Пароводяной погогреватель малой мощности и охладитель конденсата | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2012, 16:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день коллеги!
  Делаю проект существующей котельной для узаконивания, 1 котел Е-1/9 и один Е-1/1,4. Заказчик в настоящий момент снимает с нее тонну пара из которой 0,5 на технологию без возврата, а вторая половина идет в систему парового отопления. В проекте хотят видеть сетевой подогреватель и перевод системы на водяной теплоноситель (про приборы не спрашивайте, что он с площадью делать будет не знаю). Столкнулся с проблемой выбора подогревателя - ставить надо 2 по нормам, а у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч и непонятно как рассчитать параметры конденсата из него выходящего. Пластинчатый можно подобрать, но в них проблема вторичного вскипания после горшка будет и поэтому интересует вопрос принципа выбора ОК. В схему котельной можно включить бак в который можно добавлять ХОВ восполняющую продувку и пар на технологию, но в принципе все равно интересно как же ОК выбрать. На советских блоках подогревателей стоят часто типа ПВВ в 1 или 2 секции. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 8)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2012, 6:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вертикальный кожухотрубник. Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2. Это и надежнее ПТО и не дороже. Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2012, 13:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(gilepp @ 24.9.2012, 9:57)   Вертикальный кожухотрубник. Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2. Это и надежнее ПТО и не дороже. Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил. А кто делает? В России в основном производители с ПСВ-45 начинают.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2012, 15:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Многие так делают, самые что ни на есть обычные трубчатые теплообменники, только модельный ряд другой.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2012, 15:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(К.Д. @ 22.9.2012, 17:24)   у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч А "ППВВ" ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2012, 17:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ, но у них блин горизонтальные и потенциально Машимпекс, но скорее всего тоже лежаки.  P.S. нашел таки ППВВ  мощности подходят. Но все таки регулировать затоплением лучше вертикальные аппараты. Вопрос к уважаемому gilepp - кто же их все-таки производит, не для рекламы   А то зак такой, что ему надо чего поближе и реально достать у нас в области или в Ебурге в крайнем случае.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.9.2012, 7:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				ELTE (Чехия), Secespol (Польша). На складе в РФ найти не проблема. Цитата Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.
				 Сообщение отредактировал gilepp - 25.9.2012, 7:46
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2019, 14:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 25.2.2019 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 356450 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(gilepp @ 25.9.2012, 7:43)   ELTE (Чехия), Secespol (Польша). На складе в РФ найти не проблема.
 
 
  И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал. Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад. С уважением,
				 Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2019, 16:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2019, 17:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2421 
        		Регистрация: 1.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 26 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(artiomsecespol @ 28.2.2019, 14:34)   Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад. С уважением, Посмотрите на дату сообщения выше. Вы тогда уже работали ? И в 2012 у вас был склад ?
				 Сообщение отредактировал gilepp - 28.2.2019, 17:29
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |