> Объединения сплинкеров и пожарного водопровода.
MAverick
сообщение 13.9.2012, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Народ, кто сталкивался? Сам заказчик в ПТ ни ухом ни рылом, а вопрос надо закрыть. Пришли на проверку чертежи. Вроде все устраивает, все с сылкой на снип, но вот объединения системы внутреннего водопровода и системы сплинкерного пожара тушения на мой взгляд перебор(и на нормы он ни на какие не ссылается). Подскажите где найти что это нельзя делать(или можно). В моем понимании, что этого делать нельзя, так как расчет на подбор насоса не возможно дифферинцировать на В2 и АВПТ, разное время работы и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
aminopower
сообщение 13.9.2012, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 11:39) *
Подскажите где найти что это нельзя делать(или можно)

п. 5.2.23 СП5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.9.2012, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.9.2012, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Если стоянка двухэтажная подземная, то разделяем ВПВ и АУПТ. А так нормально объединить. Если ПК на АУПТ висят, то время работы ПК принимается как время работы АУПТ

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 13.9.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.9.2012, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Nasosnik25 @ 13.9.2012, 12:14) *
Если стоянка двухэтажная подземная, то разделяем ВПВ и АУПТ. А так нормально объединить.

А если ГиперМаркет? И вода не с города, а с резервуара? Это больший резервуар делать придется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.9.2012, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:08) *
А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?

СП10 п.4.1.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.9.2012, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:08) *
А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?

п. 4.1.10 СП10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.9.2012, 11:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Гипермаркет - нормально. Резервуары большие, но надо считать. Дренчерные завесы есть (оченно могут повлиять на объем)? Пожаротушение наружное откуда? ...так у вас проект есть ведь - там и смотрите...или выкладывайте здесь заценим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.9.2012, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:15) *
А если ГиперМаркет? И вода не с города, а с резервуара? Это больший резервуар делать придется!

Для гипермаркетов, как правило, пишут СТУ. И там всё должно быть расписано. Если СТУ нет, всё по букве СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.9.2012, 14:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А раздельно можно заставить сделать? Ведь при объединение время работы пожарных стволов падает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.9.2012, 14:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 15:43) *
А раздельно можно заставить сделать? Ведь при объединение время работы пожарных стволов падает...

На усмотрение разработчика СТУ. В ряде случаев разделение систем оговорено нормативами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных