Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт диаметров дренажных трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Правильный ветер
Подскажите, как подбираются диаметры для труб отвода конденсата, в моём случае от фанкойлов. Имею в виду ситуацию, когда несколько фанкойлов объединяются одной системой конденсатопроводов. Можно прикинуть расход конденсата от одного фанкойла и их группы, а как подбирать диаметры? Ведь вода, скорее всего, не должна течь по всему сечению конденсатопровода. Сколько принять 1/2 или треть от живого сечения конденсатопровода для прохода воды? На чилер.ру есть табличка, исходя из мощности, но я чего-то слепо следовать ей пока не хочу.
Fill
Добрый день, можно ориентировать ся на следующие данные:

Выбор диаметра дренажного трубопровода

При проектировании систем кондиционирования и холодоснабжения, монтаже оборудования, как правило приходится рассчитывать и систему отвода конденсата от воздухоохладителей (охлаждающих теплообменников приточных установок, фанкойлов, чиллеров работающих в режиме теплового насоса). В процессе охлаждения, на поверхности теплообменника происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Количество выделяемой влаги зависит от ряда факторов: температуры и относительной влажности воздуха, температуры теплоносителя, характера поверхности теплообменника. Рассчитать количество конденсата не сложно, все фирмы - производители в характеристиках оборудования, как правило указывают полную и явную холодопроизводительность, разница между которыми и есть теплота конденсации водяных паров. Учитывая удельную теплоту конденсации паров воды можно получить расход конденсата - приблизительно 1,5 л/час на киловатт разности между полной и явной холодопроизводительностью. Следует заметить, однако, что значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха (27 С, 45 %), фактические же значения могут иногда существенно превышать стандартные, в этом случае разница между полной и явной холодопроизводительностью может быть значительной.
Таким образом, расчетный расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.
Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10мм/м приведены в табл. 1
Табл.1
Диаметр трубопровода (Ду), мм Холодопроизводительность, кВт
15 не рекомендуется
20 до 7
25 до 17
32 до 100
40 до 170
50 до 590
80 до 1050
100 до 1500
125 до2400
Fill
Добрый день!
К вопросу о происхождении данных по диаметрам линий отвода конденсата.
Приведенные величины диаметров дренажных трубопроводов основаны на расчете систем водоотведения ( расчет самотечных систем водоотведения, основной - параметр скорость движения среды).
А какое количество конденсата выделяется при охлаждении воздуха в зависимрсти от мощности испарителя - я думаю объяснять не стоит, это наверное всем известно.
С уважением, Fill.
Гость_Татьяна
Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы smile.gif
andrey R
Ну, если кондеи бытовые и маленькие - какой там расход и скорость?! Кошкины слёзы. Безрасчётно берите трубочку. Ну а для больших монстров нужно посмотреть всё же расход конденсата.
Больше сороковки всяк не будет, а меньше на самотёке не стоит делать.
Специалисты по кондеям поправят, если что smile.gif
Барабан
У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.

Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт
MMM
Рекомендуют следующие размеры

Размер файла 4 kB

Опаньки опередили!
andrey R
А кто рекомендует?
Гость_Татьяна
Откуда эта драгоценная табличка?
MMM
Эта табличка взята с сайта Chillers.ru/
Кстати очень неплохой сайт. Можно подчерпнуть немало полезного
jjj
Цитата(Гость_Татьяна @ Nov 3 2006, 14:49 )
Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы smile.gif

Расчет дренажных трубопроводов в общем случае.

g*(h - hпот)=V²/2
hпот = f(V)

Буду признателен если примете участие в обсуждении.
ivo
привет!
как посчитать расход конденсата в л/с который нужно слить в канализацию?
В частности я имею в виду фанкойлы. В каталоге данных нет.
AAANTOXA
по ИД диаграмме электронной удобно
найдите и скачайте
ivo
а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров . или может формулой какой либо воспользоваться . Или только ид диаграмма и все
AAANTOXA
так зависит от влажности воздуха blink.gif
укрупнённо есть но не помню
MMM
Ищи на форуме была такая тема и таблички выкладывали укрупненно или смотри на сайте chillers.ru
ivo
в форуме в поиске просмотрел кучу страниц нашел только табличку с диаметрами для конденсата
в зависимости от Вт и все!
Зольников Михаил
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40
MMM
Цитата(ivo @ Apr 5 2007, 12:46 )
а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров .

А что Вам еще надо? Сами же хотели укрупненно - пожалте смотрите табличку. хотите точно есть ID диаграмма.
Skaramush
Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 )
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40

??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же?

Чёт новое. biggrin.gif
Taras
нет, там же написано укрупненно. знаменитые 100вт на квадрат тоже не везде работают
Зольников Михаил
Цитата(Skaramush @ Apr 5 2007, 16:35 )
Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 )
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности
Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40

??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же?

Чёт новое. biggrin.gif

А вы можете посчитать "на все случаи жизни" - когда в одном и том же помещении 1 человек бывает, а когда и 20 набьется одновременно? Все будут дышать и выдыхать влагу и выделять тепло. И каждый день на улице разная температура - заметьте, разная, а не как в СНиП.
Поэтому и принимается с запасом, по укрупненным показателям.
Vlad08
Какие трубы и какого диаметра нужны для дренажа tongue.gif
olga_r
Надо смотреть по оборудованию.
Обычно в инстр. по монтажу это пишут
Зольников Михаил
Данные из каталога
Belka123
Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы:
F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000)
K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3
V-скорость 0,2-0,4

Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...

Спасибо!

Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General
daddym
Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28) *
Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...


Это перевод в кубометры в секунду...
Так что сечение у Вас получается в квадратных метрах. Очень удобно, генерал, такой генерал...
Belka123
Спасибо)
Больше ничего по этой теме именно с расчетами не нашла...
motov
Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28) *
Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы:
F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000)
K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3
V-скорость 0,2-0,4

Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...

Спасибо!

Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General


Если верить этой формуле (а оснований не верить ей не вижу, вроде бы все в формуле логично) то получается что при полной холодопроизводительности 100кВт и расходе конденсата 70л/ч, коэффициенте заполнения К=0,2 вполне можно применять трубу внутренним диаметром 20мм, скорость получается 0,31м/с. В приведенных выше таблицах 100кВт соответствует труба Ду32. Кто как считает? Понимать физику процесса важно, даже если есть рекомендации.
ne_rylut
В принципе пропускную способность дренажа можно определить по формуле Павловского для самотечных трубопроводов:
q=S*V
q - пропускная способность при данном уклоне, наполнении, гидравлическом радиусе [м.куб/с];
V=C*корень (R*i) - скорость движения жидкости [м/с];
С=1/n*R^1/6 - константа;
n=0,014 - абсолютная эквивалентная шероховатость для самотечных трубопроводов;
i - гидравлический уклон, предварительно можно принять i=0,02;
S - живое сечение дренажного трубопровода [м.кв.];
R=S*X - гидравлический радиус [м];
X - смоченный периметр, зависит от наполнения и диаметра трубопровода;
Предварительно возьмём трубу 38х2,5. Dвнутр.= 0,035 м. Наполнение примем 0,7.
S = 0,5872*D^2=0,00072 м.кв.
R = 0,2962*D=0,01 м.
C = 1/0,014*0,01^1/6=33,16
V = 33,16*корень(0,01*0,02) = 0,47 м/с.
q = 0,00072*0,47 м.куб/с = 0,00034 м.куб/с = 0,34 л/с = 1 224 л/ч.
Коэффициенты 0,5872 и 0,2962 приняты по табл. 42 расчётных таблиц Лукиных.
marchello88
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
Serg Ivanov
Цитата(marchello88 @ 14.1.2016, 17:51) *
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.

Таблица 8, пп. д) трубопровод: конденсата (конденсатопровод) - Т8 обозначается по ГОСТ 21.205-93 и под СП 30.13330.2012 не попадает.
Показывается и учитывается в части ОВ, а не ВК.
marchello88
Сергей спасибо, но подо что он попадает я так и не нашел, У ОВшников про это вообще норм нет. я сам ОВшник. я вообще ни где не нашел по каким правилам проектируется дренаж от кондиционеров. А заказчик просит обосновать принятые решения по дренажу ссылками на норматив. Коллеги по цеху говорят что дренаж это часть системы канализации и проектируется по правилам СП30, но в пункте 8.2.9 говорится что нам запрещено прокладывать трубопроводы систем канализации в офисах спальнях и так далее. но дренаж как правило именно в этих помещениях и проходит. тут на лицо недоработка СП. мне кажется про дренаж просто забыли. есть только выдержки из способов монтажа кондиционеров но они не являются нормативным документом.
marchello88
В СП60. отопление вентиляция и кондиционирование воздуха про дренаж есть небольшая запись и гласит она что от внутренних блоков холодоснабжения и охладителей приточных установок необходимо обеспечить отвод дренажа. на этом все заканчивается.
ИОВ
Обратите внимание на СП 30:
Цитата
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
...
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).

Т.е. границей сети канализации является приёмная воронка. К этой воронке разработчик ОВ подводит трубопровод системы дренажа от внутренних блоков системы кондиционирования (а не канализации). Места сброса дренажа согласовываются с разработчиком ВК.
vassa
Разъяснение СантехНИИпроект
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BIONDER
Цитата(Барабан @ 3.11.2006, 15:25) *
У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.

Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт

Ошибка, не Ду, а Дн!
VoronovV
Цитата(BIONDER @ 19.6.2018, 12:44) *
Ошибка, не Ду, а Дн!

Всегда считал, что тут ошибка, а сейчас заморочился - ошибка или нет.
Как же все-таки правильно? blink.gif
SP_
Ду это условный проход, т.е. фактическое отверстие внутри трубы. Поэтому Ду15 это означается внтуренний диаметр трубы не менее 15мм, Ду20 не менее 20мм и тд
cpt
Предположим что вся холодопроизводительность потратится на конденсацию влаги из воздуха.
Теплота парообразования воды 2260 кДж/кг значит имея холодопроизводительность 1000 кВт (1000 кДж/с) мы можем конденсировать 1000 (кДж/с) / 2260 (кДж/кг) =1000/2260 (кДж/с / кДж/кг=кг/с)=0,44 кг/с тогда

кВт - кг/с

7 - 0,0031
17 - 0,0075
100 - 0,044
170 - 0,075
590 - 0,261
1050 - 0,4646
1500 - 0,6637
2400 - 1,062

Получается для самого худшего случая в 2400 кВт когда вся холодопроизводиетльность идёт на конденсацию (чего не бывает) будет достаточно трубы диаметром 75 мм с наполняемостью в 0,5 (или Ду50 с уклоном в 3% и заполняемостью 0,75), а для 1000 кВт достаточно 50 трубы с уклоном в 1% и заполняемостью 0,6 (если же смотреть по СП30 для санитарных приборов с аналогичным расходом то и 40 трубы хватит, но тут вопрос в уклонах)

До 100 кВт ориентировочно должно хватать 25 трубы (как питьевой фонтанчик по СП30)


Всё верно нигде не ошибся?

Но трубы с Ду менее 32 думаю нет смысла использовать на протяжённых участках т.к их не возможно будет прочистить нормально.

Кстати, а табличкой с пропускной способность самотечных труб малых диаметров никто не поделится?
SP_
а кто то делал уклоны маленькие, типа 0,003 и напорные .. в каждом внутреннем блоке стоят помпы и они давят, тогда и диаметры можно маленькие... я так не делал, но люди делают, но как оно потом работает....
cpt
Проблема маленьких диаметров от фанкойлов и кондиционеров в том что они зарастают.
Пыль, пыльца, вода и тепло что может быть лучше для новой жизни.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.