13.9.2012, 10:39
Народ, кто сталкивался? Сам заказчик в ПТ ни ухом ни рылом, а вопрос надо закрыть. Пришли на проверку чертежи. Вроде все устраивает, все с сылкой на снип, но вот объединения системы внутреннего водопровода и системы сплинкерного пожара тушения на мой взгляд перебор(и на нормы он ни на какие не ссылается). Подскажите где найти что это нельзя делать(или можно). В моем понимании, что этого делать нельзя, так как расчет на подбор насоса не возможно дифферинцировать на В2 и АВПТ, разное время работы и т.д.
aminopower
13.9.2012, 10:49
Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 11:39)

Подскажите где найти что это нельзя делать(или можно)
п. 5.2.23 СП5.13130.2009
MAverick
13.9.2012, 11:08
А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?
Nasosnik25
13.9.2012, 11:14
Если стоянка двухэтажная подземная, то разделяем ВПВ и АУПТ. А так нормально объединить. Если ПК на АУПТ висят, то время работы ПК принимается как время работы АУПТ
MAverick
13.9.2012, 11:15
Цитата(Nasosnik25 @ 13.9.2012, 12:14)

Если стоянка двухэтажная подземная, то разделяем ВПВ и АУПТ. А так нормально объединить.
А если ГиперМаркет? И вода не с города, а с резервуара? Это больший резервуар делать придется!
Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:08)

А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?
СП10 п.4.1.10
aminopower
13.9.2012, 11:25
Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:08)

А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?
п. 4.1.10 СП10.13130.2009
Nasosnik25
13.9.2012, 11:26
Гипермаркет - нормально. Резервуары большие, но надо считать. Дренчерные завесы есть (оченно могут повлиять на объем)? Пожаротушение наружное откуда? ...так у вас проект есть ведь - там и смотрите...или выкладывайте здесь заценим.
Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 12:15)

А если ГиперМаркет? И вода не с города, а с резервуара? Это больший резервуар делать придется!
Для гипермаркетов, как правило, пишут СТУ. И там всё должно быть расписано. Если СТУ нет, всё по букве СП.
MAverick
13.9.2012, 14:43
А раздельно можно заставить сделать? Ведь при объединение время работы пожарных стволов падает...
Цитата(MAverick @ 13.9.2012, 15:43)

А раздельно можно заставить сделать? Ведь при объединение время работы пожарных стволов падает...
На усмотрение разработчика СТУ. В ряде случаев разделение систем оговорено нормативами.