Yevgeniyt
12.10.2012, 8:55
День добрый!
Прошу подсказать уважаемых специалистов,- на сегодняшний день есть ли что-то новое среди паровых котлов с пароперегревателем?
Мощность на 10 - 15 т/ пара в час. Предлагают Cleaton, есть у кого нибудь опыт эксплуатации этого американского чуда?
Задача стоит заменить существующие КЕ-25/14-225 на более экономичные.
Спасибо всем кто откликнется
Dimention
12.10.2012, 9:05
Топливо какое?
Clayton - это действительно хорошие котлы, но в РФ их установлено очень мало, по пальцам можно пересчитать. Так, что и опытных в этом вопросе людей тоже найти трудно.
Yevgeniyt
12.10.2012, 14:12
Топливо - мазут М-100,
По Cleatonу понятно, но может быть что-то есть на замену КЕ на просторах бывшего СССР и Европы? Или до сих пор Бийск Барнаул вне конкуренции?
Вот, отечественные:
КАВ16/1,6ГМ (КПД на мазуте - 81,4%)
Можно поискать и "Water Tube Steam Boiler"...
Вот, встретились на 20 т/ч :
водотрубные котлы Noviter
malakhov-
12.10.2012, 15:25
Яранский механический завод изготавливает паровые котлы и не только! Главный инженер Александр Михайлович. Его мобильник на сайте есть. В Петербурге собираемся ставить КП-300.
http://www.ya-mz.biz/contacts.html
Denis_El
12.10.2012, 17:34
Зиосаб подольск, зиосаб-дон Волгодонск, Белэнергомаш г. Белгород - в первую очередь.
Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 18:34)

Белэнергомаш г. Белгород - в первую очередь.
А у них
за последние 10 лет - ни одного котла ?Или это не тот "Белэнергомаш" ?
зачем перегрев? В некоторых случаях достаточно установить котел другого давления (24 или-39) с редукционной установкой.
Denis_El
12.10.2012, 19:08
Цитата(tiptop @ 12.10.2012, 19:09)

А у них
за последние 10 лет - ни одного котла ?Или это не тот "Белэнергомаш" ?
http://www.energomash.ru там есть и Белгородский центр. А котлы они делают регулярно. 25 т/час это наверное самый маленький.
Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 20:08)

25 т/час это наверное самый маленький.
Написано, что "
от 16 до 160 т/ч".
закажите американский котёл buderus- york - lennox неошибётесь.в москве есть компания .
Поставте частотники на ТДМ и котлы КЕ будут более экономичными по сравнению с менее мощными за счет больших поверхностей нагрева. Кроме того за счет большей инерционности лучше сгладят пиковые нагрузки по пару.
Цитата(bikz @ 13.10.2012, 17:54)

Поставте частотники на ТДМ и котлы КЕ будут более экономичными по сравнению с менее мощными за счет больших поверхностей нагрева.
Не-е. Так не пойдёт.

"Это котлы ста-а-рые, неэффективные...
Мы поставим новые, экономичные (маленькие!).
За газ/мазут станем платить в 2 раза меньше..."
Короче, "Меняем старое золото (плохое оно уже) на новое!"
На одном из наших заводов махнули ДЕ 25/14 на финские жаротрубники (название не помню) той же мощщи, теперь, раз в год меняют по одной-две жаровой трубы.
А весит один ихний ''цилиндр'' как чугунный мост.
Цитата(Галиев @ 14.10.2012, 6:36)

На одном из наших заводов махнули ДЕ 25/14 на финские жаротрубники
А насчёт прямоточных парогенераторов есть наблюдения?
Цитата(tiptop @ 14.10.2012, 12:42)

А насчёт прямоточных парогенераторов есть наблюдения?
Есть, по слабеньким, 1,5-2,0 тн/ч.
Цитата(Галиев @ 14.10.2012, 15:30)

Есть, по слабеньким, 1,5-2,0 тн/ч.
Наверное, они у всех изготовителей "слабенькие". Сейчас посмотрел Фултоны - если не путаю, то у них вертикальные всего лишь до "1471 kW".
В конце концов, эти "парогенераторы" - те же жаротрубно-дымогарные котлы, только вертикальные. Может быть, разница в том, что у вертикальных до отдулин дело не доходит из-за защит по температуре поверхности нагрева и уходящих газов...
Yevgeniyt
15.10.2012, 8:09
День добрый!
Спасибо всем,кто откликнулся. Частотники на ТДМ уже стоят. На наших КЕ 25 большая проблема - серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов. Есть накипь на трубах, но боимся чистить, лючки уже не закрываются. К тому же средняя нагрузка 5 т/час. Перегрев нужен по технологии - у нас пищевое производство. Поэтому думаем на что менять. Хотелось бы услышать реальный опыт эксплуатации.
Цитата(Yevgeniyt @ 15.10.2012, 9:09)

- серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов...
Просветите, откуда в котловой воде серная кислота? Там же щелочь!
Если же Вы говорите об окаменевших наростах сероватого цвета, то Вы ошибаетесь, это сухой остаток.
I По поводу боязни открыть лючки:
1. да, на зеркалах сопрягаемых поверхностей образуются раковины, элементарно устраняются наплавлением эл.дуговой сваркой с последующей шлифовкой.
2. паронит, для прокладок должен быть свежий, в буквальном смысле слова, а не провалявшийся в углу котельной несколько лет и жесткий как фанера.
3. после ремонта, при наборе давления до 3-х кгс/см2 делают подтяжку бугелей на лючках.
II Для хорошего горения при сниженных нагрузках в горелках применяют спецательные ввертыши, обращаться на горелочный завод.
P.S. Неужели так трудно довести до ума эксплуатацию котельного оборудования, чем выкидывать несколько лямов на новый котел и через пару тройку лет опять говорить о дефектных лючках (они на всех котлах есть), и закипевших от плохой ХВО поверхностях нагрева?
Dimention
16.10.2012, 7:39
Вот! самое грамотное самое правильное, что можно было прочитать в этой ветке!
Ищите современный котел? Откуда такие стереотипы что только западное лучше? Тем более мазутное. Тут КПД котла определяется всего лишь горелкой, да тут за бугром двинулись дальше, а мы безнадежно отстали. А все остальное это трубная система, и обмуровка. Вы даже дымовые газы на мазуте все равно не охладите ниже точки росы, иначе получите сказочные сталактиты на дымовой трубе, и сернокислую коррозию поверхностей. Таковы уж особенности мазута. Так в чем мулька?
Yevgeniyt
16.10.2012, 8:11
Пробовали наплавлять и шлифовать - не получается, возможно нет необходимого оборудования. Нагрузка в среднем 5т/час. летом и того меньше.Горелки стоят ГМЭ-18, фирмы ТОО "ФИИТ" г. Алма-Ата, может быть кто-то сталкивался. Специальных ввертышей у них нет, предложили форсунки с меньшим диаметром мазутного канала и все. При резкопеременном изменении нагрузки котел дает просадку по давлению. Наладчики этой же фирмы пока до ума процесс не довели. Накипь на внутренней поверхности труб большая - прочистить не можем, по причинам писал выше. Но причина замены котлов простая,- есть задание сверху найти замену. Наше дело доложить результат. По подсказкам форума отправил запросы,- пока тихо
Dimention
17.10.2012, 2:26
Обалденное решение!
Вы поставите новые котлы, и так же само загадите им желудок. Устранять надо причину, а не следствие! А причина у вас - водоподготовка, которая по всей видимости стоит как памятник, и никто в толк взять не может, а нафига она тут стоит. Должны быть химики, лаборанты, ежедневные анализы солесодержания питательной и котловой воды, продувки. Это все придумали не просто так. Кто этими вещами занимается - котлы (шило на мыло) не меняют.
Yevgeniyt
17.10.2012, 6:44
У нас применяется двухступенчатое Nа-катионирование, катионит q2 заменили в 2010 году. Соответственно лаборатория и анализы, продувки. Возможно то что имеем результат давно минувших дней. Единственно нет качественной деаэрации. Это факт. Но как это могло привести к отложениям на трубах?
Dimention
18.10.2012, 5:41
Очень просто. Обычная схема натрий-катионирования никак не ловит соли кремниевой кислоты, которые легко проскакивают через нее. Моется только плавиковой кислотой. Вообще в таких случаях делается анализ скребка отложений, разрабатывается методика реагентной промывки поверхностей. Если сильно зарос - то уже только замена.
Возможно действительно последствия минувших лет, если утверждаете что все работает. Сейчас только гадать.
Результатом отсутствия деаэрации не может быть наличие отложений, скорее коррозия внутренних поверхностей труб. Отложения только из-за некачественной водоподготовки. Ее неправильно эксплуатации, неправильного выбора, недостоверных результатов лабораторий. Случаи бывают всякие.
Yevgeniyt
18.10.2012, 14:17
Сейчас имеем то что имеем, но вопрос остается - альтернатива есть КЕ? или тупо купить такой же?
Альтернатива всегда есть, вопрос в количестве денег. Соберите информацию по отечественным котлам, импортным, по капитальному ремонту своих котлов и, с этими цифрами идите к спонсорам.
Yevgeniyt
19.10.2012, 8:01
Вот за этой информацией я и обратился. Деньги есть
Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 9:01)

Вот за этой информацией я и обратился. Деньги есть
Работайте, вываливайте свои наработки, обсудим.
Yevgeniyt
19.10.2012, 11:22
Например предлагают THS -50 Р (Чехия) в таком исполнении: трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором. Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ. Производители конечно же хвалят. Буду благодарен за опыт эксплуатации.
Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2012, 15:12)

Топливо - мазут М-100
Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22)

трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором
Смеётесь ?

Или серьёзно?
Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22)

Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ
Была здесь пАра тем про подобные "чудеса":
Не забывайте, при этом, спрашивать ресурс котла. Сомневаюсь, что импортные "бочки" протянут более десяти лет.
Лучше всего исходя из всего вышесказанного поставить ДЕ-10 или ДЕ-16, чем делать кап. ремонт КЕ-25. Если котел стоял на нулевой отметке, то новый встанет на тот же фундамент. Не поскупиться на автоматизацию (например на регулятор нагрузки завести сигналы с давления пара и расхода пара). Для поддержки отечественного (казахского) производителя горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки), котлы приобрести на щучинском котельном заводе (бывший филиал бийского) или в Бийске- у нас четыре фирмы занимаются производством этих котлов. При выборе поставщика основное внимание уделить качеству металла.
Из опыта общения с персоналом котельных, можно сделать вывод, что квалификация эксплуатации сейчас на уровне 60-х годов, катастрофически не хватает КИПовцев, наблюдал на некоторых паровых котельных- появились «водосмотры», следящие за уровнем воды. Лаборантки не всегда понимают, что с чем они смешивают. Частники, у которых в аренде муниципальные котельные, работают с минимумом персонала, выводят котлы из строя, а добрая администрация покупает им новые насосы, автоматику, котлы, не имея права вмешиваться в их хозяйственную деятельность... (- нахрена вы нам ставите свою автоматику, через месяц ее не будет, а мы будем работать «по-своему») - разговор на 30% котельных. (сижу в аэропорту, навеяно командировкой).
Поэтому только водотрубные котлы.
Цитата(bikz @ 21.10.2012, 11:14)

Поэтому только водотрубные котлы.
"Поэтому только ДЕ" - это понятно.

А почему "только водотрубные котлы" - в этом сообщении не раскрыто.
Ну, это просто.
Во-первых, при работе на мазуте дымогарные трубы забьются через не очень продолжительное время.
Во-вторых, отложения на поверхностях нагрева со стороны воды дадут о себе знать также гораздо раньше, чем это было бы у водотрубного котла.
Тема очень хорошо раскрыта по Вашей ссылке в 2009 году. С тех пор ничего не изменилось. От конструктивных особенностей водотрубного "чайника" не так уж много и зависит. Но зато на котлы ДЕ всегда есть в наличии зап. части.
Цитата(tiptop @ 21.10.2012, 14:33)

"Поэтому только ДЕ" - это понятно.

Не совсем, ДКВр надёжнее.
Вспомнил.

Цитата(Галиев @ 28.10.2011, 16:49)

ДЕ, на мой взгляд, самые ''тяжелые'' в эксплуатации котлы.
Цитата(Галиев @ 22.10.2012, 19:39)

ДКВр надёжнее.
Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос?
Цитата(tiptop @ 22.10.2012, 20:17)

Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос?
Зачем? Обыкновенный котёл, только экраны нагружены равномерно, чего не скажешь о ДЕ.
Цитата(Галиев @ 23.10.2012, 1:20)

Зачем?
Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества.
Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так?
Сейчас делается легкая обмуровка- четверть кирпича, МКРВ, листовой металл. У ДЕ меньше металлоемкость, быстрее монтируется, длиннее верхний барабан. Если на нагрузку 10 тонн пара поставить ДЕ-16 и вытянуть факел, экраны будут работать надежно.
Yevgeniyt
23.10.2012, 8:06
""горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки)"" -
у нас стоит эта горелка, одна на котел. При повышении нагрузки котел дает просадку по давлению, предложили обсудить переход на две горелки - производитель упирается, пока результата нет. И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал. Для сравнения
Цитата(tiptop @ 23.10.2012, 6:37)

Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества.
Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так?
Согласен, в идеале ПДВ или ПДГ с такими котлами нужны. Особенно там, где эл.снабжение ненадежное. Но при грамотной эксплуатации можно обойтись и без них. Кратковременное отключение эл.энергии для парового котла не страшно в принципе, а при длительном можно спокойно остудить котел.
Цитата
И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал.
На Украине много этих котлов, туда поляки в в свое время понаставили, наверное есть и на мазутах в эксплуатации.
alex43tm
6.11.2012, 12:18
Господа, посоветуйте пожалуйста нормальных производителей котлов и ТКУ производительностью 1-3т/час, с рабочим давлением 8-13атм. Сейчас рассматриваем в качества кандидата на покупку ТКУ на 1т от "Котломаш", горелки, автоматика и котлы украинские. Знакомому предлагают за значительно меньшие деньги ТКУшку в Свердловске, про эту контору никогда ничего не слышал, что то подозрительно дешево
http://inversiya.com/
Yevgeniyt
11.1.2013, 6:25
День добрый!
В продолжение темы - предлагают австрийские astebo, сталкивался может быть кто-нибудь с ними? Удалось найти тех кто купил в России, но на газе и еще толком не эксплуатировали. Что скажут специалисты?
Спасибо
Denis_El
11.1.2013, 11:56
Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились.
Цитата(Denis_El @ 11.1.2013, 12:56)

Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились.
Питательный насос с частотником?
"
frequency converter controls feed water pump rpm"
Denis_El
11.1.2013, 17:15
Цитата(tiptop @ 11.1.2013, 13:32)

Да. Автомотизация практически полная всего и вся.
Из интерсного:
Котел выполнен прямоточным, но вода испаряется не вся.
Бак питательной воды в верху над котлом вполне неплохо подрабатывает атмосферным деаэратором.
Yevgeniyt
14.1.2013, 7:20
Забыл уточнить у нас топливо мазут М-100, причем "современный" тяжелый, посмотрел финские котлы работают на диз.топливе. Про австрийские astebo никто не слышал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.