Цитата(teplounas @ 8.11.2012, 14:44)

Доброго всем здоровья!
Вопрос.
На котельной установлены механические фильтры D=3м наполненные кварцевым песком фракции 1,0-3,0 мм.
Водоканал прогнал грязную воду, в итоге перепад на фильтре 3 кгс/см2.
Вскрыли. Выгрузили 15тн песка ржаво-грязного цвета.
К тому же ощущение такое, что он сработался в труху.
Можно ли его отмыть? И нужно ли этим заниматься вообще? Может лучше заказать новый?
Сколько сезонов работает одна загрузка?
И еще вопрос. Имеет ли смысл заказть более крупную фракцию, скажем 2-5 мм?
Спасибо.
п.с. Очищенная после мех.фильтров вода далее идет в вакуумный деаэратор, в емкость и на подпитку теплосети.
Если фильтры рассчитаны на 1-3мм, то не стоит засыпать более крупную фракцию, ибо будет ничего не фильтровать, а просто пропускать. Ну или хуже задерживать мех частицы. Я бы рекомендовал обратить внимание на качество песка. Ибо во фракции 1-3 на самом деле может быть всё что угодно в любом количестве. Например, там может быть 20% фракции 0.5-1. И она будет создавать проблемы. Следуйте инструкции к фильтру и покупайте качественный песок.
Сообщение отредактировал andrey R - 5.11.2014, 19:00