Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
{СП Тепловые пункты 41-101-95: п.3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.}
{СНиП Тепловые сети 41-02-2003: п.14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП.}
Из практики известны случаи ЦТП за которыми происходит понижение температурного графика, а можно ли так делать и почему?
Вопрос актуален, т.к. моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70 за ЦТП с погодной регулировкой. Проект был воплощен в жизнь и работает. А правильно ли это с точки зрения нормативной документации? С технической точки зрения можно спорить о правильности...
 
 
 
 
  А у систем отопления потребителей какая расчётная температура - 95 или 105*С ?
 
 
 
 
  У всех потребителей 95/79
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:18) 

У всех потребителей 95/79
79 ?
В самом деле, почему же тогда у ЦТП 95-70?  
 
 Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) 

моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70
  
 
 
 
  До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) 

Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
Если речь идет о вторичной воде, отоплении скажем жилого здания, то нужно, как минимум до 95 а то и ниже в зависимости от отопительных приборов и трубопроводов.
 
 
 
 
 
  to kyza67
Ну, а из-за чего "можно спорить о правильности" ?
Если только из-за того, что температура прямой сетевой должна быть чуть выше по причине теплопотерь в сети...
 
 
 
 
  to tiptop
В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной, хотя это мне кажется странным. И существует много объектов где это происходит!
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43) 

В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной
В СП ТП  п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
 
 
 
 
  baniffaciy
  22.8.2012, 12:02
  
 
  Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 13:58) 

В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
Согласен! 
kyza67!Обоснуйте отступление от термина "как правило" (к примеру что С.О. из PPR труб-ов) и все будет отлично даже с правовой точки зрения
 
 
 
 
 
  Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 12:58) 

В СП ТП  п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
Не написано, только выполнить это требование невозможно, осуществляя регулирование температуры на отопление в ЦТП.  
 
  
 
 
  baniffaciy
  22.8.2012, 12:40
  
 
  Каюсь погарячился согласится с тов.*Sasha* !
Перечитал еще разок СП....
"Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....
см. п 4 в прицепленном файле
3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 
Так что извольте после ЦТП Температуру сетевой воды равную до ЦТП.
P.s. ув. модераторы удалите пожалуйста сообщение №10 по причине некоректности....
 
 
 
 
  Ну так в п.3.2. ничего не говорится о качественно-количественном регулировании. имеется ввиду присоединение потребителя так сказать напрямую естественно при таком условии можно принимать расчетную температуру у потребителя равной расчетной температуре в тепловой сети.
В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.
 
 
 
  baniffaciy
  22.8.2012, 13:08
  
 
  Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 15:00) 

В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.
Но только в ИТП....
kyza67! Ведь пишет что  он в ЦТП  снижает Tсетевой  воды до расчетной в С.О.,
а ведь в С.О. не придет расчетнная 95 от ЦТП по причине т/потерь в т/сетях от ЦТП до ИТП (С.О.)
 
 
 
 
  baniffaciy
  22.8.2012, 13:13
  
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 13:26) 

До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.
Вот вот вот "раньше" в ЦТП входила 150 и выходила 150 (а какая Tводы была на вводе в каждое из зданий не известно ) и посредством элеватора снижалась до расчетной 95.
 
 
 
 
 
  to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП  имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации:
 Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
Описание ситуации:
 Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
1. Так если происходит снижение температурного графика, то насос в ЦТП для системы отопления получается мощный, т.к. ему приходится проталкивать через всю сеть повышенный расход воды (для темп.гр.95/70).
2. Сеть за ЦТП получается большего диаметра, что бы пропустить необходимый расход на пониженный график, что вызывает, по нашему мнению, не большое удорожание тепловой сети.
Но у такой схемы есть очевидные плюсы по сравнению со схемой ликвидации ЦТП и установкой ИТП в каждый дом.
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:19) 

to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП  имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации:
 Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
Возможно все, но тогда надо знать всю ситуацию в целом (протяженность т/с, план т/с, нагрузки потребителя, и многое другое)
 
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) 

С технической точки зрения можно спорить о правильности...
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43) 

В плане техники все нормально.
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:23) 

Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
Мне одному непонятно?  

Речь о том, что надо воды качать в 3,2 раза больше по тем трубам, которые были выбраны для 150-70 ?
Ну, и "пустое" снижение температуры - разумеется, это "антиэнергоэффективность".
 
 
 
 
 
  Что не понятно то?
В г. А была осуществлена реконструкция ЦТП с заменой тепловых сетей. Организация ЗАО "Б" спроектировала ЦТП с понижением температурного графика со 150/70 до 95/70. Проект госэкспертизу прошел, был построен и пущен в эксплуатацию.
Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП....
В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле....
А вот нарушены ли нормы проектирования или нет????
to tiptop
Вообщем да, не понятен пункт 3.2. 
Либо вопрос о том что мы качаем много воды по трубам и ставим трубы большего ДУ или вопрос о расчетной точке для тепловой сети после ЦТП?
 
 
 
 
  Если госэкспертизу прошел, смонтировано, эксплуатируется нормально, какие проблемы?
 
 
 
 
  А дальше что делать?
Как жить с грузом на сердце то 
 
  
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:35) 

Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП....
В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле..
Они на то и конкуренты чтобы предлагать другие варианты 

 А утверждения надо подкреплять письменно и с расчетами.
 
 
 
 
 
  Вопрос: Как интерпретировать пункт 3.2 из СП Тепловые пункты? Что имеется в виду?
Ну хорошо, вот возник этот спор, допустим с госэкспертизой, и где тогда правду искать?
Help!
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:40) 

А дальше что делать?
Как жить с грузом на сердце то 

Надо нейтрализовать этот эмоциональный заряд. Самоосуждение запускает программу самоуничтожения (болезни...).
Конкурентов простите.
Надо работать над собой. Или обратиться к психологу?
 
 
 
 
 
  Пятерка Вам tiptop! Я тоже так считаю, нос сломать конкуренту и все!
А конструктивные предложения есть?
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:53) 

А конструктивные предложения есть?
Теперь уже нет и не будет.
 
 
 
 
 
  Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
 
 
 
 
  Переформулирую вопрос. 
Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор.  СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.
 
 
 
  baniffaciy
  22.8.2012, 15:12
  
 
  Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 16:33) 

Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 17:00) 

Переформулирую вопрос. 
Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.
Да тут хот в лоб хоть по лбу.....
Что тут трактовать по разному....
Написано же в СП ..
при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна..... У Вас же зависимое присоединение (элеваторы выкинули шайбы поставили)
а там смотрите/решайте сами нарушили Вы (ЗАО "Б") нормы или нет.
можете к эксперту сходить, пусть он растолкует.... 
Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 14:40) 

"Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....
3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150
А можете схему ЦТП выложить?
 
 
 
 
 
  Спасибо Всем за ответы и предложения!
 
 
 
 
  Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! 
Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП.
Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 13:00) 

Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! 
Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП.
Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?
Ну вы чего Кузя? Ответ вам был дан, читайте внимательней.
 
 
 
 
 
  Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. 
При этом данный пункт можно трактовать по разному.
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:21) 

Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. 
При этом данный пункт можно трактовать по разному.
Там так и написано ТОЛЬКО для расчета на прочность? 
 
 
 
 
 
  Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ.
P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?
 
 
 
 
  Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:37) 

Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ.
P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?
Вы сами и кошка и мышка. В одном пункте все не напишут попробуйте весь СП почитать.
 
 
 
 
 
  Все ясно. Сам не знаю, зато всех научу! Goodbye ashas
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 13:53
  
 
  Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 17:12) 

А можете схему ЦТП выложить?
Без схемы ЦТП по моему разговор ни о чем.....
 
 
 
 
 
  Схему так схему.......Если кому то интересно
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 14:22
  
 
  Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 16:04) 

Схему так схему.......Если кому то интересно
Вот к примеру откл. эл. энергию 
встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д....
А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... 
Не айс это...
По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру
не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С.... 
Хотя может я и не прав....
 
 
 
 
 
  Всем привет!
Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно бытоь одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150.
 
 
 
 
  Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:22) 

Вот к примеру откл. эл. энергию 
встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д....
А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... 
Не айс это...
По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру
не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С.... 
Хотя может я и не прав....
т.е. насосы встали а вода пошла 

 ?
 
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 14:40
  
 
  Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:35) 

т.е. насосы встали а вода пошла 

 ?
Зависимое же присоединение С/О к Т/С и насосы эти вроде осуществляют подмес обратной сетвеой к прямой .....
 
 
 
 
 
  А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. 
Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...
 
 
 
 
  Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:40) 

Зависимое же присоединение С/О к Т/С
зачем тогда их ставить?
 
 
 
 
 
  Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть.  Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 14:49
  
 
  Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:41) 

А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. 
Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...
в случае с ИТП  1 дом аварийный  а с ЦТП 10
масштаб аварии  больше
 
 
 
 
 
  Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 15:44) 

Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть.  Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.
А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?
 
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 14:52
  
 
  Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:49) 

А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?
Привод специальный нужен..... 
по моему лучше 2-х ходовой.....
Я же написАл что к примеру отк. эл.энергию....
 
 
 
   