются. Не говоря уже о минимизации убытков при авариях непосредственно в системах отопления. В существующих системах отопления жильцы сами термостаты ставят, для комфорта. А в новом строительстве, если теплосчётчика на квартиру не будет, то кто ж такую квартиру купит? Все хотят только за себя платить.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 10:49)  СП у нас не существует. ПТЭ и кучи других нормативных документов тоже. Если что-то действительно необходимо, тепловая сеть сама разрабатывает. 2. У нас так тоже когда-то было. Экономическая ситуация порядок наводить заставила. Стоимость тепла на сегодня - 82,5 у.е. за Мвт*ч плюс НДС. Тепловую энергию экономить надо, а ИТП это позволяет сделать как нельзя лучше. Ничего плохого в этом нет что у нас существуют СНиПы и СП наоборот это помогает проектировщикам. В Москве давно уже не руководствуются СП как догмой для проектирования ТП, он помогает а не мешает. В технадзоре МТК, в экспертизе работают хорошие специалисты (периодически общаюсь) с которыми можно посоветоваться и обговорить какие то новые решения. А вот в регионах, в экспертизе в основном сидят женщины старше 40, и у них главная задача досидеть на этом месте до пенсии, поэтому что либо "новенькое" они и видеть и слушать ничего не хотят, только хорошо "проверенная схема" Поэтому внедрение новых схем, технологий идет очень тяжело, там это никому не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
A.R. спасибо за ответ. Очень интересные рассуждения и полезная информация.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to *Sasha*
Про регионы Вы правы! Пятерка Вам. Здесь ни кому ни чего не надо. Энергоснабжающие организации вопрос модернизации вообще не интересует (бедны они). Мы тут как то вообще тормозим в развитии. У нас лучшее ИТП-это то где элеватор стоит с не расточенным соплом! А что такое термостатический клапан и слышать ни кто не хочет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 11:37)  Ничего плохого в этом нет что у нас существуют СНиПы и СП наоборот это помогает проектировщикам. В Москве давно уже не руководствуются СП как догмой для проектирования ТП, он помогает а не мешает. В технадзоре МТК, в экспертизе работают хорошие специалисты (периодически общаюсь) с которыми можно посоветоваться и обговорить какие то новые решения. А вот в регионах, в экспертизе в основном сидят женщины старше 40, и у них главная задача досидеть на этом месте до пенсии, поэтому что либо "новенькое" они и видеть и слушать ничего не хотят, только хорошо "проверенная схема" Поэтому внедрение новых схем, технологий идет очень тяжело, там это никому не надо. А я и не говорю о том, хорошо ли это или плохо. Есть и плюсы и минусы. Причём непонятно, чего больше. А вот экспертизы у нас просто нет. При реконструкции теплового узла надо получить техусловия в тепловых сетях, с тепловой сетью проект реконструкции согласовать (причём с разными службами) и всё.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 12:51)  А я и не говорю о том, хорошо ли это или плохо. Есть и плюсы и минусы. Причём непонятно, чего больше. А вот экспертизы у нас просто нет. При реконструкции теплового узла надо получить техусловия в тепловых сетях, с тепловой сетью проект реконструкции согласовать (причём с разными службами) и всё. Ну естественно все выполнять по ТУ, и естественно согласовать с той организацией которая их выдала у нас точно также. А экспертиза только на стадии "П", что вобщем тоже неплохо т.к. надо видеть какие иногда приносят "шедевры"  .
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 11:57)  Ну естественно все выполнять по ТУ, и естественно согласовать с той организацией которая их выдала у нас точно также. А экспертиза только на стадии "П", что вобщем тоже неплохо т.к. надо видеть какие иногда приносят "шедевры"  . У нас эти "шедевры" специалистами тепловых сетей отсекаются. За свою зарплату. И платить экспертам не надо. Экономия.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35)  to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы. ...3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?) И вдогонку... Теплообменники применяем паяные. Так дешевле.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 13:21)  У нас эти "шедевры" специалистами тепловых сетей отсекаются. За свою зарплату. И платить экспертам не надо. Экономия. На стадии "П" закладываются деньги под строительство, хорошо если ошибка в бОльшую сторону, плохо если чего то "в шедевре" не учли и денег при строительстве может не хватить (особенно это касается тепловых сетей) В Москве очень много кто занимается теплоснабжением (работы много) вот и пробуют себя в специальности многие.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Цитата Теплообменники применяем паяные. Так дешевле. 1. А какое время вы эксплуатируете такую схему теплоснабжения? (это к паянным теплообменникам) 2. Я так понял у Вас качественно-количественное регулирование, т.е. температура подачи все равно изменяется от tнар.? ( в отличие от других соседей по Евросоюзу..)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 13:57)  Теплообменники применяем паяные. Промываете их потом или выбрасывете?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 11:19)  KGP1 Вы абсолютно не правы. Это хорошо, что вы понимаете как работают электрические сети. Однако тепловые работают по своим, хотя и схожим принципам.
1.Для тепловых сетей экономичнее увеличивать dT, а не просто поднимать температуру воды. 2. По поводу второго замечания сами читайте выше, об этом я уже говорил. 3. Гидравлический режим с независимым присоединение более простой и надежный. Нет необходимости держать большое давление в подачи, при колебаниях давлений, расходах (при количественном регулировании) устойчивее регулирование и т.д. Ну и раз уж вы электрик, то смысл гальванической развязки Вам понятен? 1. Вы говорили о потерях при транспорте теплоты при высокой температуре (См. свой пост выше). 2. Специально для лентяя п.33 СП.... 3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме. По независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей, допускается присоединять: системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м); системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий при гидравлических условиях, изложенных в п. 3.5, а также системы отопления зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды. 3 Судя из изложенного сумбура терминов ("слышал звон, да не знаю где он") похоже, что Вы не тепловик и не электрик. Вся фишка в том, что там на Западе расчетная температура не более -5оС и у них нет другого выхода, как колич регулировать у потребителя, поскольку нагрузка на ГВС выше чем на отопление. В РФ же другая картина. Напрягите мозги в этом направлении и все поймете.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.8.2012, 13:45
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 13:06)  1. А какое время вы эксплуатируете такую схему теплоснабжения? (это к паянным теплообменникам) 2. Я так понял у Вас качественно-количественное регулирование, т.е. температура подачи все равно изменяется от tнар.? ( в отличие от других соседей по Евросоюзу..) 1. Начинали прибл. 15 лет назад. Наиболее массовая установка прибл. 10 лет назад. Несколько теплоузлов с элеваторами ещё и сейчас остались. 2. Один из температурных графиков прилагаю. Кстати, выдерживаются графики на источниках весьма строго. Цитата(tiptop @ 27.8.2012, 13:14)  Промываете их потом или выбрасывете? Повреждения отопительных - единичны. Промывка не требуется. На г.в. срок службы в среднем - 10 лет. Но тут возможны варианты. Бывает за этот срок и 3 меняют. Тут очень много от уровня эксплуатации зависит. От многих её (эксплуатации) аспектов. Например, где-то моют контур г.в. тупо раз в год, а где-то раз в два-три (по необходимости). А химическая промывка, по мнению многих мастеров, срок службы подогревателя уменьшает. Дырявые теплообменники выбрасываются и заменяются новыми.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 14:52)  66 С в ПП. А до скольки вы греете горячую воду?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
A.R. спасибо за график температурный, любопытно. В Смоленске температурный график 150/70 со срезкой на 115 (которая по СНиП Тепловые сети запрещена) выдается только тремя цифрами (150/70 со ср.115) и не соблюдается вообще. В самый лютый мороз вода на отпуске не была выше 98 С, а летом мы её роняем до 60 С. И это в городе где 360 тысяч население!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 15:11)  A.R. спасибо за график температурный, любопытно. В Смоленске температурный график 150/70 со срезкой на 115 (которая по СНиП Тепловые сети запрещена) выдается только тремя цифрами (150/70 со ср.115) и не соблюдается вообще. В самый лютый мороз вода на отпуске не была выше 98 С, а летом мы её роняем до 60 С. И это в городе где 360 тысяч население! Такая картина и у нас во Владимире - вот где потенциал повышения энергоэффективности транспорта теплоты. Работа по графику со срезкой выгодна поставщикам, а это монополисты в основном, поскольку отпуск всегда в избытке. Да и прокачать этот избыток нужны оправданные затраты э/э, насоного оборудования, перекладка сетей на больший Д, т.е высокие затраты на эсплуатацию, а это все сохранение высокого тарифа. Если во времена Союза затраты на транспорт составлял около 30% от выработки, то сейчас более 50%.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.8.2012, 14:34
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Господа эксплуатационщики, чем объясняется наличие верхней срезки на температурном графике? Не имением возможности поставлять необходимое тепло в лютые морозы?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Dede @ 27.8.2012, 15:47)  Господа эксплуатационщики, чем объясняется наличие верхней срезки на температурном графике? Не имением возможности поставлять необходимое тепло в лютые морозы? На практике, однако, в лютые морозы поставляемой теплоты хватает, которая обеспечивается увеличенным расходом в т/с, а увеличенные площади ОП - они из практики выживания в каждой квартире имеются.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.8.2012, 14:54
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(KGP1 @ 27.8.2012, 15:52)  На практике, однако, в лютые морозы поставляемой теплоты хватает, которая обеспечивается увеличенным расходом в т/с, а увеличенные площади ОП - они из практики выживания в каждой квартире имеются. А в остальное время стало быть не хватает, поэтому придерживаются температурного графика и увеличенные площади как бы не при чем? Не понимаю логики Источнику тепла выгоднее увеличивать расход , нежели повышать температуру в подаче?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Цитата Господа эксплуатационщики, чем объясняется наличие верхней срезки на температурном графике? Не имением возможности поставлять необходимое тепло в лютые морозы? Срезка объясняется следующим: 1. Это экономия топлива на источнике, чем меньше температура воды тем меньше жжем топлива. 2. ТС не выдержат высокой температуры, т.к. это большие тепловые удлинения и старые трассы рвуться в люты мороз. 3.Запущенное тепловое хозяйство и возможно большое количество ожогов. 4.Меньшие потери в голых тепловых сетях. Теперь вопрос такой: Почему же хватает?- За время деградации теплоснабжения большинство утеплилось (балконы, утепленные окна, вторые двери и т.д.). Это позволяет грется, тогда когда не соблюдают график. В добавок к утеплению где то происходит увеличение расхода теплоносителя над расчетным, путем увеличения диаметров конусов в элеваторах. Хотя в целом гидравлику выдерживают (Во всяком случае в Смоленске, из опыта обслуживания большого количества узлов учета).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Dede @ 27.8.2012, 15:57)  А в остальное время стало быть не хватает, поэтому придерживаются температурного графика и увеличенные площади как бы не при чем? Не понимаю логики Источнику тепла выгоднее увеличивать расход , нежели повышать температуру в подаче? Логика проста. В очень сильные морозы, там где было холодно из-за низкой Т1, а такое в былые времена случалось, увеличивали расход на ввод, и чтоб не мерзнуть были увеличены батареи в квартирах. Видя, что население не замерзает, это ограничение приняли за норму. Да и затраты на работу пиковых котлов снизились, опять выгода. А при температурах возд выше расчетной получился избыток отпуска - график-то с изломом да еще и со срезкой. Для ТЭЦ - что нужно. Из-за проблем с передачей теплоты, где-то переложили трубы и поставили приборы учета у потребителя - плати за то, что съел.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 13:58)  А до скольки вы греете горячую воду? 50-55 Цитата(Dede @ 27.8.2012, 14:47)  Господа эксплуатационщики, чем объясняется наличие верхней срезки на температурном графике? Не имением возможности поставлять необходимое тепло в лютые морозы? Причин две: 1. 120 - это максимально допустимая величина для ППУ трубопроводов, широко у нас применяемых. 2. То же для расходомеров теплосчётчиков (они у нас только на подаче). Источник тепла продаёт МВт*часы и температурный график является средством обеспечения такой возможности. Когда-то наши сети проектировались на 150/70, но борьба за обратку была непрерывной и безуспешной. Ведь температура в помещениях регулировалась регуляторами типа "форточка". С увеличением стоимости тепла и 100% учёте появился стимул для экономии и обратка сейчас ниже требуемой по отопительному графику на 5-10 градусов. Кроме того, часть потребителей перешла на другие виды теплоснабжения, а часть самоликвидировалась. Расходы сетевой воды уменьшились. Появилась возможность снижения температурного графика. Были произведены гидравлические расчёты и выбраны минимально возможные по условиям гидравлики температурные графики. Одновременно начали строго держать температурный график. Стабилизировался гидравлический режим. Это дало возможность наладить элеваторные узлы. Технико-экономические расчёты дальнейшего снижения температурных графиков неоднократно производились. Да, это ведёт к увеличению затрат на перекачку, но и к уменьшению тепловых потерь. При наших тарифах расчёты показывают целесообразность дальнейшего снижения графиков. Правда, иногда ожидаемый эффект оказывается до смешного маленьким. Что касается неравномерности расходов - то это дело режимщиков обеспечить параметры у потребителей при всех возможных расходах. Возможности для этого имеются. Кстати, существенного увеличения расходов при высокотемпературной срезке не наблюдается. Это объясняется тем, что при таких температурах увеличивается расход сетевой воды на отопление, но уменьшается на горячее водоснабжение, ввиду большей загрузки 1-ой ступени. Да, и ещё: расчётная температура у нас - минус 20,7.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 17:13)  .... За время деградации теплоснабжения большинство утеплилось (балконы, утепленные окна, вторые двери и т.д.). Это позволяет грется, тогда когда не соблюдают график..... Кузя, Вы наверное так шутите..... График он на то и график чтобы его выдерживать.... Утепление зданий позволяет расходовать тепла меньше, ну ни как не греться
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 15:13)  ... Это позволяет грется, тогда когда не соблюдают график... Цитата(KGP1 @ 27.8.2012, 15:15)  Логика проста. В очень сильные морозы, там где было холодно из-за низкой Т1, а такое в былые времена случалось, увеличивали расход на ввод, и чтоб не мерзнуть были увеличены батареи в квартирах. Видя, что население не замерзает, это ограничение приняли за норму. Да и затраты на работу пиковых котлов снизились, опять выгода. А при температурах возд выше расчетной получился избыток отпуска - график-то с изломом да еще и со срезкой. Для ТЭЦ - что нужно. Из-за проблем с передачей теплоты, где-то переложили трубы и поставили приборы учета у потребителя - плати за то, что съел. Дело в том, что избытка отпуска тепла (как и его нехватки) не может не быть в принципе. Потребитель всегда прав. Он не может мёрзнуть. И он не может переплачивать за перетопы. При нашей стоимости тепла, только попробуйте такое сделать - мало не покажется. Не забывайте также, что почти 100% потребителей полностью автоматизированы и подключены по независимой схеме.
Сообщение отредактировал A.R. - 27.8.2012, 15:48
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 16:32)  50-55 В Москве сейчас строго следят за тем чтобы горячая вода была не ниже 60С в самом удаленном водоразборе, поэтому готовим воду 62-65С на выходе из т/о.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 17:08)  В Москве сейчас строго следят за тем чтобы горячая вода была не ниже 60С в самом удаленном водоразборе, поэтому готовим воду 62-65С на выходе из т/о. И это правильно, а после ремонтных работ ГВС СанПиН требует промывку 75оС. Поэтому Росссия не Эстония - нас и требования другие и затраты на "игрушки" типа ТО на нескольков порядк больше, да и до 100% автоматизации ИТП далеко.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 16:08)  В Москве сейчас строго следят за тем чтобы горячая вода была не ниже 60С в самом удаленном водоразборе, поэтому готовим воду 62-65С на выходе из т/о. Нам бы Ваши тарифы...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 17:14)  Нам бы Ваши тарифы... Боюсь что скорее ваши тарифы к нам придут. А воду держат по приказу небезызвестного Геннадия Онищенко, в борьбе с нераспространением инфекций. Кстати это касается всей России. Судя по графикам, только в Москве соблюдают СанПин.
|
|
|
|
|
|
|
  |