> регулятор давления Zsn устанавливается всегда пружиной вниз?, проектировщик ИТП установил ZSN пружиной вверх - это допустимо?
Kitti
сообщение 7.9.2012, 13:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109070



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Есть ли варианты установки регулятора давления ZSN пружиной вверх и горизонтально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 7.9.2012, 14:16
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kitti @ 7.9.2012, 14:00) *
регулятора давления ZSN

ZSN, который от Немен ?

Вроде бы открытая информация: http://www.nemen.ru/index/our-product/cata...ry/regulator-1/

Цитата
При температуре протекающей среды ниже 100°С положение регулятора произвольное, а при более высокой температуре, регулятор монтируется приводом (03) вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kitti
сообщение 7.9.2012, 14:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109070



от hemen
проектировщик итп установил регулятор приводом вверх Ду 150, температура 130 - непонятно - это его ошибка или возможно так устанавливать.
может практикуется такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.9.2012, 18:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Практикуется и переход на красный свет сфетофора. Есть такая штука называется релаксация упругих элементов под действием высоких температур. Вопрос времени. Если изготовитель рекомендует - причем здесь практикуется или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 9.9.2012, 6:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Ошибся ваш проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных