> Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
kyza67
сообщение 22.8.2012, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
{СП Тепловые пункты 41-101-95: п.3.2 Расчетная температура воды в подаю­щих трубопроводах водяных тепловых сетей пос­ле ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна принимать­ся равной расчетной температуре воды в по­дающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.}

{СНиП Тепловые сети 41-02-2003: п.14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП.}

Из практики известны случаи ЦТП за которыми происходит понижение температурного графика, а можно ли так делать и почему?



Вопрос актуален, т.к. моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70 за ЦТП с погодной регулировкой. Проект был воплощен в жизнь и работает. А правильно ли это с точки зрения нормативной документации? С технической точки зрения можно спорить о правильности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2012, 11:03
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А у систем отопления потребителей какая расчётная температура - 95 или 105*С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 11:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



У всех потребителей 95/79
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2012, 11:22
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:18) *
У всех потребителей 95/79

79 ?
В самом деле, почему же тогда у ЦТП 95-70? blink.gif


Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) *
моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) *
Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП?

Если речь идет о вторичной воде, отоплении скажем жилого здания, то нужно, как минимум до 95 а то и ниже в зависимости от отопительных приборов и трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2012, 11:36
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to kyza67

Ну, а из-за чего "можно спорить о правильности" ?

Если только из-за того, что температура прямой сетевой должна быть чуть выше по причине теплопотерь в сети...

Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



to tiptop

В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной, хотя это мне кажется странным. И существует много объектов где это происходит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 11:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43) *
В плане техники все нормально. Работать будет. Вопрос в правовой верности такого технического решения. Т.к. СП Тепловые пункты запрещает понижение температуры за ЦТП по сравнению с исходной

В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.8.2012, 12:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 13:58) *
В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)

Согласен!

kyza67!
Обоснуйте отступление от термина "как правило" (к примеру что С.О. из PPR труб-ов) и все будет отлично даже с правовой точки зрения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 631,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 22.8.2012, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 12:58) *
В СП ТП п.3.2 ничего про запрет не написано, и потом Свод правил не накладывает на вас никаких (как вы выразились правовых ограничений)

Не написано, только выполнить это требование невозможно, осуществляя регулирование температуры на отопление в ЦТП. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.8.2012, 12:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Каюсь погарячился согласится с тов.*Sasha* !

Перечитал еще разок СП....
"Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....

см. п 4 в прицепленном файле

3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150

Так что извольте после ЦТП Температуру сетевой воды равную до ЦТП.

P.s. ув. модераторы удалите пожалуйста сообщение №10 по причине некоректности....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 631,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 13:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Ну так в п.3.2. ничего не говорится о качественно-количественном регулировании. имеется ввиду присоединение потребителя так сказать напрямую естественно при таком условии можно принимать расчетную температуру у потребителя равной расчетной температуре в тепловой сети.
В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.8.2012, 13:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 15:00) *
В чем проблема то? Если хотите регулировать - регулируйте.


Но только в ИТП....

kyza67! Ведь пишет что он в ЦТП снижает Tсетевой воды до расчетной в С.О.,
а ведь в С.О. не придет расчетнная 95 от ЦТП по причине т/потерь в т/сетях от ЦТП до ИТП (С.О.)

Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.8.2012, 13:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 13:26) *
До ЦТП классический температурный график 150/70, в ЦТП происходит понижение до 95/70...Потребители с температурным графиком соответственно 95/70 (опечатка). Раньше у потребителей стояли элеваторы, сейчас их выкинули и поставили шайбы.


Вот вот вот "раньше" в ЦТП входила 150 и выходила 150 (а какая Tводы была на вводе в каждое из зданий не известно ) и посредством элеватора снижалась до расчетной 95.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



to *Shasha*

п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????

Описание ситуации:
Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).

Описание ситуации:
Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).

1. Так если происходит снижение температурного графика, то насос в ЦТП для системы отопления получается мощный, т.к. ему приходится проталкивать через всю сеть повышенный расход воды (для темп.гр.95/70).
2. Сеть за ЦТП получается большего диаметра, что бы пропустить необходимый расход на пониженный график, что вызывает, по нашему мнению, не большое удорожание тепловой сети.

Но у такой схемы есть очевидные плюсы по сравнению со схемой ликвидации ЦТП и установкой ИТП в каждый дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 13:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:19) *
to *Shasha*

п.3.2 СП Тепловые пункты действительно не однозначен. Возможно под сохранением расчетной температуры за ЦТП имеется в виду не вопрос о понижении темп. графика (ну к примеру 95/70), а вопрос компенсирующей способности труб и термической устойчивости (ну типо ТС должна выдерживать 150 С, а не 95 С)......?????

Описание ситуации:
Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).

Возможно все, но тогда надо знать всю ситуацию в целом (протяженность т/с, план т/с, нагрузки потребителя, и многое другое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2012, 13:26
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) *
С технической точки зрения можно спорить о правильности...

Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43) *
В плане техники все нормально.

Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:23) *
Данный вопрос возник в виду спора о энергоэффективности данного технического решения (снижение темп.гр за ЦТП).

Мне одному непонятно? unsure.gif
Речь о том, что надо воды качать в 3,2 раза больше по тем трубам, которые были выбраны для 150-70 ?

Ну, и "пустое" снижение температуры - разумеется, это "антиэнергоэффективность".

Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2012, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Что не понятно то?
В г. А была осуществлена реконструкция ЦТП с заменой тепловых сетей. Организация ЗАО "Б" спроектировала ЦТП с понижением температурного графика со 150/70 до 95/70. Проект госэкспертизу прошел, был построен и пущен в эксплуатацию.
Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП....
В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле....
А вот нарушены ли нормы проектирования или нет????

to tiptop

Вообщем да, не понятен пункт 3.2.
Либо вопрос о том что мы качаем много воды по трубам и ставим трубы большего ДУ или вопрос о расчетной точке для тепловой сети после ЦТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 22.8.2012, 13:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Если госэкспертизу прошел, смонтировано, эксплуатируется нормально, какие проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



А дальше что делать?
Как жить с грузом на сердце то smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 13:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:35) *
Но потом появились фирмы конкуренты, которые утверждают что были приняты не верные технические решения, не по СП тепловые пункты сделано! Сами предлагают ставить много ИТП и ликвидировать ЦТП....
В итоге о технике можно спорить много, что лучше и дешевле..

Они на то и конкуренты чтобы предлагать другие варианты rolleyes.gif А утверждения надо подкреплять письменно и с расчетами.

Сообщение отредактировал *Sasha* - 22.8.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Вопрос: Как интерпретировать пункт 3.2 из СП Тепловые пункты? Что имеется в виду?
Ну хорошо, вот возник этот спор, допустим с госэкспертизой, и где тогда правду искать?
Help!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2012, 13:48
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:40) *
А дальше что делать?
Как жить с грузом на сердце то smile.gif

Надо нейтрализовать этот эмоциональный заряд. Самоосуждение запускает программу самоуничтожения (болезни...).
Конкурентов простите.
Надо работать над собой. Или обратиться к психологу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Пятерка Вам tiptop! Я тоже так считаю, нос сломать конкуренту и все!

А конструктивные предложения есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 22.8.2012, 13:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:53) *
А конструктивные предложения есть?

Теперь уже нет и не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 13:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 14:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 22.8.2012, 15:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Переформулирую вопрос.
Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.8.2012, 15:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 16:33) *
Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?


Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 17:00) *
Переформулирую вопрос.
Вот возник спор по нормам проектирования, к примеру с экспертом Госэкспертизы. С кем решать спор. СНиП, особенно некоторые пункты можно по разному трактовать.

Да тут хот в лоб хоть по лбу.....
Что тут трактовать по разному....
Написано же в СП ..при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна.....
У Вас же зависимое присоединение (элеваторы выкинули шайбы поставили)

а там смотрите/решайте сами нарушили Вы (ЗАО "Б") нормы или нет.

можете к эксперту сходить, пусть он растолкует....


Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 14:40) *
"Обязателность" требованиия п.3.2 СП ТП очевидна по причине применения в тексте слова должна....

3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150


А можете схему ЦТП выложить?

Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.8.2012, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8