К.Д.
Добрый день коллеги!

Делаю проект существующей котельной для узаконивания, 1 котел Е-1/9 и один Е-1/1,4. Заказчик в настоящий момент снимает с нее тонну пара из которой 0,5 на технологию без возврата, а вторая половина идет в систему парового отопления. В проекте хотят видеть сетевой подогреватель и перевод системы на водяной теплоноситель (про приборы не спрашивайте, что он с площадью делать будет не знаю). Столкнулся с проблемой выбора подогревателя - ставить надо 2 по нормам, а у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч и непонятно как рассчитать параметры конденсата из него выходящего. Пластинчатый можно подобрать, но в них проблема вторичного вскипания после горшка будет и поэтому интересует вопрос принципа выбора ОК. В схему котельной можно включить бак в который можно добавлять ХОВ восполняющую продувку и пар на технологию, но в принципе все равно интересно как же ОК выбрать. На советских блоках подогревателей стоят часто типа ПВВ в 1 или 2 секции.
gilepp
Вертикальный кожухотрубник.
Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2.
Это и надежнее ПТО и не дороже.
Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.
К.Д.
Цитата(gilepp @ 24.9.2012, 9:57) *
Вертикальный кожухотрубник.
Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2.
Это и надежнее ПТО и не дороже.
Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.


А кто делает? В России в основном производители с ПСВ-45 начинают.
gilepp
Многие так делают, самые что ни на есть обычные трубчатые теплообменники, только модельный ряд другой.
tiptop
Цитата(К.Д. @ 22.9.2012, 17:24) *
у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч

А "ППВВ" ?
К.Д.
Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ, но у них блин горизонтальные и потенциально Машимпекс, но скорее всего тоже лежаки.

P.S. нашел таки ППВВ мощности подходят. Но все таки регулировать затоплением лучше вертикальные аппараты.

Вопрос к уважаемому gilepp - кто же их все-таки производит, не для рекламы smile.gif
А то зак такой, что ему надо чего поближе и реально достать у нас в области или в Ебурге в крайнем случае.
gilepp
ELTE (Чехия), Secespol (Польша).
На складе в РФ найти не проблема.

Цитата
Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ


И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.
artiomsecespol
Цитата(gilepp @ 25.9.2012, 7:43) *
ELTE (Чехия), Secespol (Польша).
На складе в РФ найти не проблема.



И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.



Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад.
С уважением,
gilepp
Цитата(artiomsecespol @ 28.2.2019, 14:34) *
Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад.
С уважением,


Посмотрите на дату сообщения выше. Вы тогда уже работали ? И в 2012 у вас был склад ?