> Расчёт диаметров дренажных трубопроводов
Правильный ветер
сообщение 6.4.2005, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Подскажите, как подбираются диаметры для труб отвода конденсата, в моём случае от фанкойлов. Имею в виду ситуацию, когда несколько фанкойлов объединяются одной системой конденсатопроводов. Можно прикинуть расход конденсата от одного фанкойла и их группы, а как подбирать диаметры? Ведь вода, скорее всего, не должна течь по всему сечению конденсатопровода. Сколько принять 1/2 или треть от живого сечения конденсатопровода для прохода воды? На чилер.ру есть табличка, исходя из мощности, но я чего-то слепо следовать ей пока не хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 41)
Гость_Fill_*
сообщение 6.4.2005, 13:06
Сообщение #2





Guest Forum






Добрый день, можно ориентировать ся на следующие данные:

Выбор диаметра дренажного трубопровода

При проектировании систем кондиционирования и холодоснабжения, монтаже оборудования, как правило приходится рассчитывать и систему отвода конденсата от воздухоохладителей (охлаждающих теплообменников приточных установок, фанкойлов, чиллеров работающих в режиме теплового насоса). В процессе охлаждения, на поверхности теплообменника происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Количество выделяемой влаги зависит от ряда факторов: температуры и относительной влажности воздуха, температуры теплоносителя, характера поверхности теплообменника. Рассчитать количество конденсата не сложно, все фирмы - производители в характеристиках оборудования, как правило указывают полную и явную холодопроизводительность, разница между которыми и есть теплота конденсации водяных паров. Учитывая удельную теплоту конденсации паров воды можно получить расход конденсата - приблизительно 1,5 л/час на киловатт разности между полной и явной холодопроизводительностью. Следует заметить, однако, что значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха (27 С, 45 %), фактические же значения могут иногда существенно превышать стандартные, в этом случае разница между полной и явной холодопроизводительностью может быть значительной.
Таким образом, расчетный расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.
Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10мм/м приведены в табл. 1
Табл.1
Диаметр трубопровода (Ду), мм Холодопроизводительность, кВт
15 не рекомендуется
20 до 7
25 до 17
32 до 100
40 до 170
50 до 590
80 до 1050
100 до 1500
125 до2400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fill_*
сообщение 8.4.2005, 12:23
Сообщение #3





Guest Forum






Добрый день!
К вопросу о происхождении данных по диаметрам линий отвода конденсата.
Приведенные величины диаметров дренажных трубопроводов основаны на расчете систем водоотведения ( расчет самотечных систем водоотведения, основной - параметр скорость движения среды).
А какое количество конденсата выделяется при охлаждении воздуха в зависимрсти от мощности испарителя - я думаю объяснять не стоит, это наверное всем известно.
С уважением, Fill.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 3.11.2006, 14:49
Сообщение #4





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2006, 15:09
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если кондеи бытовые и маленькие - какой там расход и скорость?! Кошкины слёзы. Безрасчётно берите трубочку. Ну а для больших монстров нужно посмотреть всё же расход конденсата.
Больше сороковки всяк не будет, а меньше на самотёке не стоит делать.
Специалисты по кондеям поправят, если что smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 3.11.2006, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.

Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 3.11.2006, 15:29
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Рекомендуют следующие размеры

Размер файла 4 kB

Опаньки опередили!

Сообщение отредактировал MMM - 3.11.2006, 15:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DRENAJ.rar ( 2,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2961
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2006, 15:34
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А кто рекомендует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 3.11.2006, 15:43
Сообщение #9





Guest Forum






Откуда эта драгоценная табличка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 3.11.2006, 16:12
Сообщение #10


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Эта табличка взята с сайта Chillers.ru/
Кстати очень неплохой сайт. Можно подчерпнуть немало полезного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 26.12.2006, 10:20
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Гость_Татьяна @ Nov 3 2006, 14:49 )
Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы smile.gif

Расчет дренажных трубопроводов в общем случае.

g*(h - hпот)=V²/2
hпот = f(V)

Буду признателен если примете участие в обсуждении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 5.4.2007, 10:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



привет!
как посчитать расход конденсата в л/с который нужно слить в канализацию?
В частности я имею в виду фанкойлы. В каталоге данных нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.4.2007, 10:39
Сообщение #13


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



по ИД диаграмме электронной удобно
найдите и скачайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 5.4.2007, 10:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров . или может формулой какой либо воспользоваться . Или только ид диаграмма и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.4.2007, 10:47
Сообщение #15


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



так зависит от влажности воздуха blink.gif
укрупнённо есть но не помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 5.4.2007, 11:10
Сообщение #16


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Ищи на форуме была такая тема и таблички выкладывали укрупненно или смотри на сайте chillers.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 5.4.2007, 11:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



в форуме в поиске просмотрел кучу страниц нашел только табличку с диаметрами для конденсата
в зависимости от Вт и все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.4.2007, 11:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 5.4.2007, 12:58
Сообщение #19


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(ivo @ Apr 5 2007, 12:46 )
а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров .

А что Вам еще надо? Сами же хотели укрупненно - пожалте смотрите табличку. хотите точно есть ID диаграмма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.4.2007, 15:35
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 )
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40

??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же?

Чёт новое. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 5.4.2007, 16:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



нет, там же написано укрупненно. знаменитые 100вт на квадрат тоже не везде работают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 6.4.2007, 5:50
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Skaramush @ Apr 5 2007, 16:35 )
Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 )
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40

??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же?

Чёт новое. biggrin.gif

А вы можете посчитать "на все случаи жизни" - когда в одном и том же помещении 1 человек бывает, а когда и 20 набьется одновременно? Все будут дышать и выдыхать влагу и выделять тепло. И каждый день на улице разная температура - заметьте, разная, а не как в СНиП.
Поэтому и принимается с запасом, по укрупненным показателям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad08_*
сообщение 14.4.2008, 13:43
Сообщение #23





Guest Forum






Какие трубы и какого диаметра нужны для дренажа tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 14.4.2008, 14:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Надо смотреть по оборудованию.
Обычно в инстр. по монтажу это пишут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.4.2008, 14:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Данные из каталога
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_дренажа.pdf ( 96,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3247
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 25.6.2013, 19:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы:
F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000)
K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3
V-скорость 0,2-0,4

Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...

Спасибо!

Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 26.6.2013, 2:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28) *
Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...


Это перевод в кубометры в секунду...
Так что сечение у Вас получается в квадратных метрах. Очень удобно, генерал, такой генерал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 26.6.2013, 5:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Спасибо)
Больше ничего по этой теме именно с расчетами не нашла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 24.9.2014, 15:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28) *
Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы:
F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000)
K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3
V-скорость 0,2-0,4

Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...

Спасибо!

Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General


Если верить этой формуле (а оснований не верить ей не вижу, вроде бы все в формуле логично) то получается что при полной холодопроизводительности 100кВт и расходе конденсата 70л/ч, коэффициенте заполнения К=0,2 вполне можно применять трубу внутренним диаметром 20мм, скорость получается 0,31м/с. В приведенных выше таблицах 100кВт соответствует труба Ду32. Кто как считает? Понимать физику процесса важно, даже если есть рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 25.9.2014, 14:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



В принципе пропускную способность дренажа можно определить по формуле Павловского для самотечных трубопроводов:
q=S*V
q - пропускная способность при данном уклоне, наполнении, гидравлическом радиусе [м.куб/с];
V=C*корень (R*i) - скорость движения жидкости [м/с];
С=1/n*R^1/6 - константа;
n=0,014 - абсолютная эквивалентная шероховатость для самотечных трубопроводов;
i - гидравлический уклон, предварительно можно принять i=0,02;
S - живое сечение дренажного трубопровода [м.кв.];
R=S*X - гидравлический радиус [м];
X - смоченный периметр, зависит от наполнения и диаметра трубопровода;
Предварительно возьмём трубу 38х2,5. Dвнутр.= 0,035 м. Наполнение примем 0,7.
S = 0,5872*D^2=0,00072 м.кв.
R = 0,2962*D=0,01 м.
C = 1/0,014*0,01^1/6=33,16
V = 33,16*корень(0,01*0,02) = 0,47 м/с.
q = 0,00072*0,47 м.куб/с = 0,00034 м.куб/с = 0,34 л/с = 1 224 л/ч.
Коэффициенты 0,5872 и 0,2962 приняты по табл. 42 расчётных таблиц Лукиных.

Сообщение отредактировал ne_rylut - 25.9.2014, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marchello88
сообщение 14.1.2016, 17:51
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053



Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2016, 11:24
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9620
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(marchello88 @ 14.1.2016, 17:51) *
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.

Таблица 8, пп. д) трубопровод: конденсата (конденсатопровод) - Т8 обозначается по ГОСТ 21.205-93 и под СП 30.13330.2012 не попадает.
Показывается и учитывается в части ОВ, а не ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marchello88
сообщение 15.1.2016, 14:41
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053



Сергей спасибо, но подо что он попадает я так и не нашел, У ОВшников про это вообще норм нет. я сам ОВшник. я вообще ни где не нашел по каким правилам проектируется дренаж от кондиционеров. А заказчик просит обосновать принятые решения по дренажу ссылками на норматив. Коллеги по цеху говорят что дренаж это часть системы канализации и проектируется по правилам СП30, но в пункте 8.2.9 говорится что нам запрещено прокладывать трубопроводы систем канализации в офисах спальнях и так далее. но дренаж как правило именно в этих помещениях и проходит. тут на лицо недоработка СП. мне кажется про дренаж просто забыли. есть только выдержки из способов монтажа кондиционеров но они не являются нормативным документом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marchello88
сообщение 15.1.2016, 15:11
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053



В СП60. отопление вентиляция и кондиционирование воздуха про дренаж есть небольшая запись и гласит она что от внутренних блоков холодоснабжения и охладителей приточных установок необходимо обеспечить отвод дренажа. на этом все заканчивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.1.2016, 16:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12851
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обратите внимание на СП 30:
Цитата
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
...
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).

Т.е. границей сети канализации является приёмная воронка. К этой воронке разработчик ОВ подводит трубопровод системы дренажа от внутренних блоков системы кондиционирования (а не канализации). Места сброса дренажа согласовываются с разработчиком ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vassa
сообщение 16.3.2017, 22:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2006
Пользователь №: 5131



Разъяснение СантехНИИпроект
Прикрепленный файл  ___________________________.7z ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 782
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 19.6.2018, 11:44
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Барабан @ 3.11.2006, 15:25) *
У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.

Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт

Ошибка, не Ду, а Дн!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoronovV
сообщение 4.7.2019, 15:31
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105346



Цитата(BIONDER @ 19.6.2018, 12:44) *
Ошибка, не Ду, а Дн!

Всегда считал, что тут ошибка, а сейчас заморочился - ошибка или нет.
Как же все-таки правильно? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 4.7.2019, 15:35
Сообщение #39


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Ду это условный проход, т.е. фактическое отверстие внутри трубы. Поэтому Ду15 это означается внтуренний диаметр трубы не менее 15мм, Ду20 не менее 20мм и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 4.7.2019, 16:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Предположим что вся холодопроизводительность потратится на конденсацию влаги из воздуха.
Теплота парообразования воды 2260 кДж/кг значит имея холодопроизводительность 1000 кВт (1000 кДж/с) мы можем конденсировать 1000 (кДж/с) / 2260 (кДж/кг) =1000/2260 (кДж/с / кДж/кг=кг/с)=0,44 кг/с тогда

кВт - кг/с

7 - 0,0031
17 - 0,0075
100 - 0,044
170 - 0,075
590 - 0,261
1050 - 0,4646
1500 - 0,6637
2400 - 1,062

Получается для самого худшего случая в 2400 кВт когда вся холодопроизводиетльность идёт на конденсацию (чего не бывает) будет достаточно трубы диаметром 75 мм с наполняемостью в 0,5 (или Ду50 с уклоном в 3% и заполняемостью 0,75), а для 1000 кВт достаточно 50 трубы с уклоном в 1% и заполняемостью 0,6 (если же смотреть по СП30 для санитарных приборов с аналогичным расходом то и 40 трубы хватит, но тут вопрос в уклонах)

До 100 кВт ориентировочно должно хватать 25 трубы (как питьевой фонтанчик по СП30)


Всё верно нигде не ошибся?

Но трубы с Ду менее 32 думаю нет смысла использовать на протяжённых участках т.к их не возможно будет прочистить нормально.

Кстати, а табличкой с пропускной способность самотечных труб малых диаметров никто не поделится?

Сообщение отредактировал cpt - 4.7.2019, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 4.7.2019, 16:42
Сообщение #41


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



а кто то делал уклоны маленькие, типа 0,003 и напорные .. в каждом внутреннем блоке стоят помпы и они давят, тогда и диаметры можно маленькие... я так не делал, но люди делают, но как оно потом работает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 4.7.2019, 16:45
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Проблема маленьких диаметров от фанкойлов и кондиционеров в том что они зарастают.
Пыль, пыльца, вода и тепло что может быть лучше для новой жизни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 3:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных