Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? |
|
|
|
22.8.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП? {СП Тепловые пункты 41-101-95: п.3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.}
{СНиП Тепловые сети 41-02-2003: п.14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП.}
Из практики известны случаи ЦТП за которыми происходит понижение температурного графика, а можно ли так делать и почему?
Вопрос актуален, т.к. моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70 за ЦТП с погодной регулировкой. Проект был воплощен в жизнь и работает. А правильно ли это с точки зрения нормативной документации? С технической точки зрения можно спорить о правильности...
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А у систем отопления потребителей какая расчётная температура - 95 или 105*С ?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
У всех потребителей 95/79
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:18)  У всех потребителей 95/79 79 ? В самом деле, почему же тогда у ЦТП 95-70? Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП? Если речь идет о вторичной воде, отоплении скажем жилого здания, то нужно, как минимум до 95 а то и ниже в зависимости от отопительных приборов и трубопроводов.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to kyza67
Ну, а из-за чего "можно спорить о правильности" ?
Если только из-за того, что температура прямой сетевой должна быть чуть выше по причине теплопотерь в сети...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 11:39
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to tiptop
В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной, хотя это мне кажется странным. И существует много объектов где это происходит!
|
|
|
|
|
22.8.2012, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43)  В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 13:58)  В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений) Согласен! kyza67!Обоснуйте отступление от термина "как правило" (к примеру что С.О. из PPR труб-ов) и все будет отлично даже с правовой точки зрения
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 12:58)  В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений) Не написано, только выполнить это требование невозможно, осуществляя регулирование температуры на отопление в ЦТП.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Каюсь погарячился согласится с тов.*Sasha* ! Перечитал еще разок СП.... "Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....см. п 4 в прицепленном файле 3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 Так что извольте после ЦТП Температуру сетевой воды равную до ЦТП. P.s. ув. модераторы удалите пожалуйста сообщение №10 по причине некоректности....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 12:55
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Ну так в п.3.2. ничего не говорится о качественно-количественном регулировании. имеется ввиду присоединение потребителя так сказать напрямую естественно при таком условии можно принимать расчетную температуру у потребителя равной расчетной температуре в тепловой сети. В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 15:00)  В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте. Но только в ИТП.... kyza67! Ведь пишет что он в ЦТП снижает Tсетевой воды до расчетной в С.О., а ведь в С.О. не придет расчетнная 95 от ЦТП по причине т/потерь в т/сетях от ЦТП до ИТП (С.О.)
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:09
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 13:26)  До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы. Вот вот вот "раньше" в ЦТП входила 150 и выходила 150 (а какая Tводы была на вводе в каждое из зданий не известно ) и посредством элеватора снижалась до расчетной 95.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:13
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).
1. Так если происходит снижение температурного графика, то насос в ЦТП для системы отопления получается мощный, т.к. ему приходится проталкивать через всю сеть повышенный расход воды (для темп.гр.95/70). 2. Сеть за ЦТП получается большего диаметра, что бы пропустить необходимый расход на пониженный график, что вызывает, по нашему мнению, не большое удорожание тепловой сети.
Но у такой схемы есть очевидные плюсы по сравнению со схемой ликвидации ЦТП и установкой ИТП в каждый дом.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:19)  to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????
Описание ситуации: Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП). Возможно все, но тогда надо знать всю ситуацию в целом (протяженность т/с, план т/с, нагрузки потребителя, и многое другое)
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54)  С технической точки зрения можно спорить о правильности... Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43)  В плане техники все нормально. Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:23)  Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП). Мне одному непонятно?  Речь о том, что надо воды качать в 3,2 раза больше по тем трубам, которые были выбраны для 150-70 ? Ну, и "пустое" снижение температуры - разумеется, это "антиэнергоэффективность".
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 13:38
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Что не понятно то? В г. А была осуществлена реконструкция ЦТП с заменой тепловых сетей. Организация ЗАО "Б" спроектировала ЦТП с понижением температурного графика со 150/70 до 95/70. Проект госэкспертизу прошел, был построен и пущен в эксплуатацию. Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП.... В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле.... А вот нарушены ли нормы проектирования или нет????
to tiptop
Вообщем да, не понятен пункт 3.2. Либо вопрос о том что мы качаем много воды по трубам и ставим трубы большего ДУ или вопрос о расчетной точке для тепловой сети после ЦТП?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Если госэкспертизу прошел, смонтировано, эксплуатируется нормально, какие проблемы?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
А дальше что делать? Как жить с грузом на сердце то
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:35)  Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП.... В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле.. Они на то и конкуренты чтобы предлагать другие варианты  А утверждения надо подкреплять письменно и с расчетами.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 22.8.2012, 13:43
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Вопрос: Как интерпретировать пункт 3.2 из СП Тепловые пункты? Что имеется в виду? Ну хорошо, вот возник этот спор, допустим с госэкспертизой, и где тогда правду искать? Help!
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:40)  А дальше что делать? Как жить с грузом на сердце то  Надо нейтрализовать этот эмоциональный заряд. Самоосуждение запускает программу самоуничтожения (болезни...). Конкурентов простите. Надо работать над собой. Или обратиться к психологу?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Пятерка Вам tiptop! Я тоже так считаю, нос сломать конкуренту и все!
А конструктивные предложения есть?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:53)  А конструктивные предложения есть? Теперь уже нет и не будет.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Чего?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
|
|
|
|
|
22.8.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Переформулирую вопрос. Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.
|
|
|
|
|
22.8.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 16:33)  Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 17:00)  Переформулирую вопрос. Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать. Да тут хот в лоб хоть по лбу..... Что тут трактовать по разному.... Написано же в СП .. при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна..... У Вас же зависимое присоединение (элеваторы выкинули шайбы поставили) а там смотрите/решайте сами нарушили Вы (ЗАО "Б") нормы или нет. можете к эксперту сходить, пусть он растолкует.... Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 14:40)  "Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....
3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 А можете схему ЦТП выложить?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 15:16
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|