Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> нужен паровой котел, нужен современный экономичный котел
Yevgeniyt
сообщение 12.10.2012, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
Прошу подсказать уважаемых специалистов,- на сегодняшний день есть ли что-то новое среди паровых котлов с пароперегревателем?
Мощность на 10 - 15 т/ пара в час. Предлагают Cleaton, есть у кого нибудь опыт эксплуатации этого американского чуда?
Задача стоит заменить существующие КЕ-25/14-225 на более экономичные.
Спасибо всем кто откликнется
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
Dimention
сообщение 12.10.2012, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



Топливо какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 12.10.2012, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Clayton - это действительно хорошие котлы, но в РФ их установлено очень мало, по пальцам можно пересчитать. Так, что и опытных в этом вопросе людей тоже найти трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 12.10.2012, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Топливо - мазут М-100,
По Cleatonу понятно, но может быть что-то есть на замену КЕ на просторах бывшего СССР и Европы? Или до сих пор Бийск Барнаул вне конкуренции? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.10.2012, 14:51
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вот, отечественные: КАВ16/1,6ГМ (КПД на мазуте - 81,4%)

Можно поискать и "Water Tube Steam Boiler"...

Сообщение отредактировал tiptop - 12.10.2012, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.10.2012, 15:18
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вот, встретились на 20 т/ч : водотрубные котлы Noviter
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malakhov-
сообщение 12.10.2012, 15:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113766



Яранский механический завод изготавливает паровые котлы и не только! Главный инженер Александр Михайлович. Его мобильник на сайте есть. В Петербурге собираемся ставить КП-300. http://www.ya-mz.biz/contacts.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 12.10.2012, 17:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Зиосаб подольск, зиосаб-дон Волгодонск, Белэнергомаш г. Белгород - в первую очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.10.2012, 18:09
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 18:34) *
Белэнергомаш г. Белгород - в первую очередь.

А у них за последние 10 лет - ни одного котла ?

Или это не тот "Белэнергомаш" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.10.2012, 18:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



зачем перегрев? В некоторых случаях достаточно установить котел другого давления (24 или-39) с редукционной установкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 12.10.2012, 19:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Цитата(tiptop @ 12.10.2012, 19:09) *
А у них за последние 10 лет - ни одного котла ?

Или это не тот "Белэнергомаш" ?

http://www.energomash.ru там есть и Белгородский центр. А котлы они делают регулярно. 25 т/час это наверное самый маленький.

Сообщение отредактировал Denis_El - 12.10.2012, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.10.2012, 19:29
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 20:08) *
25 т/час это наверное самый маленький.

Написано, что "от 16 до 160 т/ч".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 13.10.2012, 3:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



закажите американский котёл buderus- york - lennox неошибётесь.в москве есть компания .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 13.10.2012, 16:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Поставте частотники на ТДМ и котлы КЕ будут более экономичными по сравнению с менее мощными за счет больших поверхностей нагрева. Кроме того за счет большей инерционности лучше сгладят пиковые нагрузки по пару.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2012, 17:25
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(bikz @ 13.10.2012, 17:54) *
Поставте частотники на ТДМ и котлы КЕ будут более экономичными по сравнению с менее мощными за счет больших поверхностей нагрева.

Не-е. Так не пойдёт. smile.gif

"Это котлы ста-а-рые, неэффективные...
Мы поставим новые, экономичные (маленькие!).
За газ/мазут станем платить в 2 раза меньше..."

Короче, "Меняем старое золото (плохое оно уже) на новое!" biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2012, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.10.2012, 5:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На одном из наших заводов махнули ДЕ 25/14 на финские жаротрубники (название не помню) той же мощщи, теперь, раз в год меняют по одной-две жаровой трубы.
А весит один ихний ''цилиндр'' как чугунный мост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.10.2012, 11:42
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.10.2012, 6:36) *
На одном из наших заводов махнули ДЕ 25/14 на финские жаротрубники

А насчёт прямоточных парогенераторов есть наблюдения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.10.2012, 14:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 14.10.2012, 12:42) *
А насчёт прямоточных парогенераторов есть наблюдения?

Есть, по слабеньким, 1,5-2,0 тн/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.10.2012, 15:02
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.10.2012, 15:30) *
Есть, по слабеньким, 1,5-2,0 тн/ч.

Наверное, они у всех изготовителей "слабенькие". Сейчас посмотрел Фултоны - если не путаю, то у них вертикальные всего лишь до "1471 kW".

В конце концов, эти "парогенераторы" - те же жаротрубно-дымогарные котлы, только вертикальные. Может быть, разница в том, что у вертикальных до отдулин дело не доходит из-за защит по температуре поверхности нагрева и уходящих газов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 15.10.2012, 8:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
Спасибо всем,кто откликнулся. Частотники на ТДМ уже стоят. На наших КЕ 25 большая проблема - серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов. Есть накипь на трубах, но боимся чистить, лючки уже не закрываются. К тому же средняя нагрузка 5 т/час. Перегрев нужен по технологии - у нас пищевое производство. Поэтому думаем на что менять. Хотелось бы услышать реальный опыт эксплуатации. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.10.2012, 11:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Yevgeniyt @ 15.10.2012, 9:09) *
- серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов...

Просветите, откуда в котловой воде серная кислота? Там же щелочь!
Если же Вы говорите об окаменевших наростах сероватого цвета, то Вы ошибаетесь, это сухой остаток.

I По поводу боязни открыть лючки:
1. да, на зеркалах сопрягаемых поверхностей образуются раковины, элементарно устраняются наплавлением эл.дуговой сваркой с последующей шлифовкой.
2. паронит, для прокладок должен быть свежий, в буквальном смысле слова, а не провалявшийся в углу котельной несколько лет и жесткий как фанера.
3. после ремонта, при наборе давления до 3-х кгс/см2 делают подтяжку бугелей на лючках.

II Для хорошего горения при сниженных нагрузках в горелках применяют спецательные ввертыши, обращаться на горелочный завод.

P.S. Неужели так трудно довести до ума эксплуатацию котельного оборудования, чем выкидывать несколько лямов на новый котел и через пару тройку лет опять говорить о дефектных лючках (они на всех котлах есть), и закипевших от плохой ХВО поверхностях нагрева?

Сообщение отредактировал Галиев - 15.10.2012, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimention
сообщение 16.10.2012, 7:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



Вот! самое грамотное самое правильное, что можно было прочитать в этой ветке!
Ищите современный котел? Откуда такие стереотипы что только западное лучше? Тем более мазутное. Тут КПД котла определяется всего лишь горелкой, да тут за бугром двинулись дальше, а мы безнадежно отстали. А все остальное это трубная система, и обмуровка. Вы даже дымовые газы на мазуте все равно не охладите ниже точки росы, иначе получите сказочные сталактиты на дымовой трубе, и сернокислую коррозию поверхностей. Таковы уж особенности мазута. Так в чем мулька?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 16.10.2012, 8:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Пробовали наплавлять и шлифовать - не получается, возможно нет необходимого оборудования. Нагрузка в среднем 5т/час. летом и того меньше.Горелки стоят ГМЭ-18, фирмы ТОО "ФИИТ" г. Алма-Ата, может быть кто-то сталкивался. Специальных ввертышей у них нет, предложили форсунки с меньшим диаметром мазутного канала и все. При резкопеременном изменении нагрузки котел дает просадку по давлению. Наладчики этой же фирмы пока до ума процесс не довели. Накипь на внутренней поверхности труб большая - прочистить не можем, по причинам писал выше. Но причина замены котлов простая,- есть задание сверху найти замену. Наше дело доложить результат. По подсказкам форума отправил запросы,- пока тихо
mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimention
сообщение 17.10.2012, 2:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



Обалденное решение!
Вы поставите новые котлы, и так же само загадите им желудок. Устранять надо причину, а не следствие! А причина у вас - водоподготовка, которая по всей видимости стоит как памятник, и никто в толк взять не может, а нафига она тут стоит. Должны быть химики, лаборанты, ежедневные анализы солесодержания питательной и котловой воды, продувки. Это все придумали не просто так. Кто этими вещами занимается - котлы (шило на мыло) не меняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 17.10.2012, 6:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



У нас применяется двухступенчатое Nа-катионирование, катионит q2 заменили в 2010 году. Соответственно лаборатория и анализы, продувки. Возможно то что имеем результат давно минувших дней. Единственно нет качественной деаэрации. Это факт. Но как это могло привести к отложениям на трубах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimention
сообщение 18.10.2012, 5:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



Очень просто. Обычная схема натрий-катионирования никак не ловит соли кремниевой кислоты, которые легко проскакивают через нее. Моется только плавиковой кислотой. Вообще в таких случаях делается анализ скребка отложений, разрабатывается методика реагентной промывки поверхностей. Если сильно зарос - то уже только замена.
Возможно действительно последствия минувших лет, если утверждаете что все работает. Сейчас только гадать.
Результатом отсутствия деаэрации не может быть наличие отложений, скорее коррозия внутренних поверхностей труб. Отложения только из-за некачественной водоподготовки. Ее неправильно эксплуатации, неправильного выбора, недостоверных результатов лабораторий. Случаи бывают всякие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 18.10.2012, 14:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Сейчас имеем то что имеем, но вопрос остается - альтернатива есть КЕ? или тупо купить такой же? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.10.2012, 17:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Альтернатива всегда есть, вопрос в количестве денег. Соберите информацию по отечественным котлам, импортным, по капитальному ремонту своих котлов и, с этими цифрами идите к спонсорам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 19.10.2012, 8:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Вот за этой информацией я и обратился. Деньги есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.10.2012, 10:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 9:01) *
Вот за этой информацией я и обратился. Деньги есть

Работайте, вываливайте свои наработки, обсудим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 19.10.2012, 11:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Например предлагают THS -50 Р (Чехия) в таком исполнении: трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором. Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ. Производители конечно же хвалят. Буду благодарен за опыт эксплуатации.

Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 19.10.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2012, 12:12
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2012, 15:12) *
Топливо - мазут М-100

Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22) *
трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором

Смеётесь ? smile.gif Или серьёзно?

Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22) *
Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ

Была здесь пАра тем про подобные "чудеса":


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.10.2012, 15:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не забывайте, при этом, спрашивать ресурс котла. Сомневаюсь, что импортные "бочки" протянут более десяти лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 21.10.2012, 10:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Лучше всего исходя из всего вышесказанного поставить ДЕ-10 или ДЕ-16, чем делать кап. ремонт КЕ-25. Если котел стоял на нулевой отметке, то новый встанет на тот же фундамент. Не поскупиться на автоматизацию (например на регулятор нагрузки завести сигналы с давления пара и расхода пара). Для поддержки отечественного (казахского) производителя горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки), котлы приобрести на щучинском котельном заводе (бывший филиал бийского) или в Бийске- у нас четыре фирмы занимаются производством этих котлов. При выборе поставщика основное внимание уделить качеству металла.
Из опыта общения с персоналом котельных, можно сделать вывод, что квалификация эксплуатации сейчас на уровне 60-х годов, катастрофически не хватает КИПовцев, наблюдал на некоторых паровых котельных- появились «водосмотры», следящие за уровнем воды. Лаборантки не всегда понимают, что с чем они смешивают. Частники, у которых в аренде муниципальные котельные, работают с минимумом персонала, выводят котлы из строя, а добрая администрация покупает им новые насосы, автоматику, котлы, не имея права вмешиваться в их хозяйственную деятельность... (- нахрена вы нам ставите свою автоматику, через месяц ее не будет, а мы будем работать «по-своему») - разговор на 30% котельных. (сижу в аэропорту, навеяно командировкой).
Поэтому только водотрубные котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2012, 13:33
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(bikz @ 21.10.2012, 11:14) *
Поэтому только водотрубные котлы.

"Поэтому только ДЕ" - это понятно. smile.gif

А почему "только водотрубные котлы" - в этом сообщении не раскрыто.

Ну, это просто. wink.gif
Во-первых, при работе на мазуте дымогарные трубы забьются через не очень продолжительное время.
Во-вторых, отложения на поверхностях нагрева со стороны воды дадут о себе знать также гораздо раньше, чем это было бы у водотрубного котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 22.10.2012, 5:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Тема очень хорошо раскрыта по Вашей ссылке в 2009 году. С тех пор ничего не изменилось. От конструктивных особенностей водотрубного "чайника" не так уж много и зависит. Но зато на котлы ДЕ всегда есть в наличии зап. части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.10.2012, 18:39
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 21.10.2012, 14:33) *
"Поэтому только ДЕ" - это понятно. smile.gif

Не совсем, ДКВр надёжнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.10.2012, 19:17
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вспомнил. smile.gif

Цитата(Галиев @ 28.10.2011, 16:49) *
ДЕ, на мой взгляд, самые ''тяжелые'' в эксплуатации котлы.


Цитата(Галиев @ 22.10.2012, 19:39) *
ДКВр надёжнее.


Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.10.2012, 0:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 22.10.2012, 20:17) *
Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос?

Зачем? Обыкновенный котёл, только экраны нагружены равномерно, чего не скажешь о ДЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.10.2012, 5:37
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 23.10.2012, 1:20) *
Зачем?

Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества.
Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 23.10.2012, 5:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Сейчас делается легкая обмуровка- четверть кирпича, МКРВ, листовой металл. У ДЕ меньше металлоемкость, быстрее монтируется, длиннее верхний барабан. Если на нагрузку 10 тонн пара поставить ДЕ-16 и вытянуть факел, экраны будут работать надежно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 23.10.2012, 8:06
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



""горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки)"" -
у нас стоит эта горелка, одна на котел. При повышении нагрузки котел дает просадку по давлению, предложили обсудить переход на две горелки - производитель упирается, пока результата нет. И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал. Для сравнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.10.2012, 9:40
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 23.10.2012, 6:37) *
Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества.
Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так?

Согласен, в идеале ПДВ или ПДГ с такими котлами нужны. Особенно там, где эл.снабжение ненадежное. Но при грамотной эксплуатации можно обойтись и без них. Кратковременное отключение эл.энергии для парового котла не страшно в принципе, а при длительном можно спокойно остудить котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.10.2012, 16:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал.


На Украине много этих котлов, туда поляки в в свое время понаставили, наверное есть и на мазутах в эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex43tm
сообщение 6.11.2012, 12:18
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127612



Господа, посоветуйте пожалуйста нормальных производителей котлов и ТКУ производительностью 1-3т/час, с рабочим давлением 8-13атм. Сейчас рассматриваем в качества кандидата на покупку ТКУ на 1т от "Котломаш", горелки, автоматика и котлы украинские. Знакомому предлагают за значительно меньшие деньги ТКУшку в Свердловске, про эту контору никогда ничего не слышал, что то подозрительно дешево http://inversiya.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 11.1.2013, 6:25
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
В продолжение темы - предлагают австрийские astebo, сталкивался может быть кто-нибудь с ними? Удалось найти тех кто купил в России, но на газе и еще толком не эксплуатировали. Что скажут специалисты?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 11.1.2013, 11:56
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2013, 12:32
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Denis_El @ 11.1.2013, 12:56) *
Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились.

Питательный насос с частотником?

"frequency converter controls feed water pump rpm"

Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2013, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 11.1.2013, 17:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Цитата(tiptop @ 11.1.2013, 13:32) *
Питательный насос с частотником?

"frequency converter controls feed water pump rpm"

Да. Автомотизация практически полная всего и вся.
Из интерсного:
Котел выполнен прямоточным, но вода испаряется не вся.
Бак питательной воды в верху над котлом вполне неплохо подрабатывает атмосферным деаэратором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 14.1.2013, 7:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Забыл уточнить у нас топливо мазут М-100, причем "современный" тяжелый, посмотрел финские котлы работают на диз.топливе. Про австрийские astebo никто не слышал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 14.1.2013, 11:51
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 20:08) *
http://www.energomash.ru там есть и Белгородский центр. А котлы они делают регулярно. 25 т/час это наверное самый маленький.

Вы туда обращались? Котлы такой мощности вроде их конек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 15.1.2013, 7:32
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Если про австрийские никто не слышал, м.б. есть "эксплуататоры" паровых Volf? Завод стоит где-то в Подмосковье- очень нужны отзывы. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.1.2013, 8:09
Сообщение #53


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Yevgeniyt @ 15.1.2013, 8:32) *
Если про австрийские никто не слышал, м.б. есть "эксплуататоры" паровых Volf? Завод стоит где-то в Подмосковье

"WOLF Energy Solution" ("Вольф Энерджи Солюшен") ?

Там паровые котлы - только жаротрубные? sad.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 15.1.2013, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 15.1.2013, 12:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Да предлагают жаротрубные, а почему так печально ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.1.2013, 12:44
Сообщение #55


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Yevgeniyt @ 15.1.2013, 13:30) *
Да предлагают жаротрубные, а почему так печально ? huh.gif

Неохота талдычить одно и то же.
Думаю, что спустя три месяца процесс сжигания мазута остался таким же...

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=821086
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 16.1.2013, 12:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Однозначного ответа, что на мазуте жаротрубники сдают не увидел. Если не трудно процитируйте пожалуйста источник такого вывода rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2013, 12:49
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Yevgeniyt

Прошу прощения за расплывчатость моего ответа. smile.gif

Дело в том, что сам видел, насколько быстро могут забиваться дымогарные трубы при работе даже на печном топливе (!)

Думаю, что ваш вариант - это обычный водотрубный котёл (с циркуляцией) и ротационная горелка.
...Или "AR-CO" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 29.1.2013, 8:06
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



"Думаю, что ваш вариант - это обычный водотрубный котёл (с циркуляцией) и ротационная горелка.
...Или "AR-CO" ?

Спасибо за совет, но почему ротационная? Чем не угодила паромазутная? Чтобы провильно понимать,- не переведете на рабоче-крестьянский "AR-CO"?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 21.2.2013, 11:07
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Может кто-нибудь подсказать,- насколько реально чтобы мазутная горелка поставила под давление топку котла, речь идет о КЕ 25-14-225. Стоит паромазутная форсунка. Трижды останавливали, проверяли газовый тракт от дымососа до конвективной,- разряжение в порядке, присосов нет. Как запускаем котел через некоторое время начинает газить. Заранее благодарю helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Istokizvezd
сообщение 6.6.2013, 0:35
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195097



Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2012, 8:55) *
День добрый!
Прошу подсказать уважаемых специалистов,- на сегодняшний день есть ли что-то новое среди паровых котлов с пароперегревателем?
rolleyes.gif

Почему до сих пор никто не упомянул и не предложил итальянские котлы Garioni Naval… У нас на предприятии такой стоит, инженера говорят, что лучших вариантов нет…
http://garioni-naval.com/
Хотелось бы комментарии форумных спецов почитать.
Для мощности побольше, есть горизонтальные котлы. Производительность, где то 10 т. пара в час. Чтобы не использовать теплосеть и снизить затраты на их услуги, лучше, конечно поставить такой котел, Он и регулярность подачи пара обеспечивает и соответствие его всем требованиям. Но главное качество. Итальянское! Помимо горизонтальных, есть еще вертикальные прямоточные котлы, с трехконтурными змеевиками, и уже готовые к монтажной установке. Эти и по размеру компактнее Управление максимально автоматизировано, т.е. контроль и обслуживание – минимальны. И, экономия! Благодаря плавному регулированию работы идет хорошая экономия ресурсов и, соответственно, денежных средств.
Ну, и, как вариант, электрические котлы, для установки в помещении. Экономичны, практичны, идеальный вариант для частого и нерегулярного использования. Естественно, все модели, оснащаются системой безопасности и группой питания, это сокращает и сроки обращения к техническому обслуживанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.6.2013, 6:40
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Есть множество иностранных производителей паровых котлов и упомянутый производитель далеко не единственный. Все что вы перечислили написано в рекламном буклете любого производителя котлов )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Istokizvezd
сообщение 7.6.2013, 11:21
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195097



Цитата(gilepp @ 6.6.2013, 6:40) *
Есть множество иностранных производителей паровых котлов и упомянутый производитель далеко не единственный. Все что вы перечислили написано в рекламном буклете любого производителя котлов )

Никто и не говорил, что единственный, просто тема о том, что нужен экономичный паровой котел! Этот, как вариант, и совсем не плохой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.6.2013, 22:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4301
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Istokizvezd @ 7.6.2013, 12:21) *
Никто и не говорил, что единственный, просто тема о том, что нужен экономичный паровой котел! Этот, как вариант, и совсем не плохой.

Вы, наверное, лет двадцать в пусконаладке отпахали, есть с чем сравнить? И аргументы можете привести, режимные карты?
А если считать все итальянское / немецкое / марсианское оборудование из ряда вон экономичным априори, то флаг Вам в руки.
Опять реклама, блин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.6.2013, 14:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Имхо. Все забугорные котлы обурудуются забугорными горелками. С рампой и автоматикой. (и очень часто, как правило! с "режимом запроса на тепло). Забугорные горелки просто не работают на сверхнизких нагрузках. Наши-ваши - сплошь и рядом. Нашим апираторам паровых котлов ингда впадлу лишний раз котел остановить, шоб потом не разжигать. Ежели все эти забугорные дывайсы прицепить на горелки Ваших-наших ДЕ, КЕ ДКВР и пр. и пр. результат по экономичности будет сопоставим с забугорными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shmelffs
сообщение 7.10.2013, 16:12
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.2.2012
Пользователь №: 141346



Цитата(Istokizvezd @ 6.6.2013, 1:35) *
Почему до сих пор никто не упомянул и не предложил итальянские котлы Garioni Naval… У нас на предприятии такой стоит, инженера говорят, что лучших вариантов нет…
http://garioni-naval.com/
Хотелось бы комментарии форумных спецов почитать.
Для мощности побольше, есть горизонтальные котлы. Производительность, где то 10 т. пара в час. Чтобы не использовать теплосеть и снизить затраты на их услуги, лучше, конечно поставить такой котел, Он и регулярность подачи пара обеспечивает и соответствие его всем требованиям. Но главное качество. Итальянское! Помимо горизонтальных, есть еще вертикальные прямоточные котлы, с трехконтурными змеевиками, и уже готовые к монтажной установке. Эти и по размеру компактнее Управление максимально автоматизировано, т.е. контроль и обслуживание – минимальны. И, экономия! Благодаря плавному регулированию работы идет хорошая экономия ресурсов и, соответственно, денежных средств.
Ну, и, как вариант, электрические котлы, для установки в помещении. Экономичны, практичны, идеальный вариант для частого и нерегулярного использования. Естественно, все модели, оснащаются системой безопасности и группой питания, это сокращает и сроки обращения к техническому обслуживанию.



И стоимость у итальянца этого как у немцев именитых loos и виссман
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 9:56
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sl2010 @ 13.10.2012, 4:57) *
закажите американский котёл buderus- york - lennox неошибётесь.в москве есть компания .


И в Питере тоже!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 10:08
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Yevgeniyt @ 15.10.2012, 9:09) *
День добрый!
Спасибо всем,кто откликнулся. Частотники на ТДМ уже стоят. На наших КЕ 25 большая проблема - серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов. Есть накипь на трубах, но боимся чистить, лючки уже не закрываются. К тому же средняя нагрузка 5 т/час. Перегрев нужен по технологии - у нас пищевое производство. Поэтому думаем на что менять. Хотелось бы услышать реальный опыт эксплуатации. rolleyes.gif


Попробуйте обратиться в фирму Будерус (в Питере). Котлы LOOS с пароперегревателем. Мощностью 2,5 т пара/ч Р=6 ати, tп=250 гр.С - 2 шт. работают в г.Новосибирске (з-д по утилизации отходов) сам проектировал. Котлы на газе с немецкими горелками, но есть и газомазутные горелки с полной автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry72
сообщение 24.2.2014, 7:54
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 181991



А кто-нибудь сталкивался с котлами Яранского механического завода, как по качеству? Нужен небольшой котел 200-300 кг/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных