Добрый день коллеги!
Делаю проект существующей котельной для узаконивания, 1 котел Е-1/9 и один Е-1/1,4. Заказчик в настоящий момент снимает с нее тонну пара из которой 0,5 на технологию без возврата, а вторая половина идет в систему парового отопления. В проекте хотят видеть сетевой подогреватель и перевод системы на водяной теплоноситель (про приборы не спрашивайте, что он с площадью делать будет не знаю). Столкнулся с проблемой выбора подогревателя - ставить надо 2 по нормам, а у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч и непонятно как рассчитать параметры конденсата из него выходящего. Пластинчатый можно подобрать, но в них проблема вторичного вскипания после горшка будет и поэтому интересует вопрос принципа выбора ОК. В схему котельной можно включить бак в который можно добавлять ХОВ восполняющую продувку и пар на технологию, но в принципе все равно интересно как же ОК выбрать. На советских блоках подогревателей стоят часто типа ПВВ в 1 или 2 секции.