> ИТП. Паровые водонагреватели ГВС., нужна ли после нагревателей выравнивающая температуру ёмкость
ssn
сообщение 28.9.2006, 12:04
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
Вопрос во в чём:
По моему, где то встречал требование по установке после пароподогревателей ГВС ёмкости, в которой происходит выравнивание температуры воды (на нужды ГВС). Теперь вот решил найти про это, и не могу....
Есть подобные требования или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
gilepp
сообщение 28.9.2006, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Требований, жестко регламентирующих установку баков я не встречал.
Если нагреватель скоростной, с автоматикой, работающей с обратной связью по температуре, то требование здравого смысла гласит, что емкость ставить необходимо, особенно, если расходы непостоянны, это факт. Там, гда расходы более-менее постоянные, то можно и обойтись без нее - ставьте просто после теплообменника термостатический трехходовой клапан, подмешивающий холодную воду к горячей. Если теплообменник пластинчатый, то удержать температуру при колебаниях водоразбора еще сложнее, чем на кожухотрубном и бак в этом случае спасение.
Однако, если Вы хотите не ставить емкость и иметь тем не менее безопасную систему, то самый прямой путь для этого - специализированный пароводяной нагреватель ГВС с автоматикой, реагирующий на изменение не температуры, а водоразбора, то есть давления. Настройка температуры производится как раз установкой требуемого коэффициента смешения на управляющем клапане теплообменника в зависимости от перепада давления на клапане. Штука хорошая во всех отношениях, имеется в виду технических.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2006, 14:16
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Я как раз хочу поставить эту ёмкость... ищу оправдания...
а какие нибудь рекомендации по определнию ёмкости этого бака есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.9.2006, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если Вы хотите ее поставить, то оправдания Вам скорее всего известны (безопасность и компенсация пикового водоразбора). Если Вы хотите знать есть ли такой пункт в снипе, который обязывает ставить бак, то я его не видел. В СП41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" это например строго не предписывается.

Объем Вы сами можете определить. Для этого необходимо знать продолжительность и объем пикового водоразбора для того, чтобы вместимости бака хватило, чтобы его покрыть. Конечно при этом необходимо учесть производительность самого теплообменника конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2006, 15:09
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



.... продолжительность пикового водоразбора....
тогда это уже получится не буферная ёмкость для выравнивания температуры, а бак-аккумулятор горячей воды - а это не совсем то, что мне надо.
Дело в том, что расход воды переодический (душевые), расход - 7 м3/ч...
Остаётся только исходить из здравых соображений и поставить ёмкость например объёмом раз 5-10 больше объёма теплообменника (примерно 1 м3)
а что можно использовать для этих целей? есть ли какие готовые баки? или надо самому конструировать? это же получается сосуд под давлением со всеми вытекающими последствиями проектирования и эксплуатации....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.9.2006, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
тогда это уже получится не буферная ёмкость для выравнивания температуры, а бак-аккумулятор горячей воды - а это не совсем то, что мне надо.


Я же не знаю, что Вам надо, говорю о вариантах... Кончечно можно использовать только как демпфер.

Потом я не знаю по какой схеме Вы собираетесь подпитывать емкость, могут быть варианты, когда слишком маленькая емкость не будет хорошо "работать". здесь есть некоторые тонкости, пришлось проходить несколько лет назад. А готовые емкости есть у Cetetherm (теперь они входят в Альфа-Лаваль).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ssn_*
сообщение 5.10.2006, 10:58
Сообщение #7





Guest Forum






ещё раз возвращаюсь к вопросу...
если не сложно, дайте пожалуйста линк на подобное оборудование.. не могу найти sad.gif
(в альфа лавале сказали что такое не делают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.10.2006, 12:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Странно почему они не разбираются в том, что предлагают...
На англ. языке Вам необходимо на http://www.alfalaval.com набрать ceteniro,
а на русском прилагаю то, что есть у меня, извиняюсь за качество.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  niro_1.jpg ( 974,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.10.2006, 12:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



вторая страница
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  niro_2.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.10.2006, 8:37
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну блин злодеи, действительно торговцы блин... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных