> Мультизональная сис-ма Sanyo 2way Eco, Проблемы с запуском системы.
Alexandrus
сообщение 29.8.2012, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



При запуске системы в режиме охлаждения не происходит развития мощности ККБ. 2 внешних блока(главный , подчинённый) 23 кассеты ( и пультов управления ), адрессация подтверждается, пульты настроены, проверить рабочее давление не представляет возможным : по вышеуказанной причине. (R-410a). Какие варианты проблемы могут рассматриваться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
kon_vent
сообщение 30.8.2012, 8:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158397



Это только что смонтированная система??? или работала уже?.. Если новая, то возможно, на наружных блоках не поставили переключатели в нужном порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.8.2012, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Alexandrus @ 29.8.2012, 17:49) *
При запуске системы в режиме охлаждения не происходит развития мощности ККБ. 2 внешних блока(главный , подчинённый) 23 кассеты ( и пультов управления ), адрессация подтверждается, пульты настроены, проверить рабочее давление не представляет возможным : по вышеуказанной причине. (R-410a). Какие варианты проблемы могут рассматриваться ?


А может там и не нужна вся мощность потому что в помещении нет такой нагрузки на испарители.
В любом случае вам поможет polel.ru, волшебный пульт к наружному блоку или софт диагностики PAC checker Sanyo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 30.8.2012, 13:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Система сдана в эксплуатацию 2 года назад ,но не работала ни дня. Исполнитель работ понятно каким образом смог добиться подписания акта приёмки и ввода в эксплуатацию...По сей день заказчик пытается услышать внятный ответ на вопрос "Что происходит с системой кондиционирования...?" Подрядчики в этом году :1- произвели дозаправку сис-мы( влили баллон 410 газа). НЕ РАБОТАЕТ. 2-откачали газ , опрессовали азотом (утверждают), якобы нашли утечку ,устранили, закачали газ . НЕ РАБОТАЕТ. Выставили счёт заказчику за проведенные работы ... Можете представить реакцию заказчика... По запросу мощности - лето было жарким,наблюдали сами - все кассеты были программированы на 17*С , при t помещения- 32 /34*C. ККБ не выдали требуемого диапазона. Относительно адресации блоков и разделения главный- сателлит: DIPы установлены правильно (по инструкции). Адресация проходит автоматом , "главный" находит все внутренние блоки- 23 шт. На плате "главного" я не смог найти гнездо CN003 и в каком состоянии оно должно быть не совсем понимаю- открыто или закрыто? Может это быть корнем всех проблем???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.8.2012, 13:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПУСКУ (TEST_RUN_RUS.PDF)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.8.2012, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПУСКУ (TEST_RUN_RUS.PDF)?
А Вы и не найдете SN003, т.к. его нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sanyo_ECO.jpg ( 98,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 30.8.2012, 15:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Указанного руководства я не имею в наличии.Всю информацию (далеко не полную ) собирал в сети. Большое спасибо за выложенную схему! Относительно CN003- зачем изготовитель упоминает в руководстве операции с данным переключателем , если такового нет в наличии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.8.2012, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Eco multi два года назад могли быть 4-й или 5-й серии, а документация у SSA от 6-й например.
Так что надо точно знать какая у вас модель и заказывать диагностику с пульта или PAC cheker Sanyo.
Адаптер для софта на данный момент всего в одном экземпляре.
Купить и заказать его в России нереально dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.8.2012, 15:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Александр Василич сказал, что с проводного пульта нормальна диагностируется, без чекера. Проверил, действительно.
Я дал рисунок с 5-й серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.8.2012, 17:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ага, только чекером быстрее.
Сидели мы с пультом 2-3 часа. Выучили HEX коды ))).
А с софтом 20-30 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 30.8.2012, 17:43
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Диагностировать с проводного..... могли бы Вы подробнее разъяснить данную операцию? Что для этого необходимо знать и иметь в наличии( кроме пульта разумеется) ?


Система эта 2 серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.8.2012, 19:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2-я серия на R22.
А у вас R410a.
Вся диагностика с пульта описана в мануале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.8.2012, 19:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2-я серия на R22.
А у вас R410a.
Вся диагностика с пульта описана в мануале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 31.8.2012, 4:02
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Жаль , но мануала у меня нет. А как я могу определить серию? Я считал что " 2 multi..." это и есть серия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.8.2012, 6:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Александрус, такое впечатление что вы ваще кондиционер впервые увидели, не говоря уже об VRF.
На наружном блоке есть шильд, на нем надпись: SPW- XXXX... Вот последняя X и есть номер серии.
От вас надо было всего лишь назвать модель наружного блока.
2 way - это двухтрубная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 31.8.2012, 6:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Дело в том ,что монтажники после установки блоков сорвали все шильды. Вернее после того как произвели первую дозаправку. Зак с моих рекомендаций потребовал письменное объяснение проводимым работам: зачем производят дозаправку? в каком количестве ? и почему залили 1 баллон а не 2? Вот тогда шильды и исчезли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.8.2012, 8:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Машину можно идентифицировать по партномеру платы наружного блока.
Нужно фото платы с хорошим разрешением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.8.2012, 9:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, на внутренних блоках шильды то остались? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.8.2012, 9:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Внутренние блоки 5-й серии могут работать с 4, 5 или 6-й сериями наружных блоков. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poulel
сообщение 31.8.2012, 9:48
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31372



я об этом объекте ничего не знаю.
значит оборудование шло не через нас, так как в противном случае на меня бы уже вышли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.8.2012, 10:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Я в этом даже и не сомневался rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 31.8.2012, 16:49
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Я постараюсь 03.09.12г. выложить фото плат. А не обращались в " Poulel" по банальной причине - недобросовестному подрядчику в силу понятных причин этого делать совсем не нужно, а заказчик кроме подрядчика никого не знает. На стадии монтажа я предлагал свои услуги в качестве независимого куратора от зака - посчитали лишним ..Обратились через год после сдачи ( когда два прошлых лета система не " ожила" вопреки заверениям подрядчика). И вот еще такой факт: по проекту в спецификации указаны более мощные наружные агрегаты, а в действительности смонтированы иные. Поздней весной , после неудачной попытки активировать систему (внешняя t в дневное время достигала 10-15*C) зак обратился ко мне, на мой вопрос о маркировке блоков ( как я помню..) фигурировали цифры : 70-90, в проекте указаны : 90-120. Дефицит мощности по отношению к внутренним блокам составляет около 5 кВт, (суммарную мощность кассет по спецификации). Проект я думаю найду, только что это даст ? Можно только надеяться что заявленные модели соответствуют фактическим (упуская холодопроизводительность).

Я постараюсь 03.09.12г. выложить фото плат. А не обращались в " Poulel" по банальной причине - недобросовестному подрядчику в силу понятных причин этого делать совсем не нужно, а заказчик кроме подрядчика никого не знает. На стадии монтажа я предлагал свои услуги в качестве независимого куратора от зака - посчитали лишним ..Обратились через год после сдачи ( когда два прошлых лета система не " ожила" вопреки заверениям подрядчика). И вот еще такой факт: по проекту в спецификации указаны более мощные наружные агрегаты, а в действительности смонтированы иные. Поздней весной , после неудачной попытки активировать систему (внешняя t в дневное время достигала 10-15*C) зак обратился ко мне, на мой вопрос о маркировке блоков ( как я помню..) фигурировали цифры : 70-90, в проекте указаны : 90-120. Дефицит мощности по отношению к внутренним блокам составляет около 5 кВт, (суммарную мощность кассет по спецификации). Проект я думаю найду, только что это даст ? Можно только надеяться что заявленные модели соответствуют фактическим (упуская холодопроизводительность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.9.2012, 13:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вот теперь понятен смысл пропадания наклеек с маркировкой на наружках. Деньги получили за одно, а поставили другое, меньшей мощности, соответственно, дешевле. biggrin.gif
1. Определяемся с мощностями наружных блоков.
2. Определяемся с мощностями подключенных к каждой системе внутренних блоков.
Если мощность внутренних не превышает 130% мощности наружных - все нормально, работать будет; если превышает - надо принимать меры.
Судя по Вашей квалификации - Вы сами не справитесь. В масквах спецов полно, помогут, не бесплатно, естественно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.9.2012, 3:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



По Sanyo спецов мало. не больше 4-5. Спец по Daikin или ME точно не полезет в Sanyo.
И не обязательно Александрус из Москвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2012, 13:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Дык, по умолчанию... biggrin.gif
Мне, например, в моем Мухосранске приходится всеми брендами заниматься. Ничего, справляюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.9.2012, 18:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ты ваще уникальный спец универсал rolleyes.gif
Нащет VRF, все они каг бы работают одинаково, но есть ньюансы.
А чтобы их вычислить нужны практика и время, которых в Мухосрансках мало.
Вакуумировать и заправлять VRF да менять компрессоры и платы и джумшут без мозгов осилит в любом городе)).
Разобраться почему слабо холодит или глючит - высший пилотаж. Имхо.

Сообщение отредактировал airwave - 2.9.2012, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 3.9.2012, 17:16
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Живу я далеко за МКАД. В пределах 3,000 км. И специалистами данного профиля наш регион не блещет, скорее наоборот...Но "продажников " пруд -пруди. В итоге весь парк действующей климатической техники жив благодаря тому ,что не так просто "ушатать" те же МЕ , DAIKIN, SANYO, KENTATSY. Но всему приходит когда-то конец...Слава богу Джумшуты пока не монтируют кондиционеры, по крайней мере у нас здесь. Нам хватает своих слесарей - сантехников...Заказчик - министерство здравоохранения ( и окончательно гор. поликлиника)- исполнитель одна из ведущих климатических компаний города, большой федеральный БЮДЖЕТ...множество подрядчиков и суб-подрядчиков ...Жирный кусок пирога...Итог - НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ И НИКТО НЕ ВИНОВАТ...
А эта не богатая клиника (муниципального масштаба ) третий год пытается понять как должна работать система кондиционирования в действительности когда на улице +32,в помещении 38-40, в актах приемки все в ажуре, а прохлады так и нет...Какие спецы, о чём вы говорите (с масквы)...Сами разберёмся, с вашей помощью. Чудо пультов пока не имеем( ПОКА),А ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ НИКТО ПОКА НЕ ОТМЕНЯЛ. Труды Доссата , Хорана и Котзаогланиана изучали и применяем на практике. Софты, прошивки и мануалы , вот камень преткновения....Мало кто утруждает себя заниматься тех.поддержкой реализованной продукции (чем быстрее сломается ,тем быстрее купят новое).Вот так все пессимистично... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 3.9.2012, 18:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



3000 км на восток, тогда SSA разрулит ему ближе

Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2012, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrus
сообщение 3.9.2012, 18:51
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



Не сомневаюсь , и все же буду признателен за любую форму помощи так ,как вижу в Вас профессионалов, (отнюдь не лесть..).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных